				Всем привет!!! Подскажите кому не трудно, как будет правильней подключить подпитку системы ГВС, до циркуляции(показано штриховкой) или после нее? Заранее спасибо. Так к слову, давление в системе создается как раз через подпитку (статическое), ну и циркуляционным (динамическое).
				
				
				 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		
	3 страниц   
 1 2 3 >
	
   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 12:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Подпиток всегда после циркуляционного, чтобы его не убить, ежели чего.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 113 
        		Регистрация: 31.3.2015 
        		
        		Пользователь №: 263814 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС.  По моему мнению,  лучше вариант - до циркуляционных насосов.Имеется опыт эксплуатации ЦТП более 20 лет.  Плюсы: 1.Меньший номинальный напор подпиточного насоса, в результате меньше капитальные затраты (на приобретение насоса) и эксплуатационные (особенно - затраты на электроэнергию, а также на запчасти к насосу).
  2.Легче обеспечить требуемое  пунктом  9.5.9. ПТЭ ТЭУ давление в системе ГВС,  которое должно быть не менее, чем на 0,05 МПа выше статического, поскольку в подающем трубопроводе больше колебания давления, чем в обратном трубопроводе, так как  отбор горячей воды, в основном, происходит из подающего трубопровода ГВС.
 
  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(СИГ @ 15.3.2017, 13:07)   Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС.  По моему мнению,  лучше вариант - до циркуляционных насосов.Имеется опыт эксплуатации ЦТП более 20 лет.  Плюсы: 1.Меньший номинальный напор подпиточного насоса, в результате меньше капитальные затраты (на приобретение насоса) и эксплуатационные (особенно - затраты на электроэнергию, а также на запчасти к насосу).
  2.Легче обеспечить требуемое  пунктом  9.5.9. ПТЭ ТЭУ давление в системе ГВС,  которое должно быть не менее, чем на 0,05 МПа выше статического, поскольку в подающем трубопроводе больше колебания давления, чем в обратном трубопроводе, так как  отбор горячей воды, в основном, происходит из подающего трубопровода ГВС. Не согласный я. У циркуляционного свои задачи, а у подпиточного свои, не надо их смешивать. Кроме того, циркуляционный насос никак не может быть завязан на обеспечение статики и условия незавоздушивания.
				 Сообщение отредактировал HeatServ - 15.3.2017, 13:16
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1677 
        		Регистрация: 15.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 163378 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Поддерживаю СИГ
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(T-rex @ 15.3.2017, 13:24)   Поддерживаю СИГ СП 41-101-95 вас обоих не поддерживает.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1677 
        		Регистрация: 15.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 163378 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 14:27)   СП 41-101-95 вас обоих не поддерживает. Ладно еще не сказали: " НТД не поддерживает". Скажете пункт?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(T-rex @ 15.3.2017, 13:35)   Ладно еще не сказали: " НТД не поддерживает". Скажете пункт? Наверняка пунт есть, но ползать лень, а так - там типовых схем куча, везде подпиток идёт после циркуляционного. Оно и логично, работа циркуляционного насоса ни коим образом не должна быть завязана на величину подпитка.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1677 
        		Регистрация: 15.9.2012 
        		
        		Пользователь №: 163378 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				У ТС одноступенчатая же схема нарисована? Вот чего в СП нашел (рис.1)
				
				
				 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(T-rex @ 15.3.2017, 13:48)   У ТС одноступенчатая же схема нарисована? Вот чего в СП нашел (рис.1) Ну... и?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 251 
        		Регистрация: 1.7.2005 
        		
        		Пользователь №: 932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не только не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС,  но и не содержат такого термина. Подпитка системы отопления - понятно, к основному содержанию системы добавили немного для компенсации потерь.  А для ГВС подача холодной воды в теплоообменники - это основной поток, не подпитка.  Зачем лишние сущности?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Сергей А. @ 15.3.2017, 13:55)   Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не только не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС,  но и не содержат такого термина. Подпитка системы отопления - понятно, к основному содержанию системы добавили немного для компенсации потерь.  А для ГВС подача холодной воды в теплоообменники - это основной поток, не подпитка.  Зачем лишние сущности? Если строго по терминологии - да, так и есть. Но по-деревенски это везде называют подпиток.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 13:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 87 
        		Регистрация: 2.6.2016 
        		
        		Пользователь №: 298544 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Сергей А. @ 15.3.2017, 13:55)   Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не только не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС,  но и не содержат такого термина. Подпитка системы отопления - понятно, к основному содержанию системы добавили немного для компенсации потерь.  А для ГВС подача холодной воды в теплоообменники - это основной поток, не подпитка.  Зачем лишние сущности? Мне тоже немного непонятно зачем нужна подпитка на ГВС? у нас есть ХВС которая постоянно догревается до ГВС и циркулирует по системе за счет циркуляционного трубопровода,тоесть в нашем случае ХВС и есть наша "подпитка". Поправьте Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 13:57)   Если строго по терминологии - да, так и есть. Но по-деревенски это везде называют подпиток. Я прям залипаю на вашу "гифку"        
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 14:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 113 
        		Регистрация: 31.3.2015 
        		
        		Пользователь №: 263814 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				HeatServ убедил. СП 41-101-96 допускает применение повысительно-циркуляционных, циркуляционных насосов или их сочетание - в зависимости от гидравлического режима. Согласно СП в случае только  с циркуляционным насосом - точка врезки водопровода  - после циркуляционного насоса. В случае  применения только повысительно-циркуляционного насоса точка врезки водопровода - до насоса. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 14:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Эко Интегратор Всея Руси 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12273 
        		Регистрация: 14.1.2008 
        		Из: Архангельск 
        		Пользователь №: 14438 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Всю тему в мусорку. Нет такого слова - подпитка ГВС. И смысла в этой пунктирной трубе ноль, как и в рассуждениях, куда её лучше присоединить.
				
  Сообщение отредактировал Машинист - 15.3.2017, 15:06
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 15:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Машинист @ 15.3.2017, 14:57)   Всю тему в мусорку. Нет такого слова - подпитка ГВС. И смысла в этой пунктирной трубе ноль, как и в рассуждениях, куда её лучше присоединить. А как это по уму-то называть? Мы тут только переходим на закрытую ГВС, привыкать надо. "Точка врезки водопровода"? Так долго и нудно. Подпиток вроде бы и по смыслу подходит. Питающая линия. Почему нет?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 29.1.2015 
        		
        		Пользователь №: 257907 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ну как я думаю, я может и не прав, если "подпитку" делать до циркуляционного насоса, то циркуляционный насос надо подбирать по производительности на 100% процентов нагрузки ГВС, чтобы он мог прокачать весь поток воды от подающего насоса при максимальном водоразборе, а то иначе вода пойдет в противоток циркуляции воды, а это дополнительное сопротивление или гидоудары, не знаю,  а если там поставить обратный клапан, то вода просто встанет. А при присоединения "подпитки" после циркуляционного насоса такого не будет.
  А видел много тепловых схем и там была "подпитка" как раз до циркуляционного насоса, а это дополнительные затраты на более мощный циркуляционный насос и всякие примыкающие и не пойму зачем тогда так делают!!!
  И вопрос к Машинисту, в СП на тепловые сети подпиточный насос считается вместе с расходом на ГВС и все это называется в сумме  расход подпиточной воды (потери в ТС и расход ГВС), почему это тогда нельзя назвать подпитка ГВС?
				
  Сообщение отредактировал Alexey197 - 15.3.2017, 16:13
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В СП это написано для открытой схемы теплоснабжения и для подпиточных насосов ТС на станции, а у вас ИТП .  вы еще в таблицах Брадиса посмотрите- там вообще про насосы ничего, может их не ставить?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 29.1.2015 
        		
        		Пользователь №: 257907 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ну вообще там написано, не только про открытые, но и закрытые, и какая разница, то есть если смотреть с точки зрения котельной я могу называть это подпиткой ГВС, а если ИТП, то нет ? И я не пытаюсь сказать что кто то чего то не знает и тыкать этим, я хочу сам разобраться по этому не надо мне так отвечать.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alexey197 @ 15.3.2017, 16:29)   Ну вообще там написано, не только про открытые, но и закрытые, и какая разница, то есть если смотреть с точки зрения котельной я могу называть это подпиткой ГВС, а если ИТП, то нет ? И я не пытаюсь сказать что кто то чего то не знает и тыкать этим, я хочу сам разобраться по этому не надо мне так отвечать. А про закрытые - там не учитывается объем воды на расходы на ГВс, ибо в те идет он по другой трубе( и другого ведомства), потому лишь нормативные утечки в ТС и нормативная подпитка подключенных систем и заполнение новых. Не смотрите с стороны котельной-  у вас закрытая схема теплоснабжения и смотрите нормативку про ИТП, а не сети. И не стоит называть подпиткой, то, что ею не является. подпитка у любой закрытой сети или системы, у открытой нет такого в принципе( тут и ХВс и ГВС) вас не упрекали  в упомянутых вами попытках и не тыкали этим, и не ставьте условия другим.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Эко Интегратор Всея Руси 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12273 
        		Регистрация: 14.1.2008 
        		Из: Архангельск 
        		Пользователь №: 14438 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата И вопрос к Машинисту, в СП на тепловые сети подпиточный насос считается вместе с расходом на ГВС и все это называется в сумме расход подпиточной воды (потери в ТС и расход ГВС), почему это тогда нельзя назвать подпитка ГВС? Вы рисуете закрытую схему с теплообменниками, холодная вода пришла, насосами подачи подалась, в скоростнике нагрелась, и благополучно из кранов полилась. Так? Когда краны закрыли, поток воды через теплообменник остановился, дальше в трубах вода остыла, и теперь, чтоб из кранов вновь горячую получить - надо пропускать. Время появления горячей воды из крана нормировано. сколько-то секунд, то ли 10, то ли 15. Если дольше - поднимается вой со стороны жильцов, и вполне закономерно, потому что счетчик считает кубы и ему пофиг температура, платить будешь как за горячую. Второй вопрос - датчик регулятора температуры ГВ, он как правило не в самом теплообменнике стоит, а в трубе за ним, и ему надо чувствовать температуру подачи, а она остывает, он будет гонять лишний теплоноситель через теплообменник. Чтобы всего этого Ъ-ства этого не происходило - ставят насосы циркуляции ГВС, их задача - обеспечить проток воды через теплообменник ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗБОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, и производительность его нужна  только для компенсации тепловых потерь трубопроводами ГВ и полотенцесушителями. Соответственно, 7% от расчетного расхода при отсутствии полотенчиков и 15% - при их наличии в схеме. Всё. НЕ НАДО подбирать насосы циркуляции на 100%-ный расход, это дикость. Не надо городить какие-то линии подпитки - куда? зачем? у вас насосы подачи обязаны обеспечивать потребный напор на самом верху, при 100%-ном расходе, через подающую трубу Т3, на кой ляд ещё нужно что-то дополнительно поддавливать в циркуляционную линию, до насоса или после, ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА?
				 Сообщение отредактировал Машинист - 15.3.2017, 16:51
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 29.1.2015 
        		
        		Пользователь №: 257907 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Хорошо, то что я назвал "подпиткой" это и есть насос подачи холодной воды, видел схемы в которых он врезается до циркуляционного насоса и в которых после него, скажите как будет правильно, спасибо!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Так и знал, что с этой закрытой ГВС ничего хорошего не получится. Да, кстати, у нас время появления горячей в кране не нормировано, в европах оно нормировано. И правильно сделано. Так что, как называть-то эту порнографию, если не подпиточная вода?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 8 
        		Регистрация: 29.1.2015 
        		
        		Пользователь №: 257907 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Выше в теме уже говорили что после циркуляционного, может объяснить почему тогда многие делают как раз наоборот
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alexey197 @ 15.3.2017, 16:54)   Хорошо, то что я назвал "подпиткой" это и есть насос подачи холодной воды, видел схемы в которых он врезается до циркуляционного насоса и в которых после него, скажите как будет правильно, спасибо! Так определились уже, после группы циркуляционных насосов.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 614 
        		Регистрация: 28.6.2006 
        		
        		Пользователь №: 3267 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Тут просто: - циркуляционный насос гоняет расход для обеспечение восполнения тепловых потерь и соответственно его расход не большой. И применяется такая схема, когда вам достаточно напора из водопровода, для обеспечения необходимого напора у верхнего потребителя с запасом и т.д. -циркуляционно-повысительная схема применяется когда напора водопровода не хватает и обеспечивать напор у потребителя должен ЦПН. Его характеристики на максимальный ГВС, в ночное время он будет гонять всю свою мощу хотя она никому и не нужна. Такую схему применяют в микрорайоннах где даже ночное потребление не падает до нуля.  В доме лучше циркуляционную схему проектировать. Опять же смотрите на напор.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 16:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alexey197 @ 15.3.2017, 16:56)   Выше в теме уже говорили что после циркуляционного, может объяснить почему тогда многие делают как раз наоборот Не думая делали просто, вот и всё. Встал циркуляционный насос - холодянка пошла против шерсти в водоразборные приборы. Открывает потребитель кран, а там хрен знает что.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 17:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Эко Интегратор Всея Руси 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12273 
        		Регистрация: 14.1.2008 
        		Из: Архангельск 
        		Пользователь №: 14438 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Alexey197 @ 15.3.2017, 16:54)   Хорошо, то что я назвал "подпиткой" это и есть насос подачи холодной воды, видел схемы в которых он врезается до циркуляционного насоса и в которых после него, скажите как будет правильно, спасибо! Насос подачи холодной воды не может врезаться как-то относительно, до или после неважно, насоса циркуляции ГВ. Вся схема подогрева горячей воды находится по смыслу дальше этого насоса. Может быть, вы за повысительный насос говорите, и повысительный конкретно на горячую воду? Цитата Так и знал, что с этой закрытой ГВС ничего хорошего не получится. Да, кстати, у нас время появления горячей в кране не нормировано, в европах оно нормировано. И правильно сделано. Так что, как называть-то эту порнографию, если не подпиточная вода? Порнографию надо называть только порнографией и больше никак. А источники, тепловые сети и абонентские системы смешивать в одну кучу не надо, опираясь на свои крепкие деревенские корни. То, что в тепловой сети подпитка - это подпитка. И насосы там подпиточные, потому что никто на источнике не делит воду, расходуемую на восполнение потерь, и ГВ, подаваемую потребителям открытых систем. На ТЭЦ, котельной, источнике в общем говоря. А в тепловом пункте это уже горячая вода, она потребителю подается, а не в системе крутится, как в отоплении и в сетях.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 17:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Машинист @ 15.3.2017, 17:08)   Порнографию надо называть только порнографией и больше никак. А источники, тепловые сети и абонентские системы смешивать в одну кучу не надо, опираясь на свои крепкие деревенские корни. То, что в тепловой сети подпитка - это подпитка. И насосы там подпиточные, потому что никто на источнике не делит воду, расходуемую на восполнение потерь, и ГВ, подаваемую потребителям открытых систем. На ТЭЦ, котельной, источнике в общем говоря. А в тепловом пункте это уже горячая вода, она потребителю подается, а не в системе крутится, как в отоплении и в сетях. Обычно Пиир после подобных тирад спрашивал: "Я ответил на Ваш вопрос?". И тут же разворачивался. Какая это горячая вода, когда она совсем ещё не горячая, а вполне себе холодная? После теплообменника она горячая. Смысл этой линии какой? Питать контур ГВС. Можно это назвать подпиточной линией контура? Да, можно, мало ли кто как чего называет. Давление в очках измеряют, например, никто не против. Главное всем понятно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.3.2017, 17:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		проектировщик ТМ (фриланс) 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4032 
        		Регистрация: 13.3.2005 
        		Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик 
        		Пользователь №: 543 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Пиир? АГТУ что ли?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |