> Подбор регулирующего клапана
Татьяна З
сообщение 8.4.2017, 21:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303405



Здравствуйте! Заменяю элеваторный узел смешения на системе отопления на насосный узел в ИТП 5-ти этажного жилого дома(кроме этого будет замена теплообменника ГВС). При подборе регулирующего клапана столкнулась с проблемой нехватки давления. Перепад давления достаточно маленький, 5 м. Подскажите пожалуйста что в таком случае делать или может что-то не правильно считаю(расчет прилагаю)

P.S. С ИТП опыта мало, если можно, то всё по подробнее unsure.gif (в основном занимаюсь отоплением и вентиляцией)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.doc ( 186,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Смит
сообщение 8.4.2017, 21:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Татьяна З @ 8.4.2017, 21:26) *
Здравствуйте! Заменяю элеваторный узел смешения на системе отопления на насосный узел в ИТП 5-ти этажного жилого дома(кроме этого будет замена теплообменника ГВС). При подборе регулирующего клапана столкнулась с проблемой нехватки давления. Перепад давления достаточно маленький, 5 м.

Как же элеватор работал?! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна З
сообщение 8.4.2017, 23:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303405



Для меня это тоже загадка, со слесарем общаться буду в понедельник..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 9.4.2017, 2:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Сколько у Вас потери на саму систему отопления? Перепад на регулирующем клапане должен быть не менее потери давления в СО. По расходу и потере давления в клапане находите Кv клапана.
Затем ставите насос на подающем трубопроводе после узла смешения с запасом на преодоление потерь давления в СО в регулирущем клапане и регуляторе перепада давления.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 9.4.2017, 9:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Барабан @ 9.4.2017, 2:33) *
Затем ставите насос на подающем трубопроводе после узла смешения с запасом на преодоление потерь давления в СО в регулирущем клапане и регуляторе перепада давления.

Странная рекомендация, мягко говоря... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.4.2017, 9:50
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Барабан @ 9.4.2017, 2:33) *
Сколько у Вас потери на саму систему отопления? Перепад на регулирующем клапане должен быть не менее потери давления в СО. По расходу и потере давления в клапане находите Кv клапана.
Затем ставите насос на подающем трубопроводе после узла смешения с запасом на преодоление потерь давления в СО в регулирущем клапане и регуляторе перепада давления.


если система зависимая с насосом циркуляции во вторичном контуре (если насос на обратке или подаче), то отношение потерь давления на клапане и в системе не играет роли. для тепловых сетей не будет такой величины как потери в системе отопления, их будет решать цирк насос. по этому, 5 метров перепада на вводе самое то. выбираете клапан на потерю порядка 3 метров, проверяете потерю при полностью открытом клапане и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2017, 10:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
здесь найдёте ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 9.4.2017, 10:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(jota @ 9.4.2017, 10:49) *
http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
здесь найдёте ответы

Сейчас попробовал... Лажа какая-то. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2017, 11:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не нравится? На сайте Данфосс есть онлайн программы подбора клапанов.
Украинцы, в своё время, неплохо поработали, создав сайт (линк выше) на основе разрозненных программ Данфосс и ТА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 9.4.2017, 11:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(jota @ 9.4.2017, 11:17) *
Украинцы, в своё время, неплохо поработали, создав сайт (линк выше) на основе разрозненных программ Данфосс и ТА

Ну, да... Они "неплохо поработали" и в написании известной книги об ИТП: и у начинающего, и у специалиста вынос мозга происходит на "Раз!". wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2017, 15:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ага, как начали выносить, так там бабы, пьянки и как добыть бабло.
А где ИТП?
ИТП?..... не, не знаем. Может выпад на повороте..... smile.gif
Шутка!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна З
сообщение 9.4.2017, 16:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303405



Цитата(ssn @ 9.4.2017, 11:50) *
если система зависимая с насосом циркуляции во вторичном контуре (если насос на обратке или подаче), то отношение потерь давления на клапане и в системе не играет роли. для тепловых сетей не будет такой величины как потери в системе отопления, их будет решать цирк насос. по этому, 5 метров перепада на вводе самое то. выбираете клапан на потерю порядка 3 метров, проверяете потерю при полностью открытом клапане и все.



Разъясните пожалуйста:
1) клапан должен гасить давление 3м при расчетном расходе СО?
2) для чего проверять потерю на полностью открытом клапане?(убедится что клапан сможет пропустить расчетный расход?)


Также подбираю клапан на ГВС, получается что потери клапана уже необходимо сравнивать с потерями греющего контура(ставлю кожухотрубный теплообменник, потери 0,12 м )?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.4.2017, 17:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Смит @ 9.4.2017, 8:22) *
Ну, да... Они "неплохо поработали" и в написании известной книги об ИТП: и у начинающего, и у специалиста вынос мозга происходит на "Раз!". wink.gif

Да ладно. Дело вкуса конечно. Мне кое что тоже не нравится, но систематизация налицо, например, комплектация слишком конъюнктурная. Почему это только Данфоссу приписывается? У него свое наличествует. http://heating.danfoss.ru/newsstories/cf/d...f=17179918411#/ А с программами "афиллированных фирм" я уже с третьей сталкиваюсь.

Сообщение отредактировал испытатель - 9.4.2017, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.4.2017, 20:05
Сообщение #14


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



удалил

Сообщение отредактировал ssn - 9.4.2017, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 9.4.2017, 22:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Татьяна З @ 9.4.2017, 16:24) *
Разъясните пожалуйста:
1) клапан должен гасить давление 3м при расчетном расходе СО?
2) для чего проверять потерю на полностью открытом клапане?(убедится что клапан сможет пропустить расчетный расход?)

Также подбираю клапан на ГВС

Схема-то какая будет?
Есть тема Схема подмеса обратки - трехходовой или двухходовой, Возможна ли замена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lamo
сообщение 10.4.2017, 14:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Ну 5 метров еще шикарный перепад.
берете потери на клапане метр и рассчитываете. Правда он будет немного лошадиный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 19:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных