alexandrpjatkov
сообщение 24.5.2017, 8:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Делаю наружный водопровод в Когалыме. заказчик хочет чтобы в качестве арматуры я применил шаровые краны под приварку. Ранее на водопроводе приходилось сталкиваться в основном с задвижками и затворами. Шаровые краны под приварку примеял лишь пару раз и особо не заморачивался. сейчас же заморочился полез в документацию по шаровым кранам, и обнаружил что в области применения этих кранов значится все что угодно кроме водоснабжения (и тепло, и газ. и все прочее, но не водоснабжение). так применимы ли эти краны на водопроводе? вопрос скорее всего конечно детский, но просто опыта работы с подобными кранами у меня не много, а один из поставщиков при очной консультации с ним сказал что например те краны что поставляет он (краны Бивал?) на водопроводе не применимы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Fatik
сообщение 24.5.2017, 9:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Просите паспорта на краны, там все написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.5.2017, 9:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Fatik @ 24.5.2017, 11:02) *
Просите паспорта на краны, там все написано.

В тех документации (каталоги) я и увидел что область применения-все кроме водоснабжения. Но это я увидел только у тех поставщиков что смотрел и знаю. Возможно есть такие что на воду подходят? еще раз говорю-с кранами под приварку почти не работал и по этому не владею информацией по ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.5.2017, 9:20
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да Алексин, LD посмотрите. ГИРАС, например. У них всех указано - газ, нефтепродукты, иные неагрессивные жидкие и газообразные среды. Вполне себе для воды подходят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 24.5.2017, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



В водопроводной воде содержится кислород, т.е. арматура с корпусом из углеродистой стали для недеаэрированной воды-непригодна. Плучается чугуний, нержавейка и т.д. Прстой вариант сайт завода Водоприбор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.5.2017, 9:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



а материал какой? как по мне полиэтиленовые под приварку с выводом штурвала в ковер в стесненных условиях достаточно хороши)

Сообщение отредактировал Aerl - 24.5.2017, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 24.5.2017, 9:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



По нормам не знаю, а применимость самих кранов для воды: почему бы и нет? "Стальной шаровой кран ТАКОЙ-ТО предназначен для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы и сооружения на них, транспортирующих не агрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки".
Главное, наверное, привод с плавным открытием подобрать.
На истину не претендую-размышления вслух. Но, как-то приварные не нравятся. Фланцевые мне наиболее симпатичны)

Сообщение отредактировал defuser - 24.5.2017, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.5.2017, 9:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Aerl @ 24.5.2017, 11:43) *
а материал какой?

Корпус-углеродистая сталь (имею ввиду те же например краны Бивал). Трубы, куда их надо поставить-тоже стальные. Соответственно думаю и краны такие же должны быть.

Цитата(ceril @ 24.5.2017, 11:31) *
В водопроводной воде содержится кислород, т.е. арматура с корпусом из углеродистой стали для недеаэрированной воды-непригодна.

То же самое и поставщик мне сказал.


Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.5.2017, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 24.5.2017, 11:51
Сообщение #9


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.5.2017, 8:54) *
применимы ли эти краны на водопроводе?

Применимы. Только шаровой кран быстро закрывается, и возникает гидравлический удар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceril
сообщение 24.5.2017, 11:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



в когалыме вроде как Северная климатическая зона и требования по ГОСТ 15150-69, если трубы диам от 150 мм и выше то смело можно брать 09Г2С, (при больших диам. ее используют вместо нержавейки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.5.2017, 12:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ceril @ 24.5.2017, 13:56) *
в когалыме вроде как Северная климатическая зона и требования по ГОСТ 15150-69, если трубы диам от 150 мм и выше то смело можно брать 09Г2С, (при больших диам. ее используют вместо нержавейки).

Трубы имеют диаметр 108
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.5.2017, 13:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



А навалевские краны применимы для данных условий? кто знает? Вроде как там есть краны с корпусом из нержавейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.5.2017, 14:46
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А нержа варится к чёрной стали? Или там патрубки на концах чёрные?
Как бы гальванопара не составилась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.5.2017, 20:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 24.5.2017, 16:46) *
А нержа варится к чёрной стали? Или там патрубки на концах чёрные?
Как бы гальванопара не составилась

От нержи отказались заки-дорого. Настаивают на углеродистой стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.5.2017, 21:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Не скажу ничего про севера, но у нас скорее неремонтопригодно. В камере, да еще мокрой заниматься сваркой то еще удовольствие, поди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.5.2017, 15:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nagger @ 24.5.2017, 23:45) *
Не скажу ничего про севера, но у нас скорее неремонтопригодно. В камере, да еще мокрой заниматься сваркой то еще удовольствие, поди.

Пришел сегодня к развилке-зак не хочет арматуру которая подходит для водопровода, я не хочу арматуру из углеродистой стали. Зак обещал подыскать арматуру которая и его устроит и меня тоже. Сначальством сегодня решили, что если он завтра не даст эту арматуру-то ставим то что подходит для водопроводу, а зак идет лесом и ставит на своих сетях то что хочет но под свою ответственность.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.5.2017, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных