Размещение автоматов защиты? |
|
|
|
28.6.2017, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Прошу посоветовать мне вот по какому вопросу: 1. можно ли / стоит ли размещать автоматы вверх ногами, если это например выгодно при компоновке шкафа; смущает то, что надписи будут наоборот (некрасиво) и включаться в другую сторону; я такой вариант видел в реальности в шкафу приточки, но в сомнениях; 2. необходимо ли / стоит ли предусматривать общий автомат на шкаф, при том, что все устройства / цепи и так защищены своими автоматами и этот общий автомат = фактически просто выключатель питания; есть ведь еще автомат в распредшкафу у электриков (или должен быть), откуда идет кабель на шкаф автоматики; просто этот общий автомат занимает нужное мне место в шкафу.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 26)
|
28.6.2017, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
1. Можно, но не стоит. 2. можно не ставить, если длина входящей линии менее 6 м и отсутствуют технологические требования к наличию рубильника. При этом все отходящие линии должны быть защищены. Вместо автомата можно использовать рубильник с размещением на двери или боковой стене шкафа.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.6.2017, 14:45
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.6.2017, 16:07
|
Guest Forum

|
1. не надо так делать 2. ставлю выключатель нагрузки
|
|
|
|
|
28.6.2017, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
а ПУЭ не пробывали читать? там черным по белому написано вроде, что и как допускается размещать и устанавливать писали их отнюдь не дураки в отличие от тех которые пишут нормативы в наше время
Сообщение отредактировал vovganmgk - 28.6.2017, 19:31
|
|
|
|
|
28.6.2017, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(vovganmgk @ 28.6.2017, 19:29)  а ПУЭ не пробывали читать? там черным по белому написано вроде, что и как допускается размещать и устанавливать писали их отнюдь не дураки в отличие от тех которые пишут нормативы в наше время ПУЭ это ведомственный документ МинЭнерго (не прошедший регистрацию в МинЮсте), и нефиг его пихать во все дырки. ну и поспорьте с производителем автомата: http://cdn.etm.ru/ipro/164/a42.pdfСтандартный шкафчик ПР11, в котором автоматы боком стоят https://www.google.ru/search?tbm=isch&q...&gws_rd=ssl
Сообщение отредактировал Олег_ - 28.6.2017, 21:34
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.6.2017, 22:13
|
Guest Forum

|
Автомат боком проблем нет, но вверх ногами , могут не понять новаторскую идею.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 5:40
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
1. Боком можно. "Вверх ногами" нельзя по совокупности причин, а не по прямой ссылке на пункт. Ваша экономия места в шкафу (сколько в деньгах-то? 2-3 тыс руб?) сейчас может обернуться в дальнейшем как минимум, долгой неудобной эксплуатацией этой "поделки", простите, дилетанта, а, как максимум, человеческими жертвами, когда человек ВСЕГДА выключавший автоматы движением ВНИЗ - внезапно ВКЛЮЧИТ его. Как вы думаете, стоит человеческая жизнь экономии места в шкафу? 2. На вводе обычно ставится общий рубильник (он же выключатель нагрузки). Это правило хорошего тона. Можете не ставить, но это "плохой тон", опять же по совокупности причин, на мой взгляд.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Всем спасибо! Буду дальше делать как раньше, без новаторских приемов  Сомнения у меня и у самого были и потому что имелся негативный опыт "надписей вверх ногами". Делал шкаф приточки на Текфор, там монтажные рейки могут штатно смещаться по вертикали, с шагом 25мм (вроде), при этом лицевая панель этой рейки переворачивается. Беда в том, что на ней написано "Текфор". Мне надо было рейки подвинуть и обе панели (шкаф на 24 модуля) я перевернул. В результате возник местный скандал с подрядчиком - "Придет заказчик и скажет: "Что за до...бы, шкаф нормально повесить не могут - повесили вверх ногами? Кому ты что будешь объяснять, кому?"" В итоге я одну рейку сдвинул назад и панель перевернул, надписи оказались в обе стороны - у кого-то наверное шаблон порвался. Но больше старался так не делать, а если все же приходилось - заклеивал надписи каким-нибудь шильдиком. Потому что действительно - КОМУ объяснять? Такая утренняя байка.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 7:47
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(starmos @ 29.6.2017, 11:13)  В итоге я одну рейку сдвинул назад и панель перевернул, надписи оказались в обе стороны - у кого-то наверное шаблон порвался. Супер решение. 5 баллов!
|
|
|
|
|
29.6.2017, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(Blade runner @ 29.6.2017, 2:13)  Автомат боком проблем нет, но вверх ногами , могут не понять новаторскую идею. именно Цитата(Олег_ @ 29.6.2017, 1:28)  ПУЭ это ведомственный документ МинЭнерго (не прошедший регистрацию в МинЮсте), и нефиг его пихать во все дырки. ну и поспорьте с производителем автомата: http://cdn.etm.ru/ipro/164/a42.pdfСтандартный шкафчик ПР11, в котором автоматы боком стоят https://www.google.ru/search?tbm=isch&q...&gws_rd=sslсообщение ниже и выше, все обьясняет
|
|
|
|
|
29.6.2017, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Я не призываю автомат переворачивать, я про то что ведомственный норматив не может этого запретить другим. Перевёрнутые встречал, не комфортно....
|
|
|
|
|
29.6.2017, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(vovganmgk @ 28.6.2017, 20:29)  а ПУЭ не пробывали читать? там черным по белому написано вроде, что и как допускается размещать и устанавливать писали их отнюдь не дураки в отличие от тех которые пишут нормативы в наше время ПУЭ написан довольно мерзко, и на совести этих пейсателей, по моему скромному мнению, немало человеческих жизней. Например, в начале пункта пишут: "Запрещается прокладывать оголённые провода в помещениях детских садов" Ниже пишут: "Разрешается протягивать оголённые провода в помещениях детских садов, если эти провода оголены не полностью или расположены выше роста ребёнка" И всё в таком духе. Да и большинство других нормативов так написаны. Из-за этого возникает много вопросов, неразберихи, работа экспертам и страна в жопе. Но что касается моего ответа на вопрос ТС, то он полностью соответствует ПУЭ. Есть ещё ГОСТы на НКУ и на щитовое оборудование, там могут быть запреты.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.6.2017, 11:53
|
|
|
|
|
30.6.2017, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Многие автоматы допускают подключать питание снизу, а нагрузку сверху. Некоторые не допускают. Читайте спецификации к своим автоматам. Выберите те, которые позволяют инверсное подключение, и проблема решена, ничего переворачивать не надо. Цитата(starmos @ 28.6.2017, 15:27)  2. необходимо ли / стоит ли предусматривать общий автомат на шкаф, при том, что все устройства / цепи и так защищены своими автоматами и этот общий автомат = фактически просто выключатель питания; есть ведь еще автомат в распредшкафу у электриков (или должен быть), откуда идет кабель на шкаф автоматики; просто этот общий автомат занимает нужное мне место в шкафу. Руководствуйтесь ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, глава 5.3, здесь все очень четко объясняется, для чего вводной аппарат ставится и какой допускается. Называется это устройством отключения питания.
Сообщение отредактировал Михайло - 30.6.2017, 5:37
|
|
|
|
|
30.6.2017, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(Михайло @ 30.6.2017, 5:36)  Многие автоматы допускают подключать питание снизу, а нагрузку сверху. Некоторые не допускают. Читайте спецификации к своим автоматам. Выберите те, которые позволяют инверсное подключение, и проблема решена, ничего переворачивать не надо. Почти в 99% моих ящиков, вводной автомат так и подключен, находится внизу, на рейке с колодками. Остальные на верхней рейке. ОООчень много раз встречал, когда в мелком распределительном щитке с одной рейкой, у всех автоматов сверху шина, а крайний левый автомат вводной с подключением ввода снизу.
|
|
|
|
|
30.6.2017, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Автомат включения питания устанавливается в шкафу вертикально, в верхней его части, ввод питающего кабеля сверху. По нескольким причинам: - конструктивно защита от перегрузки выполнена таким образом, что тепло от нагревательного элемента подымается вверх и нагревает бимиталлическую пластину, которая в свою очередь, через систему рычагов отключает автомат в случае превышения уставки защиты. Перевернутый автомат на перегруз линии просто не сработает. - дугогасительные камеры силовых контактов, в случае включения линии на короткое замыкание, разрывают дугу короткого замыкания вверх. Микрочастички металла контактов не полетят вам в лицо. - в случае необходимости, в отключенном положении автомата, блок защиты не под напряжением; можно вскрыть автомат, корректировать уставку защиты по току, а в некоторых, на большие токи, менять бок защиты. Естественно, есть писанные Правила и неписанные. Их надо соблюдать. Поэтому, эксплуатация четко знает, что в отключенном автомате верхние губки под напряжением.
1398453233_33.jpg ( 53,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
Screenshot_1.jpg ( 31,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
1428596581_3.jpg ( 30 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
1.7.2017, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
|
|
|
|
|
3.7.2017, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Михайло @ 1.7.2017, 9:25)  А вот за это спасибо, я как-то упустил вариант возможности подвода питания снизу. PS. Тут же порыл инет и нашел для TDM: "Выключатели ВА47-29 могут устанавливаться в любом положении без изменения их номинальных характеристик. Подвод питающей линии может производиться как через верхние, так и через нижние клеммы, без нарушения работоспособности."
Сообщение отредактировал starmos - 3.7.2017, 9:37
|
|
|
|
|
3.7.2017, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(Аспект @ 30.6.2017, 22:43)  - конструктивно защита от перегрузки выполнена таким образом, что тепло от нагревательного элемента подымается вверх и нагревает бимиталлическую пластину, В этом Вы ошибаетесь. На фотке автомата в Вашем посте, пластина проводник и нагреватель. Она сама себя греет. Цитата(Аспект @ 30.6.2017, 22:43)  - в случае необходимости, в отключенном положении автомата, блок защиты не под напряжением; можно вскрыть автомат, корректировать уставку защиты по току, а в некоторых, на большие токи, менять бок защиты. Одно неловкое движение и.... ожог можно получить. ТБ такие манипуляции допускает?
Сообщение отредактировал Олег_ - 3.7.2017, 10:29
|
|
|
|
|
3.7.2017, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Олег_ @ 3.7.2017, 12:29)  Одно неловкое движение и.... ожог можно получить. ТБ такие манипуляции допускает? Вот кстати да - нафиг работать под напряжением. У меня монтажник ка-то переключал провод с одного автомата на другой, рядом. "Да я знаю что делаю" - я такой яркой вспышки еще ни разу до этого не видел, выбило автомат на 250А, у монтажника поверхностный ожог на коже, покраснение, у меня в глазах "зайчик" минут на 5. А насколько хуже все могло быть - даже представлять не хочется - нафиг еще раз. Отключил питание и меняй что хочешь.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Есть правила, которые никогда не были написаны на бумаге, но нас всех так учили т.к. всех учили мыслить логически и чтобы в экстренной ситуации не стоять и не думать как, куда и что подведено. В последние годы люди совсем умом тронулись. Помню в 90-е годы ржали над байкой "бабушка, кошка и СВЧ" и сопровождали это фразой "ну тупые". А что сейчас? Если не написано, то значит можно. И так в каждом деле, в каждой сфере. Годами учили, что питание должно подводиться сверху. Поднял выключатель вверх - включено, вниз -выключено. И ведь эти правила хорошего тона не заменяли измерительный инструмент при эксплуатации т.к. необходимо было убедится в наличии-отсутствии напряжения. Ведь всех бесит, когда в квартире выключатели света неправильно стоят. Нет, мля, пришли иностранцы и всем засрали мозг. Открываешь шкаф и стоишь, тупишь и не понимаешь откуда чего приходит, логика вообще отсутствует. Нет, теперь каждый стал специалистом. Молдаванин-горе-строитель на весь ютуб учит прокладывать проводку в цветной гофре по потолку и сам не понимает зачем нужна гофра. Блогеры без какого либо образования ставят эксперименты с Wago, пропуская через них ток в два раза больше номинала и кричащие, что Wago дерьмо. И т.д. и т.п. Да делайте как хотите, Уголовный кодекс всех причешет под одну гребёнку.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(grenka @ 3.7.2017, 15:31)  Да делайте как хотите, Уголовный кодекс всех причешет под одну гребёнку. Я сегодня пообщался с представителем IEK - он подтвердил, что к их автоматам питание можно подключать с любой стороны. "Уголовному кодексу" именно это и важно - пока ты соблюдаешь предписания производителя, то тебе ничего не грозит, есть бумажка где написано что так можно - отвечает составитель бумажки. На самом деле "питание сверху" = условность, определяемая конструкцией автомата. Если завтра все автоматы будут иметь контакты справа и слева, то принцип "питание сверху" потеряет смысл. Уже сейчас, при установке автоматов "на боку", в распределительных шкафах, надо выбирать: либо ко всем автоматам "питание сверху", но тогда правая и левая линейки включаются в разную сторону, либо все включается в одну, но питание с разных сторон. Я считаю - производитель говорит можно, значит все нормально.
|
|
|
|
|
3.7.2017, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
В Советское время распредшкафы собирались с автоматами установленными боком. Шины шли по центру, а ответвление слева и справа. Это всё от нищеты и попытки оправдать экономию в три копейки. К сожалению бороться с промыванием мозгов можно только на госуровне. Уголовный кодекс я упомянул в суе на тот случай если люди сдохнут от таких шкафов. И тогда следователю нужно будет доказывать правильность проектных решений. Кстати, Вы собираете изделие из комплектующих, а производитель комплектующих не в состоянии предусмотреть работу изделия в целом. Никто не запрещает размещать автоматы в шкафу в два или даже три этажа. Достаточно к шкафу приложить диэлектрическую перчатку и написать, что надень перчатку и выключи автомат. Но мозг то должен быть. Если дизайнеры влезут в тему, то скоро автоматы будут ставить под углом 57% так сказать по феншую.
Только что вспомнил. Был на одной пьянке в клубе. Захожу в туалет и понимаю, что видимо перестарался с алкоголем. Вся плитка, раковина, унитаз, зеркала установлены под наклоном и создаётся эффект стекающего окружения в трап на полу. Смотрится космически, но только на трезвую голову.
Сразу вопрос топикстартеру. А что Вас останавливает установить распредщиток под углом 45 градусов на стену? Запрета на это ведь нет. А теперь представьте, что найдётся пророк и в этом отечестве. Ну в Вашем случае прикрутите дин рейку с явным наклоном и скажите заказчику, что так и было задумано.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
3.7.2017, 18:22
|
Guest Forum

|
Свое мнение каждый электрик за бутылкой кваса может очень долго аргументировать.
|
|
|
|
|
4.7.2017, 6:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(grenka @ 3.7.2017, 19:12)  А что Вас останавливает установить распредщиток под углом 45 градусов на стену? Запрета на это ведь нет. А теперь представьте, что найдётся пророк и в этом отечестве. Ну в Вашем случае прикрутите дин рейку с явным наклоном и скажите заказчику, что так и было задумано. Собственно только эстетические соображения. Я даже допускаю что не всегда вешал шкафы строго вертикально, потому что иногда просто "на глаз", а не по уровню (возможна погрешность), а иногда приходилось выбирать - повесить по уровню, но будет казаться что криво из-за кривых линий рядом или занять некоторое компромиссное положение, чтобы общая кривизна помещения и шкафа не бросалась в глаза. Поэтому не 45 конечно, но какие-то градусы возможны. С другой стороны, если заказчик захочет "под 45", то ведь действительно не запрещено?
|
|
|
|
|
4.7.2017, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924

|
Цитата(grenka @ 3.7.2017, 13:31)  Годами учили, что питание должно подводиться сверху. Годами учили что земля плоская. Цитата(grenka @ 3.7.2017, 17:12)  В Советское время распредшкафы собирались с автоматами установленными боком. Шины шли по центру, а ответвление слева и справа. Это всё от нищеты и попытки оправдать экономию в три копейки. Такие шкафы и сейчас серийно выпускаются, и кстати очень удобная компоновка
|
|
|
|
|
4.7.2017, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012

|
Задрало спорить ибо бессмысленно. По моему на форуме пять или шесть подобных тем, всё заведено в тупик. Жизнь нас рассудит.
|
|
|
|
|
4.7.2017, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(Олег_ @ 4.7.2017, 15:24)  Годами учили что земля плоская.
Такие шкафы и сейчас серийно выпускаются, и кстати очень удобная компоновка по мне так для распределительных шкафов это вполне нормально, но вот для шкафов автоматизации это крайне не удобно и не эстетично.
|
|
|
|
|
  |