> Старый дом - старые нормативы?
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 0:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Написал в Добродел жалобу по поводу неудовлетворительной работы системы вентиляции в квартире.
На кухне вытяжка тянет - 20 м/3 в час.
В ванне - 5,4 м/3 в час.
В туалете - 7.9 м/3 в час.
Замеры проводил анемометром Testo 417 c воронкой, с приоткрытом окне на кухне.
УК прислала специалистов из ВДПО которые анемометром замерили скорость воздуха через вытяжку и сказали что в принципе скорость нормальная.
На мой вопрос а причём тут скорость, есть мерить нужно объём, сказали что они так измеряют и если в акте укажут объём, то вроде как УК такой протокол не примёт.
Ладно, допустим зная скорость воздуха и сечение вентканала, можно объём высчитать. Но всё равно до нормативов из СП 54.13330.2016 объём не дотягивает.
В туалете и ванной должно быть по 25 кубов. На что мне ответили, что мол поскольку на ванну и туалет вентканал 1, то следовательно эти 25 кубов делятся на 2 помещения.
На кухне по нормативам должно быть 60 кубов, да и то это для кухни с электроплитой. У меня же газовая плита + колонка, что ещё как минимум 100 кубов вытяжки накидывает. На это было сказано, что мол это по новым нормативам. А поскольку дом старый и нормативы раньше другие были, то и нормативы мне нужно старые смотреть.
Это действительно так, или мне просто по ушам ездили? По моему второй вариант.
ЗЫ. в протоколе правда указали рекомендацию - прочистить вентканалы и нарастить оголовки труб на крыше. Посмотрю что за ответ придёт из УК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 74)
alem
сообщение 25.11.2017, 8:50
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Говорят, закон обратной силы не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 25.11.2017, 9:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Откройте старые нормативы. Сильно подозреваю, что разницы особой не найдете. Традиции "дай списать" неизлечимы! Апеллируйте к нормам года постройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 10:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(Cryos @ 25.11.2017, 9:54) *
Откройте старые нормативы. Сильно подозреваю, что разницы особой не найдете. Традиции "дай списать" неизлечимы! Апеллируйте к нормам года постройки.

Я ВДПОшникам так и сказал, что старые нормативы покопаю.
Про разницу тоже согласен. Когда писал диплом, перерыл кучу литературы. С годами меняются только авторы. Формулы, цифры и порой даже текст особо не меняются.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.11.2017, 10:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Результат-то какой должен быть? Протоколы, апелляции, суды? Или работающая вентиляция?

Чтобы вентиляция работала надо просто самому в закрытых помещениях (ванна, туалет) поставить решеточку в нижней части двери (в магазинах красивые есть) или обеспечить щель между полотном и порогом.

Кроме того, надо понимать, что естественная вентиляция зависит от температуры наружного воздуха. Зимой тянет, летом не или слабо. И это является допустимым по нормам. А нормы на вытяжку из квартир десятки лет не менялись. Чтобы увеличить вытяжку можно поставить бытовые канальные вытяжные вентиляторы. По нормам они должны были быть на двух верхних этажах.

Если же важен процесс, а не результат - флаг в руки, имеете право. Нанимайте строительную экспертизу, потом суды, вплоть до ЕСПЧ. Но никто ничего Вам в вашей собственной квартире делать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 10:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Татьяна, что за бред Вы пишите? Система вентиляции это общедомовое имущество, за исправность которого отвечает УК.
По поводу красивых решеточек. На кухне измеряли при открытом окне. В ванне и туалете двери были открыты. И ВДПОшники даже попросили открыть входную дверь на лестничную клетку. Вы мне предлагаете дурку в подъезд проковырять и красивой фиговинкой закрыть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 11:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Дырку а не дурку, отредактировать почему то не получается.
И ссылочку хотелось бы посмотреть на нормативы про канальные вентиляторы. Особенно на нормативы 50-х 60-х годов, когда дом построили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.11.2017, 11:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(MaximDM @ 25.11.2017, 13:15) *
Дырку а не дурку, отредактировать почему то не получается.
И ссылочку хотелось бы посмотреть на нормативы про канальные вентиляторы. Особенно на нормативы 50-х 60-х годов, когда дом построили.

Ну, раз бред, так ищите самостоятельно, нормативный Вы наш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 25.11.2017, 11:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



"Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 25.11.2017, 11:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.11.2017, 11:18) *
Ну, раз бред, так ищите самостоятельно, нормативный Вы наш.

Когда что-то утверждаешь, нужно это подтверждать документально.

Цитата(Altelega @ 25.11.2017, 11:26) *
"Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах."

Это вообще к чему? Я же писал, что вытяжка при открытых окнах/дверях нормально не работает.

Сообщение отредактировал MaximDM - 25.11.2017, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.11.2017, 12:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



старый дом -старые нормы!!!
вы очень избрано читаете нормы, в каждом снип/сп есть такая фраза, в том числе и в СП 54
Цитата
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.

иначе бы после выхода очередного снипа сносились бы старые дома, потому что иначе не выполнить новые нормы!!!

так что ищите нормы которые вышли до прохождения проектной экспертизы вашего дома ,а не окончания строительства ,и читайте . например СНиП 31-01-2003 или СНиП 2.08.01-85

Сообщение отредактировал Composter - 25.11.2017, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 25.11.2017, 20:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(MaximDM @ 25.11.2017, 0:25) *
УК прислала специалистов из ВДПО которые анемометром замерили скорость воздуха через вытяжку и сказали что в принципе скорость нормальная.
Непонятно, откуда это уродство появилось, но как вирус подхватили: последние лет 10 в актах повально стали указывать скорость вместо объема.
Цитата(MaximDM @ 25.11.2017, 0:25) *
На мой вопрос а причём тут скорость, есть мерить нужно объём, сказали что они так измеряют и если в акте укажут объём, то вроде как УК такой протокол не примёт.
Еще одни уроды. Рыбак рыбак видит издалека.
А Вы попросите их в акте указать норму со ссылкой на СНиП (СП), мы обычно в скобках указываем. Интересно посмотреть на их рожи, когда им в одой строчке нужно будет указать в м/с, а в скобках в м3/ч. И главное, где они возьмут норму в м/с???
Цитата(MaximDM @ 25.11.2017, 0:25) *
На это было сказано, что мол это по новым нормативам. А поскольку дом старый и нормативы раньше другие были, то и нормативы мне нужно старые смотреть.
Это действительно так, или мне просто по ушам ездили?
А здесь все правильно.
Цитата(MaximDM @ 25.11.2017, 0:25) *
На кухне по нормативам должно быть 60 кубов, да и то это для кухни с электроплитой. У меня же газовая плита + колонка, что ещё как минимум 100 кубов вытяжки накидывает.
Нет, все равно 90м3/ч.
Цитата(MaximDM @ 25.11.2017, 0:25) *
В туалете и ванной должно быть по 25 кубов. На что мне ответили, что мол поскольку на ванну и туалет вентканал 1, то следовательно эти 25 кубов делятся на 2 помещения.
А вот тут Вас тупо развели. 25+25=50
И еще вопрос: когда делали замеры (и Вы и они), то делали на решетке или вентотверстии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.11.2017, 0:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(trubo4ist @ 25.11.2017, 20:39) *
А вот тут Вас тупо развели. 25+25=50

вобще то по СНиП 31-01-2003
Цитата
Ванная, душевая, уборная, совмещенный санузел - 25м3/час

так что никаких разводов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 1:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Composter @ 26.11.2017, 0:51) *
так что никаких разводов
РАЗ-ВОД.
Цитата(Composter @ 26.11.2017, 0:51) *
вобще то по СНиП 31-01-2003

Что-то Вы быстро в воздухе переобуваетесь...
Прочитайте свое предыдущее сообщение и удивитесь.
На основании каких данных Вы делаете свои выводы?


Про бред писать не буду, но замечания есть:
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.11.2017, 10:15) *
Чтобы увеличить вытяжку можно поставить бытовые канальные вытяжные вентиляторы.
Какие вентиляторы? В доме газовая колонка!
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.11.2017, 10:15) *
Но никто ничего Вам в вашей собственной квартире делать не будет.
Здесь ТС абсолютно прав, каналы - это общедомовое имущество и за ними ОБЯЗАНА следить УК, а не житель.
От него в суде даже документы не примут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 9:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(Composter @ 25.11.2017, 12:01) *
так что ищите нормы которые вышли до прохождения проектной экспертизы вашего дома ,а не окончания строительства ,и читайте . например СНиП 31-01-2003 или СНиП 2.08.01-85

В них такие же цифры.

Цитата(trubo4ist @ 25.11.2017, 20:39) *
Непонятно, откуда это уродство появилось, но как вирус подхватили: последние лет 10 в актах повально стали указывать скорость вместо объема.

Сказали, что в каких то их нормативах скорость указана а не объём.

Цитата(trubo4ist @ 25.11.2017, 20:39) *
А Вы попросите их в акте указать норму со ссылкой на СНиП (СП), мы обычно в скобках указываем. Интересно посмотреть на их рожи, когда им в одой строчке нужно будет указать в м/с, а в скобках в м3/ч. И главное, где они возьмут норму в м/с???

Это надо ответ от УК ждать. Мне ВДПОшники акт не дали. Ведь фактически их УК направила. Хотя на той неделе собираюсь к ним под другому вопросу, надо будет попросить их нормативы.

Цитата(trubo4ist @ 25.11.2017, 20:39) *
А вот тут Вас тупо развели. 25+25=50

Не развели. Я то читал что в нормативах указано. 25 ванна, 25 туалет.

Цитата(trubo4ist @ 25.11.2017, 20:39) *
И еще вопрос: когда делали замеры (и Вы и они), то делали на решетке или вентотверстии?

Я мерил через решетку. Когда ВДПОшники замеряли, попросили решётки снять. Я при них ещё раз своим прибором перемерял, существенных изменений в показаниях не было.

Цитата(Composter @ 26.11.2017, 0:51) *
вобще то по СНиП 31-01-2003
так что никаких разводов

У меня не совмещенный С/У. Ванна и туалет 2 разных помещения, т.ч. будьте добры обеспечить по 25 кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 26.11.2017, 11:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Ванна и туалет 2 разных помещения, т.ч. будьте добры обеспечить по 25 кубов.

25 кубов из с/у и ванны. Вытяжной канал в с/у. Это норма. Там у вас все в порядке. Эти объемы не складываюца. Трубочист видимо не в курсе...
В кухнях 60 для электроплит и 90 для газовых. Здесь да. Здесь можно бомбить. Но тут ни кто ни чего не исправит.
Цитата
Сказали, что в каких то их нормативах скорость указана а не объём.

объем в нормах. Но чтоб вычислить объем мерят скорость в канале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.11.2017, 13:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 1:16) *
Что-то Вы быстро в воздухе переобуваетесь...
Прочитайте свое предыдущее сообщение и удивитесь.
На основании каких данных Вы делаете свои выводы?

с какой стати я меняю свои слова??я писал
Цитата(Composter @ 25.11.2017, 12:01) *
старый дом -старые нормы!!!
так что ищите нормы которые вышли до прохождения проектной экспертизы вашего дома ,а не окончания строительства ,и читайте . например СНиП 31-01-2003 или СНиП 2.08.01-85


если непонятны мои слова ,то расшифровываю.
если дом проходил экспертизу после 11 года то действует СП 54.13330.2011 , если между 2003 и 2011 то действует СНиП 31-01-2003 , если между 1989 и 2003 ,тогда надо смотреть СНиП 2.08.01-89.
в СП 54.13330.2011 и СНиП 31-01-2003 на совмещенный санузел 25м3/ч, в СНиП 2.08.01-89 - 50 м3/час.

если санузел и ванная раздельны изначально были(и не было никаких перепланировок), то тогда должно отдельно считаться санузел отдельно на ванную, и все равно сколько шахт было, хоть 1 хоть 10. тогда по всм снипам 25+25 =50 м3/час

Сообщение отредактировал Composter - 26.11.2017, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 26.11.2017, 13:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
если санузел и ванная раздельны изначально были(и не было никаких перепланировок), то тогда должно отдельно считаться санузел отдельно на ванную, и все равно сколько шахт было, хоть 1 хоть 10. тогда по всм снипам 25+25 =50 м3/час

Так если они разнесены. Если смежные то Ве делается из с/у, в ванне переточная решетка. 25м3/ч на обе комнаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.11.2017, 15:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Амиго @ 26.11.2017, 13:31) *
Так если они разнесены. Если смежные то Ве делается из с/у, в ванне переточная решетка. 25м3/ч на обе комнаты.

Как я это вижу. Если в ванной переточная решетка, то 25 кубов из ванны прямиком идут в канал который в санузел, практически не забирая воздух из санузла, так что должно быть ещё 25 кубов, итого 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 26.11.2017, 16:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Как я это вижу.

Дело ваше. Я говорю как делается в новостройках мск. Всеми. И пики и главстрои и мицы. Тока баркли помоему механическую вытяжку делает. Но у них и дороже все процентов на 40-50.

ну и так. если в целом. что совмещенный с/у, что разделенный - воздухообмен в теории должен быть одинаковым. Чесгря я считаю что сидя на толчке о запахах в ванной можно не беспокоится.

Другое дело что я считаю что 25м3/ч на с/у мало. Но тут поумней меня люди нормы писали. Я спорить с ними не возьмусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2017, 17:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ну у баркли дома другой категории- там другие решения востребованы, как и в капитале, афи, донстрое и прочих с такими же домами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 17:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(Амиго @ 26.11.2017, 11:22) *
объем в нормах. Но чтоб вычислить объем мерят скорость в канале.

Так то да. Только как я понял опираются они именно на скорость. Если память не изменяет 0,6 м/с (могу с цифрой ошибаться) норма.
И поправьте если ошибаюсь, но если сечение уменьшить, то скорость возрастёт. Но считают то они по сечению чистого вентканала. А так выходит, что к примеру вентканал забит наполовину, скорость в норме а объём меньше. И если опираться на скорость, то типа всё нормально.
ЗЫ. У меня кстати прибор сразу в кубы переводить т.ч показывает реальный расход воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2017, 17:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а скорость меряют в канале или перед решеткой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 17:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(Composter @ 26.11.2017, 15:54) *
Как я это вижу. Если в ванной переточная решетка, то 25 кубов из ванны прямиком идут в канал который в санузел, практически не забирая воздух из санузла, так что должно быть ещё 25 кубов, итого 50.

Как таковой решетки переточной нет. В ванну выходит короб с решёткой. С этого же короба через отверстие в стене тянет из С/У.

Цитата(инж323 @ 26.11.2017, 17:33) *
а скорость меряют в канале или перед решеткой?

Вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.11.2017, 17:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



так и скорость тогда множить надо на площадь живого сечения решетки, а не площадь канала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 17:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(инж323 @ 26.11.2017, 17:42) *
так и скорость тогда множить надо на площадь живого сечения решетки, а не площадь канала.

Я решётку потом снял. Показания особо не изменились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 18:42
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 9:30) *
Сказали, что в каких то их нормативах скорость указана а не объём.
Нагло врут.
Пусть покажут эти нормы, или хотя бы назовут их.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 9:30) *
Это надо ответ от УК ждать. Мне ВДПОшники акт не дали. Ведь фактически их УК направила.
Акт дает тот, кто обслуживает вентиляцию и дымоходы. Т.е., ВДПОшники.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 9:30) *
Не развели. Я то читал что в нормативах указано. 25 ванна, 25 туалет.
Но они-то утверждают 25, и всё.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 9:30) *
Я мерил через решетку. Когда ВДПОшники замеряли, попросили решётки снять. Я при них ещё раз своим прибором перемерял, существенных изменений в показаниях не было.
Понятно.
А зеркалом в канал смотрели? Каналы "на шар" проверяли? Если вентиляция не работает, то их прямая обязанность - найти причину. Какова причина?
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 9:30) *
У меня не совмещенный С/У. Ванна и туалет 2 разных помещения, т.ч. будьте добры обеспечить по 25 кубов.
Даже если бы совмещенный - 50.
Какого года постройки Ваш дом? Какой этаж? Сколько всего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 19:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Composter @ 26.11.2017, 13:22) *
с какой стати я меняю свои слова?
У Вас бы и спросить...
Цитата(Composter @ 26.11.2017, 13:22) *
если дом проходил экспертизу после 11 года
Вы считаете такой дом старым?
Цитата(Composter @ 26.11.2017, 13:22) *
так что ищите нормы которые вышли до прохождения проектной экспертизы вашего дома ,а не окончания строительства ,и читайте . например СНиП 31-01-2003 или СНиП 2.08.01-85

А почему не
СНиП 2.08.01-89*?
или не
СНиП II-Л.1-71*?
Цитата(Composter @ 26.11.2017, 13:22) *
если непонятны мои слова ,то расшифровываю.
, если между 2003 и 2011 то действует СНиП 31-01-2003 , если между 1989 и 2003 ,тогда надо смотреть СНиП 2.08.01-89.

Потому и поинтересовался: откуда сведения?
По мне, 2003г. и 2011г. не очень старые дома... Если бы дом строился в эти года, то скорее всего уже были бы котел и колонка или только котел. Раз только колонка, то по-старше будет...

Цитата(Амиго @ 26.11.2017, 16:09) *
Если смежные то Ве делается из с/у, в ванне переточная решетка.
Кривое решение.
Цитата(Амиго @ 26.11.2017, 16:09) *
Я говорю как делается в новостройках мск. Всеми.
Ой-ли? Всеми ли? Только теми, кто ВЕ в жилье не делал.
А все серийные дома идут, что 50 в совмещенных, что 25+25=50 в отдельных.
Может стоит посмотреть, как делают институты с многолетним опытом и школой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 19:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 18:42) *
Нагло врут.
Пусть покажут эти нормы, или хотя бы назовут их.

Вот в ответе УК и почитаю на какие нормы ссылаются.

Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 18:42) *
Акт дает тот, кто обслуживает вентиляцию и дымоходы. Т.е., ВДПОшники.

Да, только заказчик обследования УК а не я. Поэтому акт в УК передадут. А она уже думаю мне скинет.

Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 18:42) *
Но они-то утверждают 25, и всё.

Ну говорить много чего можно. А к ответу слова не приложишь. Ссылочка на нормативы нужна.

Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 18:42) *
А зеркалом в канал смотрели? Каналы "на шар" проверяли? Если вентиляция не работает, то их прямая обязанность - найти причину. Какова причина?

Зеркала не было сфоткали смартфоном. Про причины ничего не сказали. На кухне типа почти норма, а в вентканале в ванне и С/У рекомендуют УК оголовок нарастить.
Стоит подождать ответа от УК. Там должны всё расписать.

Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 18:42) *
Какого года постройки Ваш дом? Какой этаж? Сколько всего?

1969 г. 4-й этаж 5-ти этажки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 26.11.2017, 19:35
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
А все серийные дома идут, что 50 в совмещенных

Хоть один такой проект покажите..
В раздельных с/у предполагается одновременное использование помещений. Поэтому закладывается что туда , что туда по 25.
Как вы себе представляете одновременное пользование и ванной и толчком в совмещенном с/у разными людьми ? Там только одно из двух, поэтому и закладывается только 25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 19:45
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 17:30) *
Так то да. Только как я понял опираются они именно на скорость. Если память не изменяет 0,6 м/с (могу с цифрой ошибаться) норма.
Действительно - чудики...
Как у них с арифметикой? Задайте им несложную задачку: посчитать цифирьки при скорости 0,6 при вентотверстии д=100мм и при 300х300мм. bang.gif
А потом спросите: "сколько, сколько?" (с). clap.gif
И попросите объяснить сей замечательный феномен. bleh.gif
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 17:30) *
И поправьте если ошибаюсь, но если сечение уменьшить, то скорость возрастёт.
Да. Но до определенного сечения и непропорционально.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 17:30) *
Но считают то они по сечению чистого вентканала. А так выходит, что к примеру вентканал забит наполовину, скорость в норме а объём меньше.
А здесь все нормально, т.к. считают там, где меряют. Т.е. цифры корректные, даже если заниженный воздухообмен реально из-за завала (засора).
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 17:30) *
И если опираться на скорость, то типа всё нормально.
Ничего не нормально! Требуйте ссылку на нормы. Заодно и сами почитают. Вот сюрприз будет!

Цитата(Wiz @ 26.11.2017, 19:35) *
Там только одно из двух, поэтому и закладывается только 25.
Кем закладывается?
Цитата(Wiz @ 26.11.2017, 19:35) *
Хоть один такой проект покажите..
Повторяю: любой серийный дом.
Цитата(Wiz @ 26.11.2017, 19:35) *
Как вы себе представляете одновременное пользование и ванной и толчком в совмещенном с/у разными людьми ?
Легко. Семейная пара. Дети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 20:01
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 19:31) *
Да, только заказчик обследования УК а не я. Поэтому акт в УК передадут. А она уже думаю мне скинет.
Да, тут все правильно. Хотя, нет разницы, кто дает копию: ВДПО или УК.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 19:31) *
Зеркала не было сфоткали смартфоном. Про причины ничего не сказали.
Не очень-то и искали...
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 19:31) *
а в вентканале в ванне и С/У рекомендуют УК оголовок нарастить.
Оба-на, причину не нашли, а действия определили? Круть!
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 19:31) *
На кухне типа почти норма,
Фига себе: где 20, а где 90???
Где 6, а где 25? Где 8, а где опять 25?
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 19:31) *
1969 г. 4-й этаж 5-ти этажки.
Дык, все ж на зеркало видно.
Ага. 90+25+25. Т.е, как и положено 140 против 33? Наверное, на километр нарастят... dont.gif
Не проще каналы проверить? Просто выполнить свои обязанности...
А Вы с ними на чердак не поднимались? Вентканалы идут напрямую на крышу или выходят в горизонтальные короба на чердаке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 26.11.2017, 20:26
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 20:01) *
Фига себе: где 20, а где 90???
Где 6, а где 25? Где 8, а где опять 25?

Это если в кубах мерить а в метрах почти норма. biggrin.gif
Кстати а где про 90 кубов для кухни с плитой и колонкой указано? Я что-то не нашел.

Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 20:01) *
Не проще каналы проверить? Просто выполнить свои обязанности...

Как я понял они только заключение дают. А делает УК.
И вообще хорошо, что ВДПО пришло проверять. А то пришел бы какой нить дядя Вася со спичками. Пламя отклоняется? Значит тяга есть. laugh.gif

Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 20:01) *
А Вы с ними на чердак не поднимались? Вентканалы идут напрямую на крышу или выходят в горизонтальные короба на чердаке?

Не, на чердак не ходил. Вентканалы вроде сразу на крышу выходят. Надо будет как там буду, глянуть.
По словам ВДПОшников на каждую квартиру по 2 индивидуальных канала. 1 на кухню и 1 на ванну и С/У.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 20:57
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 20:26) *
Это если в кубах мерить а в метрах почти норма. biggrin.gif
А в попугаях?
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 20:26) *
Кстати а где про 90 кубов для кухни с плитой и колонкой указано? Я что-то не нашел.
Ее и нет.
Воздухообмен - по плите. 4 конфорки - 90 кубов.
При добавлении колонки воздухообмен не увеличивается, но увеличивается объем помещения.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 20:26) *
Как я понял они только заключение дают.
Чудны дела твои, господи.
Обслуживают и исправляют те, кто обучен, аттестован, сдал экзамены, прошел медкомиссию, имеет удостоверение для работы на высоте и отвечает за газовое хозяйство: в Москве - трубочисты, в подмосковье - ВДПО, в других весях - обычно ВДПО.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 20:26) *
А делает УК.
Были бы это электроплиты, ну, даже только газовые - да. Но с колонками и котлами - фиг вам. Некому делать, делалок нет.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 20:26) *
И вообще хорошо, что ВДПО пришло проверять.
Они и обязаны. И обслуживать, и знать нормы, и находить причину, и устранять дефекты.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 20:26) *
Не, на чердак не ходил. Вентканалы вроде сразу на крышу выходят. Надо будет как там буду, глянуть.
Если так, то можно и не ходить. Нужно сделать фото в каналах вверх. Телефон не пробивает, лучше фотоаппаратом.
Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 20:26) *
По словам ВДПОшников на каждую квартиру по 2 индивидуальных канала. 1 на кухню и 1 на ванну и С/У.
Ну, я еще понимаю, не смогли разобраться со сложной системой вентиляции многоэтажного дома, но здесь же все проще паренной репы. По факту, дымоходы и индивидуальные каналы - это очень просто. По сравнению с вентиляцией в многоэтажках. Там нюансов немерянно. Здесь же: канал чистый или нет, завал есть или нет, шар сходит или нет, небо видно или нет. И они не могут разобраться??? Тупо не хотят.
Когда будете общаться, все же уточните, каналы на крышу выходят напрямую или через короба, т.к. и в том и в другом случае каналы могут быть индивидуальными, а выходить по разному. Если на чердак, то там другие причины и тогда лучше попасть на чердак и сделать фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 26.11.2017, 22:05
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(MaximDM @ 26.11.2017, 20:26) *
Кстати а где про 90 кубов для кухни с плитой и колонкой указано? Я что-то не нашел.

В продолжение ответа нашел следующее:
"3. норма воздухообмена для кухонь, оборудованных газовыми плитами, сохраняется и при установке в них газовых водонагревателей, при этом газоход от водонагревателей надлежит рассматривать как дополнительный вытяжной канал."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 27.11.2017, 10:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 20:57) *
А в попугаях?

Наверное в них вытяжка вообще сверх нормы тянет.

Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 20:57) *
Обслуживают и исправляют те, кто обучен, аттестован, сдал экзамены, прошел медкомиссию, имеет удостоверение для работы на высоте и отвечает за газовое хозяйство: в Москве - трубочисты, в подмосковье - ВДПО, в других весях - обычно ВДПО.

Да это пускай ВДПО с УК разбираются кто делать будет.

Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 20:57) *
Если так, то можно и не ходить. Нужно сделать фото в каналах вверх. Телефон не пробивает, лучше фотоаппаратом.

На днях сфоткаю Жена наотрез отказалась засовывать руку со средством фотофиксации в вентканал. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 27.11.2017, 14:37
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Насколько мне известно - расчетные каналы естественной вентиляции должны проектироваться и выдавать свою "норму" при +5 на улице.

И замер с решеткой - скорость - 0,5(условно)
и без решетки - 0,5(опять таки условно)
Это два разных расхода.
Хотя там и там скорость 0,5. В одном случае в расчете "сечение канала" в другом "жвое сечение решетки" - и в итоге два разных расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 27.11.2017, 23:26
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Ой-ли? Всеми ли? Только теми, кто ВЕ в жилье не делал.
А все серийные дома идут, что 50 в совмещенных, что 25+25=50 в отдельных.
Может стоит посмотреть, как делают институты с многолетним опытом и школой?

Вам самому стоит посмотреть. Я уже писал. Главстрой, ПИК, МИЦ, СУ155 это 100%. я знаю просто потому что я там работал(кроме ПИКа, там хороший знакомый работает). В этом году 300тыщ м2 жилья сдали. Не надо сказок. Поймите если этот чел пойдет в суд доказывать что ему нужно 50, он пролетит.

А вот за кухню - да. Можно идти и судится.


ДСК тоже. По вентблоку ихние расходы знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 28.11.2017, 9:00
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(Амиго @ 27.11.2017, 23:26) *
Не надо сказок.
Верно - Ваших сказок не надо: у Главстрой, СУ155 вентблоки одинаковые, что для кухни, что санузлов. Как ВЫ лично отсекали "лишние" 25 кубов? Наверное ставили "а ля печные задвижки" и лично бегали их прикрывали? clap.gif
Цитата(Амиго @ 27.11.2017, 23:26) *
Поймите если этот чел пойдет в суд доказывать что ему нужно 50, он пролетит.
Вы уже пролетели, если ничего не понимаете в нормах.
Для особо "нормативных": дом 1960-хх годов постройки.

Цитата(Амиго @ 27.11.2017, 23:26) *
ДСК тоже. По вентблоку ихние расходы знаю.
Ну-ка, ну-ка, неужели тоже с печными задвижками бегают? Как и Вы. tongue.gif
А что скажете про ДСК-2? Они для верхнего этажа теперь делают индивидуальные каналы (вне вентблока). Как там с расходами???
Цитата(Амиго @ 27.11.2017, 23:26) *
Вам самому стоит посмотреть.
Я-то ежедневно вижу, а Вы раз в два года бываете на домах? И то только "на своих"? А я на всех подряд.
То, как сейчас проектируют... Волосы дыбом встают, на всех местах.
Цитата(Амиго @ 27.11.2017, 23:26) *
В этом году 300тыщ м2 жилья сдали.
Как и раньше: на бумажке? Можно и 3 млн. сдавать, и все кривые.
А живьем хоть раз, хоть у одного жителя были?
Свои решения отслеживаете? О косяках знаете, как исправляете? Пардон, забыл: у проектировщиков косяков не бывает, все на строителей перекладывается. Еще есть вторая отмазка: "дом экспертизу прошел!"
Какой приток закладываете в проекты??? Хотя бы клапаны заложили? Или как все: открывайте окно?
Можно посмотреть на один Ваш дом?

Цитата(MaximDM @ 27.11.2017, 10:59) *
Жена наотрез отказалась засовывать руку со средством фотофиксации в вентканал. smile.gif

Зачем же Вы руку жены засовываете? biggrin.gif
А сами?

Сообщение отредактировал trubo4ist - 28.11.2017, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2017, 11:33
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Амиго @ 27.11.2017, 23:26) *
Вам самому стоит посмотреть. Я уже писал. Главстрой, ПИК, МИЦ, СУ155 это 100%. я знаю просто потому что я там работал(кроме ПИКа, там хороший знакомый работает). В этом году 300тыщ м2 жилья сдали. Не надо сказок. Поймите если этот чел пойдет в суд доказывать что ему нужно 50, он пролетит.

А вот за кухню - да. Можно идти и судится.


ДСК тоже. По вентблоку ихние расходы знаю.

Тогда детальней. Берем МИЦ- там за последние 7 лет два проектировщика по ОВ. Один на варшавке, в начале, уточним у Николая Егоровича, второй подрядчик расстался с МИЦем в году 14-м, хотя и впрочем присутствующий на форуме ГЛАМ может уточнить, главспец там Ольга вроде и Шевченко ГИПом, но с стороны МИЦа вели ОВ такие "спецы", что их срочно разогнали сразу при смене руководов в МиЦе,хоть и не в связи с заселенностью 35 квадратов на нос и провалами Т в ГВС до 45 градусов в пике потребления. Но 25 кубов там не мелькало,хоть и Экспертиза была тоже на автозаводской и негосударственной(переехала фирма в 15 году).
И все таки 50 кубов, а не 25 нужно.хоть и дом совсем хрущевка и может и не попал в реновацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 28.11.2017, 12:40
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(trubo4ist @ 28.11.2017, 9:00) *
Зачем же Вы руку жены засовываете? biggrin.gif
А сами?

Она на квартире чаще меня бывает. Сегодня сфоткаю. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2017, 12:59
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



да лан. просто рука жены поменьше, чем она вся. А так бы всю её туда затолкали, достает небось с плохой вентиляцией? но если её туда затолкать, то только через окно вентилироваться придется. biggrin.gif
авторегистратора то нет что ли? сунули бы туда его с подсветкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 13:10
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



А кстати - Народ кто то смотрел паспорта "подтверждения" или "испытания" вентканалов ?
Кто то знает сфигли там настолько занижены расходы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.11.2017, 13:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



МИЦ щас строит мкрн Павлино. 27 корпус. Я там в ипотеке. 25м3/ч на с/у.
Су155 года три назад тушинский застраивал. Проектировала для них Оллевелс. Тоже 25м3/ч с/у. МГЭ проходили. Хотя там же дом с аппартаментами, петровский, я брал по 50м3/ч на с/у. Но там механическая вентиляция была.
Главстрой - для них ПИ2 проектирует в мо и в ярославле. Саввино, балашиха. Те же 25 м3/ч. В ярославле первую очередь гипродвигатель местный проектил. Те же 25 м3/ч. До Пи2 главстрою казанская контора ваяла проекты, АйПигрупп. те же 25м3/ч на с/у. Здесь проще, здесь мособлэкспертиза.
ДСК тоже, мы у них пытаемся форму вентблока купить на наш завод. Два спутника ф130 и один основной канал.

Просто потому что прописано в еще в снип31-01-2003 25м3/ч. делать больше никто не будет. это лишняя нагрузка на СО. Можно и детальней с фамилиями и пр, просто не хочу обозначать название своей конторы.
Я так понимаю можно попытаться ссылаться на СНиП 2.08.01 89. Там вроде 50 написано. Но врядли прокатит.

Цитата
Можно посмотреть на один Ваш дом?

мкрн Столичный 1, 2. мкрн Тушинский. Приезжайте смотрите.
Цитата
Или как все: открывайте окно?

Как все. в мск мгэ заставляет клапана ставить. в области и форточек достаточно.

п.с. 35 еще ни чего. тут вон пришли умельцы типа 52м2/чел. Вот хз что с ними делать. За ГВС переживаю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2017, 13:57
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



27 корпус не щас проектировался, а еще до ухода Татьяны в декрет(в 14-м). С вентрасходами не помню, а по Павлино пробивали воду из расчета 26 метров на человека, Егорыч с этими таблицами месяца два скакал. Там два тезки замами от ГИПа еще потом появились. Там ААБ нормально так напортачил и слинял, не меньше чем в Химках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 14:08
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Если честно - не вижу принципиальной надобности в расходе больше 25 / С/у.
Просто интересно - а в общественном туалете тогда сколько надо делать?
ПРосто если рассмотреть по "потоку" вредностей:
Для обычной квартиры вы получите 1чел/час / С/у - 25м3
Для общественного - 5-12 чел/час С\у - 50м3 - в принципе если система дает эти 50м3 - то в С/у все хорошо. (плюс ссут с Абассакой потолка).

Поэтому не понимаю сумашедшего желания по С/у в жилье получить 50м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 28.11.2017, 15:16
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(инж323 @ 28.11.2017, 12:59) *
да лан. просто рука жены поменьше, чем она вся. А так бы всю её туда затолкали, достает небось с плохой вентиляцией? но если её туда затолкать, то только через окно вентилироваться придется. biggrin.gif
авторегистратора то нет что ли? сунули бы туда его с подсветкой.

Не, с плохой вентиляцией я УК достаю. smile.gif
И зачем регистратор сувать если фотик и телефон есть?

Цитата(Woodcuter @ 28.11.2017, 13:10) *
А кстати - Народ кто то смотрел паспорта "подтверждения" или "испытания" вентканалов ?
Кто то знает сфигли там настолько занижены расходы?

У меня копия акта проверки дома есть. Там про расходы, нормы и т.п. не слова. Написано, что проведена проверка наличия тяги.

Цитата(Woodcuter @ 28.11.2017, 14:08) *
Поэтому не понимаю сумашедшего желания по С/у в жилье получить 50м3.

А я где-то писал что мне в С/У нужно 50 кубов? Обеспечьте 25 кубов в С/У и 25 в ванной. А не 25 кубов на 2 помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 16:06
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(MaximDM @ 28.11.2017, 15:16) *
У меня копия акта проверки дома есть. Там про расходы, нормы и т.п. не слова. Написано, что проведена проверка наличия тяги.


Я о другом - о расчете стандартизированных вентканалов - и пасмортах разрешениях использовать их например в 25-ти этажных домах.

И не понимаю сфигли там идет расчет на 8,7м3/час на С/у. .......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2017, 18:35
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(MaximDM @ 28.11.2017, 15:16) *
Не, с плохой вентиляцией я УК достаю. smile.gif
И зачем регистратор сувать если фотик и телефон есть?

что б чем то заниматься. ведь вы скорее сами понимаете, что исправить вентиляцию вам смогут лишь после письма о " проведенными мероприятиями не выявлено нарушения тяги", а " обеспечение нормативного объема удаляемого воздуха возможно после проведения капремонта и восстановления расчетной производительности ВЕ. Ваш дом по данному вопросу включен в список на проведение капремонта вентиляции по графику в 2049 году". и вы идете искать восстанавливальщиков в частном порядке( чистить каналы и устранять возможные поломки обнаруженные) или делаете себе приточку механическую и просто допнапором приточки выдавливаете в ВЕ нужный вам объем воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 28.11.2017, 18:40
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Воть воть - или "2049" или вообще скажут что в бюджете УК на ремонты заложено 100 баксов - полная процедура по вашему вопросу стоит 5000 баксов ( вот вам счет от компании "пупкин и ко")
соответственно к вам дойдет очередь через 50 мес если сдвинуть все плановые работы, или в 2049, если не сдвигать.
и из этих 5000 они еще и "заработают" 2000-3000 .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 29.11.2017, 12:12
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Фото вентанала на кухне. Щёлкал вечером т.к. выхода на улицу не видно.
В вентканал в ванной не полез, надо его будет вычистить сначала а время на это не было.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13

Прикрепленный файл  2.jpg ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11


По поводу того, что скажут что денег нет на ремонт и всё такое. Об этом говорить рано пока не получен ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.11.2017, 13:18
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Надавите пока на просто прочистку каналов, а там видно будет что и как станет. а уж далее по ситуации. Прочистка вполне по силам УК, а вот реально обеспечить нормативный воздухообмен они просто не вытянут. будут крутиться уворачиваться и бюрократить, даже если и там делов на 23 копейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.11.2017, 13:56
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Амиго @ 26.11.2017, 16:09) *
Дело ваше. Я говорю как делается в новостройках мск.

мне все равно кто делает и как, есть нормы и физика. я вроде явно обозначил сколько будет уходить из санузла в данный момент
Цитата(Composter @ 26.11.2017, 15:54) *
Как я это вижу. Если в ванной переточная решетка, то 25 кубов из ванны прямиком идут в канал который в санузел, практически не забирая воздух из санузла, так что должно быть ещё 25 кубов, итого 50.

или у вас другая физика?сколько по вашему в данном случае заберется воздуха из санузла?

Цитата(trubo4ist @ 26.11.2017, 19:12) *
А почему не СНиП 2.08.01-89*?или неСНиП II-Л.1-71*?

не если между 71 и 89 годом то 71 снип, вроде я так и писал просто не дошел до 71 года. автор же не указал вначале какого года дом. Вы сильно придираетесь.

Амиго, на счет су-155, открыл проекты г. Москва, Новые Черемушки, кварт. 32А , на ванную и санузел везде заложено 50 кубов

Сообщение отредактировал Composter - 29.11.2017, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.11.2017, 14:11
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



слушайте. ну ведь тема с 25 или 50 кубов касается только СУ совмещенных типа только в однушках и то очень ограниченно, где застройщик в последние годы мухлюет с легкой руки проектировщиков и бардака с нормативкой, ну вот очень спорный спор(тавтология даже глупая какая то). Чего дает такая экономия кроме как- "отстаньте, у меня проектный расход"? 11 копеек затрат? и только больше пресечения, что мол ваши решения такие, что у меня плохо вентилирует и получается переадресация ответственности. мол все нормативно, но этому дотошному зануде типа душно. Нет. Если пойти от "печки", то именно автор ОВ принял решение так обеспечить этот СУ вентиляцией и воняет и душно из за его решения и .. далее закон о техрегулировании. Кто виновен? автор. Все. Остальное лишь прыжки и ожидание очень грамотного и дотошного и упорного заявителя. ведь он найдется и далее пойдет по решению Суда , как по аналогии при рассмотрении других дел.И неразберихой не прикрыться. человек заплатил за квартиру, как за жилое помещение и там кофмортно( кстати. это можете быть и вы лично, правда?) и тут вылезает, что и вентиляция плохо пашет и не может даже по другому. провалы в Т ГВС по утрам и вечерам и никакая УК уже не исправит и авто девать некуда( и слова, так мы комфорный квартал делали. а эти гады заселились по 6-18 человек в квартиру и вот им и не хватает). мы чего делаем самим себе? какае квартиры, такие у нас будут и колбасы в магазе, молоко, костюмы, расписание транспорта и т.д. Нам это надо? или кому надо, для получение дохода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.11.2017, 13:57
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
мне все равно кто делает и как, есть нормы и физика.

Вы всегда складываете расход когда для вентиляции более грязной зоны используете воздух из более чистой зоны? smile.gif В общ зданиях? И в медицине? и в промке?

Цитата
ну ведь тема с 25 или 50 кубов касается только СУ совмещенных типа только в однушках и то очень ограниченно, где застройщик в последние годы мухлюет с легкой руки проектировщиков и бардака с нормативкой, ну вот очень спорный спор(тавтология даже глупая какая то).

инж, я думаю вопрос глубже. 50м3/ч пропускает стандартный кирпичный канал 125*125. При том что сейчас на двух верхних этажах ставят вентиляторы, 7-8 метров высоты = 4-5 Па(даже без теплого чердака вытянут 50м3/ч). Меньше каналы спутники ни кто не делает(мне не встречались). В вентблоках мелькали 150*150; ф140; 110*250. Но беда Ве в том что ни кто не видит неработающего вентилятора. Сам видел чудаков мерящих скорость в канале с задраеными окнами. Да еще и необходимые расчетные +5 снаружи. Да еще и необходимые соседи без вентляторов в каналах. Да еще и необходимость задраеных люков/дверей в теплый чердак. Много ли народу знает о всех этих тонкостях? А судей которые юристы по образованию? Мне думается поэтому норму опустили в 03 году.

Экономия на СО и на нагрузках на СО. Это да. Это чуствительно. 400Вт с с/у. А на устройстве Ве, ни какой экономии нет. По крайней мере из сборных вентблоков. Потому что они расчитаны на пропуск 60м3/ч для кухни. Блоки для с/у и кухонь одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 30.11.2017, 14:34
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Они та как раз разные.
Но те УТВЕРЖДЕННЫЕ (тоесть в документе разрешающем их ставить без спутников на 1-25 этажей) паспорта для кухонь под 25 этажей.
Вот в них какогото КУЯ .... 8,7м3/час в расчете под С/у и 13+ м3/час под кухни.
И примерно под половину домов - архитектора даже не согласовывают вентканалы с ОВ. У них есть поставщик у которого есть вентканал утвержденный официально "для кухонь" для "с/у" под дома до 25 этажей.

Сам вентканал спутник - ДА пропускает - но СБОРНЫЙ канал - не пропускает.
И блоки НЕ одинаковые.

И по факту они экономят очень и очень много делая эту херню.
Спутник = примерно 0,5м2 кухня 0,3 С/у .... на 9 этажах - на 8 квартирах на этаже ... = 57,6м2 - площадь небольшой двушки.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.11.2017, 14:35
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Амиго @ 30.11.2017, 13:57) *
Вы всегда складываете расход когда для вентиляции более грязной зоны используете воздух из более чистой зоны? smile.gif В общ зданиях? И в медицине? и в промке?

ну тогда, по вашему, нужно в общественных туалетах делать вытяжку с расходом для одного унитаза, воздух же через все кабинки пройдет rolleyes.gif

Я указал конкретный случай , если из пере точной решетки в ваной перетекает 25м3/час в верхнюю часть туалета (обычно очень близко вытяжному каналу),то сколько воздуха заберется непосредственно из санузела если канал рассчитан на 25 м/час ???

для попадания воздуха в сан узел делается подрез в двери туалета.

я бы с Вами согласился если бы был канал в стене с вентилятором и осушителем, который забирал воздух из верха ванной комнаты и подавал в нижнюю часть санузла, тогда да, в этом случае достаточно 25 м3/час на раздельную ванную и санузел, в остальных случаях 50 .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.11.2017, 17:15
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
ну тогда, по вашему, нужно в общественных туалетах делать вытяжку с расходом для одного унитаза, воздух же через все кабинки пройдет rolleyes.gif

Я указал конкретный случай , если из пере точной решетки в ваной перетекает 25м3/час в верхнюю часть туалета (обычно очень близко вытяжному каналу),то сколько воздуха заберется непосредственно из санузела если канал рассчитан на 25 м/час ???


Когда вы говорите о нормах, не подразумеваются криворукие решения. Норма это норма. Криворукость это криворукость. И это норма использовать воздух из более чистых помещений для вентиляции более грязных.

Цитата
я бы с Вами согласился если бы был канал в стене с вентилятором и осушителем, который забирал воздух из верха ванной комнаты и подавал в нижнюю часть санузла, тогда да, в этом случае достаточно 25 м3/час на раздельную ванную и санузел, в остальных случаях 50

Да ради Бога. Делайте как знаете. ) Мне все равно. Все что мог сказать я уже сказал.

Цитата
Но те УТВЕРЖДЕННЫЕ (тоесть в документе разрешающем их ставить без спутников на 1-25 этажей) паспорта для кухонь под 25 этажей.
Вот в них какогото КУЯ .... 8,7м3/час в расчете под С/у и 13+ м3/час под кухни.

На 25 не видел, на 20 видел. Но даже 25 этажей. 60*25=1500 м3/ч. Стандартный канал у нас 720*350 - > 1,65 м/с. Вы действительно считаете что это много? ) Вы пробовали вообще их считать? Если вручную, помоему у Староверова расчет есть. Есть еще програмка АВОКовская. Рекомендую посмотреть.
А вы знаете когда и при каких условиях мерили расход? Точно было +5, а то можд +30? Точно были открыты форточки, или все задраено? Точно двери в теплый чердак были закрыты, или там сифонит отовсюду? Точно сосед не включил вентилятор? ...Ве это не тупо включил вентилятор воткнул анемометр и готово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 1.12.2017, 8:27
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(MaximDM @ 29.11.2017, 12:12) *
Фото вентанала на кухне.
Ну, что сказать? Ваш канал однозначно работал, и работал хорошо. В последнее время не работал. Отсюда вопрос: вентрешетка стояла с москитной сеткой или без?
Цитата(MaximDM @ 29.11.2017, 12:12) *
Щёлкал вечером т.к. выхода на улицу не видно.
Очень жаль. А днем повторить можно? Или все же уточните, выходят ли каналы на крышу напрямую или через короба?
Одно хорошо, что это не строительный дефект, с неизвестной перспективой его исправления. Т.е. если проблема и существует, то она "свежая" и "рукотворная". Либо имеется завал в канале, либо забросали мусором вентшахту или короба. И то и то легко лечится, причем однозначно и руками тех, кто делает замер в м/с.
Подскажите, стена, в которой находятся Ваши каналы, с чем граничит? Кухня соседей, комната или лестничная клетка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 1.12.2017, 10:14
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(trubo4ist @ 1.12.2017, 8:27) *
Ну, что сказать? Ваш канал однозначно работал, и работал хорошо. В последнее время не работал. Отсюда вопрос: вентрешетка стояла с москитной сеткой или без?

Сетки не было просто металлическая пластина с отверстиями.
Так же как и в ванной и С/У. Плюс в С/У что-то типа задвижки стоит, правда не работает. Надо будет всю эту хрень выкинуть и поставить симпотные решёточки.

Цитата(trubo4ist @ 1.12.2017, 8:27) *
Очень жаль. А днем повторить можно? Или все же уточните, выходят ли каналы на крышу напрямую или через короба?
Одно хорошо, что это не строительный дефект, с неизвестной перспективой его исправления. Т.е. если проблема и существует, то она "свежая" и "рукотворная". Либо имеется завал в канале, либо забросали мусором вентшахту или короба. И то и то легко лечится, причем однозначно и руками тех, кто делает замер в м/с.
Подскажите, стена, в которой находятся Ваши каналы, с чем граничит? Кухня соседей, комната или лестничная клетка?

Буду на квартире в выходные сфоткаю. Заодно уберу паутину и 2-го вентканала и его зафотофиксирую.
Вентканалы идёт в стене между кухней/ванной и комнатой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.12.2017, 10:52
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



поскольку дом 5-ти этажный и 60-го года чет вспомнил хождения по чердакам и устройство там каналов.
эти каналы в стенах иногда выходя на чердак собирались горизонтальным коллектором и затем лишь в шахту выходящую выше наклонной кровли. а перекрыты сверху эти коллекторы были где асбоцементным листом 50 мм толщиной. где просто шифером, а где и просто поломаны и собственно канал завершался на чердаке. и это не считая бардака с каналами дымоходами в этих же домах , поскольку часть тех домов были еще ранее с печками дровяными на кухнях, до перевода домом на газ от баллонов, да и по части домов титаны дровяные еще оставались. перечисленное не означает что у ТС так же, но и не исключает.
и потому этот свой вентканал может самому глянуть на целостность и где он и как там он. и сфотать днем не только для того что понять что горизонтального этого коллектора там нет, если сверху видно свет будет, на таких чердаках и днем светло (а это коллектор развален там).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 3.12.2017, 21:43
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Сфоткал каналы.
Вот на кухне:
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  ______1.JPG ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7

А вот в ванной:
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9

Попутно выгребли кучу мусора из дымохода колонки.
Завтра сфоткаю с улице что выходит на крышу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 4.12.2017, 11:53
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Сегодня почитал СНиП II-Л.1-62, под который дом 69 года постройки уж точно подпадает. Кухня с плитой 90 кубов и ванна с С/У по 25. Т.ч. отговорки, что мол дом старый и раньше были другие нормы не прокатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 4.12.2017, 12:06
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Цитата(Cryos @ 25.11.2017, 12:54) *
Откройте старые нормативы. Сильно подозреваю, что разницы особой не найдете. Традиции "дай списать" неизлечимы! Апеллируйте к нормам года постройки.

Ну, вот и убедились.
Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.12.2017, 12:22
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а судя по отсутствию "света в конце тоннел... ой, канала", то там тот самый упомянутый горизонтальный коллектор есть, который собирает собой все вертикальные и лишь потом выходит через кровлю. и не разломанный получается( но вполне может и заваленный мусором, судя по качеству стенок канала)- нужно смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.12.2017, 15:22
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
эти каналы в стенах иногда выходя на чердак собирались горизонтальным коллектором и затем лишь в шахту выходящую выше наклонной кровли.

Ага. Видел такой на Кржижановского. Там старая пятиэтажка, в чердаке сборный горизонтальный бетонный короб. Местами поломанный. Правда здание было офисное. Но фик знает, может задумывалось как жилое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.12.2017, 15:33
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, тут надо точно знать как у ТС сделано. Ибо и без онного горизонтальногокороба тоже видел.
А света то в конце нет- уступ? горкороб, что? И как там по прошествию стольких лет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 5.12.2017, 11:50
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



УК судя по всему решила затихариться. Срок решения на Доброделе просрочен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 7.12.2017, 8:54
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(MaximDM @ 3.12.2017, 21:43) *
Сфоткал каналы.
Пока то же: канал кухни у Вас работал, потом что-то произошло. Канал ванной не работал уже очень давно или не работал никогда.
Цитата(MaximDM @ 3.12.2017, 21:43) *
Завтра сфоткаю с улице что выходит на крышу.

Ждем-с.
Цитата(MaximDM @ 3.12.2017, 21:43) *
УК судя по всему решила затихариться. Срок решения на Доброделе просрочен.

А сами не интересовались, где Ваш акт? И что в нем написано?
А то может они уже давно "закрыли" Вашу проблему, просто Вы об этом не знаете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 7.12.2017, 13:41
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(trubo4ist @ 7.12.2017, 8:54) *
Ждем-с.

В выходные постараюсь. Т.к. в основном попадаю туда вечером когда ничего не видно.
А просить жену.. ну она же девочка, ей не нужны все эти трубы и прочая фигня. biggrin.gif

Цитата(trubo4ist @ 7.12.2017, 8:54) *
А сами не интересовались, где Ваш акт? И что в нем написано?
А то может они уже давно "закрыли" Вашу проблему, просто Вы об этом не знаете...

Вчера дозвонился (что тоже подвиг). Диспетчер что-то пролепетала, про то, что ко мне из ВДПО должны прийти. Когда узнала что они уже были записала адрес и телефон и сказала, что пойдёт у кого нить поспрашивает про акты. smile.gif Наверное до сих пор ходит.
На доброделе проблема висит как просроченная. Думаю дам им время до конца неделе. А на следующей навещу жилинспекцию.

УК наверное молчит потому что-то пошло не так и стандартная схема дала сбой. Жалоба на вентиляцию => вот видите пламя отклоняется, значит тяга есть. А вот и акты что всё работает. А тут показания прибора, ссылка на нормативы.

Сообщение отредактировал MaximDM - 7.12.2017, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 11.12.2017, 12:01
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Вот обещанные фото выходов на крышу.
Прикрепленный файл  IMG_20171210_151520.jpg ( 934,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Кирпичные трубы это выходы от колонок. А железные скорее всего вытяжка и вентиляция канализационного стояка.

ЗЫ. УК включила дурака. Типа оставьте свои контакты чтобы можно было с вами связаться и замерить работу вентиляции силами специализированной организации. И на это основании заявку на Доброделе закрыли. Вроде как предложено решение.))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 11.12.2017, 18:16
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(MaximDM @ 11.12.2017, 12:01) *
Вот обещанные фото выходов на крышу.

Теперь понятно.
Все Ваши каналы выходят на чердак, там собираются в горизонтальные короба (коллектор), которые в свою очередь присоединяются к вентшахте.
Все Ваши проблемы лежат на чердаке. Постарайтесь туда попасть и больше по-фотографировать.
Основные причины:
1. разрушены короба (нарушена их герметичность)
2. в коробах или вентшахте мусор.

Начинать нужно с чердака.
Цитата(MaximDM @ 11.12.2017, 12:01) *
Типа оставьте свои контакты чтобы можно было с вами связаться и замерить работу вентиляции силами специализированной организации.
А до этого они что делали? Типа, замеров не было?

Цитата(MaximDM @ 11.12.2017, 12:01) *
И на это основании заявку на Доброделе закрыли. Вроде как предложено решение.))

Пишите еще, упирая на то, что "УК включила дурака" и по сути занимается отписками.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 11.12.2017, 19:29
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(trubo4ist @ 11.12.2017, 18:16) *
Теперь понятно.
Все Ваши каналы выходят на чердак, там собираются в горизонтальные короба (коллектор), которые в свою очередь присоединяются к вентшахте.
Все Ваши проблемы лежат на чердаке. Постарайтесь туда попасть и больше по-фотографировать.
Основные причины:
1. разрушены короба (нарушена их герметичность)
2. в коробах или вентшахте мусор.

Начинать нужно с чердака.

Попасть на чердак сложновато ибо работаю, да и не думаю что в домуправлении горят желанием меня туда пустит.

Цитата(trubo4ist @ 11.12.2017, 18:16) *
А до этого они что делали? Типа, замеров не было?

Ну после прочтения отписок, складывается впечатление, что со мной вообще не могут связаться. И следовательно не могут попасть в квартиру и сделать замеры.

Цитата(trubo4ist @ 11.12.2017, 18:16) *
Пишите еще, упирая на то, что "УК включила дурака" и по сути занимается отписками.

Написал ещё раз. Посмотрю что в этот раз отпишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 20.12.2017, 14:41
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Пришел сегодня ответ от УК, типа всё у вас зашибись. Приложили акт от ВДПО, где написано что вентиляция находится в рабочем состоянии.
В акте не результатов замеров, не ссылок на нормативы по которым вентиляция признана работающей.
Отправил на повторное рассмотрение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaximDM
сообщение 29.12.2017, 11:55
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Похоже придётся обращаться в суд. Снова пришел ответ, что вентиляция в рабочем состоянии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных