Вытяжной канал закрывает труба |
|
|
|
18.6.2017, 23:29
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298167

|
Здравствуйте. Возникла интересная ситуация. Вытяжной канал на кухне оказался закрыт трубой газоснабжения. Ситуация на мой взгляд какая-то "нездоровая", но в нормах нигде не могу запретов. Может подскажите где искать?
Сообщение отредактировал aSKArbin88 - 18.6.2017, 23:30
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
19.6.2017, 5:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22430
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нигде. И проблемы не просматривается. Пока труба не закрывает канал.
Она возникнет тогда и если, когда труба окажется перед вентиляционным отверстием (решёткой) без зазора.
Другое дело, что тут "голова не в курсе, что творят руки".
|
|
|
|
|
19.6.2017, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Наверное есть смысл расширить проем вправо и соответственно сместить решетку, чтобы облегчить обслуживание в будущем.
|
|
|
|
|
19.6.2017, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3570
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Skaramush, а если у меня дома прям вплотную? чтобы вытащить пластиковую решетку, ее нужно вогнуть во внутрь,и таким образом только ее можно вытащить.
|
|
|
|
|
19.6.2017, 12:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22430
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А тут вопрос, с каким резервом сечение. Вплотную это для всасывающей струи уже помеха. Хотя и, в виду трубы, незначительная. Форма струи и обводы трубы схожи. Если перекрыть кабель-каналом, помеха будет серьёзнее.
|
|
|
|
|
19.6.2017, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4008
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
В нормах на внутреннее газоснабжение есть прямой запрет: "....газопроводы не должны пересекать вентиляционные решетки..."
|
|
|
|
|
19.6.2017, 13:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22430
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Каюсь, есть такое.
СП42-101-2003, п. 6.6 - "Пересечение газопроводами вентиляционных решёток и дверных проёмов не допускается."
|
|
|
|
|
23.6.2017, 7:27
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 298167

|
Но ведь газовая труба не пересекает вытяжной канал, не соприкасаются ни в одном месте. расстояние от стены см 5..продолбить слева справа нельзя, там каналы соседей. В интернете нашел подобные вопросы..запретов так и не нашли
|
|
|
|
|
23.6.2017, 7:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22430
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
При чём тут канал, позвольте поинтересоваться? Пункт СП прочитали? Что в нём не ясно?
|
|
|
|
|
27.6.2017, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.8.2013
Пользователь №: 202376

|
Газовая труба проложена с нарушением норм СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы п.п. 6.6 Расстояние от газопровода до строительных конструкций, технологического оборудования и коммуникаций следует принимать из условия обеспечения возможности его монтажа и их эксплуатации, до кабелей электроснабжения - в соответствии с ПУЭ. Пересечение газопроводами вентиляционных решеток, оконных и дверных проемов не допускается.
|
|
|
|
|
  |