Павел Петров
сообщение 3.4.2017, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Добрый день. На какое время рассчитывается (по длительности) расход воды при тушении административного здания? Сколько по времени будут тушить пожар? Есть информация что 15 минут? В каком нормативном документе это написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
BTS
сообщение 3.4.2017, 17:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



См. СП10.13130.2009 п.4.1.10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 3.4.2017, 17:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(BTS @ 3.4.2017, 17:51) *
См. СП10.13130.2009 п.4.1.10



Спасибо. тоже самое я нашёл в п. 6.3. СП 8.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 3.4.2017, 21:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Павел Петров @ 3.4.2017, 17:57) *
Спасибо. тоже самое я нашёл в п. 6.3. СП 8.13130.2009


Вы название СП 8.13130.2009 читали? Этот нормативный документ на наружное пожаротушение распространяется. Требования по внутреннему противопожарному водопроводу описаны именно в СП 10.13130.2009. Это две разные системы и два разных нормативных документа, хоть и связанных несколькими пунктами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.4.2017, 18:56
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Павел Петров @ 3.4.2017, 17:01) *
Добрый день. На какое время рассчитывается (по длительности) расход воды при тушении административного здания? Сколько по времени будут тушить пожар? Есть информация что 15 минут? В каком нормативном документе это написано?

4.1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.
СП 10.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных