WAKO
сообщение 31.7.2017, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Добрый день.
Такая тема уже поднималась но в настоящее время она закрыта.
Поэтому прошу помочь разобраться.
Есть пожелание применить пластинчатый рекуператор в вентсистеме обслуживающей помещение, в котором эксплуатируется сольвентный плоттер.
Я так понял для того чтобы избежать коррозии пластинчатого рекуператора нужно заказывать его в исполнении с защитным покрытием.
Еще в закрытой ранее теме Skaramush писал:
Цитата(Skaramush)
указать схему обвязки - на всасывающей стороне вытяжного и на напорной у приточного.

что это значит схема обвязки? байпас на притоке и байпас на вытяжке?
если будут еще какие либо рекомендации, буду благодарен.

Сообщение отредактировал WAKO - 31.7.2017, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Skaramush
сообщение 31.7.2017, 15:52
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, не байпасы. Это именно размещение блока на всасывающей стороне вытяжного вентилятора и на выхлопной - приточного. Нарисуйте схему, проставьте знаки давлений и всё станет понятным. Переток будет, он есть конструктивно на пластинчатом блоке. Но он будет строго однонаправленным и в направлении вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 31.7.2017, 15:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Skaramush @ 31.7.2017, 15:52) *
Нет, не байпасы. Это именно размещение блока на всасывающей стороне вытяжного вентилятора и на выхлопной - приточного. Нарисуйте схему, проставьте знаки давлений и всё станет понятным. Переток будет, он есть конструктивно на пластинчатом блоке. Но он будет строго однонаправленным и в направлении вытяжки.

Ок, все понял спасибо.
В рекуператоре вытяжной контур с разряжением а приточный под напором.

Сообщение отредактировал WAKO - 31.7.2017, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных