> Как уменьшить количество труб вытяжки?, В теплогенераторной с 3-х до 1-й D150
Brodyga
сообщение 26.11.2017, 1:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332432



Перенос вопроса из раздела "Газофикация"
Уважаемые специалисты посьба помочь.
Индивидуальный жилой дом, был газифицирован лет 10 назад. Объем теплогенераторной, расположенной в цокольном этаже составляет 54 куб.м. По проекту естественная вентиляция осуществляется 3 трубами высотой 10 метров, диаметром 150 (трехкратный в час).котел атмосферник 50кВт с забором воздуха из теплогенераторной. Сейчас построил в соседнем помещении баню, душевую, поставил купель - нужно туда перебросить 1, а лучше 2 трубы вентиляции. Читал на форумах, что сейчас уже нет требования к вытяжке по трехкратному объему, достаточно однократного даже при открытой камере сгорания??
Соответственно, вопрос, как проще это сделать?

1. По СП 60.13330.2012 п.7.6.3 (обязательный, введен ПП №1521), рассчитать необходимый объем аварийной вентиляции с естественным побуждением
п.7.6.3 Аварийную вентиляцию помещений категорий В1-В4, Г и Д следует предусматривать с механическим побуждением; допускается предусматривать аварийную вентиляцию с естественным побуждением при условии обеспечения требуемого расхода воздуха при расчетных параметрах Б в теплый период года.
Какой объем сейчас требуется и сколько получится при диаметре трубы 150, высота 10м? Как рассчитать? Если получится нужный результат, то подать изменения в существующий проект.

2. Купить котел с закрытой камерой сгорания с возможностью забора воздуха из помещения или с раздельными трубами подачи воздуха с улицы и дымоходом(боюсь, замучаюсь тащить коаксиальную трубу в существующий 150 дымоход). Соответственно, подать заявку на замену котла и изменения в проект(котел и требование к вентиляции)

3. Поставить механическую и аварийную механическую. На одну трубу можно их устанавливать? Подать изменение в проект.

Может, есть еще какие варианты?
Что посоветуете, по какому из этих вариантов надо пойти и к каким граблям нужно быть готовым? Чувствую, без совета профессионала Мособлгаз меня по полной программе ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Амиго
сообщение 26.11.2017, 16:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



глупости какие.

сп 281. 1 крат достаточно. 54м3/ч это 100-125 мм трубы достаточно. На 2 метра от кровли и все гуд будет. Ни кто не придерется.

Зачем аварийная вентиляция то? Ничо не надо делать. У вас все подключено. Нафик этих упырей с мособлгаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brodyga
сообщение 27.11.2017, 22:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.11.2017
Пользователь №: 332432



По СП 281 в соответствии с п. 5.6, п.5.13 в жилых зданиях прямо не разрешено строительство встроенных теплогенераторных, только на крыше или пристроенная, но поскольку выполнить п.5.14 в уже построенном коттедже не реально, то пристроенная не пройдет. Поэтому, если использовать СП 281, то нужно сначала перенести теплогенераторную на крышу и тогда только разрешен однократный воздухообмен, к сожалению, изюм отдельно от булки не получается...
В принципе, пока отношение специалистов к СП 281 негативное, слишком там много глупостей написано, вот давали мне ссылку на обсуждение этого СП http://proekt-gaz.ru/forum/2-5223-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных