> воздухообмен помещений
Светочка
сообщение 7.9.2017, 20:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368



При подсчёте воздухообмена по вытяжке: нормативная кратность + местный отсос или нормативная кратность - местный отсос. Т.Е. учитывать вытяжку от местных отсосов в общей нормативной кратности?
желательно сослаться на нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Амиго
сообщение 8.9.2017, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



зависит от режима работы МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 8.9.2017, 12:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368




Если МО выключен, то в воздух рабочей зоны от выключенного оборудования не будут поступать вредные вещества.
Склоняюсь к тому, что из нормативной кратности надо вычитать расход от МО.

Есть ещё варианты ответов? Жду с нетерпением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2017, 12:56
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



СП 60 п.7.5.12 не устраивает?

чёт про вычитание не понял

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 8.9.2017, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 8.9.2017, 13:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368



Допустим по кратности получаем 1000м3. МО=500м3. Т.Е. общеобменная вытяжка составляет 1000-500=500м3(кратность уменьшается)
Общеобменная вентиляция происходит и за счёт местных отсосов, которые забирают воздух из помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2017, 15:03
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



конкретизируйте об чём речь
если горячий цех то о воздухообмен по кратности не может быть принят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 8.9.2017, 15:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368




Доготовочная приток+3, вытяжка -4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2017, 15:30
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я бы +3, -4 +МО
ибо -МО может распространить вонь на всю столовую при его выключении и в воздухообмене не учитывал как периодически действующий МО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 8.9.2017, 15:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368




Предусматривается, МО не работает при выключенном оборудовании, следовательно запаха нет от оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 8.9.2017, 16:25
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



я к тому, что если вы учтёте зонт, то при его выключении в помещении создастся + дисбаланс, значит запахи попадут в смежные помещения
если так прёт уменьшить вытяжку за счет учета МО сделайте режим работы МО таким же как и общеобменки, но это не правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светочка
сообщение 8.9.2017, 18:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90368



На счёт режима работы МО как и общеобменка я вас поняла, спасибо. Но непонятно кратность+МО или кратность-МО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 13.9.2017, 17:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Не знаю как сейчас - но раньше "постоянно действующие" МО можно было учитывать в общем воздухообмене.
Если у вас по расчету - "хватает" - то оставляйте МО постоянно действующим - и считайте в "баланс".
Переменный баланс по помещению - головняк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 14.9.2017, 16:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Добрый день, коллеги! Могу ошибаться, а в нормативку лезть лень smile.gif, но по памяти как-то так: нормативные кратности сами собой, местный отсос сам собой + маленький нюанс: если МО периодического действия (менее 2 часов в смену), то притоком его допускается не компенсировать. Но это было в наших белорусских нормах. Как в ваших российских - не знаю.
Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 15.9.2017, 7:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ArFey @ 14.9.2017, 17:46) *
Как в ваших российских - не знаю.

так же.
прил. И-5 СП-60.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 18.9.2017, 17:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Поэтому и написал "постоянно действующий".

В нормах еще СССР - был прикол с "постоянно действующим".

Но опять таки - надо понимать конкретную ситуацию.

В основном "описанная" ситуация возникает не часто - у вас должны совпасть следующие параметры:
1 - вредное производство не перенасыщенно вредностью ( что не часто бывает)
2 - По расчету вредность убираемая МО + общеобменом - по кратности вышли "меньше" требований в нормах по минимальной кратности ( плюс данный тип производства нормируется по минимальной кратности)

У меня такие факторы совпали буквально 2 раза.

Вообщем - я бы включил МО в воздухообмен - и сделал постоянно работающим - особенно в рамках "пром" производства - в котором людям может быть "впадло" выключать вентилятор МО.
Я стараюсь по максимуму исключить "человеческий" фактор. Фактор жлобства заказчика - который занизил реальное время работы основного выброса. ( по итогу у тебя нормальный дисбаланс по помещению) Фактор косорукости кого то на этапах проектирования - и в итоге "выключатель" МО перенесли к главному электрическому щитку цеха - который находится за 40м от станка. (и опять дисбаланс) И т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных