Отопление лестничной клетки. |
|
|
|
21.3.2017, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, разобраться. Отопление лестничной клетки - система двухтрубная, регистры. Сопротивление в системе 0,5 мвст. Могу ли я врезаться в существующую систему, не зная сопротивления в ней? Она запитана от коллектора. И еще вопрос по поводу коллектора: на подаче на манометре показания 42м, а на обратке-40м. А в ту написано: гидравлический режим ТЭЦ - на подаче 115м, на обратке 45... Что-то я совсем запуталась(
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
21.3.2017, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
помочь с чем? зачем врезаться в отопление лестничной клетки? что за здание у вас? а у вас вода из тэц попадает в гребенку напрямую ? пока что набор фраз у вас какой то
Сообщение отредактировал Composter - 21.3.2017, 16:25
|
|
|
|
|
21.3.2017, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Проектирую отопление л/к, сопротивление в системе 0,5м, а подключиться хотела в существующую систему. По поводу показаний манометра поняла, значит, такие и есть.
|
|
|
|
|
21.3.2017, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
у меня взорвался мозг. моя твоя не понимать
|
|
|
|
|
21.3.2017, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
у меня тоже
|
|
|
|
|
21.3.2017, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
если все таки хотите получить ответы, то научитесь формирвать свои мысли. и отвечать на вопросы. зачем вы проектирует отолпение ЛК если оно уже есть и существует прекрасно? а еще будет лучше если вы приложите планы/разрезы/схемы с тем что есть и что вы хотите пока что есть только набор фраз ,неподдающихся логике
Сообщение отредактировал Composter - 21.3.2017, 17:36
|
|
|
|
|
21.3.2017, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Врезайте подводку от общего коллектора с балансировочником и не кипятите моск. По-другому не делают.
|
|
|
|
|
21.3.2017, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Просите, конец рабочего дня дает о себе знать. Отопление лестничной клетки - проектируемое.
"Врезайте подводку от общего коллектора с балансировочником и не кипятите моск. По-другому не делают".
Спасибо, так и сделаю.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Граждане, подскажите, пожалуйста!!! в лестничной клетке регистры расставила на каждом этаже, мне их обязательно задирать на 2,2 метра?
Сообщение отредактировал Любочка - 3.4.2017, 13:16
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
3.4.2017, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
б) в лестничных клетках, в том числе незадымляемых, если отопительные приборы выступают от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы; допускается установка отопительных приборов на площадках лестничных клеток при выходе из здания при условии обеспечения нормируемой ширины эвакуационных проходов.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Этот пункт передо мной. То есть, да? Просто не сразу поняла, что обеспечение ширины прохода относится ТОЛЬКО к выходу из здания.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Любочка @ 3.4.2017, 13:15)  ...в лестничной клетке регистры расставила на каждом этаже, ... А зачем? По СП 60 Цитата 6.4.5 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
В гражданке мы всегда в подъездах устанавливали приборы внизу. А как же мне здесь быть, если у меня большие теплопотери, и одного регистра, установленного внизу, мне не хватит, чтобы их покрыть?(
Сообщение отредактировал Любочка - 3.4.2017, 13:35
|
|
|
|
|
3.4.2017, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
не слышали про КПВК 20 ?
|
|
|
|
|
3.4.2017, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Ну, конечно, их и использовали. Спасибо за сарказм) Не знала, что в промке можно. Я смотрю: по мощности у меня подходит конвектор 11700-1400, а, если он у меня по высоте не встает, что тогда?.. И установить лучше в самом низу (там где желтая отметка), я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Любочка - 3.4.2017, 13:54
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
3.4.2017, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Любочка @ 3.4.2017, 13:49)  Я смотрю: по мощности у меня подходит конвектор 11700-1400, а, если он у меня по высоте не встает, что тогда?.. Это по какой мощности? - неужели по номинальной? Если Вы уже хоть где-то проектировали отопление ЛК, то Ваши вопросы удивляют. Но Вам никто ничего не посоветует, не видя планов 1-го эт. и промеж. площадок выше.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Все, я окончательно запуталась. Всегда в расчетных программах подбирали приборы. А тут "в ручную" и не знаю, за что схватиться...
|
|
|
|
|
3.4.2017, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Брависсимо! Отчего же тогда в профтему зашли? Тут, возможно, и Песочница великовата будет.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Издеваетесь)
|
|
|
|
|
3.4.2017, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Типа да Вот в Песочнице с Вами желающие обязаны по Правилам Форума няньчится. А в профтеме я веду себя в рамках Правил и в русле Ваших вопросов-ответов
|
|
|
|
|
3.4.2017, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Поступайте, как хотите.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Да, можно на каждом этаже вешать. Просто ЛК считается как одно помещение, поэтому если есть возможность то лучше внизу поставить. Но это необязательное правило. У меня застройка 17-25 этажей. Я вешаю на каждом этаже, кроме верхних двух. И ни кто меня не убедит что если топить только снизу, я равномерно отоплю всю ЛК.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Спасибо большое за ответ) Оставила регистры на всех этажах и приняла решение сделать защитные ограждения. Не подходит мне п.6.4.5 СП60, у меня высоты не хватает, чтобы поднять приборы на 2,2 м. И еще раз повторюсь: теплопотери не маленькие, один регистр внизу не отопит всю л/к высотой 27м, и места там мало) И с конвекторами, которые мне посоветовали, не получилось, опять же высоты не хватает. Оставлю все, как есть
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Защитные ограждения тут не причем. Нельзя чтоб они выступали из стены.
тут или ниши канючить у конструкторов или задирать.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
А еще, подскажите, пожалуйста, обычно на подводках к прибору мы устанавливаем терморегулятор RА-N и запорный клапан RLV. В лестничной клетке мы ни то, ни то не предусматриваем. Но однажды от практика я слышала такую фразу, что клапанами RLV они балансируют систему, это правда? Хотела их установить, но получила замечание
Ниши - никак, там панели. А ограждения одобрили. Ширины лестничной площадки достаточно. Просто я не знаю, что еще можно сделать, чтобы правильно было...
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Любочка @ 3.4.2017, 16:04)  Оставила регистры на всех этажах и приняла решение сделать защитные ограждения. Не подходит мне п.6.4.5 СП60, у меня высоты не хватает, чтобы поднять приборы на 2,2 м. И еще раз повторюсь: теплопотери не маленькие, один регистр внизу не отопит всю л/к высотой 27м, и места там мало) И с конвекторами, которые мне посоветовали, не получилось, опять же высоты не хватает. Оставлю все, как есть  О каких защитных ограждениях речь? Вы т.о. нарушаете нормы пож. безопасности - что недопустимо! См. СП 1.13130.2009Цитата 4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В отношении п. 6.4.5 СП 60 ув. Амиго прав только в том, что формулировка "как правило" допускает и другие варианты установки. Но это никак не отменяет указаний по установке приборов выше 2,2 м.Цитата(Любочка @ 3.4.2017, 16:23)  Ниши - никак, там панели. А ограждения одобрили. Ширины лестничной площадки достаточно. Просто я не знаю, что еще можно сделать, чтобы правильно было... Нормы не оговаривают/ не допускают установку в ЛК приборов ниже 2,2 м при любой ширине площадки ЛК. Можно и нужно выполнять действующие нормы
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
И как же мне быть
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Любочка @ 3.4.2017, 16:23)  А еще, подскажите, пожалуйста, обычно на подводках к прибору мы устанавливаем терморегулятор RА-N и запорный клапан RLV. В лестничной клетке мы ни то, ни то не предусматриваем. Но однажды от практика я слышала такую фразу, что клапанами RLV они балансируют систему, это правда? Хотела их установить, но получила замечание вы по наитию проектируете? прочитайте СП 60.13330.2012 и заучите чтобы не задавать глупых вопросов Цитата 6.4.9. У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру. В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании. При применении декоративных экранов по 6.4.6 терморегуляторы должны иметь термоголовку с выносным датчиком. В помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя, регулирующая арматура у отопительных приборов должна быть защищена от ее несанкционированного закрытия. если двухтрубка то ставят клапаны без запорки, и не ставят термоголовку на клапаны.
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 18.1.2017
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301

|
Я и читала) Если Вас бомбит, не отвечайте. Не правильно выразилась, я и имела ввиду термостатический элемент=( Просто вы меня сбиваете, я волнуюсь
|
|
|
|
|
3.4.2017, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Но однажды от практика я слышала такую фразу, что клапанами RLV они балансируют систему RLV просто запорный клапан и им балансировать сложно, если только на ощупь. Данфосс поленился и не захотел его проградуировать. Аналог этого клапана у других производителей это RL-5 от Герц или же Combi от Овентроп. Там клапана идут с градуировкой и могут быть использованы как балансировочные клапана на обратную подводку у ОП.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|