> Интеграция точек Citect, Интеграция точек Citect в XWorks контроллера PXC00-U
Petr100383
сообщение 4.7.2017, 22:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339



Уважаемые коллеги, выручайте!

Необходимо разобраться каким образом инженер сторонней организации произвел интеграцию полученных через OPC сервер точек диспетчеризации из программы Citect (сервера BMS) в интеграционный контроллер PXC00-U.

Мы случайно "затерли" программу, качая контроллер из непоследнего архива Xworks.

В случае реальной помощи - гарантирую небольшое вознаграждение! Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Sigezmund
сообщение 5.7.2017, 11:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Вы ничего не путаете, может вам просто нужен последний архив XWorks?
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду. У вас дублируются данные на верхнем уровне (с ОРС сервера и и РХС00)?
Какой протокол интегрируется через ОРС и какой через РХС00?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petr100383
сообщение 5.7.2017, 13:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339



Добрый день.

Описываю подробнее.
Котельная выполненная на Симатике. По средством OPC информация с Симатика реализована в Citect на ПК1 DI4.1 корпуса 1.

В корпусе 2 на ПК2 с DI5.1 нужно выполнить визуализацию точек котельной. Которые каким-то образом выводились из базы контроллера PXC00-U, потому что после перепрограммирования контроллера PXC00-U они исчезли из базы ПК2 с DI5.1. после обновления.

Последнего архива XW у Заказчика нет, нужно повторить реализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 5.7.2017, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



А интеграция котельной в корпусе 1 в DI реализована через драйвер Citect или через SX Open (решение Сименс)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petr100383
сообщение 5.7.2017, 15:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339



Мне трудно на это ответить, я никогда не выполнял интеграцию по OPC, но знаю что в Citect созданы сайты и внесены все переменные variable tags.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 5.7.2017, 15:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Мне кажется, что РХС00 тут непричем. Скорее всего, у вас в корпусе 2 создан ОРС клиент (Citect), который обращается к ОРС серверу в корпусе 1, берет нужные данные, а затем они выводятся на графику. Посмотрите в корпусе 2 в DI в System Configurator сколько у вас сайтов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petr100383
сообщение 5.7.2017, 16:49
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339



Если все так, как вы говорите, почему пропали точки из PXC00-U? Станция в корпусе 2 однозначна получала сведения с него., по OPC все осталось бы. Или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 5.7.2017, 18:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Ситуация такая. РХС00 это интеграционный контроллер. Данные можно в него затащить только 2 способами:
1-й: Интегрируемые протоколы, которые интегрируются через карточки, к которым подключается непосредственно интегрируемое оборудование. Следовательно этот вариант отпадает, потому что у вас в 1 корпусе симатики + ОРС сервер.
2-й: Интеграция через Bacnet, используя Bacnet reference. Для меня этот вариант также сомнительный, потому что в корпусе 1 у вас симатики и ОРС сервер. Чтобы оттуда передать данные в РХС00 по Bacnet, нужно данные из ОРС сервера корпуса 1 каким-то образом переконвертировать в Bacnet, а потом передать в РХС00. Этот путь долгий и не очень рациональный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petr100383
сообщение 5.7.2017, 21:42
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339



Спасибо за предлагаемые варианты.

Мне кажется реализовано по варианту 2. Но думаю на ПК1 с OPC установлена программа конвертер OPC-BacNet. На рабочем столе есть два ярлыка один OPC-сервер "ЛОГИКА", а другой пока вспоминаю плохо, завтра выясню, но в названии есть аббревиатура OPC.
Мне кажется в интернете есть информация о программных конвертерах.

А что будет, если я подключусь к сети и попробую выполнить сканирование (поиск) BacNet устройств? Контроллеры мне известны, а вот если обнаружится "сомнительное" устройство, буду разбираться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 5.7.2017, 21:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Можно попробовать, но я не знаю, увидите ли вы что-то еще.. На мой взгляд, проще обратиться ОРС клиентом с ПК2 к ОРС серверу ПК1. Есть еще вариант. Если у вас действительно шел Bacnet в РХС00, то его можно напрямую затащить в DI на ПК2. Зачем тогда его тащили в РХС00, а потом в DI - для меня загадка.

Сообщение отредактировал Sigezmund - 5.7.2017, 22:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petr100383
сообщение 5.7.2017, 23:09
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339



Я нашел фото на котором видно что на рабочем столе ПК1 размещен ярлык "dOPCDAClient" ничего подобного нет на ПК2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 6.7.2017, 12:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Удалось найти Bacnet на ПК1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Petr100383
сообщение 6.7.2017, 17:36
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2017
Пользователь №: 324339



Пробовать буду в понедельник, Заказчик ищет исходный XW, результатом поделюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 19.7.2017, 17:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Petr100383 @ 5.7.2017, 2:36) *
Уважаемые коллеги, выручайте!

Необходимо разобраться каким образом инженер сторонней организации произвел интеграцию полученных через OPC сервер точек диспетчеризации из программы Citect (сервера BMS) в интеграционный контроллер PXC00-U.

Мы случайно "затерли" программу, качая контроллер из непоследнего архива Xworks.

В случае реальной помощи - гарантирую небольшое вознаграждение! Спасибо.


Во попадос то))))

Реализация могла быть выполнена разными путями. Думаю восстанавливая программу Вы найдете именно свое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных