Гость_Гость_Gelikon_*
сообщение 2.2.2006, 2:37
Сообщение #1





Guest Forum






Как посчитать толщину теплоизоляции для труб? По какой формуле?

Сообщение отредактировал MMM - 20.11.2009, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
Егор
сообщение 2.2.2006, 8:32
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
пункт 3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
правда этот СНиП отменён и заменён СНиП 41.03-2003 (но говорят Минюст отказался его регистрировать), текста нового СНиПа у меня нет, люди у кого есть выложите пожалуйста или дайте ссылку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donk
сообщение 2.2.2006, 8:54
Сообщение #3


Инженер-проектировщик ОВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617



держите...

размер - 74 кБ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  41_03_2003.zip ( 73,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2931
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вот что имеем_*
сообщение 2.2.2006, 10:26
Сообщение #4





Guest Forum






Это вот такая программка, бесплатно скачал с одного ресурса сети...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EnFlex2.exe ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5045
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 5.2.2006, 21:55
Сообщение #5


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Вот еще Rockwool (1,35 МБ)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cilindr.exe ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2422
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 5.2.2006, 22:23
Сообщение #6


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



и Армафлекс (3,75Мб)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  setup.exe ( 3,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2402
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_gelikon_*
сообщение 6.2.2006, 0:01
Сообщение #7





Guest Forum






Программы это хорошо, а вот хотелось бы формулу: толщина (м)=......???
С плоской стеной проблем нет, а вот трубы??? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lipton_*
сообщение 6.2.2006, 10:56
Сообщение #8





Guest Forum






Если вы внимательно смотрели первую программку (выложил я), то там она считает и трубу и плоскость, думается мне очень удобна, стоит забить сой коэффициент теплопроводности и любой материал считаем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 19.1.2007, 16:00
Сообщение #9


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Вот понадобилось - поискал поисковиком - ничего не нашел. Нашел в инете - выкладываю может кому понадобится. Просстенькая прога - подбирает толщину теплоизоляции чтобы не образовывался конденсат на холодном трубопроводе например. Или считает температуру на поверхности теплоизоляции и тд и тп.
100 К.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  isocalc.zip ( 70,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2645
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maloi
сообщение 25.1.2007, 6:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813



Кто смотрел программу? Понравилась?
Я задаю температуру окружающей среды -7, а температуру среды +18. Она ругается! Говорит пож, введите значения, имеющий смылс!
Мож Я что то не понимаю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kandela_*
сообщение 15.3.2007, 22:22
Сообщение #11





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста!!

почему программка EnFlex, выложенная тут считает по формулам из СНиП 2.04.14-88, при этом ссылаясь на СНиП 41.03-2003, где этих формул для определения толщины тепловой изоляции по заданному снижению температуры вещества вообще нет..?

по этому поводу в СНиП 41.03-2003 есть только

Цитата
6.4 Определение толщины тепловой изоляции по заданному снижению температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (паропроводами).

Расчетную температуру окружающей среды следует принимать для трубопроводов, расположенных:

- на открытом воздухе и в помещении - в соответствии с 6.3;

- в тоннелях - 40 °С;

- в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.

Расчетную температуру теплоносителя принимают в соответствии с заданием на проектирование.


и как правильно рассчитывать ее именно по СНиП 41.03-2003..? подскажите, плз!!! ничего не понимаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 30.1.2008, 12:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Цитата(maloi @ 25.1.2007, 6:48) [snapback]79462[/snapback]
Кто смотрел программу? Понравилась?
Я задаю температуру окружающей среды -7, а температуру среды +18. Она ругается! Говорит пож, введите значения, имеющий смылс!
Мож Я что то не понимаю!

Думаю, что с такими параметрами, как вы задали нужна прога, чтоб считала на незамерзание тр-да и жидкости внутри него, а не на конденсат....
Вот здесь посмотрите http://www.rockwool.ru/sw55127.asp#
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 1.2.2008, 23:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Привожу две считалки от производителей....
Думаю, будут полезны...

Прикрепленный файл  Расчёт_толщины_изоляции.rar ( 3,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3872


Прикрепленный файл  Расчёт_толщины_изоляции_2.rar ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2310
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
victor13
сообщение 19.11.2013, 9:02
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213568



ребята подскажи студенту, можно ли с помощью расчета или формул доказать что водопровод замерзнет( если его утепляют ппу скорлупами, но нет водоразбора, и он попадает в зону промерзания)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 19.11.2013, 9:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(victor13 @ 19.11.2013, 8:02) *
ребята подскажи студенту, можно ли с помощью расчета или формул доказать что водопровод замерзнет( если его утепляют ппу скорлупами, н ph34r.gif о нет водоразбора, и он попадает в зону промерзания)


Можно. Ето типовая задача "определение толщины изоляции с целью предотвращения замерзания содержащейся в ней жидкости" Пример расчета есть в книге Хижняков С.В. "Практические расчеты тепловой изоляции" ...они есть и в других книгах и нормативных документах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.11.2013, 9:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Норматив братьев-белорусов, но формулы "катят", ибо физика одна...
ТКП 45-4.02-129-2009
3.10 Определение толщины теплоизоляционного слоя, необходимого для предотвращения замерзания (твердения) вещества в трубопроводе в течение заданного времени в случае приостановки его движения или времени до начала замерзания (твердения) вещества в трубопроводе

П.С. В скачанном мной варианте была ошибка со знаком в 44 формуле, так что расчет есть смысл проверить по 45-й...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.11.2013, 10:08
Сообщение #17


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(victor13 @ 19.11.2013, 10:02) *
ребята подскажи студенту, можно ли с помощью расчета или формул доказать что водопровод замерзнет( если его утепляют ппу скорлупами, но нет водоразбора, и он попадает в зону промерзания)

если нет циркуляции, то от замерзания ничего не спасет. изоляция только увеличит срок выравнивания температуры за пределами изоляции и внутри изоляции.
т.е. есть время остывания, которое зависит от толщины изоляции и изначальных параметров системы (температуры и объёма). а далее процесс остывания, который решается диф уравнением. в теории так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
victor13
сообщение 19.11.2013, 10:59
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213568



Цитата(ssn @ 19.11.2013, 10:08) *
если нет циркуляции, то от замерзания ничего не спасет. изоляция только увеличит срок выравнивания температуры за пределами изоляции и внутри изоляции.
т.е. есть время остывания, которое зависит от толщины изоляции и изначальных параметров системы (температуры и объёма). а далее процесс остывания, который решается диф уравнением. в теории так.



с помощью литературы бы так сказать, ну сылку с пунктом на нормативную документацию, а то в ответ мне все говорят докажи,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.11.2013, 11:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(victor13 @ 19.11.2013, 10:59) *
с помощью литературы бы так сказать, ну сылку с пунктом на нормативную документацию, а то в ответ мне все говорят докажи,

Я выше норматив давал, ТАМ ЕСТЬ ГОТОВЫЕ ФОРМУЛЫ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.11.2013, 11:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



http://energotehdoc.com/NTD/TKP/tk402129.rar
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Кориневск...
сообщение 30.12.2016, 11:48
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.9.2008
Из: Украина
Пользователь №: 22371



если надо по быстрому что то прикинуть или проверить пользуюсь сайтом ; http://www.ktto.com.ua/calculation/poteri_tepla_trub
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smet-consulting
сообщение 22.1.2017, 7:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 21.5.2016
Пользователь №: 297690



Онлайн калькулятор расчёта теплоизоляционных работ. Расчёт объёма теплоизоляции и площади покрытия
http://смета38.рф/калькулятор/

Сообщение отредактировал smet-consulting - 22.1.2017, 7:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 23:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных