Добрый день!

Кто-нибудь занимался на практике, или в теории просчитывал
доочистку с удалением тяжелых металлов после полной биологической очистки.
Содержание в исходном стоке Cu - 0,02 мг/л (анализы по остальным должны сделать),
надо довести до 0,001 мг/л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 98)
prokop
сообщение 4.12.2017, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день
Присутствие меди (наверняка есть и другие тяжелые) в стоках по хозбыту, говорит о подмесе промстоков. Т.е. хозбыт по сути разбавляет промстоки.
Удаление таких концентраций дело дорогое.
Для оценки. даже приблизительной, нужны полные характеристики источника: полный анализ, расходы, существующая схема очистных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 4.12.2017, 10:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Думается, если во всем остальном рыбхоз, то также как в водоподготовке smile.gif Но оно надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 4.12.2017, 10:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Теория гласит, что если сделать коагуляцию то содержание тяжелых упадет на порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 4.12.2017, 18:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Производительность и состав сооружений распишите, не понятен масштаб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 4.12.2017, 23:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Состав стоков:

pH 7,92
ХПК 306
БПК5 122,1
Взвешенные 212
Аммоний ион 25,01
Железо общее 4,93
АПАВ 1,19
НПАВ 0,17
Медь 0,011
Фенол 0,0007

Состав сооружений:
усреднитель ( 6 час)
аэротенк нитрификатор, денитрификатор (14 часов )
вторичный отстойник
биорекатор с плавающей (3 часа)
барабанное сито (микрофильтр 40 мкм)
напорные фильтры (с подачей коагулянта перед ними - железа)
сорбционники (клиноптилолит, с регенерацией)

промывки, регенерационные растворы перед сбросом в голову очищаются (осадители тяжелых металлов)

Требование рыбхоз


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 5.12.2017, 1:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Очищать соли тяжёлых металлов нужно там, где они образуются, то есть строить, (или заставлять строить абонентов) Потому как, при этом расходы стоков, соответственно, размеры сооружений, будут мизерными, по сравнению с расходом стоков на хозбыте, и концентрации солей на порядки выше(очищать проще) а потом уже, очищенные на локальных сооружениях, стоки разбавлять хозбытом.. И нечего нарушать один из основополагающих принципов г..ночиста НЕ РАЗБАВЛЯЙ РАГРЯЗНЕНИЕ!!! mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 5.12.2017, 9:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Состав очистных в целом не плохой, доочистка предусматривает фильтрацию на цеолите. Аппаратурное оформление конечно может быть кривое. Коагулянт дозируется? Производительность не высокая как понимаю. Что за характер стоков, откуда металлы, может быть можно купировать их поступление в хозбыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 5.12.2017, 16:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Это поселковые очистные, судя по заверениям с ЖКХ производственных абонентов со сбросом тяжелых металлов нет (гальваники и что-то вроде этого), правда есть другие производственники, но они не сбрасывают. Предположение что идет с ливневкой, в которой всегда есть тяжелые металлы.
Не отметил один момент, очистные только проектируются (но проблема от этого не убывает - везде где работал на действующих эта проблема есть, и как правило особо не решаемая. Писали чтобы абонентов напрягали (это в другом городе, там вал был этих металлов - в Рыбинске), то-же вызывает не ту реакцию со стороны ЖКХ). Согласен что надо действовать по принципу - ловить на входе а не на выходе. Только нужна все таки хоть какая-то реальная практика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 5.12.2017, 16:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 5.12.2017, 16:23) *
идет с ливневкой, в которой всегда есть тяжелые металлы.

Ага, 5 мг железа в ливневке в поселке laugh.gif
Цитата(Burmakin @ 5.12.2017, 16:23) *
правда есть другие производственники, но они не сбрасывают.

Терпят? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 5.12.2017, 18:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Сбрасывают но не тяжелые металлы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 6.12.2017, 1:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Burmakin @ 5.12.2017, 18:23) *
Предположение что идет с ливневкой, в которой всегда есть тяжелые металлы.


Цитата(miter @ 5.12.2017, 18:27) *
Ага, 5 мг железа в ливневке в поселке laugh.gif


Скорее всего это теплообменники. На спиртзаводах такое было, на ТЭЦ тоже... Там латунь да медь фонят... Их проверить надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 6.12.2017, 1:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Burmakin @ 5.12.2017, 18:23) *
Предположение что идет с ливневкой, в которой всегда есть тяжелые металлы.


Цитата(miter @ 5.12.2017, 18:27) *
Ага, 5 мг железа в ливневке в поселке laugh.gif


Скорее всего это теплообменники. На спиртзаводах такое было, на ТЭЦ тоже... Там латунь да медь фонят... Их проверить надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 6.12.2017, 9:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 5.12.2017, 18:26) *
Сбрасывают но не тяжелые металлы

Проверяли? Или на слово верите? wink.gif
Железо в стоке всегда или это разовая проба?
Цитата(Сандугач @ 6.12.2017, 1:09) *
Скорее всего это теплообменники. На спиртзаводах такое было, на ТЭЦ тоже... Там латунь да медь фонят...

Спиртозавод, ТЭЦ - и все в одном поселке и в поселковую сеть сбрасывают? Думаю, Burmakin о таком написал сразу mellow.gif
А железо - оно в латуни или в меди? wink.gif

И вообще, чего у вас ливневка в хозбыте делает - раз? И судя по концентрациям на входе в ОС, ливневки той мало, а значит железа в ней много больше 5 мг/л - два.
А вообще соотношение ХПК/БПК и металлы говорят о промстоках. Трясите производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 6.12.2017, 21:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Как вариант отбор проб сделали из старой бочки со ржавых труб.
Но Рыбинск это ещё ни чё, вот в Череповце жёлтые как попугайчики воробьи летают и лес без листьев шумит. С сырой технической водой могут приходить металлы всякие и пестициды.

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 6.12.2017, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 6.12.2017, 23:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(miter @ 6.12.2017, 11:06) *
А железо - оно в латуни или в меди? wink.gif


блин... В начале темы разговор про медь был... как на железо сполз я и не заметил... Но с железом на биологии ни когда и ни у кого проблем не было- воздуха море, окислилось, на ил село, и только седиментацию ила улучшило... Чтобы железо ил угнетало... ни разу не замечал... не тот показатель, о котором беспокоиться нужно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 6.12.2017, 23:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Сандугач @ 7.12.2017, 1:05) *
блин... В начале темы разговор про медь был... как на железо сполз я и не заметил... Но с железом на биологии ни когда и ни у кого проблем не было- воздуха море, окислилось, на ил село, и только седиментацию ила улучшило... Чтобы железо ил угнетало... ни разу не замечал... не тот показатель, о котором беспокоиться нужно..


И цифру спросонок не схватил helpsmilie.gif 5 мг меди было бы - не за неделю, так за месяц все теплообменники вынесло бы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 7.12.2017, 8:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Сандугач @ 6.12.2017, 23:05) *
Чтобы железо ил угнетало...

Товарищ не о биологии печется, а о металлах на выходе из сооружений и соответствующих штрафах, как я понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 8.12.2017, 17:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Отправил запросы по поводу производственных стоков, и того - как собственно ливневка отводится.
Железо под 5 мг/л действительно многовато для биологии, и для биореакторов.
Вообще начинает напрашиваться первичный отстойник, для предварительного удаления Fe, Cu.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 11.12.2017, 8:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 8.12.2017, 17:58) *
Отправил запросы по поводу производственных стоков, и того - как собственно ливневка отводится.

Не запросами надо, а самому в колодец слазить и воду на анализ взять. А то я прям вижу, как сидите вы с их ответом о кристально чистой воде на выходе и репку чешете biggrin.gif
Цитата(Burmakin @ 8.12.2017, 17:58) *
Вообще начинает напрашиваться первичный отстойник, для предварительного удаления Fe, Cu.

Ага, а потом дозивание органики для денитри. Ну, развлекайтесь... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 17.12.2017, 4:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Цитата(miter @ 11.12.2017, 8:26) *
Не запросами надо, а самому в колодец слазить и воду на анализ взять. А то я прям вижу, как сидите вы с их ответом о кристально чистой воде на выходе и репку чешете biggrin.gif

Именно этим я и буду заниматься на следующей недели - вместе с проботборщицами.


Ага, а потом дозивание органики для денитри. Ну, развлекайтесь... unsure.gif


Именно так, ацидофикация (гидролиз осадка) и все такое, что в этом такого плахого? Какая вообще разница гидролиз в аэротенке проводить или в отдельной емкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2017, 9:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 17.12.2017, 4:57) *
Именно так, ацидофикация (гидролиз осадка) и все такое, что в этом такого плахого? Какая вообще разница гидролиз в аэротенке проводить или в отдельной емкости.

Задача простая - организовать стабильную ацидофикацию и "все такое", рассчитать выход органики (и добиться такого выхода в реальности) и прикинуть, хватит ли на денитри без подпитки. Я ж и говорю - развлекайтесь smile.gif

Кстати, у поселка денег на
Цитата(Burmakin @ 4.12.2017, 23:57) *
Состав сооружений:
усреднитель ( 6 час)
аэротенк нитрификатор, денитрификатор (14 часов )
вторичный отстойник
биорекатор с плавающей (3 часа)
барабанное сито (микрофильтр 40 мкм)
напорные фильтры (с подачей коагулянта перед ними - железа)
сорбционники (клиноптилолит, с регенерацией)

хватит? Вы им стоимость сооружений показывали уже? smile.gif

И да, при реальных температурах зимой (да с примесью ливневки) на 14 ч биологии рыбхоза по азоту не будет. Даже с доочисткой на прикрепленке. Хотя нет, не так - особенно с доочисткой на прикрепленке wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 18.12.2017, 12:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Самое печальное в том, что находят денег, ставят сооружения без пнр, а потом приезжает прокуратура и опечатывает всё вместе с главой администрации. Потому что не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 18.12.2017, 12:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 18.12.2017, 12:44) *
Самое печальное в том, что находят денег, ставят сооружения без пнр, а потом приезжает прокуратура и опечатывает всё вместе с главой администрации. Потому что не работает.

Беда не только в ПНР, а и в том, что денег на нормальные сооружения в принципе не находят, притом часть этих и так недостаточных денег по пути еще и в карманах оседает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 18.12.2017, 14:43
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Смысл ПНР не просто в каком-то N-ом объёме работ, которую по смете любое «шарашпроммашнасоссервис» выполнит, а в активации поставленной технологии. Если нет, то это мошенники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 19.12.2017, 15:15
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



А в чем проблема с доочисткой на прикрепленке? Вопрос со вторичными загрязнениям
не стоит, так как предусмотрена промывка загрузки.

По результатам моделирования (ASM2d) - для азота (на рыбхоз) хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.12.2017, 15:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 19.12.2017, 15:15) *
предусмотрена промывка загрузки.

А предусмотрено заставить бактерии не открепляться от загрузки самовольно? wink.gif А окислять нитриты до нитратов полностью? smile.gif
По опыту: в условиях нехватки еды (а еды будет очень мало после 14 ч биологии) бактерии не флокулируют, плохо крепятся к носителям (еще и аэрация их сбивает) и очень легко выносятся из сооружений. Причем выносятся в данном случае на микрофильтр, у которого довольно строгие требования к входным взвешенным. В результате повышенного количества взвешенных микрофильтр забивается так, что промывка не помогает, и эксплуатация с матерком моет сетки вручную. И все равно не может отмыть wink.gif

Цитата(Burmakin @ 19.12.2017, 15:15) *
По результатам моделирования (ASM2d) - для азота (на рыбхоз) хватит.

О как smile.gif И какой у вас получился аэробный возраст ила?

А вообще, не проще этот объем на три часа пребывания включить в объем нитрификатора перед вторичным?

Позволю себе процитировать одну оччччень уважаемую в нашей среде технолога, когда я тоже интересовался эффективностью биологической доочистки smile.gif
Зачем Вам биореактор доочистки? Это была идея 10-летней давности, не дают ничего хорошего, кроме как вторичное загрязнение, эти реакторы. Мы отказались от их применения в принципе.
...идея по поводу применения биореактора доочистки вообще не верная. Как у вас будет работать реактор доочистки, если субстрана (аммония) будет мало? На чем будут развиваться нитрифицирующие микроорганизмы?


Сообщение отредактировал miter - 19.12.2017, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 19.12.2017, 16:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



По поводу взвешенных перед микрофильтром: 15 мг/л после вторичных, 15 мг/л то что приросло на прикрепленке. Нагрузка на микрофильтр 30 - 40 мг/л - нормальная, с учетом того что ведется непрерывная промывка фильтра - проблем быть не должно.

Возраст ила - 11 суток.

Биореактор больше нужен не для аммонийного азота, а для удаления трудноокисляемой БПКп. На аэротенке не получается довести БПКп до рыбхоза - ил начинает "валиться", и вносит те же вторичные по БПКп (по тяжело-окисляемой органики).

По поводу прирастет или нет - лучше бы сильно и не нарастал, чтобы тонкой пленкой работал, если поверхности додстаточно, то эффект вымывания ила только на руку (не гниет в слое). А так, прирастет или нет - везде где я был на очистных сооружений - все что после вторичной растет на всем что можно - и песок в фильтрах, и в лотках, и там где надо, и там где не надо. Поэтому пусть себе спокойно растет на прикрепленке, столько, сколько ему нужно, главное чтобы процесс имел место быть и тем самым меньше зарастали фильтры.

На это то и делается ставка, чтобы биореактор работал с тонкой пленкой а не коркой, рюшечками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 19.12.2017, 16:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 19.12.2017, 16:07) *
Возраст ила - 11 суток.

Для рыбхоза-то по азоту? Ню-ню rolleyes.gif

Цитата(Burmakin @ 19.12.2017, 16:07) *
15 мг/л после вторичных, 15 мг/л то что приросло на прикрепленке. ...проблем быть не должно.

Но проблемы бывают, причем регулярно.

Цитата(Burmakin @ 19.12.2017, 16:07) *
Биореактор больше нужен не для аммонийного азота, а для удаления трудноокисляемой БПКп.

Это что ж за органика такая на хозбыте, которая окисляется дольше, чем идет полная нитрификация? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 19.12.2017, 17:07
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Ил в конце цикла дохнет, и дает ту самую органику.
Причем чем больше задираешь возраст, тем дохлого ила больше.

Сообщение отредактировал Burmakin - 19.12.2017, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 19.12.2017, 18:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Добрый вечер!
Цитата
По результатам моделирования (ASM2d)
в чем моделите, если не секрет?
А по поводу топика я бы вообще не парился, такую
Цитата
0,02 мг/л (анализы по остальным должны сделать),надо довести до 0,001 мг/л.
такую медь вы не определите, тем более она уходит карбонатами с избыточным илом, правда, если не заигрываться с ацидофикацией осадка, тогда будет перерастворяться clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.12.2017, 8:45
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 19.12.2017, 17:07) *
Ил в конце цикла дохнет, и дает ту самую органику.
Причем чем больше задираешь возраст, тем дохлого ила больше.

Ил дохнет, повышает свою зольность. Чем выше возраст, тем выше зольность. С БПК все в порядке. Опять же из опыта: при ПНР возраст ила достигал 30 суток, БПКполн на выходе стабильно было в пределах 2-3 мг/л (если ил не выносило).
И если уж на то пошло, при доочистке ил будет самоокисляться намного интенсивнее, чем в аэротенке. Как раз из-за недостатка питания.
А на 11 сутках зимой вы рыбхоза не получите даже по аммонию, не говоря о нитритах.

Сообщение отредактировал miter - 20.12.2017, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 20.12.2017, 11:51
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
не говоря о нитритах
Цитата
ASM2d
моделирует нитрификацию в одну стадию - до нитратов. Считается, что лимитирует 1-я стадия - окисление аммония автотрофами. Но на практике всегда сталкиваюсь с высокими нитритами на стадии разгона нитрификации, правда со временем они снижаются. Существуют ли релевантные объяснения этого процесса? анаммокс не предлагать clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.12.2017, 12:16
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(H3O+ @ 20.12.2017, 11:51) *
Существуют ли релевантные объяснения этого процесса?

Окисление аммония осуществляют бактерии группы Nitrosomonas, окисление нитритов - бактерии группы Nitrobacter. При этом выход энергии от окисления аммония выше, чем от окисления нитритов, соответственно Nitrosomonas растут быстрее (а значит их в иле больше), чем Nitrobacter. Поэтому при запуске нитрификации с повышением возраста ила сначала появляются Nitrosomonas - повышается концентрация нитритов, затем подтягиваются Nitrobacter - концентрация нитритов начинает снижаться. Соответственно, лимитирующим фактором (для рыбхоза) является все же вторая стадия.

Сообщение отредактировал miter - 20.12.2017, 12:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Nitro.jpg ( 124,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  SRT.jpg ( 58,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 20.12.2017, 12:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



спасибо, красиво, понятно и согласуется с Хенце (за исключением таб. 3.10), вот только вывод о прямопропорциональной зависимости скорости реакций от их енергетического еффекта - некорректен. Ведь если следовать этой логике, концентрация аммоня в денитрифицирующих системах была бы ниже нитритов ВСЕГДА, а это, к счастью, не так clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.12.2017, 13:08
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(H3O+ @ 20.12.2017, 12:52) *
вот только вывод о прямопропорциональной зависимости скорости реакций от их енергетического еффекта - некорректен.

Этот вывод написан под таблицей smile.gif

Цитата(H3O+ @ 20.12.2017, 12:52) *
Ведь если следовать этой логике, концентрация аммоня в денитрифицирующих системах была бы ниже нитритов ВСЕГДА, а это, к счастью, не так clap.gif

Думаю, здесь еще играет роль нитратный рецикл в зону денитри. Органотрофы для дыхания используют и нитраты (в первую очередь, но все же...), и нитриты.



Сообщение отредактировал miter - 20.12.2017, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 20.12.2017, 16:45
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



да старик Могенс бывает противоречив clap.gif а насчет нитритного дыхания так ведь это же анаммокс spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.12.2017, 16:55
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(H3O+ @ 20.12.2017, 16:45) *
а насчет нитритного дыхания так ведь это же анаммокс spam.gif

Нет. При анаммоксе потребляется аммоний, а при денитрификации БПК.
А конверсия азота при денитри выглядит так: NO3-->NO2-->NO-->N2O-->N2. Т.е. ничто не мешает начать сразу с NO2, кроме предпочтения самих бактерий laugh.gif

Цитата(H3O+ @ 20.12.2017, 16:45) *
да старик Могенс бывает противоречив

Наверно все же нет. Коэффициент прироста для второй стадии у него в 2 с лишним раза меньше, чем для первой.

Сообщение отредактировал miter - 20.12.2017, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 20.12.2017, 18:51
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



вероятно у нас разные издания clap.gif у Вас под ред. О. Калюжного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 20.12.2017, 22:15
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646




Здесь без графиков и могенсов примерно прослеживается суть технологии. Ил предпологается держать молодым для окисления 25 аммония, денитрифакция не потребуется. Высокий возраст ила = накопление тяжелых металлов = торможение нитрификации. Вот что за фантазии с самоокислением ила - непонятно, скорее всего макретинговый ход, способный загубить весь проект. Как в проекте предпологается удалять ил?
Аммонакс протекает в анаэробных условиях, денитрифакция в аноксидных. Колюжный мог перевести наоборот, потому что звучит на мой слух вернее как раз наоборот, чем как есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 21.12.2017, 1:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Аммонакс протекает
spam.gif

Dear colleagues, did you use ANAMMOX-model made GPS-X? spam.gif

Сообщение отредактировал H3O+ - 21.12.2017, 1:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 5:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Анаэробное окисление аммония это как бы реакция, про реакции на русском говорят, что они протекают или не протекают. Разве нет?? ЖПС10 не юзал в динамике, но щупал, а что там?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 21.12.2017, 8:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 20.12.2017, 22:15) *
Ил предпологается держать молодым..

Молодой ил не даст рыбхоз по азоту

Цитата(Urchi_Purchi @ 20.12.2017, 22:15) *
денитрифакция не потребуется.

Как это? 25 аммония на 122 БПК без денитри?

Цитата(Urchi_Purchi @ 20.12.2017, 22:15) *
Высокий возраст ила = накопление тяжелых металлов = торможение нитрификации. Вот что за фантазии с самоокислением ила - непонятно, скорее всего макретинговый ход, способный загубить весь проект.

Поэтому ил надо удалять вместе с металлами. С чего вы взяли что он не удаляется?

Цитата(Urchi_Purchi @ 20.12.2017, 22:15) *
Аммонакс протекает в анаэробных условиях, денитрифакция в аноксидных. Колюжный мог перевести наоборот, потому что звучит на мой слух вернее как раз наоборот, чем как есть.

"Аммонакс" wink.gif не может протекать в анаэробных условиях по определению biggrin.gif

Сообщение отредактировал miter - 21.12.2017, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 11:45
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Пагадите. Как там нитриты образуются? Подача углекислоты или малая аэрация чтоли? Я считал, что аммоний в аэробной среде с органикой ферментируются и вуаля азот на выхлопе.

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 21.12.2017, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 21.12.2017, 14:49
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 21.12.2017, 11:45) *
Как там нитриты образуются?

Нитритация, неполная нитрификация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 15:47
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Без подачи кислорода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 21.12.2017, 16:05
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 21.12.2017, 15:47) *
Без подачи кислорода?

Как это - окисление аммония до нитритов без кислорода? smile.gif
Насколько я слышал, в России единственный нормальный анаммокс сделали на пилотной установке в МВК. Красивый розоватый ил вырастили smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 17:18
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Так в этом весь прикол, сливаешь всё вместе и ждёшь азотный выхлоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 21.12.2017, 17:36
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



1) Возраст ила

Mitter - уточняю - 11 суток это возраст ила, аэробный
возраст - 7,7 суток (по результатам моделирования, рыбхоз по аммонию есть, при температуре 14 С)).

Расчет по возрасту (именно расчет
а не рассуждения категориями мало, много, чем больше тем лучше и т. п.) - либо п. 9.2.7.10 СП 32.13330.2012 (8 суток
аэробный возраст на ион аммония 0,5 мг/л), там же сказано что уточняется моделированием, либо собственно само
моделирование.

Завышать возраст ила - перерасход элекроэнергии, стоимости сооружений.
Завышение возраста ила - как правильно было отмечено - дополнительное накопление тяжелых металлов и железа.

С учетом того что железо на входе 5,00 мг/л (максимальная допустимая для биологической очистки) - то вопрос с высоким возрастом
становится уже вопросом работоспособности сооружений.



2) Нитриты

В ASM2d кинетика по нитрификации (окисления нитритов) учитывается, но в результатах расчета дается сумма нитритов и нитратов.
Тот график по приросту Nitrobacter - только показывает массу прироста бактерий Nitrobacter, не более того. По кинетике цифры не нашел чтобы сравнивать скорости, но везде пишут что либо 1-ая стадия окисления лимитирует, либо две стадии равнозначны.

То что при ПНР нитриты удаляются позже - то это (по моему мнению) по той причине, что чтобы нитриты удалить, надо их сначала получить - так как в исходном стоке их нет (очень мало).

3) Самоокисление ила, зольность ила при высоком возрасте, самоокисление ила в биореакторе


Хотел еще раз пояснить этот вопрос (процесс): в начале сооружений органика есть, ил прирастает, в конце цикла органики нет,
соответственно ил больше дохнет чем прирастает. Когда ил сдох, то он имеет ТУ ЖЕ зольность что и живая иловая масса.
Таким образом дохлый ил вносит вторичные загрязнения и по ЗОЛЬНОЙ ЧАСТИ И ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ НЕ РАСТВОРЕННОЙ В ВОДЕ.
Если дохлый ил сожрали коловратки (и другое зверье) - все ок. Но, дохлый ил гель не выделяет и частично вылетает из общего хлопка. Отсюда, в том числе, проблемы с выносом. По моделированию это хорошо видно - большая часть инертной массы,
не растворенная органика превышает ПДК. Собственно miter (по опыту ПНР) так и сказал - БПК в норме если ил не выносит.
Дак в том то и дело, что проблема выноса ила никто не отменял, и при более низком возрасте риск выноса ила ниже чем при более высоком.

4) Карбонаты тяжелых металлов.

Напрашивается желание посчитать растворимость по ПР CuCO3. Но, это если бы у нас была дистилированная вода и металл c
карбонатом. Если в стоке куча органики (в конце цикла по тем же ХПК) - то растворимость будет выше.
С другой стороны указывают (в нормативке МУ ..............) эффективность удаления ТМ по меди на биологии - 65%.
По опытным данным 80 - 100% (в зависимости от исходного содержания). Но вообще, те металлы, которые взял ил он так
же легко может отдать при аэробной стабилизации, и обезвоживании. Получается что металлы начнем гонять по кругу.

Чтобы оборвать этот циклы - на возратной линии решил предусмотреть локальное удаление металлов с осадителем (комплексообразователь)


5) биореакторы

Вопрос с тем что ил момент не нараститься на прикрепленке при малой нагрузке по БПК - широко обсуждается. Но с другой стороны -
так же широко обсуждается проблема обрастания ила на сооружениях после биологии. Почему эту проблему не сделать в свою пользу?

Сообщение отредактировал Burmakin - 21.12.2017, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 21.12.2017, 18:08
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Век живи - век учись. Метр, это печально, но кислород и в заправду подают на анаммокс. Значит, мой процесс я назову по своему, когда вообще кислород не вводят. Ферментативное аммонийное окисление или фераммок )
Burmakin, но ведь у вас есть коагуляция и цеолит, зачем так плотно перестраховываться с отстойной зоной при молодом иле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 21.12.2017, 20:56
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Железо очень парит, и металлы. Но с отстойником пока реши не спешить, с ним обязательно надо ацидофикацию делать.
И правильно было отмечено, что растворимость тяжелых металлов продуктами ацидофикации может увеличится. По моим подсчетам
с органикой особой выгоды нет, азота в процессе аммонификацией тоже хватит. Пока отстойника нет в схеме,
дождусь анализов, если металлов больше не станет, то наверное отстойника не будет. Очень навороченная схема получается (здесь
согласен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.12.2017, 9:18
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 21.12.2017, 17:36) *
1)Расчет по возрасту (именно расчет а не рассуждения категориями мало, много, чем больше тем лучше и т. п.) - либо п. 9.2.7.10 СП 32.13330.2012 (8 суток аэробный возраст на ион аммония 0,5 мг/л), там же сказано что уточняется моделированием, либо собственно само моделирование.

А покажете свой расчет возраста? wink.gif
Хотя если вы при проектировании биологии смотрите в СП...

Цитата(Burmakin @ 21.12.2017, 20:56) *
Очень навороченная схема получается.

Бедный заказчик...

Цитата(Urchi_Purchi @ 21.12.2017, 18:08) *
Ферментативное аммонийное окисление или фераммок )

С нетерпением жду описание процесса smile.gif

Сообщение отредактировал miter - 22.12.2017, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 22.12.2017, 11:22
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
при температуре 14 С
попробуйте 8 С как для зимы.
Цитата
Завышать возраст ила - перерасход элекроэнергии, стоимости сооружений.
зачем завышать? clap.gif надо повышать, ведь вам нужно полное окисление для рыб-хоза.
Цитата
железо на входе 5,00 мг/л (максимальная допустимая для биологической очистки)
и это не так, так как оно макронутриент, им, практически невозможно испортить эту кашу.
Цитата
дополнительное накопление тяжелых металлов и железа
они там будут в полном составе независимо от возраста ила
Цитата
Когда ил сдох
сопоставте sludge grow rate и sludge death rate и увидите, что ил сам по себе не дохнет никогда, он вечен как сама жизнь clap.gif
Цитата
при более низком возрасте риск выноса ила ниже чем при более высоком
расскажите об этом на соседней ветке "СПАВ"
Цитата
удаление металлов с осадителем (комплексообразователь)
осадитель - карбонат, комплексообразователи это растворители.

и конечно, простота схемы - это залог здоровья технолога clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 22.12.2017, 21:53
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Я пэнээрил кос на 12-14 суточном иле. Ил в ноль убирал 25 аммония, денетрифицировал без допов до 20-35 мг/л по нитратам и самое главное не давал лишних фосфатов, но рос как проклятый. Проблема была с обезвоживанием и кривой автоматикой доочистки, от которой в итоге эксплуатация отказалась.

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 22.12.2017, 21:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 22.12.2017, 22:26
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Цитата(miter @ 22.12.2017, 11:18) *
С нетерпением жду описание процесса smile.gif

Значит так. Берём стоки с аммонием, подаём вначале СО2, следим за параметрами, появляются нитриты, начинается окисление аммония, далее органика начинает ферментироваться под действием выращенных грибов и начинается брожение с выделением СО2. Далее постепенно уменьшаем подачу внешнего СО2 и всё, фераммокс готов. Трат на воздуходувки, электричество и сбросов в атмосферу - нет biggrin.gif

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 22.12.2017, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 24.12.2017, 8:53
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Растворитель там один - вода.

8 С - это вы круто загнули, сток таким не приходит с сети. Сооружения в здании, так что не 8 С )


Miter- а вы не хотите назвать свой вариант возраст (цифирика)? Состав стока (более менее) есть... )) Поинтересней будет диалог.
Возраст я подбирал моделированием - снижал пока не повалится азот.

Сообщение отредактировал Burmakin - 24.12.2017, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 24.12.2017, 11:18
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Растворитель там один - вода
там - это где растворы комплексообразователей не проходили? clap.gif

Цитата
Сооружения в здании
а сети, колодцы, усреднитель? 15 С - среднегодовая температура

Цитата
Возраст я подбирал моделированием
признаетесь в какой среде моделируете? could you share sewage calibration data?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 24.12.2017, 21:01
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Дак я и говорю что сети сток приходит выше чем 8 С. Сейчас зима - сток как раз отбирают - вот мы и замерим температуру (после сетей, колодцев) clap.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 24.12.2017, 23:08
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Дак я и говорю что сети сток приходит выше чем 8 С
дык и зима только началась clap.gif как насчет sewage calibration data?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 24.12.2017, 23:47
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Вопрос изначально по проблеме тяжелых металлов обрисовывался

Сообщение отредактировал Burmakin - 24.12.2017, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 25.12.2017, 0:52
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Цитата(H3O+ @ 24.12.2017, 23:08) *
дык и зима только началась clap.gif как насчет sewage calibration data?


Среда моделирования - понятие коммерческое от производителей
этих программных продуктов (типа в нашей среде ил самый правильный). Какая может быть калибровка если очистных еще нет?


Сообщение отредактировал Burmakin - 25.12.2017, 0:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 25.12.2017, 4:11
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Вы, если не сложно, данные с протокола по металлам сообщите после исследования, интересно откуда тяжмет приходит и есть ли вообще. Клиноптилолит с регенерацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 25.12.2017, 4:41
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Да, раствором NaCl. И опять тут засада - как-то по простому хочется сделать - а так схема очень сильно усложняется:
- бак раствора соли,
- бак регенерационного раствора соли (с отдувкой),
- и обвязка с пару станциями хим насосов.

Раствор соли думаю гонять по кругу (в обороте)
Жесть...

Цитата(Urchi_Purchi @ 25.12.2017, 4:11) *
Вы, если не сложно, данные с протокола по металлам сообщите после исследования, интересно откуда тяжмет приходит и есть ли вообще. Клиноптилолит с регенерацией?


Ок, должны в января уже дать результаты.

Цитата(H3O+ @ 22.12.2017, 11:22) *
попробуйте 8 С как для зимы.
зачем завышать? clap.gif надо повышать, ведь вам нужно полное окисление для рыб-хоза.
и это не так, так как оно макронутриент, им, практически невозможно испортить эту кашу.
они там будут в полном составе независимо от возраста ила
сопоставте sludge grow rate и sludge death rate и увидите, что ил сам по себе не дохнет никогда, он вечен как сама жизнь clap.gif
расскажите об этом на соседней ветке "СПАВ"
осадитель - карбонат, комплексообразователи это растворители.

и конечно, простота схемы - это залог здоровья технолога clap.gif



ПР у CuCO3 - 2,5*10^-10 у Cu(OH)2 2,2*10^-13

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.12.2017, 9:10
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 22.12.2017, 21:53) *
Я пэнээрил кос на 12-14 суточном иле. Ил в ноль убирал 25 аммония, денетрифицировал без допов до 20-35 мг/л по нитратам и самое главное не давал лишних фосфатов, но рос как проклятый. Проблема была с обезвоживанием и кривой автоматикой доочистки, от которой в итоге эксплуатация отказалась.

Летом? wink.gif И смотря какой сток конечно smile.gif

Цитата(Burmakin @ 24.12.2017, 8:53) *
Miter- а вы не хотите назвать свой вариант возраст (цифирика)?

Я бы предположил для 15С (где-то мелькнула эта цифра) 14 суток для рыбхоза по аммонию и не менее 16 сут для рыбхоза по нитритам. Это все аэробные возраста.
Простите, нашел, что на 14С считали. Тогда 14,4 и 17 суток соответственно.

Сообщение отредактировал miter - 25.12.2017, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 25.12.2017, 13:07
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Среда моделирования - понятие коммерческое от производителей
clap.gif я так и понял, тогда о какой оценке релевантности может идти речь?
Цитата
Какая может быть калибровка если очистных еще нет
вопрос был о начальных параметрах для ASM2d, т.е. название модели и рекомендацию СП вы уже знаете, а моделировать будете по коммерческим понятиям, потом?
Цитата
ПР у CuCO3 - 2,5*10^-10 у Cu(OH)2 2,2*10^-13
ага, Лурье, только смотреть надо на ПР Cu2(OH)2CO3 (он зелененький такой) 1.1·10-34
Цитата
И опять тут засада - как-то по простому хочется сделать - а так схема очень сильно усложняется
сами же и усложнили. Трудности любите преодолевать? врядли..., скорее, вживую не пробовали барабанный фильтр 40 мкм и цеолиты на надиловой водичке. У вас есть шанс! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 25.12.2017, 15:18
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Цитата(H3O+ @ 25.12.2017, 13:07) *
clap.gif я так и понял, тогда о какой оценке релевантности может идти речь?
вопрос был о начальных параметрах для ASM2d, т.е. название модели и рекомендацию СП вы уже знаете, а моделировать будете по коммерческим понятиям, потом?
ага, Лурье, только смотреть надо на ПР Cu2(OH)2CO3 (он зелененький такой) 1.1·10-34
сами же и усложнили. Трудности любите преодолевать? врядли..., скорее, вживую не пробовали барабанный фильтр 40 мкм и цеолиты на надиловой водичке. У вас есть шанс! clap.gif



С релевантностью все в порядке. В моделировании использовал типовые параметры для коммунального стока которые приводятся в
описании модели.



ага, Лурье, только смотреть надо на ПР Cu2(OH)2CO3 (он зелененький такой) 1.1·10-34

Из списка можно что угодно выбрать, вопрос в равновесии между комплексами при заданном pH, карбонатной
жесткости, содержания растворяющих комплексообразователей - аммоний и др. Не спорю, карбонаты хорошо конечно,
но для рыбхоза не достаточно.


Можно ли из солевого раствора 2 - 10% высадить тяжелые металлы осадителями (на основе органических сульфидов). Как NaCl
в больших концентрациях влияет на растворимость комплексов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 25.12.2017, 17:24
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
типовые параметры для коммунального стока которые приводятся в описании модели.
так в том и БЫЛ интерес - сравнить эти параметры в разных программных средах, но на нет и суда нет. clap.gif
Цитата
С релевантностью все в порядке
bone chance!
Цитата
карбонаты хорошо конечно, но для рыбхоза не достаточно.
0.01 мг/л меди недостаточно, что же это за рыб-хоз такой и чем, интересно, его меряют?
Цитата
Вопрос изначально по проблеме тяжелых металлов обрисовывался
Цитата
растворяющих комплексообразователей - аммоний
хорошо что понимание приходит. С Новым Годом clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 25.12.2017, 18:24
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Цитата(H3O+ @ 25.12.2017, 17:24) *
так в том и БЫЛ интерес - сравнить эти параметры в разных программных средах, но на нет и суда нет. clap.gif bone chance!
0.01 мг/л меди недостаточно, что же это за рыб-хоз такой и чем, интересно, его меряют?
хорошо что понимание приходит. С Новым Годом clap.gif



Не вопрос: прикрепил лист с параметрами


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ASM_No_2_1_..pdf ( 206,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 25.12.2017, 19:10
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



как все просто и релевантно! У вас для автотрофов: maximum grow rate for 20 С "1,0 d-1 for 10 C 0,35 d-1", для 15С, если линейно, 0.028125 ч-1 в моем STOAT5.0 0.0246 ч-1
осталось сделать sensitivity analysis для ряда 10-20С и... навсегда забыть про клиноптилолит clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.12.2017, 8:59
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 25.12.2017, 18:24) *
Не вопрос: прикрепил лист с параметрами

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Как говаривал мой прошлый начальник, нельзя считать биологию, если ты не знаешь, что должно получиться. Иначе получиться может все, что угодно.
Возьмите ATV131, там очень легко посчитать возраст. Потом сделайте поправку на то, что ATV считает на 1мг/л по аммонию, потом учтите нитриты, потом поправку на соотношение ХПК/БПК. Очень наглядно получится wink.gif
Удачи clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 26.12.2017, 10:12
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Ага, именно так я и делал, когда надо было посчитать сооружение, а методики расчета под наши требования
у меня не было. Поэтому считал по "понятиям" - итак, с нашими требованиями по азоту БПК, ил какой никакой -
а становится именно аэробно стабилизированным. Значит, берем ATV и считаем возраст для аэробно стабилизированного ила -
25 суток (на 12 С). Если так считать, то как раз ваши (miter) 17 суток аэробного возраста и получаются.




Действительно очень наглядно с высоты птичьего полета - аэротенк часов на 20, и полюбасу в добавок цех доочистки от взвешенных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.12.2017, 10:20
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 26.12.2017, 10:12) *
а методики расчета под наши требования у меня не было.

А теперь есть? laugh.gif
Цитата(Burmakin @ 26.12.2017, 10:12) *
Действительно очень наглядно с высоты птичьего полета - аэротенк часов на 20, и полюбасу в добавок цех доочистки от взвешенных.

А что вы хотели? Рыбхоз-с unsure.gif
Нет, можно конечно и дешевле сделать (с микрофильтрами, ага rolleyes.gif ), но чистить не будет. И заку по-любому снова вкладываться на реконструкцию, а то и на новые сооружения.

Сообщение отредактировал miter - 26.12.2017, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 26.12.2017, 10:46
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Burmakin, не здавайтесь так быстро! Стандарт ATV не действует на территории РФ и не годится для расчета до требований рыб-хоз. Only ASM, only hardcore! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 26.12.2017, 12:06
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



А по какому поводу такой скепсис в отношении сеток (с промывкой как я гооврил) - это личные предпочтения, или есть конкретный опыт (объект такой-то, стоял там-то, не работал или работал). Обсуждать погоду можно и сидя дома...
По практике знаю что его используют рыбники для оборотки.
Любое решето что будет стоять после вторички - будет обрастать. Лучше пусть садится на сито, чем потом песок хлоркой выжигать, и любезно хлорированную воду сбрасывать в голову перед аэротенком.

Цитата(H3O+ @ 26.12.2017, 10:46) *
Burmakin, не здавайтесь так быстро! Стандарт ATV не действует на территории РФ и не годится для расчета до требований рыб-хоз. Only ASM, only hardcore! clap.gif



Рыбхоз для вас это уже как предрассудок (да и для многих - слово нарицательное) - кинетика есть кинетика, баланс есть баланс.

Лучше пользоваться ASM, чем по потолку, или объемы завышать чтобы просто свою задницу прикрыть (с учетом того что рыбхоз получали и на сооружениях вдвое меньших)

Сообщение отредактировал Burmakin - 26.12.2017, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.12.2017, 12:21
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 26.12.2017, 12:06) *
А по какому поводу такой скепсис в отношении сеток (с промывкой как я гооврил) - это личные предпочтения, или есть конкретный опыт (объект такой-то, стоял там-то, не работал или работал).

Конкретный опыт. В Балашихе. Сетки забились илом намертво, не чистились ни реагентами, ни вручную. В итоге их заменяли.
Цитата(Burmakin @ 26.12.2017, 12:06) *
Обсуждать погоду можно и сидя дома...

Именно это вы и делаете
Цитата(Burmakin @ 26.12.2017, 12:06) *
Лучше пользоваться ASM

Вперед clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 26.12.2017, 12:40
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
такой скепсис в отношении сеток
да есть некоторый опыт ампутации самопромывных барабанов 50 мкм, обрастают так, что операторов становится по человечески жаль clap.gif сейчас стоит хорошенький 20м3/ч на складе, никак покупателя ему не найду spam.gif
Цитата
Рыбхоз для вас это уже как предрассудок
отнюдь! стабильно даем его, правда только на МБР spam.gif
Цитата
Лучше пользоваться ASM
конечно! в особенности, sensitivity analysis в STOAT5.0 spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 26.12.2017, 13:52
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Цитата(miter @ 26.12.2017, 12:21) *
Конкретный опыт. В Балашихе. Сетки забились илом намертво, не чистились ни реагентами, ни вручную. В итоге их заменяли.


В смысле сетки заменяли или вообще весь узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.12.2017, 14:17
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 26.12.2017, 13:52) *
В смысле сетки заменяли или вообще весь узел?

Только сетки, причем не у производителя, а у сторонней организации, на заказ. Там без масштабной реконструкции ничего другого нельзя поставить. Об успешности работы новых сеток не знаю, сменил место работы с тех пор.
Но те же Хубер, например, говорили мне, что у фильтра достаточно жесткие требования к входу и в случае выноса ила (вспухание, например) все будет плохо.
И стоят эти микрофильтры... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 26.12.2017, 14:47
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



А сколько сетки проработали до замены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.12.2017, 15:16
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 26.12.2017, 14:47) *
А сколько сетки проработали до замены?

Заменены они были года через 3-4 наверно. Но это не значит, что до этого все работало как часы smile.gif Там фильтры очень долго работали по байпасу, а сетки местные работяги пытались чистить руками, экспериментируя с разными жидкостями и их смесями rolleyes.gif А так, насколько я понял, фильтры забились в течение первого года работы.

Сообщение отредактировал miter - 26.12.2017, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 26.12.2017, 15:58
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Если говорить о нормальной долчистке, то лучше вообще без неё на МБР пересчитать, никаких выносов ила и регенерационных стоков, ну почти. В рыбхозяйственной России МБР пора в must have превращать на маленьких и средних производительностях. Но там тоже свои приколы есть.
Можно работать на всём: на фильтрах, на сетках, на мембранах, только везде надо со знанием эксплуатационного дела подходить. Можно всю жизнь считать БОСы, но при этом не знать элементарных практических моментов. Опять повторюсь, что всегда решает ПНР и эксплуатация. Работать сооружениям или нет.

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 26.12.2017, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.12.2017, 16:04
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Urchi_Purchi @ 26.12.2017, 15:58) *
В рыбхозяйственной России МБР пора в must have превращать на маленьких и средних производительностях.

Надеюсь рыбхозу осталось жить недолго smile.gif И тогда МБР будет неоправданно дорогим решениям для хозбыта
Цитата(Urchi_Purchi @ 26.12.2017, 15:58) *
Но там тоже свои приколы есть.

И немало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 26.12.2017, 16:07
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Просто по определению не возможно такое, появится спрос - появится больше предложений, новые производители, кетай, гаражные кооперативы наконец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 26.12.2017, 17:07
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Кто нибудь работал с клиноптилолитом?

(miter) хотел еще пару вопросов по сеткам - а у тех сеток непрервыная была промывка или автомат стоял, сколько
БПК было перед сетками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.12.2017, 17:24
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 26.12.2017, 17:07) *
а у тех сеток непрервыная была промывка или автомат стоял, сколько БПК было перед сетками?

Автомат вроде.
БПК только в виде активного ила. Сколько - не скажу, никто не замерял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 26.12.2017, 19:09
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Кто нибудь работал с клиноптилолитом
работал на НИРС, Sr ловил clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 26.12.2017, 19:29
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Надеюсь рыбхозу осталось жить недолго
why you don't like fish?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 26.12.2017, 22:35
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Клиноптилолит на водоочистке от аммония ставил, емкость около 0,5 гэкв/л загрузки, очередной фанатичный заказчик был противником мембран. Потом были несколько проектов, но начались проблемы с поставкой с Украины и менял на какой-то наш цеолит. Кстати, вы проверьте, скорее всего сложности с поставкой остались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 26.12.2017, 23:08
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
поставкой с Украины
юрский, вроде самый лучший spam.gif на КУ не пробовали аммиак ловить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 27.12.2017, 0:13
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Цитата(H3O+ @ 26.12.2017, 23:08) *
юрский, вроде самый лучший spam.gif


Почему он лучше?

Цитата(Urchi_Purchi @ 26.12.2017, 22:35) *
Клиноптилолит на водоочистке от аммония ставил, емкость около 0,5 гэкв/л загрузки, очередной фанатичный заказчик был противником мембран. Потом были несколько проектов, но начались проблемы с поставкой с Украины и менял на какой-то наш цеолит. Кстати, вы проверьте, скорее всего сложности с поставкой остались.


А на стоки не ставили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 27.12.2017, 1:00
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Юрский это с уральских мест чтоли? Требовался сорбент, смолы не рассматривались. Там контекст был свой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 27.12.2017, 10:33
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Юрский это с уральских мест
не с швейцарских
Цитата
Почему он лучше
по цене clap.gif
при всем желании не получается серьезно говорить про цеолиты в очистке хоз-быта. Уберайте аммоний и медь сядет, а не уберете никакой катионный обмен не пройдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 27.12.2017, 13:20
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Вопрос изначально стоял по доочистке от тяжелых металлов для хозбыта. Соответственно вопрос - кто этим занимался - проектные решения, реализация проектов - просьба поделиться информацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 27.12.2017, 15:50
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(H3O+ @ 26.12.2017, 19:29) *
why you don't like fish?

Потому что смысла в рыбхозе нет.

Цитата(Burmakin @ 27.12.2017, 13:20) *
доочистке от тяжелых металлов для хозбыта. ... кто этим занимался ...

Никто smile.gif Потому что если есть металлы, то это уже не хозбыт laugh.gif
А методы везде одинаковые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Burmakin
сообщение 27.12.2017, 17:38
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.8.2010
Пользователь №: 69890



Цитата(miter @ 27.12.2017, 15:50) *
Потому что смысла в рыбхозе нет.


Никто smile.gif Потому что если есть металлы, то это уже не хозбыт laugh.gif
А методы везде одинаковые


Хозбыт обыкновенный - см. вложения
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 69,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 30 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.12.2017, 9:02
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Burmakin @ 27.12.2017, 17:38) *
Хозбыт обыкновенный

Угу, кроме железа и ХПК/БПК.
На очистных хозбытовых стоков не предусматриваются мероприятия по удалению металлов.
Те же железо и медь при биологической очистке удаляются на 80% (в некоторых источниках более 90%).

Ждем полноценного ввода НДТ, чтобы подобные вопросы даже не появлялись clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 28.12.2017, 21:22
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Цеолиты могут ловить радионуклиды и тяжелые металлы в теории. Есть мысль применить железо-цеолит в Fe+2 форме. Я бы где-нибудь это испытал, если бы шла реконструкция.

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 28.12.2017, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hop
сообщение 18.1.2018, 11:12
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143381



Цитата(miter @ 26.12.2017, 16:04) *
Надеюсь рыбхозу осталось жить недолго smile.gif И тогда МБР будет неоправданно дорогим решениям для хозбыта.

Это вряд ли rolleyes.gif
Но а впрочем, ежели сравнивать закопанные бурлящие бочки - таки да, дороже). А боле-менее КОС от ответсвенных производителей - нет, ничуть не дешевле. Точнее - цена ТКП очень сильно зависит от размера жабы производителя и коэффициента "лоховитости" зака laugh.gif
У эмбээра очень простая и дешёвая эксплуатация, и за это их любят буржуи у которых сроду не было рыбхоза.
Эмбээрам - быть! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 3.2.2018, 11:53
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



Постоянно занимаюсь - это по поводу удаления тяжелых металлов. И работаю на гарантированное качество.
Рыб-хоз - актуален и сегодня, и еще неопределенное время в будущем.
На данный момент - какой конкретно вопрос по тяжелым мелалам интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных