Защита калорифера тепловой завесы |
|
|
|
8.4.2017, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста! На объекте имеются тепловые завесы с водяным теплообменником. По месту установлен HMI со встроенным датчиком температуры. Управление клапаном, вентилятором и сигнал от концевого выключателя ворот заводятся на пульт. Но получается, что калорифер остается незащищенным. В итоге было принято решение поставить датчик температуры обратной воды и завести его на ближайший шкаф вентиляции. Идея такая, что если у диспетчера выскочит оповещение об угрозе заморозки, он позвонит охраннику и тот с местного пульта повысит уставку. Хочу знать ваше мнение: насколько такое решение имеет место быть? Или может поставить по месту термостат и завести его скажем паралелльно с концевиком - типа либо от концевика заработает, либо при угрозе заморозки?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
8.4.2017, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(El13 @ 9.4.2017, 0:18)  .... он позвонит охраннику и тот с местного пульта повысит уставку. блин! такого я еще не видел! Вот оно, племя молодое, непуганное!
Сообщение отредактировал v-david - 8.4.2017, 23:42
|
|
|
|
|
8.4.2017, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
А что такого? По сути я ни на одном объекте не встречала защиту тепловых завес по обратной воде. Даже здесь на форуме видела ветку, где написано, что не делают, ибо завеса все равно берет воздух из помещения и заморозка ей не грозит. Так что это можно сказать это не обязательное требование.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
9.4.2017, 0:01
|
Guest Forum

|
При угрозе заморозки открывают клапан на 100 % и отключают вентилятор.
|
|
|
|
|
9.4.2017, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
В схеме обвязки тепловой завесы есть перепускной клапан, который пропускает минимальный расход воды, даже если регулирующий клапан полностью перекрывается. Иногда и насосы ставят на обвязки завес, как на обвязки калориферов вентустановок
|
|
|
|
|
9.4.2017, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(El13 @ 9.4.2017, 0:51)  А что такого? По сути я ни на одном объекте не встречала защиту тепловых завес по обратной воде. Даже здесь на форуме видела ветку, где написано, что не делают, ибо завеса все равно берет воздух из помещения и заморозка ей не грозит. Цитата(Барабан @ 9.4.2017, 1:03)  В схеме обвязки тепловой завесы есть перепускной клапан, который пропускает минимальный расход воды, даже если регулирующий клапан полностью перекрывается. Просто ставится на входе воды в калорифер 3-х ходовой клапан (на разделение потоков) с электроприводом и с управлением от концевика ворот. Ворота начали открываться, и клапан (сразу) открылся; ворота закрылись и клапан закрылся. "Вишенка к торту" (обвязка клапана) - тот порт, который открыт в положении клапана ЗАКРЫТО соединяется со входом воды в калорифер посретством медной трубки 8...12 мм. Таким образом получается, что проход воды в клрф обеспечивается по "большой" трубе в положении ворот ОТКРЫТО и по "маааленькой" трубки в положении ворот "ЗАКРЫТО". Уф-ф-ф. Нехай ВОХРА отдыхает. Не не по чину за клрф им присматривать. Тероризьм, пымашЪ
Сообщение отредактировал vadim999 - 9.4.2017, 0:45
|
|
|
|
|
9.4.2017, 0:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 177773

|
Спасибо всем за ответы! Но тут дело вот в чем: обвязку завесы по воде делаю не я (я только разместил объяву). И по сути у меня есть тепловая завеса VTS c подходящими к ней 2-мя трубами с подачей и обраткой. На подаче 2х ходовой клапан, на обоих трубах сливные и шаровые краны и на этом все. Извиняюсь, что раньше об этом не было упомянуто. И как при такой схеме обезопасить то калорифер?
|
|
|
|
|
9.4.2017, 1:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(El13 @ 9.4.2017, 1:58)  Спасибо всем за ответы! Но тут дело вот в чем: обвязку завесы по воде делаю не я (я только разместил объяву). И по сути у меня есть тепловая завеса VTS c подходящими к ней 2-мя трубами с подачей и обраткой. На подаче 2х ходовой клапан, на обоих трубах сливные и шаровые краны и на этом все. Извиняюсь, что раньше об этом не было упомянуто. И как при такой схеме обезопасить то калорифер? Перепишете красивым почерком и без ошибок предыдущий постст и отдайте тем кто БУДЕТ ДЕЛАТЬ ОБВЯЗКУ. Они поймут расклады и рамсы. Успехов.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
9.4.2017, 9:34
|
Guest Forum

|
Цитата(El13 @ 8.4.2017, 22:58)  И как при такой схеме обезопасить то калорифер? При заморозке отключать вентилятор и открывать клапан.
|
|
|
|
|
9.4.2017, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Blade runner @ 9.4.2017, 11:34)  При заморозке отключать вентилятор и открывать клапан. Простейшая древнейшая схема. Только есть "маленький" нюанс - по схеме еще и при отключении вентилятора закрывать соленоид. Закрывать - чтобы не перегревать обратку. При маленько завесе у какого-нибудь гадюшника это некритично. А вот если завес несколько и они большие - очень неприятно. Вот потому и закрывают, а от замораживания предохраняют постоянно открытым байпасом небольшого диаметра. Но при желании, конечно можно сделать гораздо сложнее. А можно и совсем просто - опробовано неоднократно. Калориферы завесы вообще не отключаются по воде. Отключается только вентилятор. Образка от калориферов завесы направляется в регистры отопления, расположенные вблизи завес. Вентилятор отключен - вода в калориферах почти не остывает и идет на отопление. Вентилятор включен, но ворота закрыты - завеса работает как отопительный агрегат. В СО поступает не такая горячая вода. Ворота открыты и вентилятор работает - наибольшее охлаждение воды, но температура воздуха все равно плюсовая. На отопление тепла поступает меньше, но это не страшно.
|
|
|
|
|
10.4.2017, 0:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.4.2017, 10:54)  Простейшая древнейшая схема. Только есть "маленький" нюанс - по схеме еще и при отключении вентилятора закрывать соленоид. Закрывать - чтобы не перегревать обратку. При маленько завесе у какого-нибудь гадюшника это некритично. А вот если завес несколько и они большие - очень неприятно. (1) Вот потому и закрывают, а от замораживания предохраняют постоянно открытым байпасом небольшого диаметра. Но при желании, конечно можно сделать гораздо сложнее. (2) А можно и совсем просто - опробовано неоднократно. Калориферы завесы вообще не отключаются по воде. Отключается только вентилятор. Образка от калориферов завесы направляется в регистры отопления, расположенные вблизи завес. (3) Вентилятор отключен - вода в калориферах почти не остывает и идет на отопление.
Вентилятор включен, но ворота закрыты - завеса работает как отопительный агрегат. В СО поступает не такая горячая вода.
Ворота открыты и вентилятор работает - наибольшее охлаждение воды, но температура воздуха все равно плюсовая. На отопление тепла поступает меньше, но это не страшно. 1. А в чём, собственно, "неприятно" при независимой системе теплоснабжения здания. 2. Наверно, просто "БАЙПАСОМ СОЛЕНОИДА НЕБОЛЬШОГО ДИАМЕТРА"? 3. Да,уж... А что будет с частью схемы СО от гребенки на ПРЯМОЙ линии, до точки врезки "совсем просто", при постоянно работающем циркуляционном насосе. Получается байпас части СО всех этажей выше этажа паркинга.
Сообщение отредактировал vadim999 - 10.4.2017, 0:53
|
|
|
|
|
10.4.2017, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
В предыдущем посту п.2 читать в редакции. .... ""БАЙПАСОМ СОЛЕНОИДА НЕБОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ". Спасибо.
|
|
|
|
|
10.4.2017, 4:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942

|
Как-то на объекте попалось гениальное по своей простоте и минимизации расходов и сил решение с двухходовым седельным клапаном - сантехник кинул в него медную гайку подходящего размера для обеспечения минимально необходимого протока в "закрытом" состоянии клапана.
Сообщение отредактировал ViS - 10.4.2017, 4:56
|
|
|
|
|
10.4.2017, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(vadim999 @ 10.4.2017, 2:34)  1. А в чём, собственно, "неприятно" при независимой системе теплоснабжения здания. 2. Наверно, просто "БАЙПАСОМ СОЛЕНОИДА НЕБОЛЬШОГО ДИАМЕТРА"? 3. Да,уж... А что будет с частью схемы СО от гребенки на ПРЯМОЙ линии, до точки врезки "совсем просто", при постоянно работающем циркуляционном насосе. Получается байпас части СО всех этажей выше этажа паркинга. А с чего это вы взяли, что всё должно присоединяться по независимой схеме? С чего это взяли, что непременно должен быть циркуляционный насос? С чего это взяли, что специалисты не знают гидравлику и не умеют учитывать и рассчитывать? А что, кроме "этажей выше" да паркингов ничего нет? А знаете, куда загоняются тепловозы и электровозы, и какие там ворота? А куда загоняют КрАЗы, КАМазы и прочие Volvo, сколько там ворот и каких они размеров?
|
|
|
|
|
10.4.2017, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Я всегда в более-менее продвинутых зданиях ставлю контроллер фанкойла на завесу. Ибо встречал на объектах случаи заморозки, когда вентиляторщики покупают оборудование управления по своему разумению.
Навскидку контроллер фанкойла - Xenta 121FC. Можно легко поставить Pixel 2511. Надо быть готовым управлять скоростью по датчику двери и поддерживать температуру воздуха в зоне обслуживания в дежурном режиме. По падению обратки ПИДом регулировать обратку и отключать по заморозке. почти обычная приточка. Полезно будет контролировать температуру подачи, ибо не всегда вода доходит. Для многоскоростных завес надо управлять скоростями. И уж конечно диспетчеризация, ибо льющаяся на голову посетителей вода не очень полезна для здоровья.
Для электрических завес надо уметь управлять также ступенями нагрева и следить за термостатом электрокалорифера.
У меня есть свои контролеры фанкойла, сейчас проходят обкатку на нескольких объектах. Кто из Иркутска и хочет сэкономить и поучаствовать в процессе отладки на своих объектах - пишите в личку, как раз буду заказывать очередную партию, пока 150 штук.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.4.2017, 15:35
|
|
|
|
|
10.4.2017, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(El13 @ 9.4.2017, 0:18)  Идея такая, что если у диспетчера выскочит оповещение об угрозе заморозки, он позвонит охраннику и тот с местного пульта повысит уставку. Хочу знать ваше мнение: насколько такое решение имеет место быть? Или может поставить по месту термостат и завести его скажем паралелльно с концевиком - типа либо от концевика заработает, либо при угрозе заморозки? В принципе неплохо, скорей всего, кончится тем, что задерут уставку максимально. У меня на одном объекте есть зона контроля температуры. На автоматике сэкономили, руководство приняло решение, что работники будут приходить открывать окна, когда жарко и закрывать, когда холодно. Работяг это напрягает, поэтому частенько возникают перегревы и переохлаждения. Вобщем, человеческий фактор. С термостатом по воде лучше будет. Но диспетчеризацию убирать не надо.
|
|
|
|
|
11.4.2017, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.4.2017, 7:54)  А с чего это вы взяли, что С чего это взяли, что
С чего это взяли,
А что, кроме "этажей выше" да паркингов ничего нет? Да, "из под контекста" стартпоста. ...  не раскрыты темы ПККиС, АПЛ, РН на старте.
|
|
|
|
|
  |