> помогите разобраться с обезжелезиванием аэрацией + каталитическим окислением на МС+ОДМ2ф
Eugene1980
сообщение 8.2.2017, 18:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2017
Пользователь №: 314932



Здравствуйте специалисты,

Проблема с обезжелезиванием и деманганацией воды из неглубокой скважины 37 м.
6мг общего железа, из которых половина - двувалентное, остальное - неизвестно.
ПМО - 1.3
PH - 6.6
жесткость - 2
сероводород - 0.002
марганец - 0.75

Стоит компрессор дозирующий воздух в емкость, потом колонна 1354 с 20 кг МС и 40 кг ОДМ2-Ф. затем уголь.
Проблема в чем - засыпка за год умирает, перестает работать.

Обсуждали на другом форуме - есть 2 гипотезы, первая - что МС и ОДМ зарастают пленкой гидроксида железа со временем и превращаются в инертную загрузку. И тогда непонятно что делать. Сталкивался ли кто-то с тем что МС, мжф, кальцит и ОДМ "зарастают" пленкой гидроксида железа и перестают через какое-то время работать как нейтрализаторы PH?

тогда по логике вещей они должны переставать работать и как катализаторы окисления.

Вторая - что просто истощается запас подщелачивающих веществ в объеме загрузок, вырастает PH и 2-валентное вместе с органическим железом перестают окисляться. И тогда решением проблемы может быть добавление кальцита с доломитом на входе в систему.

Интересует мнение специалистов кто работал с обезжелезиванием при низких относительно PH на каталитических загрузках.

Сообщение отредактировал Eugene1980 - 8.2.2017, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Urchi_Purchi
сообщение 9.2.2017, 7:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 896
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Вероятно, надо увеличить дозу окислителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugene1980
сообщение 9.2.2017, 14:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2017
Пользователь №: 314932



Цитата(Urchi_Purchi @ 9.2.2017, 8:58) *
Вероятно, надо увеличить дозу окислителя.


Понял, обьясните новичку, в чем проблема была? В смысле, почему конкретно умерла загрузка?? До какого-то уровня железа хватало окислительной способности воздуха, а когда железо подскочило в сезон - ее перестало хватать и вода начала фонить железом?

Или действительно загрузка сама по себе испортилас?

Сообщение отредактировал Eugene1980 - 9.2.2017, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 9.2.2017, 17:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 896
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Похоже на то. Кроме железа присутствует сероводород усиливающий агрессивную кислотную среду и может быть кремний. Попробуйте в приёмную ёмкость дозировать гипохлорита натрия. В качестве эксперимента можно воспользоваться "Белизной" и заливать стаканами "на глаз". Концентрация общего растворённого хлора перед углём должна стремиться к нулю. ПДК в питьевой воде 0,3 мг/л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных