Добрый день! Прошу дать ссылку на нормы и правила изготовления шкафов автоматики в плане подачи питания на слаботочные цепи (вторичка),контроллер,промежуточную электро автоматику проч. Пример: Шкаф автоматики ША, питание 380*3 , инвертор 45 квт,схема управления и автоматики контроллер и несколько промежуточных реле,питание 220v Обязательно ли применение разделительного понижающего транса 380*2\220*1 для питания автоматики... Или можно применить 4х проводную схему 380*3 +N с наложением по месту установки шкафа защитного заземления от контура цеха ....
Прошу по возможности дать ссылку на документ....
Сообщение отредактировал pass_omron - 21.12.2017, 15:49
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
Гость_Blade runner_*
|
21.12.2017, 16:11
|
Guest Forum

|
Необязательно В Госте на НКУ ничего такого нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.12.2017, 16:19
|
|
|
|
|
21.12.2017, 16:38
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.12.2017
Пользователь №: 333620

|
Спасибо за ответ... Почитал ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85),ну и прочее ,что по быстрому "нашел", БСНН,ЗСНН,ФСНН и прочую "ересь".. вроде бы как не обязательно если соблюден ряд мероприятий,типа нет доступа,закрыто,и проч... хотя честно говоря прямого ответа не нашел,а очень и очень хотелось бы.... Мне важен ответ принципиальный ссылками на доки....,у нас на производстве вся старая техника и много наших подело сделано по схеме 4 провода и заземление по месту ....для питания вторичных цепей автоматики и проч.220v далее уже стоит понижающий транс к примеру 220\24 или АС-DC блок питания...т.е по любому как бы развязка есть...
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
21.12.2017, 16:50
|
Guest Forum

|
Ваше изделие должно иметь сертификат. Если оно есть, значит нку соответствует нормативам.
|
|
|
|
|
21.12.2017, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(Blade runner @ 21.12.2017, 16:50)  Ваше изделие должно иметь сертификат. Если оно есть, значит нку соответствует нормативам. А кому оно задолжало сертификат, это самое изделие? Что за обязательства его сертифицировать? Мы на своем производстве установили более сотни шкафов различного назначения, для разных систем управления, и ни единого не сертифицировали.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.12.2017, 19:25
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
21.12.2017, 19:52
|
Guest Forum

|
Если продаете нку на сторону , то должно быть.
|
|
|
|
|
21.12.2017, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата для разных систем управления, и ни единого не сертифицировали. свезло так свезло. Цитата А кому оно задолжало сертификат и продолжает счатье, то ключем бить
|
|
|
|
|
22.12.2017, 2:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.9.2017
Пользователь №: 328296

|
Цитата(Alexander_I @ 21.12.2017, 18:25)  Мы на своем производстве установили более сотни шкафов различного назначения, для разных систем управления, и ни единого не сертифицировали. Скорее исключение, чем правило))
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
22.12.2017, 7:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Blade runner @ 21.12.2017, 20:52)  Если продаете нку на сторону , то должно быть. Что в данном случае подразумевает нку? Шкаф контроллерный или кроссовый, шкаф управления силовой изготавливаемый согласно рабочей документации Заказчика является НКУ?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
22.12.2017, 9:58
|
Guest Forum

|
Цитата(wild @ 22.12.2017, 6:22)  Что в данном случае подразумевает нку? Шкаф контроллерный или кроссовый, шкаф управления силовой изготавливаемый согласно рабочей документации Заказчика является НКУ? шкаф управления силовой, определенно относится к нку Цитата 2.1.1 низковольтное устройство распределения и управления (НКУ): Комбинация низковольтных коммутационных аппаратов с устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п., полностью смонтированных изготовителем НКУ (под его ответственность на единой конструктивной основе) со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями с соответствующими конструктивными элементами (см. 2.4)
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.12.2017, 10:15
|
|
|
|
|
24.12.2017, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(pass_omron @ 21.12.2017, 15:42)  Прошу по возможности дать ссылку на документ.... Кажись, это ПУЭ 7 изд. )))
|
|
|
|
|
25.12.2017, 4:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(pass_omron @ 21.12.2017, 18:38)  Почитал ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85),ну и прочее ,что по быстрому "нашел", БСНН,ЗСНН,ФСНН и прочую "ересь".. вроде бы как не обязательно если соблюден ряд мероприятий,типа нет доступа,закрыто,и проч... хотя честно говоря прямого ответа не нашел,а очень и очень хотелось бы.... ПУЭ, 7 издание, глава 1.7 - достаточно современный документ, хотя ему уже 20 лет почти и не поддерживается (не обновляется). Рекомендую осваивать меры защиты от поражения током, читая именно этот док. Там Вы можете увидеть, что Вы обязаны для каждой части электроустановки обеспечить защиту от прямого прикосновения и косвенного прикосновения одновременно. От этого требования запляшете, так как имеется не менее 20 методов защиты, которые описаны в главе 1.7.
Сообщение отредактировал Михайло - 25.12.2017, 4:32
|
|
|
|
|
  |