> Самодельный тепловой пункт в МКД, Концепт-версия погодного регулятора с ручным управлением
ДонКихот
сообщение 27.9.2017, 10:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Уважаемые специалисты!

Нужны советы и критика. Вообще-то - срочно, может к октябрю успею.

Многоквартирный дом, 1979 года, 36 квартир, 1 подъезд, 9 этажей, южный регион. Отопление центральное, открытая система, зависимое присоединение (без теплообменников). Однотрубная система, подвальный розлив. Температурный график продекларированный 95/70/-20 примерно. Из-за ГВС - нижняя срезка графика, на +60 при 0 градусах, т.е., при плюсовых температурах перетопы и переплаты. Узел учета тепловой энергии (ОДПУ тепла и ГВС).

Задумал "заколхозить" в подвале Индивидуальный тепловой пункт, назвал "Узел подмеса". Идея типовая, проект мой, реализация - народная.

Для специалистов и участников форума, изъявивших желание откликнуться на моё обращение, хочу сообщить, что ранее запускал эту тему на 2 неспециализированных форума. Какие-то вопросы там уже обсуждали. Переписку можно посмотреть здесь:
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=95&t=7642
http://forum.vashdom.ru/threads/samodelnyj...kt-v-mkd.52391/
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________________.jpg ( 89,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  _________________25.jpg ( 310 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  _________________15.jpg ( 323,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 65)
ssn
сообщение 27.9.2017, 10:56
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



в общем и целом.. все тепловые узлы являются самодельными. в какой то степени.
с одной только разницей, что они все идут с набором некоторой технической документации. без этой технической документации тепловой пункт не совсем легальный.
т.е. вам все равно будет необходим проект. нормальный проект на реконструкцию. заверенный и согласованный в ТСО.
А так.. не думаю что вас сильно похвалят за самоуправство. хотя, идея снизить затраты конечно здравая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.9.2017, 11:01
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ДонКихот @ 27.9.2017, 10:48) *
Температурный график продекларированный 95/70/-20 примерно.

Это про теплосеть?
А каков располагаемый напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 27.9.2017, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Располагаемый напор маленький, примерно 4 м в.ст.
А должен быть 23,5 м, но его нет, даже шайбу убрали.
Давление подачи до 6 кгс/см2, обратка тоже почему-то высокая, 5,5-5,7.

Мне надоело биться головой о стену, хочу хоть как-то что-то сделать. Надеюсь на какой-то молниеносный низкозатратный эффект, который привлечет внимание.

Так и не нашел штатные полусгоны на расходомер Ду 25, мне его дали не комплектный - отсюда и родился проект с парой расходомеров Ду15, их много.

Вот только что нарисовал крайний (не последний) вариант, с металлопластом 32. Позволит реализовать (по моему мнению) деформационные перемещения ввода и вывода, т.к. они на разных трубах. Беспокоит слабое место - резьба на отводке из обратки, на ней почти всё подвешено. Может, оставить только насос, а регулятор и расходомер поставить вертикально на подающий отвод? Соединить горизонтальной петлей из МП 32, типа компенсатора? Нарисую потом.

Сообщение отредактировал ДонКихот - 27.9.2017, 12:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________25_____________.jpg ( 312,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.9.2017, 12:44
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ДонКихот @ 27.9.2017, 10:48) *
9 этажей

Цитата(ДонКихот @ 27.9.2017, 12:43) *
Располагаемый напор маленький, примерно 4 м в.ст.
А должен быть 23,5 м, но его нет, даже шайбу убрали.
Давление подачи до 6 кгс/см2, обратка тоже почему-то высокая, 5,5-5,7.

4 метра - мало.
Насос лучше ставить не на перемычке, а в обратном трубопроводе.


Сообщение отредактировал tiptop - 27.9.2017, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.9.2017, 16:05
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



вы бы в итп не лазали
лезьте лучше в грщ, там хоть с первого раза поймёте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 27.9.2017, 16:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Цитата(ДонКихот @ 27.9.2017, 10:48) *
Узел учета тепловой энергии (ОДПУ тепла и ГВС).


А узел ранее в коммерческий учет не сдавался? Я очень сомневаюсь, что по нему ТСО будет показания принимать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.9.2017, 16:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(ivan-l-ing @ 27.9.2017, 16:05) *
вы бы в итп не лазали
лезьте лучше в грщ, там хоть с первого раза поймёте

Если нечего сказать по делу, может просто не писать банальности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 27.9.2017, 17:44
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а какие тут банальности?
человек хочет в ИТП самостоятельно установить некоторое оборудование и сам лично организовать узел учета.
дело хорошее, но вот без прокта, без согласования с ТОС у него ничего не выйдет.
разве это не так? зачем давать человеку надежду пустую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.9.2017, 18:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Так все понятно, непонятен во первых снобизм, а во вторых мы же не знаем какой там уровень отношений. Может теплосеть сказала ну нарисуйте что хотите будем думать. Рисует как умеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 28.9.2017, 1:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(ssn @ 27.9.2017, 17:44) *
а какие тут банальности?
человек хочет в ИТП самостоятельно установить некоторое оборудование и сам лично организовать узел учета.
дело хорошее, но вот без прокта, без согласования с ТОС у него ничего не выйдет.
разве это не так? зачем давать человеку надежду пустую?

А откуда Вы взяли, что я собираюсь организовать узел учета?
Узел учета в доме есть - именно поэтому возникает вопрос о переплатах при положительных температурах.

Устройство будет установлено после УУТЭ. Прикрывать подачу собираюсь пока что посредством дискового затвора на Узле учета - других дросселирующих устройств нет.
Если будет получаться, то нужно, конечно, ставить регулятор с электроприводом, а в Узле подмеса - частотник для насоса или также регулятор с электроприводом на байпасе насоса либо на его подаче.

Кроме формальной стороны вопроса - какое ТСО дело до количества потребляемой тепловой энергии, если она учитывается ОДПУ?
В марте, перекрывая на несколько дней или часов дом, удалось сэкономить порядка 10 т.р. в сравнении с такими же домами. Если на улице стоит температура 10-15 градусов, а подача производится как для нуля - это нормально?

Технические аспекты будем обсуждать? Круче АВОКа форума нет. Или это не так?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________.jpg ( 41,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2017, 6:52
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ДонКихот @ 27.9.2017, 10:48) *
открытая система

Цитата(ДонКихот @ 28.9.2017, 1:12) *
Прикрывать подачу собираюсь пока что посредством дискового затвора на Узле учета

Соответственно, это может сильно влиять на горячее водоснабжение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.9.2017, 8:50
Сообщение #13


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(ДонКихот @ 28.9.2017, 1:12) *
Технические аспекты будем обсуждать? Круче АВОКа форума нет. Или это не так?

будем. приводите технические исходные данные.
полную схему существущего ИТП. графики. давления.
вам надают советов.
ваш вопрос решается абсолютно просто. даже не надо зажимать подачу. надо просто на перемычку между подачей и обраткой на систему отопления в дом поставить насос.
если к нему повесить температурный датчик и установить контроллер, то можно автоматизировать этот процесс.
по факту, один активист может просто включать - выключать этот насос при изменении уличной температуры. вот собственно и все. это уже даст эффект.

Сообщение отредактировал ssn - 28.9.2017, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 28.9.2017, 9:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Откуда вы будете брать данные о комфортной температуре в тех или иных помещениях? Люди разные, как всем угодить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.9.2017, 9:33
Сообщение #15


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



методом проб и ошибок, объясняя все экономическими показателями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 28.9.2017, 9:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(ssn @ 28.9.2017, 11:33) *
методом проб и ошибок, объясняя все экономическими показателями.

Такие методы слишком дорогу могут обойтись! На юге и народ более вспыльчивый, могут и побить, даже и ногами могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 28.9.2017, 9:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 902
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(ssn @ 28.9.2017, 13:50) *
надо просто на перемычку между подачей и обраткой на систему отопления в дом поставить насос.


Ну да, особенно при перепаде в 4 метра dry.gif , ставить насос с напором 6 м.

ДонКихот, не надо "донкихотствовать", а надо идти в ТСО(они знают свои режимы) и все решать там.
А советов то мы Вам надаем сколько хотите, вот только кто выполнять и отвечать за них будет rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.9.2017, 9:56
Сообщение #18


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(vovan08 @ 28.9.2017, 9:49) *
Такие методы слишком дорогу могут обойтись! На юге и народ более вспыльчивый, могут и побить, даже и ногами могут.

не. южане умеют считать денежки. не просто же так встал вопрос оптимизации.

Цитата(awlan @ 28.9.2017, 9:52) *
Ну да, особенно при перепаде в 4 метра dry.gif , ставить насос с напором 6 м.

и чего в этом плохого? проток первичного теплоносителя через систему отопления уменьшится. этого и добивается автор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.9.2017, 11:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Ну да, особенно при перепаде в 4 метра , ставить насос с напором 6 м.

Ну если внимательно смотреть СП41, то после насоса на перемычке должен стоять РПД, регулирующий потребный напор этого насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 28.9.2017, 11:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



ГВС отделяется от отопления сразу на входе в дом, эти систему почти не зависимы друг от друга. На ГВС и отоплении свои каналы вычислителя - абсолютно не зависимые. Т.е., ГВС пока не интересует, пока.

Схему УУТЭ прилагаю - из проекта и свою, упрощенную.

Также схемы-прототипы для узла погодного регулирования.

И диаграмму давлений, составленную исходя из моего понимания гидравлических процессов в Узле.

Напорные характеристики двух насосов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.png ( 40,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  _________________7__.jpg ( 243,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ___________________________________.png ( 80,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  pogoda_shema.jpg ( 67,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  ___________________________.jpg ( 52,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  pompina_graph_unipump_upc_25_32_60.gif ( 16,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  pompina_graph_unipump_upc_25_32_80.gif ( 19,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.9.2017, 11:54
Сообщение #21


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



- двух ходовой клапан не даст передать температурный график без понижения в холодное время года. т.е. график потребителя будет всегда ниже графика сетей. может быть проблемой в холода. плюс вы клапаном добавите сопротивление в систему, т.е. насос для циркуляции в системе отопления должен работать всегда - а значит всегда будет подмес и снижение температуры подачи.
- если уж ставите с клапаном, тогда насос лучше поставить не на перемычку, а на обтарку. на перемычке надо будет изменять расход насоса в зависимости от необходимого подмеса. на обратке можно один раз настроить расход и успокоиться.

в общем. поставьте просто насос на перемычку и включайте его в переходный период. и все. колхозить дак колхозить.
можно даже в ТСО не говорить про этот насос. особенно если схема разводки отопления позволяет смонтировать этот насос подальше от ИТП ))) клапан только обратный не забудьте поставить за насосом. и арматуру отсекающую.

Сообщение отредактировал ssn - 28.9.2017, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2017, 12:38
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ssn @ 28.9.2017, 11:54) *
- двух ходовой клапан не даст передать температурный график без понижения в холодное время года. т.е. график потребителя будет всегда ниже графика сетей.

Я бы уточнил. Здесь не двухходовой регулирующий клапан "не даст передать", а этот клапан в сочетании с насосом на перемычке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.9.2017, 12:45
Сообщение #23


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(tiptop @ 28.9.2017, 12:38) *
Я бы уточнил. Здесь не двухходовой регулирующий клапан "не даст передать", а этот клапан в сочетании с насосом на перемычке.

да. а без насоса использовать клапан скорее всего не позволит напор на вводе. по этому... если клапан, то только с насосом. и скорее всего клапан трех ходовой.
а если трех ходовой.... то насосом можно уже влиять на сети (если насос на подаче или на обратке). ТСО может возмутиться.

Сообщение отредактировал ssn - 28.9.2017, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 28.9.2017, 15:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Перепад в 4 метра на дом вполне достаточный. Надо только клапан правильно подобрать. Схема с насосом на перемычке будет работать только в переходной период. Лучше конечно поставить трехходовой клапан и насос на подачу. На гидравлику сетей сильно не повлияет.

Сообщение отредактировал KYV86 - 28.9.2017, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Halfmaker
сообщение 28.9.2017, 17:15
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.4.2013
Пользователь №: 188355



... Что касается современной аппаратуры регулирования, то широко применяются регуляторы перепада давления типов RDT, AFP/VFG, VB 2; клапаны регулирующие TRV, VF 2, VB 2. Клапаны и регуляторы – это устройства, обеспечивающие постоянный перепад давления между подающим и обратным трубопроводом, создавая нормальные эксплуатационные режимы теплосети. Для поддержания постоянной величины применяются регуляторы температуры IVT/IVF. Автоматика позволяет выравнивать суточный расход воды и теплоты на горячее водоснабжение за счет заимствования от системы отопления, а также покрывать среднюю нагрузку горячего водоснабжения за счет повышения температуры сетевой воды... /Чичерин С.В. Планирование величины нагрузок систем централизованного теплоснабжения с учетом особенностей современного теплопотребления // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2017. Т. 21. No 6. С. 103–110./
Почему не заказать типовой проект реконструкции схемы без смешения в схему со смешением с установкой подобных регуляторов? Монтаж – за Вами, лицензированную "шаражку" найти не проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.9.2017, 20:31
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Halfmaker @ 28.9.2017, 17:15) *
RDT, AFP/VFG, VB 2;

TRV, VF 2, VB 2.

IVT/IVF.

Чичерин С.В. Планирование величины нагрузок систем централизованного теплоснабжения с учетом особенностей современного теплопотребления // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2017. Т. 21. No 6. С. 103–110./

Прошу прощения за купюры.
Удивительно то, что в конце упоминается не книга Пыркова, а совсем другое... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 29.9.2017, 1:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(ssn @ 28.9.2017, 11:54) *
- двух ходовой клапан не даст передать температурный график без понижения в холодное время года. т.е. график потребителя будет всегда ниже графика сетей. может быть проблемой в холода. плюс вы клапаном добавите сопротивление в систему, т.е. насос для циркуляции в системе отопления должен работать всегда - а значит всегда будет подмес и снижение температуры подачи.

Согласен. Но, как писал уже неоднократно, при температуре ниже нуля Устройство будет выключаться, а затвор на входе полностью открываться (или - в отсутствие дросселирующей шайбы - прикрываться до обычного расхода, примерно 4 т/ч). При отрицательных температурах проблемы нет!
Затвор на входе открыл, насос выключил. Для верности вообще перекрыл отсекающие краны, при установлении холодной погоды, до весны. Всё - ничего нет, обычная система отопления, рядовой потребитель для ТСО.
Цитата
- если уж ставите с клапаном, тогда насос лучше поставить не на перемычку, а на обтарку. на перемычке надо будет изменять расход насоса в зависимости от необходимого подмеса. на обратке можно один раз настроить расход и успокоиться.

Видел такие системы, но пока не могу осмыслить гидравлику. И конструктивно сложнее врезать насос в действующие трубы. А данное Устройство монтируется как приставка, которую можно всегда удалить. Систему отопления я не меняю. Всегда есть возможность "отката", "возврата".
Цитата
в общем. поставьте просто насос на перемычку и включайте его в переходный период. и все. колхозить дак колхозить.
можно даже в ТСО не говорить про этот насос. особенно если схема разводки отопления позволяет смонтировать этот насос подальше от ИТП ))) клапан только обратный не забудьте поставить за насосом. и арматуру отсекающую.

Именно так! Думаю, что вообще будет подобран один режим, примерно на +(5-7) градусов. Всё равно котельная осуществляет качественное регулирование не по часам, а суточное, т.е. днем обычно жарче. Гибкое автоматическое погодное регулирование, а ещё и пофасадно - это мечты на будущее.

Цитата(KYV86 @ 28.9.2017, 15:39) *
Схема с насосом на перемычке будет работать только в переходной период.

Да, только в периоды установившейся теплой погоды. Против перекрытия отопления в доме выступают некоторый собственники, звонят в обслуживающую организацию, в администрацию, в Теплосети: "домоуправ самовольничает, мы замерзаем, дети болеют, старики замерзают, отопительный сезон открыт - пусть будет жарко, нам плевать на оплату - мы на субсидиях". Приходишь в квартиру замерять температуру - ниже +23 не было у жалобщиков ни разу. Есть решение собрания, что в теплые дни перекрывать отопление, большинство "за". Тем более, что я не сижу сутками в квартире, есть основная работа. Короче, всё очень не просто, а тут ещё некоторые участники форума сыплют соль на раны tomato.gif

Цитата(Halfmaker @ 28.9.2017, 17:15) *
... Что касается современной аппаратуры регулирования, то широко применяются регуляторы перепада давления типов RDT, AFP/VFG, VB 2; клапаны регулирующие TRV, VF 2, VB 2...

Видел, понимаю, очень нравится. Кроме цены, и не уверен, что будет надежно работать.

Чтобы перевернуть П-образные контуры на подачу снизу вверх по кухням, а обратку - сверху вниз по залам, ушло несколько лет, и еще не все контуры перевернул! Батареи какие попало, в одинаковых по теплопотерям комнатах стоят от 3 до 10 секций - собственники понатыкали. Нужны бы балансировочные клапаны на стояках, а прежде всего - секвестировать батареи в комнатах до расчетных размеров. Добиться от ТСО увеличения располагаемого напора, или, действительно, ставить циркуляционный насос - короче, "маниловщина".
Цитата
Почему не заказать типовой проект реконструкции схемы без смешения в схему со смешением с установкой подобных регуляторов? Монтаж – за Вами, лицензированную "шаражку" найти не проблема.

А банально дорого! Приезжали агитаторы, мэрия собирала председателей правлений и руководителей УО, предлагали ИТП от 450 т.р. В Инете тоже предложения такой же ценовой категории. У дома бюджет на текущий ремонт на всё про всё 102 т.р. в год, при условии 100% собираемости.
Может, какая-нибудь госпрограмма софинансирования подоспеет, типа московсой халявной реновации - тогда сделаем как положено. Ни в одном доме города нет проектов системы отопления - если говорить про дома советской постройки.
Поэтому прошу организационые ЖКХ-вопросы по возможности не затрагивать, мне они в других форумах надоели.

Грязевик обязательно нужен перед насосом?
Хоть один манометр надо поставить?
Металлопластик наружным 32мм с обжимными фиттингами пойдет?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.9.2017, 6:17
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ДонКихот @ 29.9.2017, 1:50) *
Чтобы перевернуть П-образные контуры на подачу снизу вверх по кухням, а обратку - сверху вниз по залам, ушло несколько лет, и еще не все контуры перевернул!

А из-за чего это делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.9.2017, 10:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(ДонКихот @ 29.9.2017, 1:50) *
Грязевик обязательно нужен перед насосом?
Хоть один манометр надо поставить?
Металлопластик наружным 32мм с обжимными фиттингами пойдет?

Не обязательно. Если стоит на вводе то скорее всего не нужно.
Наиболее надежно сталь на сварке с парой резьбовых соединений для приведения системы в исходное состояние. Чисто мое мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.9.2017, 18:03
Сообщение #30


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



К сожалению, не все монтажники об этом знают. Вот так может выглядеть то, что называют "грязевиком":

Прикрепленный файл  ________.jpg ( 87,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3



Ну, а "косой фильтр" знают, наверное, все. wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2017, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 2.10.2017, 8:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(ДонКихот @ 29.9.2017, 3:50) *
Да, только в периоды установившейся теплой погоды. Против перекрытия отопления в доме выступают некоторый собственники, звонят в обслуживающую организацию, в администрацию, в Теплосети: "домоуправ самовольничает, мы замерзаем, дети болеют, старики замерзают, отопительный сезон открыт - пусть будет жарко, нам плевать на оплату - мы на субсидиях". Приходишь в квартиру замерять температуру - ниже +23 не было у жалобщиков ни разу. Есть решение собрания, что в теплые дни перекрывать отопление, большинство "за". Тем более, что я не сижу сутками в квартире, есть основная работа. Короче, всё очень не просто, а тут ещё некоторые участники форума сыплют соль на раны tomato.gif

Это ведь и есть основная проблема автоматизации! Кому-то 23 хорошо, а кому то-28 подавай.
Острая проблема вентиляции имеется в любом таком жилом доме, пока вы не поймете, что за тепло на подогрев воздуха тоже надо платить, комфортных условий не получите.
Вам бы лучше в направлении индивидуального учета тепла начать копать. Распределители тепла посмотреть например...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 2.10.2017, 12:44
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(tiptop @ 29.9.2017, 18:03) *
К сожалению, не все монтажники об этом знают. Вот так может выглядеть то, что называют "грязевиком":
Ну, а "косой фильтр" знают, наверное, все. wink.gif

Понял. спасибо! Слово "грязевик" в данном контексте употреблять не буду - косой фильтр.
Проблема в том, что без него может (?) быстро выйти из строя насос (?), или лишат гарантии.
А фильтр отнимает место, которого и так мало, и создает сопротивление на всасе. Насколько это важно - я не знаю.
Еще проблема, что ставить косой фильтр придется вертикально на восходящем потоке, а это не штатное использование. Не знаю, как решить эту проблему.

Почему-то никто не задает вопрос о подсоединении отводов под углом 90 градусов, а не 45, для снижения гидравлического сопротивления. Я хотел резьбы вварить именно так, но не нашел в магазине подходящих сгонов подлинее и потолще, и побоялся, что вес насоса может обломить сгоны на резьбе или в месте вварки в трубу 57 мм. Поэтому сделали перпендикулярно, так нагрузка на излом гораздо меньше. Это тоже элемент эксперимента - не будет ли кавитации.


Цитата(vovan08 @ 2.10.2017, 8:35) *
Это ведь и есть основная проблема автоматизации! Кому-то 23 хорошо, а кому то-28 подавай.
Острая проблема вентиляции имеется в любом таком жилом доме, пока вы не поймете, что за тепло на подогрев воздуха тоже надо платить, комфортных условий не получите.
Вам бы лучше в направлении индивидуального учета тепла начать копать. Распределители тепла посмотреть например...

Есть такая проблема, но она выходит за рамки данного обсуждения.
Я не часто видел ИТП с датчиками температуры в квартирах. Обычно - датчик температуры на улице, и всё. Формируется температурный график внутридомовой системы отопления, отличный от температурного графика подачи теплоносителя в дом из теплосети. Он жестко привязан к температуре, ну или может оперативно корректироваться в блоке управления, в зависимости от массовых обращений большинства потребителей или конкретных нештатных погодных условий. Неравномерность подачи тепла в отдельные квартиры решается инвентаризацией отопительных приборов, сопоставления с проектом, корректировки площади отопительных приборов в отдельных квартирах за счет средств содержания и ремонта ОИ МКД, или выдачи предписаний собственникам - если ОП на отнесены к ОИ. В условиях оплаты за отопление согласно показаниям ОДПУ пропорционально площади квартир, создавать каждому индивидууму комфортные только для него условия не возможно.
Обсуждать тему индивидуального отопления или даже квартирных теплосчетчиков (или распределителей) в МКД 1979 года постройки, с однотрубной системой отопления, с половиной торцевых квартир, а половиной средних - я бы в данной теме не хотел.

Данный девайс - это то, что я могу реально сделать, без маниловщины. Всё остальное - перспектива и мечты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.10.2017, 18:12
Сообщение #33


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ДонКихот @ 2.10.2017, 12:44) *
Еще проблема, что ставить косой фильтр придется вертикально на восходящем потоке, а это не штатное использование. Не знаю, как решить эту проблему.

Есть такая конструкция:

Прикрепленный файл  vt386_vertik.png ( 25,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Цитата(ДонКихот @ 2.10.2017, 12:44) *
элемент эксперимента - не будет ли кавитации.

Предполагаете определить это экспериментально? Серьёзно?

Цитата(ДонКихот @ 27.9.2017, 12:43) *
обратка 5,5-5,7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 3.10.2017, 0:42
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(tiptop @ 2.10.2017, 18:12) *
Есть такая конструкция: (косой фильтр специальный)

Да, спасибо. Видел в интернете - но в магазинах таких нет.
Как лучше поставить обычный 45-градусный?
Цитата
Предполагаете определить это экспериментально? Серьёзно?

Что-то не так? Ну и ладно - лишь бы качал.

А манометр надо куда-то поставить? Можно его ставить боком или вниз головой?

Насос какого производителя поставить? В магазине есть от Китая, что-то около 4 т.р. - до Италии (кажется), черный в общем, за 8 т.р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.10.2017, 14:53
Сообщение #35


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



придет сантехник, срежет всё на***
вернет взад шайбу
и все будут счастливы
так что бери италию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Винт
сообщение 3.10.2017, 21:38
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.10.2017
Пользователь №: 329059



в чем надобность теплового пункта? борьба с перетопами и снижение затрат на отопление? здравая мысль, но без проекта и утверждения в инстанциях может не прокатить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 4.10.2017, 0:51
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(ivan-l-ing @ 3.10.2017, 14:53) *
придет сантехник, срежет всё ...
вернет взад шайбу

Какой сантехник, откуда придет?

Шайбу сняла Теплосеть в 2015, кажется, году. Когда в новогодние праздники на доме почти вдвое снизилась прокачка по непонятной или скрытой причине.
Нет располагаемого напора согласно проекта теплоснабжения! Никто не разбирается и не ищет причины, живут одним днем (в лучшем случае - одним отопительным сезоном).

Цитата(Винт @ 3.10.2017, 21:38) *
в чем надобность теплового пункта? борьба с перетопами и снижение затрат на отопление? здравая мысль, но без проекта и утверждения в инстанциях может не прокатить...

Может
sad.gif

Сообщение отредактировал ДонКихот - 4.10.2017, 0:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 4.10.2017, 7:45
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(ДонКихот @ 4.10.2017, 2:51) *
Какой сантехник, откуда придет?

который
Цитата(ivan-l-ing @ 3.10.2017, 16:53) *
ввернет взад шайбу


Всё равно не видна конечная цель, за счет чего экономия? Те кто жаловался что холодно, так и будут жаловаться! Тут только если договоритесь со всеми, а не с большинством.
У многих собственников, после того, как они реально померзнут, рождается мнение, что лучше он будет платить больше на 200-300 р. в месяц, чем будет снова мерзнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 4.10.2017, 11:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(vovan08 @ 4.10.2017, 7:45) *
Всё равно не видна конечная цель, за счет чего экономия?

Посмотрите, пожалуйста, первую картинку в первом посте, а также картинку в посте #11. Мне, по наивности, казалось, что я предельно подробно описал ситуацию с Открытой системой теплоснабжения и Зависимым присоединением.
Отопительный сезон начинается с температуры +8. И сразу же начинают топить как при температуре 0 градусов - из-за ГВС!!!. После начала отопительного сезона иногда неделями стоит температура +10-15 и даже до 20 - но отопительный сезон не могут начинать и заканчивать каждый день по прихоти погоды. То же самое - весной. Только на эти периоды будет использоваться Устройство. При низких температурах его не будет, система отопления и ввод остаются штатными. Сколько можно уже писать?!
Цитата
Те кто жаловался что холодно, так и будут жаловаться! Тут только если договоритесь со всеми, а не с большинством.
У многих собственников, после того, как они реально померзнут, рождается мнение, что лучше он будет платить больше на 200-300 р. в месяц, чем будет снова мерзнуть.

Это совсем другой вопрос, даже более актуальный, но и гораздо более сложный. Я бессилен его решить, пока.
Вот что натворили собственники и обслуживающие организации за 30 с лишним лет эксплуатации дома (таблица). По кому прикажите ориентироваться? По "синим" - тогда в "красных" жара, по "красным" - тогда "синие" будут дубеть. Устройство не решает эту проблему, но и никак не усугубляет - просто пока не затрагивает. И я её в теме не поднимаю, а Вы уводите в сторону.

Сообщение отредактировал ДонКихот - 4.10.2017, 11:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.xls ( 40,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 4.10.2017, 14:12
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(ДонКихот @ 4.10.2017, 13:18) *
Устройство не решает эту проблему, но и никак не усугубляет - просто пока не затрагивает. И я её в теме не поднимаю, а Вы уводите в сторону.

Напротив! Я ведь не зря про вентиляцию писал! Если, в периоды с температурами наружного воздуха от 0 до +10 градусов, тепла в квартиры поступать станет меньше, а именно этого вы и добиваетесь, то проветривать не слишком-то и захочется, а отсюда сырость и не комфортный воздух (имею опыт).
Единственный путь к экономии тепловой энергии в многоквартирном доме, это возможность регулирования поступления тепла (и "холода") каждым собственником, тогда у собственника появляется не только возможность, но и стимул, тогда люди думают - "ну зачем мне ночью жара, убавлю. Закрою-ка я дверь в подъезд за собой. Позвоню в УК по поводу открытого подвала..." и так далее.
Ваше устройство изначально не отвечает таким требованиям, т.е. не может учесть состояние в каждой квартире, а также пожелания каждого собственника.
Получается, что проще Вам вообще закрыть арматуру на вводе в такие периоды, т.к. те кто пожелал экономить поймут и потерпят, те кто не пожелал, все равно будут жаловаться.

Сегодня такая новость:
Цитата
На днях в Югре внесены правки в действующее законодательство, регламентирующее проведение капремонта домов. В частности, был внесен ряд изменения в 57 и в 54 окружные законы. К примеру, в 54 окружном законе теперь четко разделены такие виды работ как ремонт фасада и его утепление. Основанием для проведения работ по утеплению фасада, теперь является заключение специализированной организации, подготовленное по результатам энергетического обследования многоквартирного дома в соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Нанимать специальную организацию для проведения такого энергетического обследования жильцы дома должны за счет своих, дополнительно собранных средств. Ранее конкретики в этом вопросе было мало, что часто приводило людей, которые хотели провести утепление дома, в тупик.

Кроме того, в соответствии с новыми изменениями, предлагается ввести новый вид работ – переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую. Необходимость проведения таких работ была выявлена по ряду многоквартирных домов в городах Нефтеюганск и Урай. При этом предлагается установить, что необходимость проведения данного вида работ будет определяться на основании заключения специализированной организации, подготовленным по результатам соответствующего обследования.

Не знаю как у Вас, у нас как видите двигается понемногу.
Так может мы и к модернизации систем отопления придем, чтобы за деньги кап. ремонта получить так называемые поквартирные системы отопления!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.10.2017, 14:28
Сообщение #41


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vovan08 @ 4.10.2017, 14:12) *
тогда люди думают - "ну зачем мне ночью жара, убавлю.

Это правда? Бывает такое? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 4.10.2017, 14:36
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(tiptop @ 4.10.2017, 16:28) *
Это правда? Бывает такое? rolleyes.gif

Если получать ЗП или пенсию в размере 11 т.р. а платить за отопление 4 т.р., то только дай возможность регулировать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Begining
сообщение 9.10.2017, 18:21
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2015
Пользователь №: 286373



Доброго времени суток!Пишу сюда так как проблема аналогичная почти. Только у меня перепад 2 метра и график 110/70. Дом 1985 г. Постройки. Система отопления работает неэффективно(не хватает расхода на крайние стояки) РСО по перепаду никакого конкретного ответа дать не может. Помимо всего огромные счета за отопления так как график на прямую без подмечать идёт в дом. Я понимаю что при данном положении дел необходим теплообменник,но данное удовольствие будет стоить от 450 т.р. ,что на сегодняшний день не подъемная сумма для дома. Да и людям нужно показать реальные цифры экономии,чтобы в дальнейшем вести переговоры по установке ИТП. Итак данные- дом 9 этажный кирпичный 2х подъездные, подача 7.2 обр. 7 график 110/70 нагрузка 0.4602 Гкал. Что хочу. На подачу б/к для ограничения расхода с ТС перемычка на перемычку насос с обр. клапаном характеристики насоса подобрать напор 6 м. Расход исходя из расхода по 95/70. Я извиняюсь если что не так написал. Подскажите в данном случае,куда лучше поставить насос на перемычку или на обратку перед перемычкой. Уважаемые форумчане помогите советом.

Ах,да данной схемой хочу обеспечить постоянный полмесяца и циркуляцию в системе отопления.

Постоянный "подмес" простите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 9.10.2017, 23:59
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(Begining @ 9.10.2017, 18:21) *
Доброго времени суток!Пишу сюда так как проблема аналогичная почти. Только у меня перепад 2 метра и график 110/70.

Как при таком графике можно осуществлять зависимое присоединение - я не понимаю. Может, элеваторный узел должен быть?
Цитата
На подачу б/к для ограничения расхода с ТС перемычка на перемычку насос с обр. клапаном характеристики насоса подобрать напор 6 м. Расход исходя из расхода по 95/70. Я извиняюсь если что не так написал. Подскажите в данном случае,куда лучше поставить насос на перемычку или на обратку перед перемычкой.

"б/к" - это балансировочный клапан?
Прокачка около 11,5 т/ч?
Узел учета имеется?

При таком перепаде, как мне представляется, насос на перемычке не годится. Тем более, что Вы жалуетесь на недостаток прокачки в крайних контурах дома. Есть схемы с циркуляционным насосом на подаче или обратке, а перемычка будет отвечать за подмес для снижения температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.10.2017, 6:23
Сообщение #45


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ДонКихот @ 9.10.2017, 23:59) *
Как при таком графике можно осуществлять зависимое присоединение - я не понимаю. Может, элеваторный узел должен быть?

Это так мило... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 10.10.2017, 10:34
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(tiptop @ 10.10.2017, 6:23) *
Это так мило... rolleyes.gif

А почему не просто "Хо-хо!" (из словаря Эллочки-людоедки)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Begining
сообщение 10.10.2017, 14:47
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2015
Пользователь №: 286373



Домов с такими характеристиками у меня 5, У них самые большие квитанции за тепло,если честно я сам очень удивился когда увидел такое. С таким перепадом элеватор работать не будет. Вот и хочу сделать перемычку для того чтобы с эмитировать элеваторный узел при помощи насоса. Убив 2х зайцев снизив температуру на подаче и увеличив расход в системе.

Цитата(ДонКихот @ 10.10.2017, 3:59) *
Как при таком графике можно осуществлять зависимое присоединение - я не понимаю. Может, элеваторный узел должен быть?

"б/к" - это балансировочный клапан?
Прокачка около 11,5 т/ч?
Узел учета имеется?

При таком перепаде, как мне представляется, насос на перемычке не годится. Тем более, что Вы жалуетесь на недостаток прокачки в крайних контурах дома. Есть схемы с циркуляционным насосом на подаче или обратке, а перемычка будет отвечать за подмес для снижения температуры.


Узел учёта имеется б/к-балансировочный клапан.


Да расход 11.5- 11.7 при том температура обратки проседает на 6 градусов. Также установлен насос на обратку ГВС по моему мнению слишком мощный,есть подозрения что весь расход на себя забирает ГВС. По приборам это увидеть сложно так как учёт общий и отопление и ГВС в одном контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.10.2017, 17:03
Сообщение #48


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ДонКихот @ 10.10.2017, 10:34) *
А почему не просто "Хо-хо!" (из словаря Эллочки-людоедки)?

Не, это не из словаря. Это уже поэзия. wink.gif
"И чушь прекрасную несли..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 11.10.2017, 0:16
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(tiptop @ 27.9.2017, 12:44) *
4 метра - мало.
Насос лучше ставить не на перемычке, а в обратном трубопроводе.


Begining!
Инженер tiptop мог бы объяснить (если бы захотел!), как работает ИТП с насосом в обратке, и показания к применению именно такой схемы. Но не дилетантам-самодельщикам на форуме диалога специалистов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.10.2017, 6:28
Сообщение #50


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ДонКихот @ 11.10.2017, 0:16) *
как работает ИТП с насосом в обратке, и показания к применению именно такой схемы.

Вам действительно это нужно? huh.gif
Пожалуйста, представьте себе "блюдечко с голубой каёмочкой"... rolleyes.gif
Вуаля!
Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу, гляньте схемку плиз
Схемотехника АИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 11.10.2017, 11:58
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(tiptop @ 11.10.2017, 6:28) *

Интересные ссылки, спасибо. Требуют времени на осмысление.
Электрическую задачку с источником 12 и 110 вольт уже видел раньше.

Схема ИТП №3 из второго поста, с насосом на обратке.
Применительно к Begining я вот изобразил карту давлений. Должно работать.
Располагаемый напор 0,2 ат, а для дома нужно 0,4 (предположим). Если предполагается, что на втором регулирующем клапане падает 0,2 ат, то насос должен создавать напор в 0,6 ат.

Теоретически rolleyes.gif лучше этот второй клапан заменить на несколько балансировочных в ближних контурах, чтобы их прижать в пользу увеличения расхода в дальних контурах.
Это еще одна моя мечта - по балансиру в каждый контур (у нас их всего 9)
Прикрепленный файл  N3_________.png ( 6,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 18.10.2017, 11:42
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



С 12 октября включили отопление. Ни одних суток с температурой ниже +8 не было.
На улице сейчас +12, прогноз +18 днем.

(Погода в Донецке Россия https://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%...81%D0%B8%D1%8F)

Подача +59 градусов, как при 0 градусов. Окна и балконы открыты, отапливаем улицу. Вот бы сейчас данное Устройство и пригодилось - и отопление есть (никто не пожалуется на самоуправство), и не жарко. Но - увы, я ничего не сделал sad.gif .

В магазине есть два более или менее приличных насоса:
AQUARIO AC 258-180 за 7899 рублей,
Джилекс Циркуль 25-80 за 6246 рублей.

Какой выбрать?

Крайний вариант проекта, на металлопластике, прилагаю.
Но, оказалось, что труб на 32 и фиттингов к ним нет! Буду искать или вернусь к варианту с двумя расходомерами по 15 мм и трубами на 26 мм (Ду20).

Сообщение отредактировал ДонКихот - 18.10.2017, 11:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________25______________________.jpg ( 520,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 19.10.2017, 9:00
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Если вы будете ждать одобрения от обитателей форума - не дождетесь. Делайте, как считаете нужным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 19.10.2017, 10:39
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(vovan08 @ 19.10.2017, 9:00) *
Если вы будете ждать одобрения от обитателей форума - не дождетесь. Делайте, как считаете нужным.

Я ожидаю мотивированной критики о "косяках" в моем проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.10.2017, 10:43
Сообщение #55


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



проекте ))) ага.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 19.10.2017, 12:12
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Зачем она вам нужна? Делайте, победителей не судят, а если не получится, появится опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.10.2017, 12:40
Сообщение #57


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ssn @ 19.10.2017, 10:43) *
проекте ))) ага.

По большому счёту, это - проект. Пусть не профессиональный "проект", а всего лишь примитивный замысел, но тем не менее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.10.2017, 12:53
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ДонКихот @ 19.10.2017, 10:39) *
Я ожидаю мотивированной критики о "косяках" в моем проекте.
Все это хлопотно и затратно. Проще и дешевле в целях энергосбережения и обеспечения индивидуальных комфортных условий проживания в каждой квартире и кмонаты в ней предложить/купить жителям за счет средств фонда теплоотражающие коврики на ОП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.10.2017, 13:36
Сообщение #59


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KGP1 @ 19.10.2017, 12:53) *
теплоотражающие коврики на ОП.

Опять "нанотехнологии"?! dont.gif

Предлагаю в целях энергосбережения и достижения комфортных условий закрыть ОП ватными одеялами. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 19.10.2017, 14:11
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tiptop @ 19.10.2017, 13:36) *
Опять "нанотехнологии"?! dont.gif

Предлагаю в целях энергосбережения и достижения комфортных условий закрыть ОП ватными одеялами. wink.gif

Так в чем их преимущество? Более доступны, что ли? Тогда потребитель сам выберет, что ему надо: насосы, задвижки, РТ, РПД, проекты, согласования, самоделкины и мастера - на все время и бабки надо, которые могут и не окупиться никогда, с учетом затрат на эксплуатацию. Изменение гидр. режима т/с в связи с колич. регулированием у потребителя снижает надежность СЦТ и т.д. Мы здесь на АВОК чирикаем с предложениями тех или иных технических решений, в т.ч. и современных "запаных", а в нашей Раше по-прежнему регулируют комфорт открываем форточек, а сейчас и окон пластиковых... Поскольку путь к внедрению новых схем регулирования долог и тернист. А в переходный период подойдут и другие альтернативные решения.
К стати, так почему же одеяло лучше специального коврика?


Сообщение отредактировал KGP1 - 19.10.2017, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 19.10.2017, 14:32
Сообщение #61


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(KGP1 @ 19.10.2017, 14:11) *
К стати, так почему же одеяло лучше специального коврика?


одеяло это проверенное временем решение, и к тому же является многофункциональным девайсом
новый дом, именно так и регулирую температуру в комнате ))) одеяло - наше все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 20.10.2017, 1:22
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(KGP1 @ 19.10.2017, 12:53) *
Все это хлопотно и затратно. Проще и дешевле в целях энергосбережения и обеспечения индивидуальных комфортных условий проживания в каждой квартире и кмонаты в ней предложить/купить жителям за счет средств фонда теплоотражающие коврики на ОП.

И плюс ещё - сознательность в нагрузку (купить и выдать).
Тогда уж байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы поставить. Распространить листовки о вреде проживания в помещении при температуре выше +24 градуса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.10.2017, 8:37
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ДонКихот @ 20.10.2017, 1:22) *
И плюс ещё - сознательность в нагрузку (купить и выдать).
Тогда уж байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы поставить. Распространить листовки о вреде проживания в помещении при температуре выше +24 градуса
И никаких дополнительных плюсов и минусов, и уж тем более ни к чему байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы ставить. Просто коврик. "И дешево, и сердито"(С). Это вариант критики.
Вы же "ожидали мотивированной критики о "косяках" в моем проекте". Так что "пузыри" здесь ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 20.10.2017, 9:06
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Цитата(KGP1 @ 20.10.2017, 8:37) *
И никаких дополнительных плюсов и минусов, и уж тем более ни к чему байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы ставить. Просто коврик. "И дешево, и сердито"(С). Это вариант критики.
Вы же "ожидали мотивированной критики о "косяках" в моем проекте". Так что "пузыри" здесь ни к чему.

Вопрос не только и не столько в том, что потребители изнывают от жары, а в том, что оплата за отопление производится по ОДПУ солидарно, а действия/бездействия по экономии в конкретной квартире - индивидуальные.
Другими словами: сколько может сэкономить потребитель, прикрывший батарею в своей квартире, не будучи уверенным, что так же поступят и другие?

Зачем придуман качественный метод регулирования отопления? Тот, который с помощью температурных графиков.

Вам лично, KGP1, я отправлю информацию о состоянии системы отопления в МКД. Сможете оценить сознательность отдельных собственников. Учтите еще, что более половины жильцов - получатели субсидий на оплату ЖКУ, которым в принципе пофиг размер квартплаты, а оставшиеся - заложники этого большинства. Просто это совсем другая история, не для данного форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.10.2017, 10:22
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(ДонКихот @ 20.10.2017, 9:06) *
Вопрос не только и не столько в том, что потребители изнывают от жары, а в том, что оплата за отопление производится по ОДПУ солидарно, а действия/бездействия по экономии в конкретной квартире - индивидуальные.
Другими словами: сколько может сэкономить потребитель, прикрывший батарею в своей квартире, не будучи уверенным, что так же поступят и другие?

Зачем придуман качественный метод регулирования отопления? Тот, который с помощью температурных графиков.

Вам лично, KGP1, я отправлю информацию о состоянии системы отопления в МКД. Сможете оценить сознательность отдельных собственников. Учтите еще, что более половины жильцов - получатели субсидий на оплату ЖКУ, которым в принципе пофиг размер квартплаты, а оставшиеся - заложники этого большинства. Просто это совсем другая история, не для данного форума.
Все это так. С обозначенными Вами проблемами знаком не понаслышке. Без инициативы лидеров, использующих оптимальное решение в каждом конкретном случае, невозможно получить результата. У потенциальных лидеров порой недостаточно, опыта и знаний, для убеждения других и уверенности в себе в достижении результата с минимальным риском. Думаю, что было бы полезным здесь на форуме предлагать различные решения обозначенных проблем, относительно оптимальные в конкретном случае.
Метод качественного регулирования отпуска теплоты не универсален по эффективности для различных систем и климатических зон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДонКихот
сообщение 12.12.2017, 0:17
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.4.2016
Из: Ростовская область
Пользователь №: 294067



Сделал приспособление и уточнил перепад давлений в месте установки Устройства.
При расходе теплоносителя 4,5 м3/ч получилось 0,55 кгс/см2. Это, типа, сопротивление местной системы - по терминологии тепловиков.

Система отопления дома нормально работает и до 4 м3/ч. Перепад давлений при таком расходе должен быть меньше процентов на 25%. Правильно же? Значит, можно рассчитывать на перепад 0,44 кгс/см2.

Насос 25/80 (характеристика - последний рисунок в сообщении #20, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&p=1323426) при 4 м3/ч создает давление 5,5 м.в.ст, или 0,55 кгс/см2. Т.е., должен подойти. Но запаса практически нет, и сколько потеряется на отводах, фильтре, поворотах, расходомере - точно не знаю. Думаю, что не много.

Вариант с двумя расходомерами Ду15, с тройниками и прочим выглядит уже менее оптимистично, потери напора там явно больше.

Насос 25/60 точно не попрет!

Додумал еще, что нужен какой-то датчик давления, чтобы отключал насос при внезапной остановке котельной - у нас такое случается. А то насос будет молотить всухую и выйдет из строя. Правильно? Повторный запуск, естественно, вручную.

Сообщение отредактировал ДонКихот - 12.12.2017, 0:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 5:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных