> Полотенцесушитель в ванной, Неграмотный монтаж полотенцесушителя,
Саша Саша
сообщение 20.4.2017, 12:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 174742



Уважаемые форумчане! При приемке квартиры столкнулись с очень "оригинальным" и неудобным монтажем полотенцесушителя прямо в ванной над смесителем. Фото прилагаю. Соответственно вопрос: ссылаясь на какие нормы можно заставить застройщика исправить этот недостаток, перевесить его на стену подальше от ванной? Полотенцесушитель водяной.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rJ_FZ7N7Yz0_1.jpg ( 142,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
miter
сообщение 20.4.2017, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Видимо, он просто должен быть повернут в другую сторону biggrin.gif Сомневаюсь, что в нормах есть что-то похожее
Тут только здравый смысл - полотенце не высохнет под душем, следовательно, полотенцесушитель не справится со своей задачей smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.4.2017, 12:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Саша Саша @ 20.4.2017, 12:04) *
Уважаемые форумчане! При приемке квартиры столкнулись с очень "оригинальным" и неудобным монтажем полотенцесушителя прямо в ванной над смесителем. Фото прилагаю. Соответственно вопрос: ссылаясь на какие нормы можно заставить застройщика исправить этот недостаток, перевесить его на стену подальше от ванной? Полотенцесушитель водяной.


есть норма (UA, может в СП есть подобное), что под умывальником и над ванной не допускается (ДБН В.2.5-64 п.7.6)
ну над ванной я понимаю есть место, но под умывальником - это оригинально, но наверно случаи были)
а так это криворукость монтажа и отсутствие кое чего...

Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.4.2017, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.4.2017, 13:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Очень понравилась компактность! Много труб сэкономили.
Однако, вопреки здравому смыслу

Сообщение отредактировал Skorpion - 20.4.2017, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.4.2017, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Или еще вариант Вы ванну не так разместили, а полотенчик поставили по проектку при монтаже стояков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Саша Саша
сообщение 20.4.2017, 13:48
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.12.2012
Пользователь №: 174742



А заземлять от блуждающих токов его не требуется?? Типа в ванне меня ударить может. И еще смущает лючек прямо под струями воды-намокание стен может быть из-за этого, возможно требовать его перенесения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.4.2017, 13:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Норм на размещение полотенцесушителей нет. Но, даже если бы были, то с застройщика можно спросить только за несответствие рабочей документации. Её надо суметь добыть.

Если там так и нарисовано - живите и радуйтесь, что не поперек двери нарисовали, бывает. Но бодаться по такому поводу бесполезно. Никто менять не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vezde_voda
сообщение 21.4.2017, 18:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665



Странно, застройщик и монтажники сэкономили на установке запорной арматуры для полотенчика. (п.10.5 СП30)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 9.6.2017, 13:03
Сообщение #9


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Проще самому переделать. Застройщик не будет делать, даже если будет решение суда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.6.2017, 13:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(rinatbay @ 9.6.2017, 15:03) *
Проще самому переделать.

А если там стояк ГВС расположен? И если этот полотенчик переносить, то как повлияет это на его работоспособность? Ведь его предназначение это не сушка полотенец, а впервую очередь-поддержание температуры воздуха в ванной комнате. И не будет ли после этого в полотенчике выстывать вода, или как вариант не придет ли эта вода более холодной к соседним квартирам (которые над или под этой квартирой)? И если так случится, то как на это отреагируют жители этих квартир? И не будет ли это самовольным вмешательством в инженерные системы здания, за которое тоже по головке не погладят?

Если дом новый, то вполне возможно что он на гарантии от застройщика (по крайней мере у нас в городе есть такая штука), и если дом на гарантии то застройщики у нас в городе нередко устраняют всякие свои косяки. Вплоть до того, что я знаю, как однажды именно по этой причине застройщик полностью перелопачивал в здании ИТП (жильцы к нему с жалобой обратились на то что вода недостаточно горячая).

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.6.2017, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 9.6.2017, 15:21
Сообщение #11


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.6.2017, 13:53) *
Ведь его предназначение это не сушка полотенец, а впервую очередь-поддержание температуры воздуха в ванной комнате.

Это же не радиатор, не конвектор, а полотенце сушитель tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.6.2017, 15:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.6.2017, 15:53) *
А если там стояк ГВС расположен? И если этот полотенчик переносить, то как повлияет это на его работоспособность?

Александр, чего это Вы рассуждаете как "человек в футляре" - А как бы чего не вышло?

Да ничего не выйдет и ни на что не повлияет, если перенести на другую стену, удлинить подводки и добавить отводов.
У и если есть сомнения, инженер разрешает их расчетом. Две минуты надо чтобы посчитать сопротивление такого и удлиненного узла. И эта разница в несколько мм.вод.ст ничто по сравнению с потерями в системе.

Цитата
Странно, застройщик и монтажники сэкономили на установке запорной арматуры для полотенчика. (п.10.5 СП30)


Ну и правильно сделали. Миллионы домов без этой арматуры прекрасно живут. "Никогда не было, и вот опять".

Я уже писала несколько лет назад об этой дури. Там три варианта её объяснения авторы придумывали.

Теперь в новой редакции СП 30.13330.2016 ещё отмазку придумали. Уже "забыли", что когда-то ПС ставили только на отоплении, но из-за отсутствия отопления летом стали предусматривать на круглогодичном ГВС. И отключать их незачем, как раз летом полотенцесушителя не хватает.

Однако решение кем-то проплачено - это ведь сколько арматуры дополнительно можно продать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.6.2017, 20:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(rinatbay @ 9.6.2017, 17:21) *
Это же не радиатор, не конвектор, а полотенце сушитель tongue.gif

СП 30.13330.2012
Цитата
5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно

tongue.gif tongue.gif tongue.gif

Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.6.2017, 17:31) *
Александр, чего это Вы рассуждаете как "человек в футляре" - А как бы чего не вышло?

Да ничего не выйдет и ни на что не повлияет, если перенести на другую стену...

Мой сосед сверху тоже наверное так думал, когда переносил полотенцесушитель. Но потом по каким то причинам ему пришлось иметь дело с БТИ (точно не помню по каким) и они ему впаяли незаконное вмешательство в инженерные системы здания (штрафанули кажется) плюс пришлось ему за свой счет возвращать полотенцесушитель в положение "как было изначально"

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.6.2017, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.6.2017, 6:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.6.2017, 22:20) *
Мой сосед сверху тоже наверное так думал, когда переносил полотенцесушитель. Но потом по каким то причинам ему пришлось иметь дело с БТИ (точно не помню по каким) и они ему впаяли незаконное вмешательство в инженерные системы здания (штрафанули кажется) плюс пришлось ему за свой счет возвращать полотенцесушитель в положение "как было изначально"

Ну и что?
Из-за того, что в каком-то городе, какой-то сосед, кого-то Саши, по каким-то причинам, имел дело с каким-то перцем из БТИ, которому морда соседа по каким-то причинам не понравилась и ему "впаяли"?
И теперь вся страна должна "как бы чего не вышло"? Потому что слух такой прошел...

А будто мы с БТИ дел не имеем. Да у меня лично не только ПС перенесен, но и радиатор на другую стену перевешен, и перегородки убраны, и вообще перепланировка незаконная. И "БТИ" (теперь Росреестр) захаживало, и обмеряли - и ничего. Просто зафиксировали новое положение и обновили паспорт квартиры. Всего за 2 тыс. рублей.

И даже балкон, которого не было в проекте (сами сделали и проем в наружной стене) просто показали на плане и всё.

И вообще в паспортах "БТИ" на квартиру нет никаких сведений об инженерном оборудовании. Только план и экспликация. См. приложение. Так что не надо сказок про соседа.

А приходят с "облавой" по поводу переделок только по жалобам соседей. Вот это часто бывает, мне самой, как председателю ТСЖ приходится этим заниматься. Да и то это будет не БТИ, а жилищная инспекция. Вот тогда будет предписание. Да и то, в случае с таким передвинутым ПС, даже если какой-то вредный сосед вздумает жалобы везде писать, ему ответят - "Не ухудшает". Потому что "не все в деревне дураки".

А вот если на этот ПС, например запорную арматуру поставят, да без байпаса (а такое и в проектах бывает), т.е. реально ухудшат систему - тогда будут карать строго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 12.6.2017, 17:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



В рабочей документации так запроектировали, вот монтажники и смонтировали. Вряд ли щас концов найдешь, но претензию написать нужно. Планировки порой такие что либо так, либо никак)
PS: Плитка симпатишная!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светослава
сообщение 22.6.2017, 15:18
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.6.2017
Пользователь №: 323593



Замучаешься бегать с этими претензиями((((( у нас трудно кому-то что то доказать((((( К глубокому сожалению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vikant
сообщение 5.7.2017, 14:24
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324394



Вот у нас строители-бракоделы(( Вряд ли что то докажете, легче самому перенести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 5.7.2017, 16:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Шедевр!

Он висит на воздухе? Сфотомонтируйте расстояние от стены до уголка

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 5.7.2017, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.7.2017, 10:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Urchi_Purchi @ 5.7.2017, 18:11) *
Шедевр!

Он висит на воздухе? Сфотомонтируйте расстояние от стены до уголка

А что, возможность прокладывать стояки в стене (в штробе) уже отменили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 6.7.2017, 11:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.6.2017, 15:31) *
Ну и правильно сделали. Миллионы домов без этой арматуры прекрасно живут. "Никогда не было, и вот опять".

Я уже писала несколько лет назад об этой дури. Там три варианта её объяснения авторы придумывали.

Теперь в новой редакции СП 30.13330.2016 ещё отмазку придумали. Уже "забыли", что когда-то ПС ставили только на отоплении, но из-за отсутствия отопления летом стали предусматривать на круглогодичном ГВС. И отключать их незачем, как раз летом полотенцесушителя не хватает.

Однако решение кем-то проплачено - это ведь сколько арматуры дополнительно можно продать.

Позволю себе не согласиться. У меня полотенцесушитель присоединен к системе ГВС, после байпаса идут два крана Ду40-50. Краны размещены в шахте с остальными коммуникациями, то есть и не мешают. Есть мнение, что качество современного монтажа не очень, и водяной ПС может через какое то время течь. В этом случае стоимость 2 кранов позволит комфортно закрыть слить замазать холодной сваркой, проверить герметичность и спокойно заниматься подбором нового ПС. Ну и если внезапно потечет, то закрыть и спокойно ждать сантехника может не только лишь я, но и жена.
А это вполне может снизить ущерб соседям снизу. Который так же несопоставим со стоимостью этих кранов.

А у ТС еще и подводка пластмассовая, так что если шкафчик неудачно повесят или человек ванну принимая подскользнется и ударит место стыка, то может быть не очень хорошо. У меня если что застройщик поставил ПС с подключением не в ванной, а в смежной с ней технической шахте, данное решение мне кажется вполне адекватным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных