Применение шаровых кранов под приварку на наружных сетях водопровода |
|
|
|
24.5.2017, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Делаю наружный водопровод в Когалыме. заказчик хочет чтобы в качестве арматуры я применил шаровые краны под приварку. Ранее на водопроводе приходилось сталкиваться в основном с задвижками и затворами. Шаровые краны под приварку примеял лишь пару раз и особо не заморачивался. сейчас же заморочился полез в документацию по шаровым кранам, и обнаружил что в области применения этих кранов значится все что угодно кроме водоснабжения (и тепло, и газ. и все прочее, но не водоснабжение). так применимы ли эти краны на водопроводе? вопрос скорее всего конечно детский, но просто опыта работы с подобными кранами у меня не много, а один из поставщиков при очной консультации с ним сказал что например те краны что поставляет он ( краны Бивал?) на водопроводе не применимы.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
24.5.2017, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Просите паспорта на краны, там все написано.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Fatik @ 24.5.2017, 11:02)  Просите паспорта на краны, там все написано. В тех документации (каталоги) я и увидел что область применения-все кроме водоснабжения. Но это я увидел только у тех поставщиков что смотрел и знаю. Возможно есть такие что на воду подходят? еще раз говорю-с кранами под приварку почти не работал и по этому не владею информацией по ним.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 9:20
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Да Алексин, LD посмотрите. ГИРАС, например. У них всех указано - газ, нефтепродукты, иные неагрессивные жидкие и газообразные среды. Вполне себе для воды подходят
|
|
|
|
|
24.5.2017, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808

|
В водопроводной воде содержится кислород, т.е. арматура с корпусом из углеродистой стали для недеаэрированной воды-непригодна. Плучается чугуний, нержавейка и т.д. Прстой вариант сайт завода Водоприбор.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
а материал какой? как по мне полиэтиленовые под приварку с выводом штурвала в ковер в стесненных условиях достаточно хороши)
Сообщение отредактировал Aerl - 24.5.2017, 9:44
|
|
|
|
|
24.5.2017, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505

|
По нормам не знаю, а применимость самих кранов для воды: почему бы и нет? "Стальной шаровой кран ТАКОЙ-ТО предназначен для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы и сооружения на них, транспортирующих не агрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки". Главное, наверное, привод с плавным открытием подобрать. На истину не претендую-размышления вслух. Но, как-то приварные не нравятся. Фланцевые мне наиболее симпатичны)
Сообщение отредактировал defuser - 24.5.2017, 9:47
|
|
|
|
|
24.5.2017, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Aerl @ 24.5.2017, 11:43)  а материал какой? Корпус-углеродистая сталь (имею ввиду те же например краны Бивал). Трубы, куда их надо поставить-тоже стальные. Соответственно думаю и краны такие же должны быть. Цитата(ceril @ 24.5.2017, 11:31)  В водопроводной воде содержится кислород, т.е. арматура с корпусом из углеродистой стали для недеаэрированной воды-непригодна. То же самое и поставщик мне сказал.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.5.2017, 9:56
|
|
|
|
|
24.5.2017, 11:51
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.5.2017, 8:54)  применимы ли эти краны на водопроводе? Применимы. Только шаровой кран быстро закрывается, и возникает гидравлический удар.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808

|
в когалыме вроде как Северная климатическая зона и требования по ГОСТ 15150-69, если трубы диам от 150 мм и выше то смело можно брать 09Г2С, (при больших диам. ее используют вместо нержавейки).
|
|
|
|
|
24.5.2017, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(ceril @ 24.5.2017, 13:56)  в когалыме вроде как Северная климатическая зона и требования по ГОСТ 15150-69, если трубы диам от 150 мм и выше то смело можно брать 09Г2С, (при больших диам. ее используют вместо нержавейки). Трубы имеют диаметр 108
|
|
|
|
|
24.5.2017, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
А навалевские краны применимы для данных условий? кто знает? Вроде как там есть краны с корпусом из нержавейки.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 14:46
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А нержа варится к чёрной стали? Или там патрубки на концах чёрные? Как бы гальванопара не составилась
|
|
|
|
|
24.5.2017, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2017, 16:46)  А нержа варится к чёрной стали? Или там патрубки на концах чёрные? Как бы гальванопара не составилась От нержи отказались заки-дорого. Настаивают на углеродистой стали.
|
|
|
|
|
24.5.2017, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Не скажу ничего про севера, но у нас скорее неремонтопригодно. В камере, да еще мокрой заниматься сваркой то еще удовольствие, поди.
|
|
|
|
|
25.5.2017, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(nagger @ 24.5.2017, 23:45)  Не скажу ничего про севера, но у нас скорее неремонтопригодно. В камере, да еще мокрой заниматься сваркой то еще удовольствие, поди. Пришел сегодня к развилке-зак не хочет арматуру которая подходит для водопровода, я не хочу арматуру из углеродистой стали. Зак обещал подыскать арматуру которая и его устроит и меня тоже. Сначальством сегодня решили, что если он завтра не даст эту арматуру-то ставим то что подходит для водопроводу, а зак идет лесом и ставит на своих сетях то что хочет но под свою ответственность.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.5.2017, 15:47
|
|
|
|
|
  |