Цитата(DC-RU @ 24.5.2017, 11:19)

Добрый день.
Это попытка сделать VAV/VVT-box из "рассыпухи"? Для таких устройств, как правило, применяют не реле перепада, а датчики перепада с аналоговым выходом. У них диапазон измерения, к примеру, 0-25 Па на выходной сигнал 0-10В. Т.к. все равно контроллер ставить, то с обработкой аналогового сигнала проблем быть не должно. Либо брать готовые VAV/VVT контроллеры с установленным датчиком перепада и приводом заслонки. Примеры в приложении.
Нет, это не попытка сделать VAV-box. Прикрепил единственный файл который есть по этим дефлекторам. Смысл в том - что эта штука устанавливается на естественную вытяжку и если в естественном варианте тянет плохо (меньше 5 па), то должен включиться вентилятор. Аналоговый датчик, на сколько я понимаю, на улице не установить. А значит придется его ставить в помещении и как-то тянуть трубки от него на кровлю. Не факт что датчик можно будет установить рядом с вытяжкой и тогда придется трубки наращивать. Это будет вообще беда.
Если для них существуют готовые решения - было бы прекрасно его использовать, но пока не нашел. Ваши, к сожалению не подойдут. Но все равно спасибо!
Сообщение отредактировал electronic - 24.5.2017, 13:16