Обсудим п.7.9.3 СП60.13330.2012, Кто как понимает |
|
|
|
19.6.2017, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 7.5.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481

|
Добрый день, всем! Прохожу вторую экспертизу почти подряд, но эксперты разные... Вопрос касается пункта 7.9.3 СП60.13330.2012. В экспертизе номер 1 утверждают, что если размещаем вентилятор в обслуживаемом помещении, то вентилятор может обслуживать только это помещение и никакое иное. А если хотим обслуживать 2 помещения этим вентилятором, то надо его(вентилятор) ставить в коридоре и никак иначе. А во второй экспертизе утверждают, что речь в данном пункте идет о множественном числе.. соответственно поставить один вентилятор обслуживающий 2 помещения в одном из них возможно. Речь, естественно, идет об однотипных помещениях, одной категории и одного назначения. Как Вы считаете?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
19.6.2017, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
Конечно можно
|
|
|
|
|
19.6.2017, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879

|
А мне интересно, чем оборудование с расходом в 5000 м3/ч отличается от оборудования с расходом в 5500 м3/ч. Чем конкретно обеспечен запрет более 5000 м3/ч ? И, т.к. пункт 7.9.3 ссылается на 7.9.2, чем электродвигатель с теплообменником ВТЗ отличается от эл./дв. с теплообменником, скажем приточной установки, что её (ВТЗ) размещать в складах А-В4 разрешается а приточную установку не разрешается ?
|
|
|
|
|
19.6.2017, 18:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.2.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 141918

|
Цитата(fry @ 19.6.2017, 20:47)  А мне интересно, чем оборудование с расходом в 5000 м3/ч отличается от оборудования с расходом в 5500 м3/ч. Чем конкретно обеспечен запрет более 5000 м3/ч ? И, т.к. пункт 7.9.3 ссылается на 7.9.2, чем электродвигатель с теплообменником ВТЗ отличается от эл./дв. с теплообменником, скажем приточной установки, что её (ВТЗ) размещать в складах А-В4 разрешается а приточную установку не разрешается ? Отличается тем, что у них разный режим работы. Завеса работает периодически, а приточная установка постоянно. Завеса включается при открытии ворот, то есть тогда, когда есть рядом персонал, который контролирует ее работу. А приточную систему в складе никто не сможет контролировать постоянно.
|
|
|
|
|
19.6.2017, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(tes @ 19.6.2017, 14:36)  Добрый день, всем! Прохожу вторую экспертизу почти подряд, но эксперты разные... Вопрос касается пункта 7.9.3 СП60.13330.2012. В экспертизе номер 1 утверждают, что если размещаем вентилятор в обслуживаемом помещении, то вентилятор может обслуживать только это помещение и никакое иное. А если хотим обслуживать 2 помещения этим вентилятором, то надо его(вентилятор) ставить в коридоре и никак иначе. А во второй экспертизе утверждают, что речь в данном пункте идет о множественном числе.. соответственно поставить один вентилятор обслуживающий 2 помещения в одном из них возможно. Речь, естественно, идет об однотипных помещениях, одной категории и одного назначения. Как Вы считаете? Я придерживаюсь мнения 1-ой экспертизы. Любая приточная установка не м.б. полностью герметичной - тогда по варианту 2 нужно рассматривать такую систему как систему с рециркуляцией воздуха, т.к. при установке в одном из помещений в установку (она под разрежением) будет поступать воздух из этого пом-я, пусть и в небольших количествах, и подаваться во 2-ое помещение.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
Вопрос не конкретизирует приток или вытяжка. Значит нельзя канальник на два сортира в его же пределах повесить, только в коридоре. Эх...
|
|
|
|
|
20.6.2017, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Konstantin T. @ 20.6.2017, 16:19)  Вопрос не конкретизирует приток или вытяжка. Значит нельзя канальник на два сортира в его же пределах повесить, только в коридоре. Эх...  вы прикалываетесь?
|
|
|
|
|
21.6.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
Да, извините...
|
|
|
|
|
25.7.2017, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198556

|
Коллеги, а у меня свой вопрос по этому пункту:
хочу разместить вентустановку с рекуператором в коридоре (коридор офисных помещений) если установка с рекуператором? П=5000 кубов, В=5000 кубов, я могу это сделать?
|
|
|
|
|
  |