Добрый вечер господа коллеги! Расскажите пожалуйста кто что знает, кто что умеет. Интересует следующее, категория помещений и прокладка систем водоснабжения и водоотведения. Есть ли такие помещения где нельзя прокладывать наши системы. Или материал труб должен быть соответствующий? И норматив где можно было бы почерпать информацию)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
freese
сообщение 20.6.2017, 22:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



СП 30.13330
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 21.6.2017, 6:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(freese @ 20.6.2017, 22:38) *
СП 30.13330

Там нет именно про категорийные помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.6.2017, 7:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Shalatonin @ 20.6.2017, 18:13) *
категория помещений

А, БЭ, ВЭ? По какой классификации?

Цитата(Shalatonin @ 20.6.2017, 18:13) *
Есть ли такие помещения где нельзя прокладывать наши системы

сп 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ngoreyev1990
сообщение 21.6.2017, 9:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 277045



Цитата(Shalatonin @ 20.6.2017, 18:13) *
Есть ли такие помещения где нельзя прокладывать наши системы. Или материал труб должен быть соответствующий? И норматив где можно было бы почерпать информацию)


по канализации пункт 8.3.11.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___30.13330.2016.pdf ( 16,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.6.2017, 10:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Название у темы, конечно... Читайте - узнавайте:
Истребление воробьев в Китае привело к масштабной катастрофе
Если это не новое, найду вам еще что-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 21.6.2017, 15:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(nagger @ 21.6.2017, 10:11) *
Название у темы, конечно... Читайте - узнавайте:
Истребление воробьев в Китае привело к масштабной катастрофе
Если это не новое, найду вам еще что-нибудь.

Остряк. Кроме сп 30 есть еще что нибудь, может в ПУЭ или НПБ есть что нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 21.6.2017, 16:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(Shalatonin @ 21.6.2017, 15:47) *
Кроме сп 30 есть еще что нибудь, может в ПУЭ или НПБ есть что нибудь.


Кроме СП есть какое-то ПУЭ, в котором сказано, что через электрощитовую можно проходить трубами водопровода, но установку арматуры делать запрещено. Просто транзитом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.6.2017, 17:19
Сообщение #9


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



СП 30.13330.2012, СНиП 2.04.01-85*

8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

Примечание - В помещениях приточного вентиляционного оборудования допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 21.6.2017, 17:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



ПУЭ

7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.

Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 21.6.2017, 18:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Смотрите СП про автостоянки СП.154 и СП.113.
Пункт про транзитную прокладку сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 21.6.2017, 19:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Барабан @ 21.6.2017, 18:28) *
Смотрите СП про автостоянки СП.154 и СП.113.
Пункт про транзитную прокладку сетей.
Спасибо, это уже интереснее)

Цитата(Супер Марио @ 21.6.2017, 17:30) *
ПУЭ

7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.

Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светослава
сообщение 22.6.2017, 15:03
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.6.2017
Пользователь №: 323593



Благодарю! Подчеркнули для себя интересненькое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных