Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция ЧРП
денис-тех911
сообщение 23.5.2017, 15:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



Приветствую всех.
Кто нибудь видел такое оборудование?

На фото пример как необходимо сделать.

Необходимо обеспечить работу высоковольтных частотников,
которые сильно греются при работе 15кВт.
также у них есть встроенные вентиляторы, их производительность 11000 куб.

Для вытяжки - объединили все вентиляторы в кожухе и вывели на улицу двумя клапанами.
(на фото короткие).

Есть 2 клапана для выхода воздуха во внутрь.
(для обогрева помещения зимой).

А на притоке что?
Кто нибудь видел такое оборудование?




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20141003_122640_1_.jpg ( 58,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  20141003_122944_1_.jpg ( 90,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  20141003_123021_1_.jpg ( 105,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  img_1797_1_.jpg ( 140,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
ИванФ
сообщение 23.5.2017, 16:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Для вытяжки - объединили все вентиляторы в кожухе и вывели на улицу двумя клапанами.
(на фото короткие).

Вам нужно померять объем удаляемого воздуха и сравнить , есть ли на выходе эти 11т.м3/ч. Скорее всего объем будет меньше, т.к. наверняка стоят осевые вытяжные вентиляторы не рассчитанные для работы на какую-либо сеть. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис-тех911
сообщение 24.5.2017, 7:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



я пытаюсь понять- что за длинные ящики.
если приток, то слишком близко стоят к вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 24.5.2017, 12:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Только-только разрабатывала похожее на 64кВт.
Внедренцы прислали фото с их прошлого объекта.
Прикрепленный файл  DSC00499.jpg ( 99,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73


За дальней стеной у них камера рециркуляции, где по температуре и открытию клапанов определятся расход наружного-удаляемого воздуха. И там же сразу забор-выброс.
Удаляли они по их словам 24тыс. кубов в час.
Сейчас делала ПЧ на 69кВт, представитель Шнайдера выдал документ, в котором 16300м3/ч. ПЧ в большом зале, ещё и от наружной стены удалено всё. Так что делала дополнительную приточно-вытяжную с рециркуляцией. Но развести приток с вытяжкой тоже не очень удалось. 5 метров нет. В рабочке на эту тему подумаю, да и эксперты могут что-то дельное посоветовать (на экспертизу только подаёмся).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 24.5.2017, 12:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



15 кВт, 64 кВт, 69 кВт - это тепловыделения от оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 24.5.2017, 14:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(Putivets @ 24.5.2017, 12:52) *
15 кВт, 64 кВт, 69 кВт - это тепловыделения от оборудования?


Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис-тех911
сообщение 25.5.2017, 11:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



фото объекта с ЧРП.
объект не мой.
есть фото.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;hl=%D7%D0%CF
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис-тех911
сообщение 25.5.2017, 11:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



а как они контролируют запыленность фильтра?
понятно что по датчикам, но
к осевеку его сложно подключить.
а давления у него слабовато для таких расходах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 25.5.2017, 11:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(денис-тех911 @ 25.5.2017, 11:27) *
а как они контролируют запыленность фильтра?
понятно что по датчикам, но
к осевеку его сложно подключить.
а давления у него слабовато для таких расходах.


Не знаю. Как я поняла, они по такой налаженной схеме постоянно делают.
Если судить по моему электрику, который изначально и контактировал с этими товарищами, так он считает фильтры в нашей системе лишней деталью. Мол, у ПЧ на заборе есть свои фильтры - достаточно. Так что возможно и эти товарищи не заморачивались.
Хотя, у них есть каплеуловитель и подогрев двигателей сервоприводов, а также требование к доступу в камеру рециркуляции и т.п. Душа в подходе имеется.
Думаю, всё дело в том, что есть эта каморка, за которой камера рециркуляции, и никакой другой сети больше нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных