Сопротивление сети ниже напора вентилятора. |
|
|
|
17.11.2017, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Добрый день, подскажите что будет в случае если сопротивление сети меньше напора вентилятора, к примеру у меня кривая вентилятора лежит в диапазоне 8000 -12000 м3/ч, а напор 600-800 Па, сопротивление сети же при расходе в 12000 к примеру 400Па, то есть кривая сопротивления сети лежит правее рабочей характеристики вента и с ней не пересекается. Я имею ввиду что произойдет в том случае, если я не буду регулировать сеть, создавая доп. сопротивление.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал luantic - 17.11.2017, 18:00
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
17.11.2017, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну если частотника нет, то будет в сети расход больше.
|
|
|
|
|
17.11.2017, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Цитата(luantic @ 17.11.2017, 17:55)  Добрый день, подскажите что будет в случае если сопротивление сети меньше напора вентилятора, к примеру у меня кривая вентилятора лежит в диапазоне 8000 -12000 м3/ч, а напор 600-800 Па, сопротивление сети же при расходе в 12000 к примеру 400Па, то есть кривая сопротивления сети лежит правее рабочей характеристики вента и с ней не пересекается. Я имею ввиду что произойдет в том случае, если я не буду регулировать сеть, создавая доп. сопротивление.
Заранее спасибо. Собственно - да - больше расход. Для назад загнутых лопаток - не мего страшно. Для вперед загнутых - писец вентилятору или постоянное срабатывание защиты от перегрева - или выбивания по току.
|
|
|
|
|
17.11.2017, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Цитата(Composter @ 17.11.2017, 18:02)  ну если частотника нет, то будет в сети расход больше. Я понимаю, что будет расти расход, но по кривой вентилятора он не может быть больше 12000.
|
|
|
|
|
17.11.2017, 18:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А кто Вам внушил, что каталожная кривая это вся характеристика?
|
|
|
|
|
17.11.2017, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Цитата(Skaramush @ 17.11.2017, 18:33)  А кто Вам внушил, что каталожная кривая это вся характеристика? Полагая тогда так - расход будет расти до пересечения с кривой сети, а проблемы с вентилятором начнутся если точка окажется выше кривой мощности двигателя?
|
|
|
|
|
17.11.2017, 19:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Проблемы будут и за пределами "разрешённой области". Аэродинамические.
|
|
|
|
|
17.11.2017, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Цитата(Skaramush @ 17.11.2017, 19:19)  Проблемы будут и за пределами "разрешённой области". Аэродинамические. Физический их характер какой?
|
|
|
|
|
17.11.2017, 20:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Мягко говоря, нестабильная работа.
|
|
|
|
Гость_texnflot_*
|
17.11.2017, 22:59
|
Guest Forum

|
Не совсем понял в чем дело. Может быть вам поможет вот это:
____1.xlsx ( 32,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38,
_____1.jpg ( 211,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73
_____2.jpg ( 135,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81Файл не пометил
Set_1.xlsx ( 32,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
18.11.2017, 0:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
[quote name='texnflot' date='17.11.2017, 22:59' post='1334868'] Не совсем понял в чем дело. Может быть вам поможет
Спасибо
|
|
|
|
|
6.12.2017, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(texnflot @ 17.11.2017, 22:59)  Странная у вас характеристика сети какая то - выгнута, как мне кажется, не в ту сторону. Там параболическая функция.
|
|
|
|
|
6.12.2017, 9:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22372
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Она и есть параболическая, квадратичная парабола. На оси координат посмотрите. Это не функция не в ту сторону выгнута, это оси "альтернативно одарённо" расположены.
|
|
|
|
|
6.12.2017, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Точно) Не обратил внимание.
|
|
|
|
|
  |