> Необходимость установки клапана
Малина12
сообщение 20.3.2017, 15:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: нужно ли устанавливать противопожарный клапан в месте, обозначенном цифрой 1.

Пояснения: вентустановка расположена в венткамере. Из венткамеры воздуховод поднимается через несколько этажей на обслуживаемый этаж, при этом воздуховод (транзитный) покрыт противопожарной изоляцией. Противопожарных клапанов при пересечении перекрытий нет.
Далее воздуховод входит на этаж через помещение, в помещении также покрыт ПП изоляцией (транзит), далее выходит в коридор, в нем и далее изоляции нет. Нужно ли установить ПП клапан при пересечении воздуховодом стены между помещением и коридором? Ведь при возгорании со стороны коридора воздуховод ничем не защищен и огонь может попасть внутрь транзитного воздуховода, покрытого ПП изоляцией. Защищает ли противопожарная изоляция воздуховод в случае попадания внутрь него огня/дыма? Или изнутри он может также прогореть?

Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 57,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Composter
сообщение 20.3.2017, 16:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Малина12 @ 20.3.2017, 15:30) *
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: нужно ли устанавливать противопожарный клапан в месте, обозначенном цифрой 1.

нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Малина12
сообщение 20.3.2017, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 16.1.2014
Пользователь №: 219846



Спасибо!
Скажите, пожалуйста, почему он там не требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.3.2017, 16:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



biggrin.gif потому что не попадает под действие сп7 п 6.10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2017, 17:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Малина12 @ 20.3.2017, 16:15) *
Скажите, пожалуйста, почему он там не требуется?

Установка пп-клапанов регламентируется разделом 6 СП 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных