Интеграция точек Citect, Интеграция точек Citect в XWorks контроллера PXC00-U |
|
|
|
4.7.2017, 22:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339

|
Уважаемые коллеги, выручайте!
Необходимо разобраться каким образом инженер сторонней организации произвел интеграцию полученных через OPC сервер точек диспетчеризации из программы Citect (сервера BMS) в интеграционный контроллер PXC00-U.
Мы случайно "затерли" программу, качая контроллер из непоследнего архива Xworks.
В случае реальной помощи - гарантирую небольшое вознаграждение! Спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
5.7.2017, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Вы ничего не путаете, может вам просто нужен последний архив XWorks? Не совсем понятно, что вы имеете ввиду. У вас дублируются данные на верхнем уровне (с ОРС сервера и и РХС00)? Какой протокол интегрируется через ОРС и какой через РХС00?
|
|
|
|
|
5.7.2017, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339

|
Добрый день.
Описываю подробнее. Котельная выполненная на Симатике. По средством OPC информация с Симатика реализована в Citect на ПК1 DI4.1 корпуса 1.
В корпусе 2 на ПК2 с DI5.1 нужно выполнить визуализацию точек котельной. Которые каким-то образом выводились из базы контроллера PXC00-U, потому что после перепрограммирования контроллера PXC00-U они исчезли из базы ПК2 с DI5.1. после обновления.
Последнего архива XW у Заказчика нет, нужно повторить реализацию.
|
|
|
|
|
5.7.2017, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
А интеграция котельной в корпусе 1 в DI реализована через драйвер Citect или через SX Open (решение Сименс)?
|
|
|
|
|
5.7.2017, 15:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339

|
Мне трудно на это ответить, я никогда не выполнял интеграцию по OPC, но знаю что в Citect созданы сайты и внесены все переменные variable tags.
|
|
|
|
|
5.7.2017, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Мне кажется, что РХС00 тут непричем. Скорее всего, у вас в корпусе 2 создан ОРС клиент (Citect), который обращается к ОРС серверу в корпусе 1, берет нужные данные, а затем они выводятся на графику. Посмотрите в корпусе 2 в DI в System Configurator сколько у вас сайтов?
|
|
|
|
|
5.7.2017, 16:49
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339

|
Если все так, как вы говорите, почему пропали точки из PXC00-U? Станция в корпусе 2 однозначна получала сведения с него., по OPC все осталось бы. Или нет?
|
|
|
|
|
5.7.2017, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Ситуация такая. РХС00 это интеграционный контроллер. Данные можно в него затащить только 2 способами: 1-й: Интегрируемые протоколы, которые интегрируются через карточки, к которым подключается непосредственно интегрируемое оборудование. Следовательно этот вариант отпадает, потому что у вас в 1 корпусе симатики + ОРС сервер. 2-й: Интеграция через Bacnet, используя Bacnet reference. Для меня этот вариант также сомнительный, потому что в корпусе 1 у вас симатики и ОРС сервер. Чтобы оттуда передать данные в РХС00 по Bacnet, нужно данные из ОРС сервера корпуса 1 каким-то образом переконвертировать в Bacnet, а потом передать в РХС00. Этот путь долгий и не очень рациональный.
|
|
|
|
|
5.7.2017, 21:42
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339

|
Спасибо за предлагаемые варианты.
Мне кажется реализовано по варианту 2. Но думаю на ПК1 с OPC установлена программа конвертер OPC-BacNet. На рабочем столе есть два ярлыка один OPC-сервер "ЛОГИКА", а другой пока вспоминаю плохо, завтра выясню, но в названии есть аббревиатура OPC. Мне кажется в интернете есть информация о программных конвертерах.
А что будет, если я подключусь к сети и попробую выполнить сканирование (поиск) BacNet устройств? Контроллеры мне известны, а вот если обнаружится "сомнительное" устройство, буду разбираться?
|
|
|
|
|
5.7.2017, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Можно попробовать, но я не знаю, увидите ли вы что-то еще.. На мой взгляд, проще обратиться ОРС клиентом с ПК2 к ОРС серверу ПК1. Есть еще вариант. Если у вас действительно шел Bacnet в РХС00, то его можно напрямую затащить в DI на ПК2. Зачем тогда его тащили в РХС00, а потом в DI - для меня загадка.
Сообщение отредактировал Sigezmund - 5.7.2017, 22:00
|
|
|
|
|
5.7.2017, 23:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339

|
Я нашел фото на котором видно что на рабочем столе ПК1 размещен ярлык "dOPCDAClient" ничего подобного нет на ПК2.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796

|
Удалось найти Bacnet на ПК1?
|
|
|
|
|
6.7.2017, 17:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339

|
Пробовать буду в понедельник, Заказчик ищет исходный XW, результатом поделюсь.
|
|
|
|
|
19.7.2017, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138

|
Цитата(Petr100383 @ 5.7.2017, 2:36)  Уважаемые коллеги, выручайте!
Необходимо разобраться каким образом инженер сторонней организации произвел интеграцию полученных через OPC сервер точек диспетчеризации из программы Citect (сервера BMS) в интеграционный контроллер PXC00-U.
Мы случайно "затерли" программу, качая контроллер из непоследнего архива Xworks.
В случае реальной помощи - гарантирую небольшое вознаграждение! Спасибо. Во попадос то)))) Реализация могла быть выполнена разными путями. Думаю восстанавливая программу Вы найдете именно свое решение.
|
|
|
|
|
  |