	 |  Снова про VTS , нужна схема автоматики эл.калорифера |  |  |  
	
		|  | 
				  18.1.2007, 12:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 908
 Регистрация: 23.5.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2964
 
 
 
  
 | 
				Коллеги, помогите     Нужна электрическая схема автоматики эл.калорифера приточки VTS Clima.    Что имеем - внутри приточки, на секции эл.нагрева установлены: рубильник 80А, 3-ри автомата(3-хфазных), 3-ри контактора, печатная плата с N-входами- эти на боку     , и еще сыловые ключи сверху. Очень прошу, если у кого имеется, документацию на сию автоматику. Мощность калорифера- 54 кВт. С уважением,
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 9)
	 
	
		|  | 
				  18.1.2007, 14:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2841
 Регистрация: 22.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5301
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Анатолий1 @ Jan 18 2007, 12:41 ) Коллеги, помогите     Нужна электрическая схема автоматики эл.калорифера приточки VTS Clima.    Что имеем - внутри приточки, на секции эл.нагрева установлены: рубильник 80А, 3-ри автомата(3-хфазных), 3-ри контактора, печатная плата с N-входами- эти на боку     , и еще сыловые ключи сверху. Очень прошу, если у кого имеется, документацию на сию автоматику. Мощность калорифера- 54 кВт. С уважением, Да по маркировке проводов вы ее срисовать можете, там ничего сложного. Вопрос, только зачем? Надо алгоритмы контроллера как то видеть, той самой печатной платы. Надо иметь список переменных и параметров системы. Да не мучайтесь, а ставьте свою автоматику и все.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.1.2007, 14:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 908
 Регистрация: 23.5.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2964
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kass @ Jan 18 2007, 14:04 ) . Вопрос, только зачем? Надо алгоритмы контроллера как то видеть, той самой печатной платы. Надо иметь список переменных и параметров системы.Да по маркировке проводов вы ее срисовать можете, там ничего сложного
 Да не мучайтесь, а ставьте свою автоматику и все.
 Ну, силовую часть - это понятно, можно.Вопрос, только зачем? Надо алгоритмы контроллера как то видеть, той самой печатной платы. Надо иметь список переменных и параметров системы. Хотелось-бы увидеть какие сигналы подаются на эту плату. Да не мучайтесь, а ставьте свою автоматику и все. Ну, вобщем-то, я так и делаю, но этот блочок(управление эл.калориф.) выглядит вполне самостоятельно. Осталось определится - как им управлять. Хотябы посмотреть как им(блочком) управлял шкаф VTS. C уважением,
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.1.2007, 14:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2841
 Регистрация: 22.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5301
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Анатолий1 @ Jan 18 2007, 14:16 ) Ну, вобщем-то, я так и делаю, но этот блочок(управление эл.калориф.) выглядит вполне самостоятельно. Осталось определится - как им управлять. Хотябы посмотреть как им(блочком) управлял шкаф VTS.
 C уважением,
  Этим "блочком", а в принципе скорее симисторным регулятором управляют как и частотником, чаще всего по 0-10В или 4-20мА.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.1.2007, 15:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 908
 Регистрация: 23.5.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2964
 
 
 
  
 | 
				Этим "блочком", а в принципе скорее симисторным регулятором управляют как и частотником, чаще всего по 0-10В или 4-20мА.Вот и хотелось бы получить четкий ответ: чего на эту плату подать нужно.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.1.2007, 21:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2841
 Регистрация: 22.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5301
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Анатолий1 @ Jan 18 2007, 15:10 ) Этим "блочком", а в принципе скорее симисторным регулятором управляют как и частотником, чаще всего по 0-10В или 4-20мА.Вот и хотелось бы получить четкий ответ: чего на эту плату подать нужно.
  С контроллера (с выхода ПИД - регулятора) на симисторный регулятор 0-10В.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Mike Osokin_* | 
				  19.1.2007, 8:31 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Анатолий1 @ Jan 18 2007, 15:10 ) Этим "блочком", а в принципе скорее симисторным регулятором управляют как и частотником, чаще всего по 0-10В или 4-20мА.
 
 Вот и хотелось бы получить четкий ответ: чего на эту плату подать нужно.
  Есть описание на блок управления электрическими нагревателями VTS-E-0005.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 dtr_HE.rar  ( 205,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 162   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.1.2007, 11:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2841
 Регистрация: 22.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5301
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Анатолий1 @ Jan 18 2007, 15:10 ) Этим "блочком", а в принципе скорее симисторным регулятором управляют как и частотником, чаще всего по 0-10В или 4-20мА.Вот и хотелось бы получить четкий ответ: чего на эту плату подать нужно.
  2.2.	Аналоговый вход            Сигнал напряжения, управляющий модулем в пределах 0 -10V DC , подается на аналоговый вход, выведенный на клемму  X2:8. Величину напряжения на входе можно прочитать на трех цифровом сегментном экране LED модуля – параметр  [12h] (смотри таблицу 1).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Гость_Alex_* | 
				  22.1.2007, 17:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Попробуйие порыться здесь:VТС Если не найдете, наберите номер сервисного отдела VTC, они то должны знать где найти схемы.....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.1.2007, 13:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 908
 Регистрация: 23.5.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 2964
 
 
 
  
 | 
				Ну почти все понятно    Единственный вопрос: где это дисплейчик с кнопочками размещается? Ведь на самой секции нагрева его нет :wacko:
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |