> канальный вентилятор выключается и включается произвольными интервалами, Вентиляция в кальянной. Вентилятор вк315 и на вытяжке и на притоке
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 16:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



Здраствуйте, прошу помочь разобраться. Установили вентиляцию в кафе. На притоке и на вытяжке стоят вк 315. Вентиляторы б\у, новые конденсаторы ВВК на 10 мфарад. Только вот на вытяжке вентилятор выключается поработав минут 5-10, потом стоит минут 10-15 и снова включается. Интервалы постоянно разные. Менять полюса пробовали, ситуация ровно такая же. (изначально от щита тянули всё по правилам). Дома остался ещё такой же вентилятор, там правда на 8мф поставили конденсатор, но он всё так же выключается и включается самопроизвольно. Тестили просто, без канала, на улице. Помогите разобраться. Только не издевайтесь, если уж очень дилетантскую ошибку где либо допустили)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
Wiz
сообщение 21.2.2017, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



скорее всего срабатывает защита от перегрева.
Приток включен во время работы вытяжки ?
Температура вытягиваемого воздуха, проходящего через вентилятор какая ?
Дроссель или обратный клапан стоят у вентилятора, их положение во время работы вентилятора проверяли ?

Сообщение отредактировал Wiz - 21.2.2017, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 16:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



Да, приток включен, обратный клапан на время совсем убрали (он стоял горизонтально, надеялись облегчить работу двигателю и убрали совсем). Температура в помещении градусов 20, на улице вентилятор не изолирован ничем. Если всё таки от перегрева и нагрузки, то почему тогда тот который включали на улице без ничего ведёт себя так же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 21.2.2017, 16:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Термоконтакт есть на двигателе вентилятора?
Направление вращения проверяли?

Сообщение отредактировал WAKO - 21.2.2017, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 16:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



Эмм, термоконтакт это что значит?)
Если в ту ли сторону смотрит стрелочка на двигателе, то она идёт из помещения

Возможно это тоже даст нужную информацию: в помещении воздух собирают 5 анемостатов: 4 - д200, 1-д160, дальше трубы такого же диаметра от каждого входят в квадратный короб 200на400, в стене переход на 315, потом шумоглушитель, вентилятор, шумоглушитель и на 3 этажа вверх шахта д 315

Сообщение отредактировал juniorvent - 21.2.2017, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 21.2.2017, 18:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 16:32) *
Эмм, термоконтакт это что значит?)
Если в ту ли сторону смотрит стрелочка на двигателе, то она идёт из помещения

Термоконтакт это термостатическое реле установленное на двигателе, которое размыкается при перегреве и обратно замыкается при остывании.
Направление вращения колеса вентилятора должно совпадать с другой стрелочкой на корпусе вентилятора, стрелочка о которой вы пишите - показывает направление движения воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 18:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



Спасибо, понял, проверим. Какой результат по термоконтакту нужно получить? Если он есть и если его нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 21.2.2017, 21:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 18:17) *
Спасибо, понял, проверим. Какой результат по термоконтакту нужно получить? Если он есть и если его нет?

Если есть защита от перегрева проверьте, возможно отключение вентилятора происходит при ее срабатывании, соответственно ищите причину перегрева.
А у вас когда вентилятор "сам" выключается, на него приходит питание? Проверяли? А то может не там ищите)))
Направление вращения не забудьте проверить

Сообщение отредактировал WAKO - 21.2.2017, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.2.2017, 21:42
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А однофазный вентилятор с штатно установленным конденсатором может вращаться в обратную сторону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.2.2017, 21:49
Сообщение #10





Guest Forum






Надо ток вентилятора померит, если превышен, поджать. Встречалось еще неправильно подсоединен, один провод воткнут в соединение с конденсатором.
Тоже будет перегреваться и отключаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 21:50
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



"Сам включается" - конечно при оставленном питании. Смущает просто что интервалы между его выключением и включением разные при одних и тех же условиях, т.е. подряд может быть остановка на 10мин, потом на 12, потом на 8. То же самое и со временем работы.
Вот кстати тоже смутил вопрос про направление вращения. При обратном вращении направление потока же тоже изменится и я сразу заметил бы по анемостатам, что вытяжка стала задувать, а не забирать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 21.2.2017, 21:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Skaramush @ 21.2.2017, 21:42) *
А однофазный вентилятор с штатно установленным конденсатором может вращаться в обратную сторону?

Аффтор пишет :
Цитата
Вентиляторы б\у, новые конденсаторы ВВК на 10 мфарад.

могли при замене кондера поменять контакты

Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 21:50) *
Вот кстати тоже смутил вопрос про направление вращения. При обратном вращении направление потока же тоже изменится и я сразу заметил бы по анемостатам, что вытяжка стала задувать, а не забирать.

при обратном вращении направление потока не меняется, а снижается производительность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.2.2017, 21:56
Сообщение #13





Guest Forum






еСЛИ ВЫВЕДеНЫ ВСЕ КОНЦЫ ДВИГАТЕЛЯ, ТО МОЖНО ЗАКРУТИТЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ. Такие умельцы тоже встречались.
Тем более пишете , что конденсаторы новые, значит меняли и могли насоединять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 21:57
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



Принял, всё проверю и отпишусь, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.2.2017, 22:02
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(WAKO @ 21.2.2017, 22:54) *
Аффтор пишет :

могли при замене кондера поменять контакты


Да, пардон, не заметил.
У канальных есть встроенная термозащита, без вывода на внешнюю колодку. Снять бы температуру корпуса двигателя в момент выключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 22:34
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



У нас подключен ноль через конденсатор, плюс напрямую. конденсатор CBB60, насколько я понимаю - он неполярный. Всё верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.2.2017, 22:37
Сообщение #17





Guest Forum






Там схемка подключения на двигателе должна быть.
фото сделайте . Вы написали , что вентилятор вк 315 , какого завода ?
Схема подключения вк 315 Лиссант -Юг.

Проверьте как подключили.
Мне попадалось, что втыкали в первую клемму, тогда тоже будет перегреваться и отключаться.


Сообщение отредактировал Blade runner - 21.2.2017, 22:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 22:41
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



Тогда у нас всё по схеме.
Проверю - отпишусь.

Сообщение отредактировал juniorvent - 21.2.2017, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juniorvent
сообщение 25.2.2017, 19:51
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



Прикрепленный файл  ____.jpg ( 252,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Разобрались в ситуации. Всё таки вращался вентилятор не в ту сторону. Причина - подключение. Подключали по одной схеме, оказалась другая. Двигатель вк-315 от китайцев, санрайзинг. Вот. Спасибо всем. Фото итогового подключения прикрепил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.2.2017, 19:54
Сообщение #20





Guest Forum






А как было ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levsha
сообщение 6.3.2017, 12:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097



Цитата(juniorvent @ 25.2.2017, 19:51) *
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 252,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Разобрались в ситуации. Всё таки вращался вентилятор не в ту сторону. Причина - подключение. Подключали по одной схеме, оказалась другая. Двигатель вк-315 от китайцев, санрайзинг. Вот. Спасибо всем. Фото итогового подключения прикрепил.

Странно. У вас 3-х фазный двигатель????? Как однофазник может крутиться не в ту сторону????? Даже, если не та емкость по номиналу - это повлечет за собой смену скорости вращения, но не направление!!!!!
Если он не в ту сторону крутился, то естественно перегрев и отключение по термоконтактам....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.3.2017, 12:59
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ой, сколько восклицаний....
Перечитайте тему выше. Если меняли подключение конденсатора - запросто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных