Р25.12 и датчик давл.ДТ2-200 |
|
|
|
16.6.2017, 13:38
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2015
Пользователь №: 265334

|
Доброго дня форумчане! Сегодня подкинули работенки восстановить работоспособность асфальтно-бетонного завода.Не работает контур регулирования давления воздуха, реализовано на регуляторе Р25.12 и датчика давл. ДТ2-200, нет ни схем ни проекта, может кто подкинет заводские схемы на регулятор и датчик давления. Заранее благодорю!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
16.6.2017, 16:45
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
 Вначале работать с этим регулятором, каторга. Сам часами стоял, крутил настройки на действующем котле. Но зато потом, любой регулятор настроить - раз плюнуть. Успехов. / У них часто горит выход/
Сообщение отредактировал Ludvig - 16.6.2017, 16:48
|
|
|
|
|
16.6.2017, 17:05
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
На прибор приходит сигналы с трех датчиков. Успех новичка равен нулю с гарантией.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(Ludvig @ 16.6.2017, 17:45)  Успехов. / У них часто горит выход/ Чаще всего у них сохнут электролиты в блоке питания. Есть человек, который их лечит за деньги. Если что обращайтесь, в личку.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 11:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ludvig @ 16.6.2017, 16:45)  Сам часами стоял, крутил настройки на действующем котле. Но зато потом, любой регулятор настроить - раз плюнуть. Успехов. Цитата(Ludvig @ 16.6.2017, 17:05)  Успех новичка равен нулю с гарантией. Как будто два разных человека написали...
|
|
|
|
|
20.6.2017, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(pavel7456 @ 16.6.2017, 13:38)  Доброго дня форумчане! Сегодня подкинули работенки восстановить работоспособность асфальтно-бетонного завода.Не работает контур регулирования давления воздуха, реализовано на регуляторе Р25.12 и датчика давл. ДТ2-200, нет ни схем ни проекта, может кто подкинет заводские схемы на регулятор и датчик давления. Заранее благодорю! Если регулирование воздуха и ДТ2-200 значит, скорей всего, на самом деле регулирование соотношения газ/воздух и есть второй датчик давления газа. http://zavod-podogrevateley.ru/articles/av...ovaniya-kontur/ В этом случае я бы порекомендовал потратиться на ТРМ212 и два датчика ЗОНД-10. Про настройку регулятора соотношения на Р25 http://www.montag-working.ru/tekhnologiche...jka-regulyatora
Сообщение отредактировал WRybkin - 20.6.2017, 12:58
|
|
|
|
|
20.6.2017, 13:24
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
elexm, tiptop, WRybkin умного посоветовать как налаживать регулятор от трех датчиков не в состоянии. Зато выкладывать все свои последние знания горазды и невпопад. tiptop так ваще полный придурок.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(Ludvig @ 20.6.2017, 13:24)  elexm, tiptop, WRybkin умного посоветовать как налаживать регулятор от трех датчиков не в состоянии. Зато выкладывать все свои последние знания горазды и невпопад. tiptop так ваще полный придурок. Мудрые - обсуждают идеи, умные - события, а глупые - людей. ( Лев Толстой ) Уважаемый Ludvig, я соглашусь, что Лев Толстой говорил не про вас, если сможете назвать третий датчик, подключенный к регулятору газ/воздух
|
|
|
|
|
20.6.2017, 14:42
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Нет не смогу. Я вижу к Р25 приделан третий датчик, а что это за датчик, я не знаю. WRybkin, назови его сам.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(Ludvig @ 20.6.2017, 14:42)  Нет не смогу. Я вижу к Р25 приделан третий датчик, а что это за датчик, я не знаю. WRybkin, назови его сам. У Р25.1 три входа для дифтрансформаторных датчиков, но третий практически никто никогда не использует, теоретически только в схемах регулирования уровня - датчики уровня, расхода воды и расхода пара. А вообще у регуляторов соотношения опять же теоретически на третий вход можно подключить датчик содержания кислорода в уходящих газах.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 15:22
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Пошло-поехало! Цитата(WRybkin @ 20.6.2017, 15:12)  А вообще у регуляторов соотношения опять же теоретически на третий вход можно подключить датчик содержания кислорода в уходящих газах. Какой еще датчик содержания кислорода на приборе 80-х. Без фантазий, конкретно, никак не можете?
|
|
|
|
|
20.6.2017, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192

|
Цитата(Ludvig @ 20.6.2017, 14:24)  elexm, tiptop, WRybkin умного посоветовать как налаживать регулятор от трех датчиков не в состоянии. Зато выкладывать все свои последние знания горазды и невпопад. tiptop так ваще полный придурок. Как налаживать регулятор советов нет. Если он неисправен - ремонт возможен.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 15:37
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(elexm @ 20.6.2017, 15:32)  Как налаживать регулятор советов нет. Если он неисправен - ремонт возможен. От вас толкового дожидаться? Вы все о своем, о женском.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(elexm @ 20.6.2017, 15:32)  Если он неисправен - ремонт возможен? Смирнов А.А. Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов
|
|
|
|
|
22.6.2017, 20:09
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2015
Пользователь №: 265334

|
Цитата(WRybkin @ 20.6.2017, 12:45)  Если регулирование воздуха и ДТ2-200 значит, скорей всего, на самом деле регулирование соотношения газ/воздух и есть второй датчик давления газа. http://zavod-podogrevateley.ru/articles/av...ovaniya-kontur/ В этом случае я бы порекомендовал потратиться на ТРМ212 и два датчика ЗОНД-10. Про настройку регулятора соотношения на Р25 http://www.montag-working.ru/tekhnologiche...jka-regulyatoraСегодня потратил целый день на поиски неисправности.По факту выяснил следующее: на данный регулятор приходит два сигнала, один с датчика давления воздуха после регулирующего органа(РО), второй с датчика давления газа после РО (корректирующий), у них стоит Р25 по регулированию температуры, с него и осуществляется управление РО по газу( он кстати убавляется и прибавляется оператором только вручную так как сгорела термопара прибора). После подстройки регулятора Р25 по регулированию соотношения ГАЗ/Воздух вроде все заработало проверили несколько рабочих циклов, но потом нистого ни сего он пару раз увел мэо воздуха в ноль, и при этом сигнал рассогласования не реагирует( т.е. сигнал не изменялся). вопрос либо в сигнале датчика воздуха либо в логике прибора. Дабы не тратить время на ремонты и поиски неисправности руководитель хочет поменять и прибор и датчик. Теперь думаю взять со складского хранения Р25 с двумя датчиками с выходным сигналом изменения взаимной индукции под заказ или трм 212. У меня вопрос , у Вас практика была по замене вышеуказанного оборудования на ТРМ 212, я имею ввиду регулирование соотношением газ/воздух, если была то какой отзыв по качеству регулирования данного оборудования?
|
|
|
|
|
  |