Здравствуйте, нужно найти решение: насос,оснащенный реле давления, из одной ёмкости(1) качает в другую(2) на расстояние 200м,в (2) стоит поплавок, но емкость переливается. Так как нет расширительного бака планируется его ставить,насос переносить нельзя, провода тащить далеко. Как сделать качественное плавное отключение/включение насоса и избежать переливания? (Оборудование не дешевое) Так же интересует на каком расстоянии от насоса должен располагаться расширительный бак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
kosmos440o
сообщение 22.6.2017, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Пригласить автоматчика за бабки, так как вопрос сложный, и без пузыря не разберёшься.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 22.6.2017, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyVolk
сообщение 23.6.2017, 7:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.2.2017
Из: Казахстан
Пользователь №: 314866



Берите электромагнитный клапан, и монтируйте перед баком (2) на подающем водопроводе, на него подключаете поплавковый выключатель... когда водоразбор с бака (2) пойдет, уровень начинает понижаться, клапан открывается, давление в системе падает и включается насос.
Еще есть вариант смонтировать механический клапан ( принцип действия как в бачке унитаза).
Обязательно включите в систему мембранный бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.6.2017, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



От гидроударов бак не спасёт, если переливается из-за них. Так-то лучше поставить ПЛК, может быть даже аналоговый датчик уровня и уже по ситуации смотреть, что там за проблемы. Может быть придётся плавный пуск или ЧП ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 23.6.2017, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Настроить поплавок так, чтобы бак ни при каких условиях не переливался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 26.6.2017, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Расширительный бак используют только в закрытых системах (нормальные люди). У Вас система открытая.
Надо ставить второй поплавок на меньший уровень. И докачивать на меньшей скорости до первого поплавка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 26.6.2017, 20:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Как писали выше. В баке 2 установить клапан и открывать-закрывать его по поплавку.

В водопроводе после насоса установить реле давления и по нему включать-отключать насос.

Смысл работы будет похож на пожарный насос и пожарный рукав. Кран открыли - давление упало - насос сработал. Только добавится: кран закрыли - давление выросло - насос выключился.

Только в водопроводе у насоса потребуется обратный клапан и естественно расширительный бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 26.6.2017, 20:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Повторюсь.
Существуют устройства плавного пуска и остановки асинхронного электродвигателя насоса с регулированием времени разгона и остановки двигателя. Устанавливали на двигатель заглубленной канализационной насосной мощностью 160 кВт. Тип не пишу, еще примут за рекламу. Насос работал на откачку в автоматическом режиме по уровню в приемном резервуаре. При включении и отключении насоса происходило закрытие обратного клапана с ударом. Периодически клапан начинал разрушаться и пропускать стоки назад, через насос в резервуар. С целью решения проблемы был установлено устройство плавного пуска м остановки двигателя насоса.
Коллега сомневался в возможности регулируемой остановки двигателя, работающего через устройство плавного пуска и остановки. Прикрепляю два скрина из инструкции УПП Altistart 48 Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 70,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Прикрепленный файл  Screenshot_2.jpg ( 90,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 26.6.2017, 21:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А что, столб воды длиной 200 метров, разогнанный до скорости курьерского поезда, насос остановит, ухватив за хвост? Даже если бы насос встал, как вкопанный, вода на другом конце перестанет вытекать?
Я уже сталкивался с этим, от гидроударов спас только моторный клапан, установленный вместо эл. магнитного. Расширительный бак после насоса никак не повлиял на гидроудары, он лишь позволил использовать режим засыпания.
Правда, насос работал от частотника в режиме поддержания давления, а не от УПП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных