Транзитные воздуховоды, Помогите разобраться какой воздуховод является транзитным |
|
|
|
9.11.2017, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325509

|
Вроде простой вопрос привел в тупик - имеется цех, внутри него встроенные электропомещения, для одного из них приточная установка расположена в самом электропомещении, для другого приточка находится в цехе. Для забора наружного воздуха воздуховоды проложены по цеху протяженностью около 150 метров, электропомещения категорированные (В3), соответственно транзитные воздуховоды в таком случае должны покрываться огнезащитой. Так вопрос являются ли воздуховоды этих двух систем транзитными? В первом случае вроде все очевидно, он транзитный. А во втором, когда система обслуживает одно помещение встроенное, а установка стоит в самом цехе и вытекает вопрос считается ли этот участок воздуховода (протяженность 150 метров) транзитным, если установка стоит в самом цехе. Если нет, то в чем логика один воздуховод пожарить, а другой нет. Помогите пожалуйста разобраться
Сообщение отредактировал Tania222 - 9.11.2017, 9:03
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 7)
|
9.11.2017, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
вы бы лучше нарисовали. мне кажется вы не совсем понимаете как должен быть подключен транзит перечитайте это сообщение и ссылку в нем http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1312630
|
|
|
|
|
9.11.2017, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12685
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Tania222 @ 9.11.2017, 9:02)  Вроде простой вопрос привел в тупик - имеется цех, внутри него встроенные электропомещения, для одного из них приточная установка расположена в самом электропомещении, для другого приточка находится в цехе. Для забора наружного воздуха воздуховоды проложены по цеху протяженностью около 150 метров, электропомещения категорированные (В3), соответственно транзитные воздуховоды в таком случае должны покрываться огнезащитой. Так вопрос являются ли воздуховоды этих двух систем транзитными? В первом случае вроде все очевидно, он транзитный. А во втором, когда система обслуживает одно помещение встроенное, а установка стоит в самом цехе и вытекает вопрос считается ли этот участок воздуховода (протяженность 150 метров) транзитным, если установка стоит в самом цехе. Если нет, то в чем логика один воздуховод пожарить, а другой нет. Помогите пожалуйста разобраться Вопрос совсем в другом - на каком основании нарушены нормы по размещению вентоборудования ? Оборудование следует устанавливать в соответствии с п. 7.9.1 СП 60. При нормативной установке оборудования Ваш вопрос и возникнуть не может!
|
|
|
|
|
9.11.2017, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Да и воздуховод длиной 150 метров так себе решение.
|
|
|
|
|
9.11.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808

|
если он проходит через помещение, где нет притока (вытяжки), часто история с помещениями с разными категориями пожарной опасности
|
|
|
|
|
9.11.2017, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12685
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Kasper @ 9.11.2017, 11:54)  Да и воздуховод длиной 150 метров так себе решение. Мы не знаем подробностей планировочных решений объекта, хотя ненормативное размещение вентустановки, со всеми вытекающими последствиями и нарушениями норм, уже настораживает.
|
|
|
|
|
9.11.2017, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325509

|
Цитата(Tania222 @ 9.11.2017, 9:02)  Вроде простой вопрос привел в тупик - имеется цех, внутри него встроенные электропомещения, для одного из них приточная установка расположена в самом электропомещении, для другого приточка находится в цехе. Для забора наружного воздуха воздуховоды проложены по цеху протяженностью около 150 метров, электропомещения категорированные (В3), соответственно транзитные воздуховоды в таком случае должны покрываться огнезащитой. Так вопрос являются ли воздуховоды этих двух систем транзитными? В первом случае вроде все очевидно, он транзитный. А во втором, когда система обслуживает одно помещение встроенное, а установка стоит в самом цехе и вытекает вопрос считается ли этот участок воздуховода (протяженность 150 метров) транзитным, если установка стоит в самом цехе. Если нет, то в чем логика один воздуховод пожарить, а другой нет. Помогите пожалуйста разобраться Цитата(ИОВ @ 9.11.2017, 10:13)  Вопрос совсем в другом - на каком основании нарушены нормы по размещению вентоборудования ? Оборудование следует устанавливать в соответствии с п. 7.9.1 СП 60. При нормативной установке оборудования Ваш вопрос и возникнуть не может! Я не вижу в нормативной литературе запретов на такое расположение оборудования. Что получается оборудование можно размещать только в обслуж. помещениях, венткамерах и на кровле?
Сообщение отредактировал Tania222 - 9.11.2017, 15:11
|
|
|
|
|
9.11.2017, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12685
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Tania222 @ 9.11.2017, 15:11)  Я не вижу в нормативной литературе запретов на такое расположение оборудования. Что получается оборудование можно размещать только в обслуж. помещениях, венткамерах и на кровле? Странно, что не видите!  - нормы не пытаются угадать и запретить больные фантазии горе-проектировщиков. В нормах указано, где можно размещать вентоборудование: Цитата 7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;
б) на кровле и снаружи здания А в Вашем случае открытое размещение в цехе вентустановки, обслуживающей не цех, а совсем другое помещение, нормам не соответствует.
|
|
|
|
|
  |