> Канализация в лечебнице, серверной
SweetDream
сообщение 12.10.2017, 23:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Уважаемые специалисты, помогите разобраться, я впала в какой-то ступор. В СП 30 8.2.11 Стояки бытовой канализации, проходящие через помещения предприятий общественного питания и другие помещения согласно 8.2.4, следует предусматривать в коммуникационных шахтах без установки ревизий.
но 8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины.
то есть в нем речь вообще о другом.
По логике должна быть ссылка на п.8.2.9, разве нет? у меня опечатка?)))
Прошу разъяснить этот пункт, если все верно в СП. rolleyes.gif
Проблема, собственно говоря, в том, что над лечебной частью санатория располагаются номера. В каждом номере санузел. И стояки попадают и в кабинеты, и в серверную.

Сообщение отредактировал SweetDream - 12.10.2017, 23:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Ferdipendoz
сообщение 13.10.2017, 7:15
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В новом СП 30.13330.2016 исправили уже эти пункты. Ужесточили довольно-таки.
В коробах без ревизий теперь только производственные стояки и только в помещениях общепита и магазинов.
8.3.11, 8.3.12 пункты посмотрите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 13.10.2017, 13:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Ferdipendoz @ 13.10.2017, 7:15) *
В новом СП 30.13330.2016 исправили уже эти пункты. Ужесточили довольно-таки.
В коробах без ревизий теперь только производственные стояки и только в помещениях общепита и магазинов.
8.3.11, 8.3.12 пункты посмотрите

спасибо!
как вы думаете серверная подходит под "- помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики;"? или транзитом все-таки можно в коробе пропустить канализацию? unsure.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.10.2017, 15:22
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я думаю, серверная - подходит под это определение. Шахту кирпичную сделайте для коммуникаций
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.10.2017, 15:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(SweetDream @ 13.10.2017, 14:28) *
спасибо!
как вы думаете серверная подходит под "- помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики;"? или транзитом все-таки можно в коробе пропустить канализацию? unsure.gif

см. СН 512-78. док хоть и старый но действующий, по нему серверные принимают в том числе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 21.10.2017, 13:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Кто как думает, водосток относится к этим пунктам тоже или только бытовая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 21.10.2017, 15:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Цитата(Lena Igorevna @ 21.10.2017, 13:32) *
Кто как думает, водосток относится к этим пунктам тоже или только бытовая?

Думаю относится. Там по-моему есть примечание что исключение для водостока в венткамере ( нет перед глазами чп, надо проверить).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.10.2017, 16:14
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Для серверных и элщитовых же не по санитарному признаку ограничение, а по исключению попадания воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных