> Emerson Liebert Is-485l, Просьба помочь настроить
anykey
сообщение 29.6.2017, 7:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.6.2011
Пользователь №: 112285



Уважаемые специалисты, может быть кто-то из вас сталкивался с этой картой, помогите настроить связь по модбасу пожалуйста.
Есть два кондиционера Liebert HRM и один PDX. Работают в связке с контроллером-панелью Emerson Network Power. Все настроено, работает. Также работает связь с PDX по карте IntelliSlot Unity-DP. А вот данные с первых двух кондее через is-485l не идут. Модбас адрес установлен, node id установлены разные (вторую is-485l потом вообще сняли, для чистоты эксперимента).

прошивки кондеев
Система - PAB-1.04.37M
1 PA-1.04.37M
2 PA-1.04.37M
3 A9H-1.04.33-R

Build Label .............: IS-485L_HID12_5.290.0_069921
Software Version Number .: v5.290.0

Адреса мониторинга - 1,2,3
Протокол мониторинга - Velocity 4

Специалист настроивший связку с картами подсказать ничего не смог, саппорт - тоже ничего путного не сказал.

Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
anykey
сообщение 29.6.2017, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.6.2011
Пользователь №: 112285



>Адреса мониторинга - 1,2,3
Должен быть одинаковый = 3.. Если вдруг кому пригодится
Но это не мы меняли dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikkyta
сообщение 2.5.2023, 18:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28342



Здравствуйте, понимаю тема стара, но скорее всего вы задачу решили а у меня 2 кондиционера работающих в паре и 2 карты 485L
по умолчанию так понимаю там адрес 1 скорость 9600 8n1 не читает ничего с кондиционера, видимо надо в на панели что то настроить?
говорилось выше про Velocity а это где конкретно?

у меня получается iCOm и еще есть панель.
сейчас выставлен Velocity 3 меняю на 4 но после перезагрузки сваливается. надо ли вообще питание сбрасывать? видимо не там меняю.


Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 14:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных