> Расчет напора вентиляции, определение напора воздуха
Alex123
сообщение 25.8.2017, 12:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76616



Добрый день уважаемые коллеги. Прошу Вас помочь. Есть офисное здание здание. Высота здания - 40 м. На кровле установлен световой фонарь. По центру расположен атриум с первого этажа до кровли. Зимой холодный воздух врываясь через тамбур проникает в атриум и тянется вверх. создается некомфортная температура. На кровле установлены приточные установки. Есть вариант выполнить ответвление от приточной установки и подать воздух через решетку в световом окне, тем самым создав избыточное давление. Заказчик просит расчет, подтверждающий эффективность данного решения. Можете подсказать как выполнить расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Skaramush
сообщение 25.8.2017, 12:34
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чтобы хоть что-то оценивать и советовать, необходимо понимать - а что у Вас с воздушным балансом в здании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex123
сообщение 25.8.2017, 12:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76616



В здании соблюден баланс между притоком и вытяжкой. Воздух поднимается за счет естественного движения теплого воздуха вверх, так как световой фонарь зимой холодный (температура на стекле -35 С)
Давление, принуждающее перемещаться воздух вверх за счет естественной вентиляции определено пo следующей формуле:
Ре = (ρн - ρвн) х h х g,
где ρн - плотность наружного воздуха, кг/м3;
ρвн- плотность воздуха внутри помещения, кг/м3;
h - расстояние oт центра приточного проема до центра вытяжного пo вертикали, м;
g - ускорение свобoдного падения, равное 9,81 м/с2.

Нужен расчет что подав сверху теплый воздух в объеме двухкрат будет обеспечено избыточное давление, которое не позволит проникать воздуху в помещение


Можете подсказать формулы для расчета избыточного давления или в каком направлении искать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.8.2017, 12:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



вы как то путаетесь в показаниях
Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 12:24) *
Зимой холодный воздух врываясь через тамбур проникает в атриум и тянется вверх. создается некомфортная температура.

Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 12:43) *
В здании соблюден баланс между притоком и вытяжкой. Воздух поднимается за счет естественного движения теплого воздуха вверх, так как световой фонарь зимой холодный (температура на стекле -35 С)

так холодный воздух из тамбура не должен подниматься в верх то или у вас своя физика?

у вас скорее всего на бумаге баланс ,а по факту явно не баланс. проверяйте фактические расходы

очень возможно что еще "своеобразный" баланс, это приток в офисы, а вытяжка из коридоров, а чтобы не городить в коридорах сделали всю вытяжку в атриуме. по бумаге то баланс biggrin.gif

а тепловой завесы нет?

Сообщение отредактировал Composter - 25.8.2017, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.8.2017, 13:02
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если есть постоянный прорыв в помещение, то о "соблюдён баланс" речи нет. Циркуляция воздуха в замкнутом объёме не вызовет описанного эффекта. Как ещё "подсказывать направление"?
Кстати. Тамбур на входе с завесами?

Вопрос к ТС. Кто вы в описываемой ситуации и по специальности? В зависимости от ответа, будет решение о переносе темы.

Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 13:43) *
В здании соблюден баланс между притоком и вытяжкой.


Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 13:24) *
Есть вариант выполнить ответвление от приточной установки и подать воздух через решетку в световом окне, тем самым создав избыточное давление.


Если при существующей вентиляции верно первое утверждение, то каким образом будет обеспечен выдуманный вариант? Откуда возьмётся избыточный воздух и почему его нет сейчас?
Причина редактирования: Просмотрел, можно сразу задавать второй вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex123
сообщение 25.8.2017, 13:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76616



Я проектировщик. В тамбуре стоят завесы. Даже при отключенной вентиляции и включенных тепловых завесах, холодный воздух прорывается в атриум и тянет вверх, создавая некомфортную температуру в помещение. Для того чтобы устранить данный эффект и будет создан положительный дисбалланс, путем подачи воздуха в верхнею часть атриума. Требуется расчетные формулы для определения избыточного давления.
Уважаемые коллеги может подскажите другое решение чтобы обеспечить комфортнуб температуру в коридорах соединенных с атриумом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.8.2017, 13:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 13:11) *
Я проектировщик. В тамбуре стоят завесы. Даже при отключенной вентиляции и включенных тепловых завесах, холодный воздух прорывается в атриум и тянет вверх, создавая некомфортную температуру в помещение.

не похоже что проектировщик. в физику в школе учили?знаетет что такое конвекция и куда идет холодный воздух?
если воздух идет наверх то нужно лезть наверх и искать причину аномалии. какие формулы вы хотите увидеть из неправильного работающего оборудования то?

и присоединяюсь в вопросу
Цитата(Skaramush @ 25.8.2017, 13:02) *
Откуда возьмётся избыточный воздух и почему его нет сейчас?



Сообщение отредактировал Composter - 25.8.2017, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.8.2017, 13:41
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Composter @ 25.8.2017, 14:20) *
искать причину аномалии.

Очень вероятно, что нет никакой аномалии. Если хорошо поискать, окажутся "неучтённые санузлы", либо неплотности. Или банально приоткрываемые окна.

А ещё проще - элеменатарный фактический дисбаланс в сторону вытяжки. Не "нарисованный" в паспортах "всё в балансе", а именно "прости, любимая, так получилось".


Ну и, чтоб два раза не вставать, присоединюсь к сомнению про проектировщика. Не быть в состоянии посчитать сопротивление открытого проёма при заданной скорости (та самая "нужная величина подпора") для прикидки - это пять.
А полагать, что это обеспечит ответвление от СУЩЕСТВУЮЩЕЙ системы - плюсписсот.
Причина редактирования: Дополнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 25.8.2017, 13:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Не, он же сказал, при выключенной вентиляции типа также тянет) Дырки в кровле ищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.8.2017, 13:54
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я про неплотности написал. При такой высоте и щелей в окнах либо межпанельных хватит.

Кстати. НИГДЕ нет ни слова о "тянет и при выключенной".
Но есть любопытный момент:
Цитата
Давление, принуждающее перемещаться воздух вверх за счет естественной вентиляции определено пo следующей формуле:
Ре = (ρн - ρвн) х h х g,
где ρн - плотность наружного воздуха, кг/м3;
ρвн- плотность воздуха внутри помещения, кг/м3;
h - расстояние oт центра приточного проема до центра вытяжного пo вертикали, м;
g - ускорение свобoдного падения, равное 9,81 м/с2.


Вот тут должна была возникнуть мысль о дырявых ограждающих, так как при плотных вся эта формульная выкладка - бессмысленна.

... Вот любопытно, не возникало мысли проверить НАПРАВЛЕНИЕ потока в коридорах, соединяющихся с атриумом? Рискну предположить в дальних концах коридоров те самые "неучтённые санузлы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 19:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных