> Abb Dcs550 - инверсия сигнала управления
fotonboxx
сообщение 15.2.2017, 23:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120



Добрый день!

Есть агрегат ABB DCS550. Он работает как исполнительное устройство, получает на AI1 сигнал от контроллера и пропорционально меняет скорость вращения нагрузки.

Вопрос - как сделать так инверсию сигнала управления, то есть когда на AI1 приходит минимум (0В например) скорость вращения была максимально заданной, а когда 10В - скорость минимальная?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
mr_Frodo64
сообщение 16.2.2017, 6:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Как вариант попробовать в параметрах аналоговых входов изменить соответствие максимальных уровней сигнала минимальной выходной частоте, а минимальному уровню - максимум задания. Ни разу не пробовал сам, но чем черт не шутит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy_s
сообщение 16.2.2017, 8:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Ищи в настройках что то типа "нагреватель-холодильник" обязательно должен быть такой параметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 16.2.2017, 12:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



попробуйте в параметре 13.01 выставить 0В, а в параметре 13.02 выставить 10В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fotonboxx
сообщение 16.2.2017, 13:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224120



Цитата(Dude @ 16.2.2017, 12:49) *
попробуйте в параметре 13.01 выставить 0В, а в параметре 13.02 выставить 10В


Это было первое, что я попробовал =) Ни фига.

Нету там ни холодильника, ничего. Может быть через блоки Advanced Programing, но это проще на контроллере делать...

Да, привод у меня D - на постоянку, может от A чем-то и отличается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 20.2.2017, 11:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



Если у вас есть программа DriveWindowLight, то не сложно попробовать написать Адаптивную программу. Тем боле, что она будет состоять всего из одного сумматора. На один вход сумматора подаете уставку 0...10В, на второй -10В. На выходе сумматора при 0В уставки получите -10В, а при 10В уставки - 0В. Выход сумматора подключить ко входу цепочки задания скорости. Если привод реверсивный, то тут правда придется перекинуть якорные концы, что бы двигатель вращался в ту же изначальную сторону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных