> Сопротивление сети ниже напора вентилятора.
luantic
сообщение 17.11.2017, 17:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Добрый день, подскажите что будет в случае если сопротивление сети меньше напора вентилятора, к примеру у меня кривая вентилятора лежит в диапазоне 8000 -12000 м3/ч, а напор 600-800 Па, сопротивление сети же при расходе в 12000 к примеру 400Па, то есть кривая сопротивления сети лежит правее рабочей характеристики вента и с ней не пересекается. Я имею ввиду что произойдет в том случае, если я не буду регулировать сеть, создавая доп. сопротивление.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал luantic - 17.11.2017, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Composter
сообщение 17.11.2017, 18:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если частотника нет, то будет в сети расход больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 17.11.2017, 18:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(luantic @ 17.11.2017, 17:55) *
Добрый день, подскажите что будет в случае если сопротивление сети меньше напора вентилятора, к примеру у меня кривая вентилятора лежит в диапазоне 8000 -12000 м3/ч, а напор 600-800 Па, сопротивление сети же при расходе в 12000 к примеру 400Па, то есть кривая сопротивления сети лежит правее рабочей характеристики вента и с ней не пересекается. Я имею ввиду что произойдет в том случае, если я не буду регулировать сеть, создавая доп. сопротивление.

Заранее спасибо.


Собственно - да - больше расход.
Для назад загнутых лопаток - не мего страшно.
Для вперед загнутых - писец вентилятору или постоянное срабатывание защиты от перегрева - или выбивания по току.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 17.11.2017, 18:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(Composter @ 17.11.2017, 18:02) *
ну если частотника нет, то будет в сети расход больше.



Я понимаю, что будет расти расход, но по кривой вентилятора он не может быть больше 12000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.11.2017, 18:33
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А кто Вам внушил, что каталожная кривая это вся характеристика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 17.11.2017, 19:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(Skaramush @ 17.11.2017, 18:33) *
А кто Вам внушил, что каталожная кривая это вся характеристика?


Полагая тогда так - расход будет расти до пересечения с кривой сети, а проблемы с вентилятором начнутся если точка окажется выше кривой мощности двигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.11.2017, 19:19
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Проблемы будут и за пределами "разрешённой области". Аэродинамические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 17.11.2017, 19:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(Skaramush @ 17.11.2017, 19:19) *
Проблемы будут и за пределами "разрешённой области". Аэродинамические.


Физический их характер какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.11.2017, 20:21
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Мягко говоря, нестабильная работа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_texnflot_*
сообщение 17.11.2017, 22:59
Сообщение #10





Guest Forum






Не совсем понял в чем дело.
Может быть вам поможет
вот это: Прикрепленный файл  ____1.xlsx ( 32,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
,
Прикрепленный файл  _____1.jpg ( 211,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73

Прикрепленный файл  _____2.jpg ( 135,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81


Файл не пометил
Прикрепленный файл  Set_1.xlsx ( 32,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 18.11.2017, 0:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



[quote name='texnflot' date='17.11.2017, 22:59' post='1334868']
Не совсем понял в чем дело.
Может быть вам поможет

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 6.12.2017, 8:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Цитата(texnflot @ 17.11.2017, 22:59) *


Странная у вас характеристика сети какая то - выгнута, как мне кажется, не в ту сторону. Там параболическая функция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.12.2017, 9:12
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Она и есть параболическая, квадратичная парабола. На оси координат посмотрите. Это не функция не в ту сторону выгнута, это оси "альтернативно одарённо" расположены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 6.12.2017, 17:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Точно) Не обратил внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 0:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных