miter
сообщение 13.4.2017, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Добрый день всем.

Подскажите, как интерпретировать параметр "индекс токсичности" применительно к возможности биологической очистки стока? Т.е. в анализе от лаборатории будет некая цифра - и что с ней делать дальше? Такой вот глупый вопрос, но ответа нигде найти не могу.
У РОСЫ есть такое определение в статье:
Индекс токсичности (Т) - величина, выраженная в процентах или в долях от единицы (безразмерная). Представляет собой отношение разности контрольного значения показателя биотестирования и тестируемого значения показателя биотестирования к контрольному значению показателя биотестирования.
И... что?
Даже так можно сформулировать вопрос: при каком значении индекса токсичности биологическая очистка не страдает? Можно это вообще как-то связать без опытов на иле с токсичным стоком?

Сообщение отредактировал miter - 13.4.2017, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
andrey R
сообщение 13.4.2017, 23:08
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Методика определения токсичности

Нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения

Статья Ларина про индекс токсичности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 14.4.2017, 1:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Полезный показатель, только во многих лабораториях его не делают, по крайней мере деньги брали, а в итоге объясняли что вот мол нету у нас этого и денег вернуть не получится. Из каких интересно соображений норматив не применяется к сточным водам, подвергнутым биологической очистке на локальных очистных сооружениях???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 14.4.2017, 8:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 13.4.2017, 23:08) *

Да, это все читал. Но вот какой вопрос: предельное значение индекса - 50 - что значит эта цифра? Это значит, что при 51 ил уже начинает критически дохнуть или просто начинается торможение процесса, например, нитрификации? Если первое - то тогда с какого значения начинается просто торможение и на сколько, если второе, то на какова зависимость степени торможения от индекса и какой индекс критичен именно для ила?

У меня сброс в местную сеть на местные же очистные, никакого водоканала. А эти нормативы штука весьма условная. smile.gif И в ряде случаев при нарушении ПДК сброса в сеть становится даже лучше, чем без biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 14.4.2017, 10:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Токсические вещества губят любую биологию и если у меня по типовым показателям сток был бы идеален, но нет роста или что-то пошло не так, я бы сделал этот анализ на входе и выходе, чтобы понять копать ли в этом направлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.4.2017, 11:06
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 14.4.2017, 8:55) *
предельное значение индекса - 50 - что значит эта цифра? Это значит, что при 51 ил уже начинает критически дохнуть или просто начинается торможение процесса, например, нитрификации?

Цифра условная, поскольку ил может адаптироваться к токсикантам в некоторых пределах.
Опять же условно можно считать, что до 50 - всё будет более-менее нормально с биологией, свыше - надо проверять на моделях в натуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 14.4.2017, 11:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 14.4.2017, 11:06) *
всё будет более-менее нормально с биологией

Вот это "более-менее" меня как раз смущает smile.gif Торможение нитрификации - это тоже более-менее нормально, но потребует бОльших объемов. Ладно, посмотрим, что покажет анализ.
Думал, может какие-то статьи, исследования на эту тему были..

Сообщение отредактировал miter - 14.4.2017, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 14.4.2017, 11:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Готовых решений нет, это же просто показатель, как БПК например, тоже же сомнительный анализ, но тем не менее работу упрощает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 14.4.2017, 11:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 14.4.2017, 11:31) *
Готовых решений нет, это же просто показатель, как БПК например, тоже же сомнительный анализ, но тем не менее работу упрощает.

Его хоть понятно как использовать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.4.2017, 12:05
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(miter @ 14.4.2017, 11:39) *
Его хоть понятно как использовать

Ну да, ну да rolleyes.gif А потом включаешь, а оно не работает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 14.4.2017, 15:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(andrey R @ 14.4.2017, 12:05) *
Ну да, ну да rolleyes.gif А потом включаешь, а оно не работает smile.gif

Значит стоит не по фен-шую smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных