Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> какие кабеля и провода используете марки?
vovganmgk
сообщение 2.3.2017, 12:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



собственно вопрос, при расключении шкафов автоматизации, если нету так такового проекта
к примеру систем вентиляции:
-вентилятор
-насос
-привода
-термоконтакты оборудования
-привод 2-х или 3-х ходового крана
-датчики температурные
-пресостаты, термостаты и тому подобное
-противопожарные клапана
и тому подобное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ees-tech
сообщение 2.3.2017, 13:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679



Силовые нагрузки в соответствии с мощностью оборудования, датчики по рекомендациям производителя.

А какими проводами и кабелями у Вас это все сведено в щит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 2.3.2017, 13:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(ees-tech @ 2.3.2017, 17:03) *
Силовые нагрузки в соответствии с мощностью оборудования, датчики по рекомендациям производителя.

А какими проводами и кабелями у Вас это все сведено в щит?


меня интересуют марки кабелей, ВВГ, ПВС, КВВГ, МКЭШ и тому подобное, мощности оборудования ни причем, по датчикам рекомендации производителей опять же сечения и жильность указывается а не марка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 2.3.2017, 14:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(vovganmgk @ 2.3.2017, 14:16) *
меня интересуют марки кабелей, ВВГ, ПВС, КВВГ, МКЭШ и тому подобное, мощности оборудования ни причем, по датчикам рекомендации производителей опять же сечения и жильность указывается а не марка

Для датчиков температуры
на первом месте материал - медь
на втором сечение - не менее 0,35 а лучше 0,5
на третьем одинаковая длина проводов для подключения
по трех (четырех) проводке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreyStr_*
сообщение 2.3.2017, 14:44
Сообщение #5





Guest Forum






-вентилятор - ввг нг ls
-насос - ввг нг ls
-привода ввг нг ls
-термоконтакты оборудования ввг нг ls / пугнп
-привод 2-х или 3-х ходового крана ввг нг ls
-датчики температурные пугнп
-пресостаты, термостаты и тому подобное пугнп / пвс
-противопожарные клапана ввг нг ls + 2хввг нгls
и тому подобное - и тому подобное

но в ход могут пойти КВВГ, МКЭШ

Цитата(vovganmgk @ 2.3.2017, 13:16) *
меня интересуют марки кабелей, ВВГ, ПВС, КВВГ, МКЭШ и тому подобное, мощности оборудования ни причем, по датчикам рекомендации производителей опять же сечения и жильность указывается а не марка



Да, на датчики рекомендации производитель может и не дает.
Но в большинстве исполнительной документации на шкафы управления вентиляции (веза,корф,вертро,лиссант как пример.) могут быть расписаны И КАБЕЛЬ,И МАРКА, И СЕЧЕНИЕ.



Сообщение отредактировал AndreyStr - 2.3.2017, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных