Потери напора в вертикальном участке трубы |
|
|
|
15.5.2017, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214479

|
Добрый день всем, Засели у меня в голове два вопроса по гидралике, нигде не смог найти ответ на них, подскажите если не затруднит(не ругайте если было, не нашел в поиске)
1. При расчете потерь напора в трубопроводе на вертикальных участках трубы всегда брал высоту в качестве потерь и много где об этом говорится, что якобы так и должно быть, но что-то меня в этом смущает, например если взять две трубы разного диаметра, но одной высоты и пустить по ним одинаковый расход разве потери будут одинаковыми?
2. Представим насос с каким-то расходом и напором 30 метров, он качает воду по трубе высотой 50 метров, водоразбора с нее нет, просто труба 50 метров высотой без каких либо запорных устройств на конце, вода встанет на уровне 30 метров и дальше не пойдет? И что в этом случае будет происходить с насосом?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
15.5.2017, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(makaveli123 @ 15.5.2017, 17:59)  1. При расчете потерь напора в трубопроводе на вертикальных участках трубы всегда брал высоту в качестве потерь и много где об этом говорится, что якобы так и должно быть, но что-то меня в этом смущает, например если взять две трубы разного диаметра, но одной высоты и пустить по ним одинаковый расход разве потери будут одинаковыми? Видимо, какой-то забавный у Вас расчёт... Цитата(makaveli123 @ 15.5.2017, 17:59)  2. Представим насос с каким-то расходом и напором 30 метров, он качает воду по трубе высотой 50 метров, водоразбора с нее нет, просто труба 50 метров высотой без каких либо запорных устройств на конце, вода встанет на уровне 30 метров и дальше не пойдет? И что в этом случае будет происходить с насосом? У насоса напор 30 метров при нулевом расходе? Да, вода встанет на высоте 30 метров. Для центробежного насоса этот режим - холостой ход. Вода в улитке будет нагреваться.
Сообщение отредактировал Смит - 15.5.2017, 19:22
|
|
|
|
|
15.5.2017, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Кстати, о заголовке. Потери напора бывают "по длине" и "в местных сопротивлениях", а не "в вертикальной трубе" или "в наклонной трубе"...
|
|
|
|
|
15.5.2017, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(makaveli123 @ 15.5.2017, 17:59)  Добрый день всем, Засели у меня в голове два вопроса по гидралике, нигде не смог найти ответ на них, подскажите если не затруднит(не ругайте если было, не нашел в поиске)
1. При расчете потерь напора в трубопроводе на вертикальных участках трубы всегда брал высоту в качестве потерь и много где об этом говорится, что якобы так и должно быть, но что-то меня в этом смущает, например если взять две трубы разного диаметра, но одной высоты и пустить по ним одинаковый расход разве потери будут одинаковыми?
2. Представим насос с каким-то расходом и напором 30 метров, он качает воду по трубе высотой 50 метров, водоразбора с нее нет, просто труба 50 метров высотой без каких либо запорных устройств на конце, вода встанет на уровне 30 метров и дальше не пойдет? И что в этом случае будет происходить с насосом? 1.нет, это геометрическая высота подъёма сталая будет, а вот потери напора в трубопроводах будут зависеть от расхода и диаметра труб. 2.насосу кырдык наступит
|
|
|
|
|
16.5.2017, 9:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 15.5.2017, 19:47)  1.нет, это геометрическая высота подъёма сталая будет, а вот потери напора в трубопроводах будут зависеть от расхода и диаметра труб. 2.насосу кырдык наступит +1 Вода будет крутиться в улитке насоса, он не сможет вытолкнуть воду в трубу, где давление больше его возможностей. Т.е. выйдет из рабочего графика своего, точка сдвинется вверх и насос уйдёт в перегрев.
|
|
|
|
|
16.5.2017, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214479

|
Спасибо всем за ответы, по второму вопросу все понятно, вот с первым не до конца еще... Цитата(Смит @ 15.5.2017, 20:45)  Кстати, о заголовке. Потери напора бывают "по длине" и "в местных сопротивлениях", а не "в вертикальной трубе" или "в наклонной трубе"... Понятно, что они бывают по длине, я так выразился потому что не понимаю почему берется высота подъема воды без каких-либо потерь по длине трубы(или берется?) просто везде где ни смотрел описано, что суммарные потери напора на участке трубопровода находятся суммой потерь по длине плюс высота, но не уточняется по какой длине(длина в плане или общая длина трубы вместе с вертикальными участками) в универе учили, что в вертикальных участках потери по длине не учитываются, вот отсюда весь вопрос и возникает (: (поздно об этом задумался, согласен)
Сообщение отредактировал makaveli123 - 16.5.2017, 14:23
|
|
|
|
|
16.5.2017, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
плохо учили по всей длине трубопровода + местные потери.
|
|
|
|
|
16.5.2017, 15:13
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(makaveli123 @ 16.5.2017, 14:23)  не понимаю почему берется высота подъема воды без каких-либо потерь по длине трубы(или берется?) А физический смысл уравнения Бернулли для потока реальной жидкости Вы понимаете ? Цитата(makaveli123 @ 16.5.2017, 14:23)  в универе учили, что в вертикальных участках потери по длине не учитываются Цитата(Dima_UA @ 16.5.2017, 14:33)  плохо учили  Да не плохо учили, а плохо учился.
|
|
|
|
|
16.5.2017, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(makaveli123 @ 16.5.2017, 14:23)  в универе учили, что в вертикальных участках потери по длине не учитываются В универе так учили?..
|
|
|
|
|
16.5.2017, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Spok_only @ 16.5.2017, 16:13)  Да не плохо учили, а плохо учился. подозреваю что учили, уже не в первый раз встречаю людей, которые не учитывают потери на вертикальных участках, делая вид что так и надо
|
|
|
|
|
16.5.2017, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.11.2013
Пользователь №: 214479

|
да именно учили, почему и не отложилось, учился я нормально(хотя смотря с чем сравнивать) (:
|
|
|
|
|
16.5.2017, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(freese @ 16.5.2017, 15:29)  подозреваю что учили, уже не в первый раз встречаю людей, которые не учитывают потери на вертикальных участках, делая вид что так и надо В самом деле. Ведь "потери напора по длине" - есть, а выражение "потери напора по высоте", наверное, никто не встречал...
Сообщение отредактировал Смит - 16.5.2017, 15:36
|
|
|
|
|
17.5.2017, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808

|
Во всех случаях это называется - плохой пьезометр.
|
|
|
|
|
17.5.2017, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95281

|
Гидравлические потери по длине и в местных сопротивлениях при расчетном расходе жидкости необходимо учитывать всегда. Учет высоты подъема жидкости зависит от типа рассчитываемой системы: закрытая система (циркуляционная), открытая система (напорная). В первом случае не нужно учитывать, во втором - нужно. Для примера, посмотрите два варианта определения рабочей точки при работе насоса на сеть в прикрепленном файле, может станет понятней.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|