				  13.4.2017, 7:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 80
 Регистрация: 19.5.2016
 Пользователь №: 297527
 
 
 
  
 | 
				Добрый день! Вопрос вот какой..в большинстве канальных водяных калориферах поставлены условия подачи/обратки 95/70...а тут 55/35..не подскажите есть где нить расчет и подбор калориферов именно по температуре..все перерыл..дажеу поставщиков консультировался..предлагаю последовательно еще один поставить (что вполене резонно, можно ли в данном случаем управлять один 3-х ходовым??) лично я сомневаюсь!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 16)
	 
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  13.4.2017, 7:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2017, 8:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5907
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
 Пользователь №: 39475
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yarya @ 13.4.2017, 9:09)  Добрый день! Вопрос вот какой..в большинстве канальных водяных калориферах поставлены условия подачи/обратки 95/70...а тут 55/35..не подскажите есть где нить расчет и подбор калориферов именно по температуре..все перерыл..дажеу поставщиков консультировался..предлагаю последовательно еще один поставить (что вполене резонно, можно ли в данном случаем управлять один 3-х ходовым??) лично я сомневаюсь!! Вообще-то любой калорифер можно рассчитать на любую температуру теплоносителя и воздуха. Универсальная формула коэффициента теплопередачи калорифераK=A*(Vв^k)*(Vw^p) Надо только знать параметры А, k и P. Для советских калориферов эти показатели есть в каталогах. Для современных калориферов Костромского и некоторых других заводов есть в заводской документации. А вот для канальных калориферов ничего нет. Они это скрывают. Ну а "поставщики", т.е. "эффективные менеджеры" и понятия не имеют. Только для канальников ВЕЗы удалось кое-что добыть разведывательными методами. Но просто "последовательно еще один поставить" - опасно. Обвязать даже два калорифера, стоящие последовательно по воздуху можнотремя способами : по перекрестной, прямоточной и противоточной схеме.  И результаты, в виде конечных температур нагретого воздуха будут совершенно разными. Может и воздух перегреться, может и вода переохладиться. Моделировать работу калориферов можно с помощью нашей программы ruAirHeater . Там нет канальных калориферов, но можно попробовать на любом маленьком ВНВ, чтобы понять, чем это может кончиться. Промоделировать работу. Нагреть воздух при  55/35 вполне возможно, если правильно обвязать  и задать расход воды не по расчетному тепловому  балансу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2017, 19:33 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				есть программа, роенст, в ней можно +/- посчитать любой т/о на любом графике.умеет нагрев, охладитель, испаритель и конденсатор. рекуператор не умеет.
 ruAirHeater хороша, но заточена под КсК, можно, видимо, её применить и для иных типов, но нужны всякие числа которые взять обычному человеку неоткуда. умеет только нагрев.
 везовская программа тоже хороша, но, если речь о досовской, крайне неудобна на сей день.
 умеет все. но только по своим типоразмерам и спецухе.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2017, 21:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5907
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
 Пользователь №: 39475
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 13.4.2017, 21:33)  ruAirHeater хороша, но заточена под КсК, можно, видимо, её применить и для иных типов, но нужны всякие числа которые взять обычному человеку неоткуда. умеет только нагрев. Сейчас эту программу перерабатываем - из маленького "калькулятора" делаем "исследовательскую". Просчет установки на разные режимы, температурные графики - не одну точку, а все диапазоны температур. С соответствующими диаграммами. Что касается охлаждения, так просто никому и не надо было. Ничего ведь сложного - тоже самое, но "наоборот". Там ведь не примитивное k*F*dT, а универсальная методика для любых теплообменных поверхностных аппаратов. Почему-то ей не обучают. Если что -то надо - напишите, включим. А что касается ограниченных типов калориферов, так поставщики секретят свои данные. Сейчас там в БД 107 типов калориферов. Да еще ВЕЗу добавим.  БД теперь будет более просто редактировать, люой может включит любой "разведанный" калорифер.  И еще сделаем возможность самостоятельно рассчитать коэффициенты по известным табличным данных. С "достаточной для практики" точностью.  Это не реклама! Программа будет полностью бесплатная .
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2017, 21:50 |  
		| 
 проектировщик ТМ (фриланс)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4032
 Регистрация: 13.3.2005
 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
 Пользователь №: 543
 
 
 
  
 | 
				с нагревом воздуха более ли менее все понятно. но с охлаждением, где может быть фазовый переход жидкости из воздуха - задача сильно усложняется и все зависи от эмпирических коэф. для каждого типа калориферов. и обычный пользователь их взять где то вряд ли сможет.но. тем не менее. бесплатная считалка это конечно очень хорошо.
 
 Сообщение отредактировал ssn - 13.4.2017, 21:50
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2017, 6:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 80
 Регистрация: 19.5.2016
 Пользователь №: 297527
 
 
 
  
 | 
				Спасибо всем, склоняюсь к мысли взять переразмеренный калорифер (с целью увеличения площади теплоотдачи)...корф как бы так и советует)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2017, 6:47 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата склоняюсь к мысли взять переразмеренный калорифер разморозите
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2017, 6:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5907
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
 Пользователь №: 39475
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yarya @ 14.4.2017, 8:06)  Спасибо всем, склоняюсь к мысли взять переразмеренный калорифер (с целью увеличения площади теплоотдачи)...корф как бы так и советует))) "Переразмеренный" калорифер - это непременное занижение температуры обратной вод ы.  Вплоть до замерзания. В лучшем случае будет постоянно срабатывать защите от замораживания. Надо не лишние поверхности ставить, аувеличивать расход воды . И это даже лучше может быть. Вот на скриншотах два расчет. Один калорифер КСК-6 (самый маленький). Для примера расход 2000 м3/ч, греть от -30 до +20. Подразумевается, что плюс 20 будет держать автоматика. Так при температуреводы 95 градусов  температура обратки будет 24 градуса . Потому что калорифер переразмерен . Расход воды при этом 500 кг/ч.Если еще ряд добавить, обратка вообще к нулю пойдет. Но при температуре воды 55 градусов , но расходе воды 1500 кг/ч, и температура воздуха 19, и температура обратки 32 градуса, и сопротивление небольшое. У вас, конечно какие-то другие калориферы, но принцип тот же. Через калориферы лучше гонять большое количество менее горячей воды. Собственно для этого и придумали ставить смесительные узлы с насосами на каждую приточку.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2017, 6:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 80
 Регистрация: 19.5.2016
 Пользователь №: 297527
 
 
 
  
 | 
				разморозим врядли (гликоль)..но то что в ходода температура притока может упасть...есть такой момент!!..но чтобы вы предложилиС Уважением)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  14.4.2017, 7:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Blade runner @ 13.4.2017, 5:34)  Здесь пробовали посчитать ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2017, 7:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 80
 Регистрация: 19.5.2016
 Пользователь №: 297527
 
 
 
  
 | 
				считал...да выдает 1000-500 при 3500 воздух -33..+18 (..т.е переразмеренный на 3 типа размера)
 правда на 6 градусов не догревает)))
 
 но опять же...при перепаде 55-35... при перепаде 55-40 догревает)))) возможно при такой температуре есть смысл ставить 2-х ходовой клапан))))
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  14.4.2017, 7:40 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				В программе можно увидеть площадь поверхности калорифера,  через нее прикинуть,  сколько надо калориферов меньшего размера............
 какой клапан ставить не от температуры зависит.
 
 Сообщение отредактировал Blade runner - 14.4.2017, 7:43
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2017, 9:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5907
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
 Пользователь №: 39475
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yarya @ 14.4.2017, 8:51)  разморозим врядли (гликоль)..но то что в ходода температура притока может упасть...есть такой момент!!..но чтобы вы предложилиС Уважением)
 Слов "вряд ли" в инженерном лексиконе не должно быть. Инженер проверяет всёрасчетом , а в случае с калориферами надо в нескольких режимах. Причем самый опасны - при температурах порядка минус 5, а не в самые морозы. И переразмеренный калорифер может не догревать воздух до нужной температуры. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2017, 10:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 80
 Регистрация: 19.5.2016
 Пользователь №: 297527
 
 
 
  
 | 
				согласен все подтверждается расчетом..но гликоль заморозить надо постараться)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.4.2017, 10:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5907
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
 Пользователь №: 39475
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yarya @ 14.4.2017, 12:27)  согласен все подтверждается расчетом..но гликоль заморозить надо постараться) А что, холодный (не замерзший) гликоль будет нагревать воздух до температуры выше самого гликоля? Вам ведь нужен воздухонагреватель, а не гликолеохладитель.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  14.4.2017, 18:49 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yarya @ 14.4.2017, 6:39)  считал...да выдает 1000-500 при 3500 воздух -33..+18 (..т.е переразмеренный на 3 типа размера)
 правда на 6 градусов не догревает)))
 
 но опять же...при перепаде 55-35... при перепаде 55-40 догревает)))) возможно при такой температуре есть смысл ставить 2-х ходовой клапан))))
 Надо площадь нагрева калориферов , что то вроде 40м2, тогда нагреет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |