> Расчет теплообменника ГВС, Котельная на конденсационных котлах
Disarming
сообщение 25.4.2017, 23:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.4.2017
Пользователь №: 320043



Знающие люди , подскажите пожалуйста на какой температурный график рассчитывать пластинчастый теплообменник гвс по теплоносителю из системы отопления ?
Например в системе отопления график 80/60. Правильно ли будет считать теплообменник вход 70 / выход 30 ? Нагрузка на ГВС 800кВт. 60/5*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
испытатель
сообщение 26.4.2017, 0:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Правильно, только еще сопротивление по контуру сети - эквивалентное летнему режиму. Мы задаемся 10 кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 26.4.2017, 6:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Disarming @ 26.4.2017, 4:38) *
Знающие люди , подскажите пожалуйста на какой температурный график рассчитывать пластинчастый теплообменник гвс по теплоносителю из системы отопления ?
Например в системе отопления график 80/60. Правильно ли будет считать теплообменник вход 70 / выход 30 ? Нагрузка на ГВС 800кВт. 60/5*С

Неправильно.
От СО ничего подключать нельзя. У Вас получается три элемента системы 1-й Теплоисточник(какой? Вы не указали), 2-й СО и 3-й ГВС. Каждая со своими расчетными(и рабочими) параметрами, поэтому СО и ГВС надо подключать отдельно(независимо) друг от друга. Каждая со своей регулировкой(автоматикой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 26.4.2017, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



По СанПиН 2.1.4.1074-01 60 градусов у крана у потребителя, т.е желательно брать хотя бы 62 град, но и на входе в теплообменник 5 град не будет, (с учетом циркуляции, или летом 15 град) то стандартное решение 2х60% и температура на выходе 62-67 град. потери тепла при номинальном циркуляционном расходе 10% (расчитывается по СНиП) насос на циркуляции должен работать на расходах 30% от ГВС для нормальной работы теплообменника при отсутствии водоразбоа, хорошо подходит ТР 32-120/4 , насос большой (50 кг, 44 см) но работает на всех режимах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 26.4.2017, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



На конденсационные котлы надо брать (для увеличения инерции и сглаживания колебаний температуры) емкостные подогреватели ГВС (у конденсационных котлов малый объем воды), гидравлический разделитель и. т. д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.4.2017, 11:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Каша какая-то. Даже в голову не берите эти "рассуждалки". Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Disarming
сообщение 26.4.2017, 20:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.4.2017
Пользователь №: 320043



Спасимо всем за подсказки , есть над чем порассуждать . Гвс в схеме не приоритетное , почти никто не пользуется ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Disarming
сообщение 30.4.2017, 15:34
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.4.2017
Пользователь №: 320043



Еще вопрос , есть ли нормы или как правильно подобрать температуру на выходе из теплообменника для ГВС по греющему контуру ?
Например вход теплоносителя 70* выход 50* или вход 70* выход 30* . Понятно что от этой температуры зависит расход , чем РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ по этому параметру .?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных