> Кольцевой дренаж вокруг здания
ALexSmirnov
сообщение 10.3.2017, 12:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458



Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, кто должен проектировать и в каком разделе, кольцевой дренаж вокруг фундамента многоквартирного дома. Если это раздел НВК, то если не трудно и не жалко поделитесь примером рабочей документации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
nagger
сообщение 10.3.2017, 13:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Я бы повесил на кр.
За примером - в поиск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alegardo
сообщение 11.3.2017, 16:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.12.2010
Из: Орел
Пользователь №: 86746



Конечно Вкшники делают!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALexSmirnov
сообщение 13.3.2017, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458



Я тоже склоняюсь к тому, что это КР. Всем отозвавшимся, СПАСИБО! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 13.3.2017, 10:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Профили и гидравлику тоже КР будут делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.3.2017, 11:09
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



НВК раздел.
Примеры есть в книгах и методичках по дренажам зданий. В сети всё есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.3.2017, 17:21
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 13.3.2017, 12:09) *
НВК раздел.
Примеры есть в книгах и методичках по дренажам зданий. В сети всё есть.

Нет и никогда не было ни ВК, ни НВК. Делать конечно можно если есть желание за отдельные деньги по ценнику. Раньше был №63 СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ И ДРЕНАЖ.
Но лучше не связываться. smile.gif
2.4 Базовые цены проектирования постоянных дренажей отдельно стоящих зданий и сооружений, предусмотренные позициями 15¸18 раздела, следует применять только в случаях, когда выполнение этих работ не учтено комплексной ценой на проектирование предприятия, здания, сооружения.
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44121/
2.1. Базовыми ценами данного раздела Справочника не учтено проектирование:
...
· дренажа;
http://files.stroyinf.ru/data1/59/59293/#i127274
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALexSmirnov
сообщение 14.3.2017, 7:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133458



Ребята, все те кто утверждает, что это раздел ВК или НВК (не суть), аргументируйте примерами или ссылками на литературу, вопрос для меня не праздный, если удастся спихнуть раздел, то круто, а если нет, придется его делать и делать основываясь на чем либо... В СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения, дренаж как таковой не описывается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.3.2017, 8:50
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Я тоже против впихивания в ВК и НВК всего, что течет.
Но видимо все уже решено, осталось только за ценник и объемы биться.

Угадайте откуда:
в текстовой части:
е) решения по сбору и отводу дренажных вод;
в графической части:
описание проектных решений по сбору и отводу дренажных вод.

Можно конечно делать этот раздел совместными усилиями со строителями, практика совместных разделов же существует.
Ну и по рабочке вопрос)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.3.2017, 9:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(ALexSmirnov @ 14.3.2017, 7:09) *
Ребята, все те кто утверждает, что это раздел ВК или НВК (не суть), аргументируйте примерами или ссылками на литературу, вопрос для меня не праздный, если удастся спихнуть раздел, то круто, а если нет, придется его делать и делать основываясь на чем либо... В СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения, дренаж как таковой не описывается...


Раздел дренажа (трубчатого) может и не входит в "обычный раздел" НВК, но на моем опыте ему шифр присваивали НК или прямо в НВК впихивали, на КР Вы его не спихнете, ибо КР вообще не об этом. Я так понимаю вопрос не в том что нужно или нет по договору делать этот раздел, а в том кто внутри фирмы его будет делать? если так, то свалят на Вас, трубы, колодцы, гидравлика, профили, отвод воды - втащат в раздел НК или НВК. Если же вопрос в том что в договоре указан раздел НВК и под него заказчик хочет подтянуть и дренаж, то бадайтесь. Марка этого раздела наверное ОСС по ГОСТ Р 21.1709-2001, а может и нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.3.2017, 10:03
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 14.3.2017, 10:17) *
Раздел дренажа (трубчатого) может и не входит в "обычный раздел" НВК, но на моем опыте ему шифр присваивали НК или прямо в НВК впихивали, на КР Вы его не спихнете, ибо КР вообще не об этом. Я так понимаю вопрос не в том что нужно или нет по договору делать этот раздел, а в том кто внутри фирмы его будет делать? если так, то свалят на Вас, трубы, колодцы, гидравлика, профили, отвод воды - втащат в раздел НК или НВК. Если же вопрос в том что в договоре указан раздел НВК и под него заказчик хочет подтянуть и дренаж, то бадайтесь. Марка этого раздела наверное ОСС по ГОСТ Р 21.1709-2001, а может и нет.

Да не надо его ни впихивать, ни выпихивать. Надо этот раздел правильно расценить, ибо его стоимость не входит ни в стоимость НВК, ни в стоимость ГП. Он должен отдельно входить в смету на проектирование заказчику - сразу появятся желающие сделать. И марка чертежей обычно дополнительная - ДР. Часто ДР генпланисты делают. Если ГИП лоханулся и не включил ДР в смету - ну это его проблемы, со своих пусть добавит.. Ну и исходные данные для проектирования затребовать.
Дренаж не так прост -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%F0%E5%ED%E0%E6

Цитата(Aerl @ 14.3.2017, 10:17) *
Раздел дренажа (трубчатого) может и не входит в "обычный раздел" НВК, но на моем опыте ему шифр присваивали НК или прямо в НВК впихивали,

Тут ещё веселее - дренаж (!) кондиционеров:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28978&st=150
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 14.3.2017, 10:06
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



В тему, без комментариев.
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
Раздел 11 Водопонижение

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений
Раздел 18. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПОНИЖЕНИЯ

Пособие к СНиП 2.02.01-83. Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.3.2017, 11:46
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 14.3.2017, 11:06) *
В тему, без комментариев.
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
Раздел 11 Водопонижение

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений
Раздел 18. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПОНИЖЕНИЯ

Пособие к СНиП 2.02.01-83. Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений

Ну да, дренаж, по сути - постоянно действующее строительное водопонижение. Ближе всего к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.3.2017, 14:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



И это верно для именно пристенного дренажа, сооружаемого вблизи и одновременно с фундаментом: в кр приводится узел прокладки дренажа, где-то даются его высотные параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.3.2017, 11:35
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nagger @ 14.3.2017, 14:56) *
И это верно для именно пристенного дренажа, сооружаемого вблизи и одновременно с фундаментом: в кр приводится узел прокладки дренажа, где-то даются его высотные параметры.

Где Вы такое видели, чтобы в КР закладывали пристенный дренаж? Дренаж делают либо НВКашники, либо генпланисты.
Я не встречал КРщика, который бы на себя дренаж взял. И проектов таких не встречал, чтобы дренаж в КРе был.
Отдельным проектом делают, но обычно НВКашники и делают.
Специалист КР не может проектировать самотечные сети. А в дренаже зачастую и КНС есть, это им тоже проектировать?
Давайте будем реалистами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 15.3.2017, 18:39
Сообщение #16


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Включают естественно в ИОС3 поскольку 87 постановило. Методичек достаточно - вменяемая по дренажам летных полей аэродромов. Результаты получаются вполне нормальные. Если не пытаться дренировать крупнообломочные без шпунтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craig
сообщение 15.3.2017, 18:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.11.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81902



Помогите развеять сомнения по вопросу касаемо дренажа.

Правильно ли я понимаю, что если в отчете по геологи написана фраза "Под подошвой фундамента необходимо предусмотреть соответствующий дренаж", то он всё же необходим, несмотря на то, что в здании нет подвального этажа?

По РМД 50-05-2009 СПб "Дренажи в проектировании зданий и сооружений", дренаж нужен для защиты подземных помещений.

В здании нет подвала, но единственно шахта лифта расположена на отметке -1,100.

По геологии "Амплитуда колебания уровня грунтовых вод составляет от 0,5 до 1,0 м. В периоды обильного выпадения осадков и сезонного снеготаяния возможно кратковременное подтопление территории и поднятие уровня грунтовых вод до максимальных отметок вблизи поверхности".

Кто-нибудь имел опыт проектирования зданий без подвала с прифундаментным дренажем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 15.3.2017, 19:15
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



А зачем подвал, для проектирования дренажа. Как обоснование будет лифтовая шахта. Другое дело написано что дренаж нужен под подошвой фундамента, это может быть пластовый дренаж, а это к конструкторам. Можно и прифундаментный и кольцевой. Может можно обойтись гидроизоляцией шахты. Может можно предусмотреть в шахте дренажный приямок с насосом. И все это будет соответствующим если обоснуете.
Кривая депрессии и радиус влияния зависят от коэф фильтрации грунта. Глубина заложения под подошву и расстояние от фундамента от коэф внутреннего трения. Надо просчитать, сравнить варианты.

Сообщение отредактировал Сантехник - 15.3.2017, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 20.10.2022, 18:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Подскажите, а куда выводится пристенный дренаж, если нет ливневки на территории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 24.10.2022, 19:14
Сообщение #20


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(tedom @ 20.10.2022, 18:54) *
Подскажите, а куда выводится пристенный дренаж, если нет ливневки на территории?


Ну можно и в хозбыт, если объемы и кач. состав пролезет по ТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2022, 9:43
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tedom @ 20.10.2022, 18:54) *
Подскажите, а куда выводится пристенный дренаж, если нет ливневки на территории?

На рельеф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных