Блочно-модульные котельные, Выбор завода-изотовителя |
|
|
|
5.10.2017, 15:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 328854

|
Коллеги, прошу совета Планируем реконструкцию системы теплоснабжения в одном из городов Московской области. Хотим отказаться от центролизованного теплоснабжения в пользу автономного на базе блочно-модульных котельных различной мощности. Нужно подобрать надежного поставщика. По результатам исследования блочныекотельные.рф насчитал более 50 заводов. Цены колеблются в разы. Подскажите критерии по которым следует проводить выбор. Может кто-то заказывал и уже эксплуатирует?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 38)
|
5.10.2017, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
1) наличие сертификатов, каталога (альбома) типовых решений 2) количество изготовленных БМК (или суммарная теплопроизводительность изготовленных БМК) 3) география поставки Эти критерии сужают выбор. Далее работа по опросным.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 6:32
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.7.2014
Пользователь №: 238721

|
Реклама сайта засчитана. Но сайт ни о чем
|
|
|
|
|
6.10.2017, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494

|
надо конкретного производителя указать? В любой котельной в первую очередь основное - это котел с автоматикой. Котел - это кусок трубы большого диаметра с вваренными в него трубными регистрами и окутанный теплоизоляцией. здесь критерий - насколько качественно сделано. Из-за границы тащить эту бочку тяжеленную - если денег много, то вперед. Отечественные делают не хуже. Другое дело - автоматика котла. в первую очередь - горелка. Можно сказать это самое главное. Здесь если поскупишься - будешь потом долгое время заниматься настройками. После горелки - автоматика управления. Выбор типов контроллеров доступных и работающих неплохо тоже есть обширный. Остальное (из оборудования) - насосы, как правило Грундфос, мембранные баки, система водоочистки, ЗРА, трубы, фитинги-шмитинги - тут производитель как правило предлагает либо свое (что уже ставят в стандартной комплектации), либо по желанию заказчика. Опять же, какой бюджет. Немаловажный факт - качество сборки и насколько грамотно сконструировано. Бывает такого понарисуют и понаделают, что эксплуатационники ржут-не-могут.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 328854

|
Спасибо за отзывы. Проблема в том, что каждый производитель свой продукт хвалит, а вот как выбрать лучшего? Их сегодня очень много. Мы уже выбирали по соотношению цена/качество и получали котельную в которой невозможно развернуться, не то что сервисные работы производить. Комплектуют большинство одним и тем же, а вот компоновочные решения оценить на этапе выбора проблематично. Ездить смотреть БМК аналоги по объектам не серьезно. Может кто конкретного поставщика посоветует, имея опыт эксплуатации в районе 8-10 лет.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Мосгаз @ 6.10.2017, 10:23)  Мы уже выбирали по соотношению цена/качество и получали котельную в которой невозможно развернуться, не то что сервисные работы производить. И рационаловские видели? У них там сборочные узлы и компоненты называют "системами". Спросите, можно ли предусмотреть систему "Площадь для обслуживания"?
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(tiptop @ 6.10.2017, 12:03)  И рационаловские видели? У них там сборочные узлы и компоненты называют "системами". Спросите, можно ли предусмотреть систему "Площадь для обслуживания"?  даешь 2-уровневую систему с креплением узлов к перекрытию! а то все оборудование с креплением к полу - несерьезная экономия площади)
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(timofeyprof @ 6.10.2017, 11:10)  даешь 2-уровневую систему с креплением узлов к перекрытию! Сейчас в моде "планшетный" монтаж: всё оборудование - на стенах.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 6.10.2017, 11:29)  Сейчас в моде "планшетный" монтаж: всё оборудование - на стенах.  На стенах еще полбеды, в Рузах блочку видел, там виловские сетевые насосы киловатт эдак под двадцать под самым потолком висят. Попробуй, поменяй на них торцевое уплотнение.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(tiptop @ 6.10.2017, 12:29)  Сейчас в моде "планшетный" монтаж: всё оборудование - на стенах.  При настенных котлах в каскаде. Но это уже типовое решение. А вот потолочный монтаж еще не в тренде. PS На днях показывали котельную с котлами в каскаде (котлы конденсатные) с дымоходами из ПВХ-труб из региона, где газопроводы от распределительной сети в дом делают из поливочных шлангов...
|
|
|
|
|
6.10.2017, 12:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 6.10.2017, 11:40)  На стенах еще полбеды, в Рузах блочку видел, там виловские сетевые насосы киловатт эдак под двадцать под самым потолком висят. Попробуй, поменяй на них торцевое уплотнение.  Где-то больше трёх метров высоты:
________________.jpg ( 927,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41Дело было 12 лет назад. Я как увидел это, сразу предложил отправить туда проектировщиков - попробовать насос поменять...
|
|
|
|
|
6.10.2017, 12:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(timofeyprof @ 6.10.2017, 11:46)  При настенных котлах в каскаде. Ну, котлы и водоподогреватели, понятное дело, могут остаться "на полу". 
_________2.jpg ( 2,01 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
9.10.2017, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292494

|
лично я имел дело с Рэмэкс. базируются в Черноголовке. мне с ними понравилось работать.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329532

|
Можно сильно не заморачиваться, сейчас в инете уже появились сервисы по подбору БМК, где можно выбрать по различным характеристикам.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 17:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nikola77 @ 10.10.2017, 15:00)  в инете уже появились сервисы по подбору БМК, где можно выбрать по различным характеристикам. А систему "Площадь для обслуживания" вы нигде не найдёте.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 9:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 328854

|
Посмотрел Рэмэкс, компания с опытом, только они свои котлы Турботерм впаривают, а мы хотим итальянские. Через те же сервисы нашел белорусских производителей. Интересные предложения. Цены на порядок ниже, чем в Москве. В чем подвох пока не понял. По фотографиям все достойно. Хваленый Рационал похоже больше крупноузловой сборкой занимается.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 9:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Мосгаз @ 11.10.2017, 9:22)  нашел белорусских производителей. Интересные предложения. Цены на порядок ниже, чем в Москве. Что, в 10 раз дешевле?!
|
|
|
|
|
11.10.2017, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 328854

|
дешевле на 30-40%
|
|
|
|
|
11.10.2017, 9:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Мосгаз @ 11.10.2017, 9:22)  В чем подвох пока не понял. По фотографиям все достойно. А чего оно достойно? Цитата(Мосгаз @ 11.10.2017, 9:22)  Хваленый Рационал похоже больше крупноузловой сборкой занимается. Они изготавливают БМК - то, о чём Вы спрашиваете.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 328854

|
Цитата(tiptop @ 11.10.2017, 9:40)  А чего оно достойно? В портфолио есть смонтированные объекты, по которым можно оценить качество монтажа и компоновочные решения. Они изготавливают БМК - то, о чём Вы спрашиваете. Рационал типовые БМК не производит, а собирает котельные из типовых блоков собственного производства.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(tiptop @ 11.10.2017, 10:40)  Они изготавливают БМК - то, о чём Вы спрашиваете. Цитата(Мосгаз @ 11.10.2017, 11:22)  Рационал типовые БМК не производит, а собирает котельные из типовых блоков собственного производства. Политика производителя изменилась действительно. БМК как изделие не выпускается, но выпускается все из чего БМК собирается - крупноузловая сборка. Нацелено производство на других производителей БМК, чтобы они покупали готовые узлы и под своим брендом выпускали БМК. Ну и для встроенных котельных узловая поставка удобна. PS тема бесперспективна, т.к. скорее всего сведется в итоге к рекламе и антирекламе...
|
|
|
|
|
11.10.2017, 11:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(timofeyprof @ 11.10.2017, 11:04)  Политика производителя изменилась действительно. БМК как изделие не выпускается, но выпускается все из чего БМК собирается - крупноузловая сборка. Нацелено производство на других производителей БМК, чтобы они покупали готовые узлы и под своим брендом выпускали БМК. Ну и для встроенных котельных узловая поставка удобна. Спасибо! Я виноват, отстал от жизни. Цитата применение продукции РАЦИОНАЛ в проектах котельных
|
|
|
|
|
11.10.2017, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Мосгаз @ 5.10.2017, 15:09)  Коллеги, прошу совета Посмотрите гидронные котлы. Жаротрубные - это вчерашний день. Гидронники маленькие, модульно-транспортабельные котельные малые. Пишите в личку, скину материалы.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 18:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(спец @ 11.10.2017, 18:26)  Гидронники маленькие Нанокотлы? Это круто! Можно такой поставить себе на SantaFe?  А-а, вспомнил... Гидронный котел, Понятие гидронный. Что это?
|
|
|
|
|
12.10.2017, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(tiptop @ 11.10.2017, 18:34)  Нанокотлы? Это круто! Можно такой поставить себе на SantaFe?  А-а, вспомнил... Гидронный котел, Понятие гидронный. Что это?Если без иронии, то прочтите инфу. Эви Льюис Миллер, калифорнийский инженер и изобретатель, выдвинул идею о создании высокоскоростных, малообъемных котлов с теплообменником из прямых медных ребристых труб в 1946 году. Он был уверен, что применение этой идеи устранит процессы образования накипи и электролитической коррозии, которые значительно снижают сроки эксплуатации котлов с чугунными секционными и стальными трубчатыми теплообменниками, когда они применяются в системах нагрева воды. Он воплотил свои идеи в жизнь. Позже котлы с прямоточным высокоэффективным теплообменником стали называть гидронными. На сегодняшний день многие и европейские, и американские фирмы («ВОЛЬФ», «АТАГ», «СИМЭ» «РЕНДАМАКС», «ПРОТЕРМ», «ЛОШИНВАР» и др.) реализуют идею гидронных котлов в своих изделиях. В те послевоенные годы индустрия оборудования для бассейнов в Южной Калифорнии находилась в зачаточном состоянии, и котлы Эви Миллера оказались прекрасно подходящими для использования в качестве нагревателей воды для бассейнов. Его котлы, в большинстве случаев, устанавливались под открытым небом, будучи подверженными всевозможным воздействиям. Они работали на сильно хлорированной воде с высоким содержанием кислорода. Они работали в условиях, которые были несоизмеримо хуже тех, в которых работает любой водогрейный отопительный котел. И они работали в течение многих лет. Учитывая экстремальные условия их эксплуатации с хлорированной, насыщенной кислородом водой бассейнов, казалось естественным применить эти котлы в системах водяного отопления по мере того, как они постоянно совершенствовались на протяжении 50-х годов.
Сообщение отредактировал спец - 12.10.2017, 7:37
|
|
|
|
|
12.10.2017, 8:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(спец @ 12.10.2017, 7:35)  Если без иронии, то прочтите инфу. Почитать рекламную "инфу" прикольно, конечно. Спасибо, повеселился ещё раз!
|
|
|
|
|
12.10.2017, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Опять иронизируете. Ну где Вы нашли рекламу. Смешно 1946 год. Речь шла о типах котлов и только. Кто за жаротрубники, кто за барабанники и т.д. Это инфа образовательная. Хотел Мосгаз ознакомить с ему неизвестными разработками дальше. Желание пропало. Веселитесь дальше
Сообщение отредактировал спец - 12.10.2017, 9:57
|
|
|
|
|
12.10.2017, 10:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(спец @ 12.10.2017, 9:54)  Опять иронизируете. Ну где Вы нашли рекламу. Смешно 1946 год. Да. Мне тоже.  Цитата(спец @ 12.10.2017, 7:35)  Он был уверен, что применение этой идеи устранит процессы образования накипи Уважаемый спец, призываю Вас критичнее относиться к таким бойким росказням. Не стесняйтесь использовать своё образование и опыт. Есть такой же уверенный рассказ о том, как во время войны (это, видимо, типа "ноу-хау" оборонки) была придумана кольцевая система теплоснабжения. Долгие годы она была незаслуженно забыта. Но вот теперь-то наступило её время!
|
|
|
|
|
12.10.2017, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Вот уж не думал, что моя газовая колонка, старинная, двухрожкова, круглая как холодильник "Зил", является навороченным гидронным устройством!
|
|
|
|
|
12.10.2017, 14:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 12.10.2017, 13:55)  Вот уж не думал, что моя газовая колонка, старинная, двухрожкова, круглая как холодильник "Зил", является навороченным гидронным устройством!  У Вас - не "гидронное"! Вот если бы - "калифорнийский изобретатель", и всё такое...
Сообщение отредактировал tiptop - 12.10.2017, 14:41
|
|
|
|
|
12.10.2017, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 12.10.2017, 14:41)  У Вас - не "гидронное"! Вот если бы - "калифорнийский изобретатель", и всё такое...  "А-а-а, Семен Семеныч!" (С)
|
|
|
|
|
12.10.2017, 17:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 12.10.2017, 13:55)  моя газовая колонка, старинная, двухрожкова, круглая как холодильник "Зил" Срочно поменяйте её на какой-нибудь "блендамакс"! Тут-то и снизойдёт на Вас вся благодать изобретателя безнакипных котлов.  Будете только наслаждаться тихим шелестом гидронов, летящих по медным трубам.
|
|
|
|
|
12.10.2017, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 12.10.2017, 17:22)  Будете только наслаждаться тихим шелестом гидронов, летящих по медным трубам. Это, очередная валюта, по типу "биткоина"? А "майнить" ее чем, фильтром - отстойником, или магнитно-стрикционной ловушкой?
|
|
|
|
|
13.10.2017, 14:52
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 328854

|
Хотел бы вернуться к теме блочно-модульных котельных и спросить у знающих людей, с какими трудностями сталкивались в эксплуатации БМК мощностью более 8 МВт. Насколько я понимаю в этом случае БМК поставляются в нескольких контейнерах, на месте собирается в одно целое. В этом случае повышаются требования к качеству проекта и следовательно требуется пробная сборка на заводе. Похоже целесообразнее котельные мощностью более 8 МВт монтировать в быстровозводимых зданиях по месту?
|
|
|
|
|
13.10.2017, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Мосгаз @ 13.10.2017, 15:52)  Хотел бы вернуться к теме блочно-модульных котельных и спросить у знающих людей, с какими трудностями сталкивались в эксплуатации БМК мощностью более 8 МВт. Насколько я понимаю в этом случае БМК поставляются в нескольких контейнерах, на месте собирается в одно целое. В этом случае повышаются требования к качеству проекта и следовательно требуется пробная сборка на заводе. Похоже целесообразнее котельные мощностью более 8 МВт монтировать в быстровозводимых зданиях по месту? блочно-модульные здания многоэтажные собирают и без всяких пробных сборок на заводе. нормальный контроль качества просто должен быть на заводе. целесообразно - понятие относительно. зависит от цели (экономия денег или времени или качества). Зачем вам вообще БМК? Закажите у нас (проектировщиков форума) проект стационарной котельной
|
|
|
|
|
13.10.2017, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Есть таки поле для применения БМК. хоть и даже 2-4 мвт бмк были в нескольких модулях годных для транспортирования.Но там совсем не было земли годной для размещения чего либо на ней. А уж 8мвт точняк лучше в ЛВК монтировать по месту или хотя б крупными блоками высокой заводской готовности.
|
|
|
|
|
14.10.2017, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(инж323 @ 13.10.2017, 15:56)  Есть таки поле для применения БМК. А уж 8мвт точняк лучше в ЛВК монтировать по месту или хотя б крупными блоками высокой заводской готовности. Полностью согласен. Транспортабельную котельную при траспортировке ограничивает высота, где-то 2,8м. При мощностях в 8 МВт для прокладки трубопроводов внутри котельной потребуется высота котельной в чистоте не менее 3,5-3,8 м, это при высоте котла не более 2 м. Например для 8 МВт, если котельная работает на газе н/д, Г1 DN200. А для создания запаса газа перед котлами потребуется рессивер DN600-700, длиной до 5 м. Это и будет определяющим в высоте котельной.
|
|
|
|
|
14.10.2017, 11:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
"Запас газа", "рессивер"... Да-а, бывает, возникают трудности... БМК на дизтопливе, 17 МВт:
17_MWt.jpg ( 192,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
14.10.2017, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
не очень удобна нарезка блоков- само здание из ЛВК требует одной нарезки(на фото 24 блока), а вот оборудование с котлами под такой "шаг" "нарезать" тож не фонтан. Видится, что нарезать лучше блоки оборудования для высокой заводской готовности под транспортный размер и с учетом аспектов доставки( ширина и состояние дорог на время монтажа, высота и ширина проездов по пути и аналогичное), а уж само здание собрать на стройплощадке привезя его разобранным( разобранным т.е. в нем уже почти все готово под монтаж, а не просто некие модули от стандартного 2-х этажного"штаба строительства". и вариантность тут может быть от однозначного за один вариант и до однозначного за другой вариант, решающих факторов более чем достаточно.(вплоть до - место строительства пока занято, а потом очень срочно на этом месте надо возвести котельную, очень срочно)
|
|
|
|