> ГОСТ на принципиальную схему УУТЭ, (замечания от ТСО)
xeonis
сообщение 28.7.2017, 12:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93501



Добрый день.
В замечаниях от ТСО оказался пункт "Предоставить Принципиальную схему теплового пункта, выполненную в соответсвии с разделом 7. ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"
А также выдвигают требования к расстояниям между сварными швами в соответствии с ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" п.6.2.6 и ТР.ТС 010/2011 п.459.
Есть сомнения о применимости данных нормативных документов к УУТЭ. Или все верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
dvortsov
сообщение 28.7.2017, 13:55
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(xeonis @ 28.7.2017, 20:04) *
Добрый день.
В замечаниях от ТСО оказался пункт "Предоставить Принципиальную схему теплового пункта, выполненную в соответсвии с разделом 7. ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"
А также выдвигают требования к расстояниям между сварными швами в соответствии с ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" п.6.2.6 и ТР.ТС 010/2011 п.459.
Есть сомнения о применимости данных нормативных документов к УУТЭ. Или все верно?

Сами замечания в общем-то правильные, только обоснование как всегда хромает. По принципиалке все правильно, п.7.7 ГОСТа про тепловые пункты и говорит. А вот со швами они наврали. ПБ 585 во-первых отменён, а во вторых для технологических трубопроводов. ТРТС 010 "О безопасности машин и оборудования" к ИТП относится довольно абстрактно, может они ТРТС 032 имели ввиду, но там область применения четко обозначена, к ИТП он будет относиться только если у вас оочень большие диаметры. Ну и п.459 не существует ни в одном из этих документов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 31.7.2017, 7:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Есть еще такой документ:

Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", Утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784 "Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"

Это конечно только рекомендации, но там тоже есть про 100 мм между сварными стыками, вроде п.37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 31.7.2017, 13:22
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Это реинкарнация ПБ 585. Кроме того что это рекомендации, это опять же для технологических трубопроводов. Хотя конечно любой сварной вам скажет что зоны термического влияния не должны перекрываться, хрупкость металла, все дела. Хотя ЗТВ может и по 2-3 см быть, так что 10 см между швами - это в принципе с запасом. Но вообще замечание правильное, только вот ссылаться на нормы технологических трубопроводов - не корректно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 5.8.2017, 15:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Цитата(dvortsov @ 31.7.2017, 13:22) *
Это реинкарнация ПБ 585. Кроме того что это рекомендации, это опять же для технологических трубопроводов. Хотя конечно любой сварной вам скажет что зоны термического влияния не должны перекрываться, хрупкость металла, все дела. Хотя ЗТВ может и по 2-3 см быть, так что 10 см между швами - это в принципе с запасом. Но вообще замечание правильное, только вот ссылаться на нормы технологических трубопроводов - не корректно.


Если объект проектирования находится на каком-нибудь НПЗ, где по-умолчанию все трубопроводы - технологические, эксперта можно понять, но его ссылки - корявые, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных