сообщение 25.6.2017, 21:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Здравствуйте коллеги,заказчик стал говорить что на планах канализации, в проекте, тройники которые под 45 градусов должны быть наклонены как на варианте 1 (картинка прилагается), в проекте сделано как на варианте 2 (фото прилагается), есть ли какой-то перечень СП или ГОСТ с ссылкой на пункт, который нормирует наклон тройников? Нужно ли переделывать весь проект (зеркально отражать тройники),?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tr1kan45.PNG ( 27,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
andrey R
сообщение 25.6.2017, 21:42
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А при чём тут система водоснабжения, если речь о канализации?
Ну а так, присоединения делают по потоку, а не навстречу ему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.6.2017, 21:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



схема должна отвечать планам.
где написано...посмотрите гост на оформление чертежей ВК, там есть пример схемы К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.6.2017, 21:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33341
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



так на воде или на каналье? smile.gif
А если вам и зак такое говорит, то не приходит ли вам в голову, что тут вам не совсем коллеги, а точней, то совсем вы не ВКшник?

Сообщение отредактировал инж323 - 25.6.2017, 21:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 25.6.2017, 21:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Я бы хотел посмотреть как будет собираться каналья по проекту со схемой 2, или хотя бы послушать, там много хорошего будет сказано о том. что так запроектировал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.6.2017, 9:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SUPERMAN @ 25.6.2017, 23:36) *
...есть ли какой-то перечень СП или ГОСТ с ссылкой на пункт, который нормирует наклон тройников? Нужно ли переделывать весь проект (зеркально отражать тройники),?

А простую логику включить-нафига вести стоки куда-то вглубь здания, если лучше максимально быстро (максимально коротким путем) вывести их из здания? Это вопервых. А во вторых Андрей Анатольевич тут уже выше сказал, что трубопроводы всегда подключаются по ходу движения жидкости (так просто засоров меньше будет). Это помоему еще курсе на третьем в ВУЗе проходят. Естественно переделать проект (и это еще мягко сказано).

В нормативке я ничего подобного не встречал. Ну не может в нормативке быть подробно оговорено то, что оговаривается еще просто в учебнике. Нормативка она все же на определенный уровень подготовки читающего её, рассчитана.

Цитата(hcetih @ 25.6.2017, 23:57) *
Я бы хотел посмотреть как будет собираться каналья по проекту со схемой 2, или хотя бы послушать, там много хорошего будет сказано о том. что так запроектировал)

В месте подключения-одним отводом повернуть на 45 градусов. Потом еще одним отводом повернуть еще на 45 градусов и подключиться в косой тройник. Вот только зачем все эти извращения, если можно обойтись просто одним косым тройником, и пройти по кратчайшему расстоянию от прибора до выпуска?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.6.2017, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 27.6.2017, 9:45
Сообщение #7


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(SUPERMAN @ 25.6.2017, 21:36) *
Нужно ли переделывать весь проект?

Проект нужно выбросить. И дать проектировать заново нормальному инженеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 27.6.2017, 20:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Весело живём biggrin.gif

Цитата(rinatbay @ 27.6.2017, 10:45) *
Проект нужно выбросить. И дать проектировать заново нормальному инженеру.
Нет зубным врачам пути,
Слишком много просится.
А где на всех зубов найти?
Стало-быть безработица!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных