естественная циркуляция |
|
|
|
28.1.2007, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3581

|
Здраствуйте, господа коллеги! Я хочу спросить: будет ли работать, принципиально, такая система: естественная циркуляция воды, радиаторы на первом и втором этажах. Разводка двухтрубная попутная. Центры охлаждения, от отметки 0,000: радиаторы 1 этажа 0,450, второго этажа 3,450. Центр нагрева на отметке +1,350. Вот это меня и смущает, что радиаторы 1 этажа ниже котла. Поможет ли тут верхняя разводка на первом этаже? Обязательно стальные трубы для улучшения циркукляции?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
28.1.2007, 20:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А почему котёл так высоко? С ПТБ всё нормально? И чем стальные трубы лучше для циркуляции?
|
|
|
|
|
29.1.2007, 1:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Дельта по высоте между центром нагрева в котле и центрами охл. в рад на 1-м этаже есть "потерянная" высота и это "противодавление".Но имеющегося может хватить всеравно- вы посчитайте системку.
|
|
|
|
|
29.1.2007, 3:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3581

|
Цитата А почему котёл так высоко? решили ставить в гараж, отгородить котельную, а там отметка выше на 600мм Цитата С ПТБ всё нормально? если я Вас правильно понял, Правила Техники Безопасности? да врооде все нормально, котельная отдельное помещение, прямого выхода на улицу правда нет, оконного проема нет, вентиляция будет, труба будет =)) котел газогенераторный. Цитата И чем стальные трубы лучше для циркуляции? Обеспечат бОльшую циркуляцию за счет бОльшей теплоотдачи. Цитата Дельта по высоте между центром нагрева в котле и центрами охл. в рад на 1-м этаже есть "потерянная" высота и это "противодавление".Но имеющегося может хватить всеравно- вы посчитайте системку. а колец два: второй этаж - без вопросов, нагрев внизу, а охлаждение вверху. Первый этаж наоборот нагрев вверху, а охлаждение внизу. Так если подающую магистраль 1 этажа протянуть под потолком? Горячая вода из котла, поднимаясь по стояку, проходит на магистрали 1 и 2 этажей... охлаждается в них чуть-чуть... идет в радиаторы... охлаждается не по детски... идет обратно в котел. Так?
|
|
|
|
|
29.1.2007, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Схема нормальная и работать должна! Однако соглашусь, что стоит проверить по тепловым нагрузкам и погидравлике!
|
|
|
|
|
29.1.2007, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(инж323 @ Jan 29 2007, 01:20 ) Дельта по высоте между центром нагрева в котле и центрами охл. в рад на 1-м этаже есть "потерянная" высота и это "противодавление".Но имеющегося может хватить всеравно- вы посчитайте системку. Согласен. Только я почти уверен, что циркуляции не будет. Почитайте Сканави "Отопление" глава 6.2 (есть в книгохранилище). Там он пишет о возможности ЕЦ при расположении котла и радиаторов в одном уровне. Это как исключение. А радиаторы ниже котла - вообще так запрут Вам систему, что только насосом и можно будет протолкнуть. Еще непонятна фраза Цитата второй этаж - без вопросов, нагрев внизу, а охлаждение вверху. Что такое охлаждение? У Вас что там, чиллер на ЕЦ что ли еще работает?
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
29.1.2007, 12:43
|
Guest Forum

|
Даже если и будет циркуляция, то слабенькая. Котел перегревается, а батареи чуть теплые - возможный сценарий. Я заглубил бы "отгороженную котельную".
|
|
|
|
|
31.1.2007, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3581

|
Цитата Что такое охлаждение? У Вас что там, чиллер на ЕЦ что ли еще работает? Благодарю, я оценил Ваш юмор =)) я думаю так: подача металлическая неутепленная - либо медь либо сталь, под потолком второго этажа - в утепленном чердаке. Опуски к каждому радиатору. Обратка полипропилен. Подача первого этажа на полу второго, опуски и обратка полипропилен.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
может не стоит мешать сталь и полипропилен? все-таки проникновение кислорода через полипропилен (пластик) еще никто не отменял - этот кислород быстро "обточит" ваши стальные куски. Сделайте всю систему одним типом труб... полипропилен и медь создают меньшее сопротивление потоку, чем сталь - вам это может помочь при решении задачи.
еще поможет - увеличенный размер труб, тогда может хватить и куцей естественной циркуляции для продавливания всй системы. Хотя циркуляция будет не такая уж куцая, если учесть, что входной патрубок котла находится в самом низу котла, который стоит на высоте +0,600, а нижние батареи - 0,450. То есть, не такая уж значительная "обратная" циркуляция на нижних этажах, дельта всего 200мм, а верхние этажи, напомню, имеют дельту около 3000мм...
Хотя не пойму зачем вам обязательно естественная циркуляция, если газогенераторный котел - все-равно энергозависимый...
впрочем, я бы дал вашу задачку в качестве мини проверочной, если был бы преподом в теплотехническом колледже. Тема - расчет естественной циркуляции по заданным параметрам. Задача - при каких условиях (материал труб, диаметр) будет естественная циркуляция.
з.ы. а какие вы выбрали радиаторы?
|
|
|
|
|
1.2.2007, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3581

|
Цитата все-таки проникновение кислорода через полипропилен (пластик) еще никто не отменял - этот кислород быстро "обточит" ваши стальные куски. полипропилен, армированный алюминием - "stabi". Совсем недавно я прочитал статью в журнале IVD, именно по естественной циркуляции. Там очень интересная идея, хотя и в Сканави то же самое - поднять условный центр охлаждения за счет теплоотдачи металлических труб. То есть подающий стоояк из п/п, да еще и утеплить его надо, потом верхняя разводка - подающие магистрали из металла с большой теплоотдачей (а мы их еще под потолок запрячем, чтобы глаза не мозолили, чердак все равно утеплен), потом еще бОльшее охлаждение в радиаторах и в обратку. Цитата Хотя не пойму зачем вам обязательно естественная циркуляция, если газогенераторный котел - все-равно энергозависимый... Вот и я не пойму =))) да честно говоря, мне было бы проще насос поставить и коллекторную разводку. А заказчик говорит: Надо! Раз надо-так надо, хозяин - барин. Цитата впрочем, я бы дал вашу задачку в качестве мини проверочной, если был бы преподом в теплотехническом колледже. Тема - расчет естественной циркуляции по заданным параметрам. Задача - при каких условиях (материал труб, диаметр) будет естественная циркуляция. ну наверное, если бы я учился в теплотехническом колледже, то решал бы такие задачки на раз-два =))) Цитата з.ы. а какие вы выбрали радиаторы? Смешанный вариант. МС-140 и стальные конвекторы, иностранного производства. Алюминий не хочу с медью ставить, несмотря на защитные слои и все прочее.
|
|
|
|
Гость_Пятница_*
|
2.2.2007, 17:35
|
Guest Forum

|
Цитата(gornovsky @ Feb 1 2007, 12:53 ) Совсем недавно я прочитал статью в журнале IVD, именно по естественной циркуляции. Там очень интересная идея, хотя и в Сканави то же самое - поднять условный центр охлаждения за счет теплоотдачи металлических труб. То есть подающий стоояк из п/п, да еще и утеплить его надо, потом верхняя разводка - подающие магистрали из металла с большой теплоотдачей (а мы их еще под потолок запрячем, чтобы глаза не мозолили, чердак все равно утеплен), потом еще бОльшее охлаждение в радиаторах и в обратку. ну и что? у меня на даче 10 лет уже этой системе .. стояк только из 50 металла утепленный и верхняя разводка в шубе по холодному чердаку... А вот если котел как у Вас будет выше обратки - это не будет работать или насос ставить надо. тогда уже не ЕСТЕСТВЕННАЯ циркуляция, а принудительная. Может они у меня это видели, а я то дурак! статью надо было тиснуть..
|
|
|
|
|
2.2.2007, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
По такой схеме 2-й этаж работать будет по любому, а вот 1-й - никогда. Чтобы водичка из радиаторов кольца 1-го этажа поднялась в котел, охлаждение в подающей магистрали этажа должно быть больше, чем в радиаторах этажа, т.е. около 30гр. А что тогда останется на сами приборы? Какие скорости и диаметры? Если делать схему с однотрубными стояками, подключенными к магистралям по попутной схеме, то и тогда мощность прибора 2-го этажа должна превышать мощность прибора 1-го этажа на том же стояке, и так на всех стояках. А такая ситуация, когда теплопотери 1-го этажа меньше теплопотерь второго, по моему чрезвычайно редка. Попробуйте клиента уболтать на приямок для котла в гараже, глубиной хотя бы 1м, иначе лучше о работе ТОЛЬКО на ЕЦ забудьте... В принципе, если электричество в доме есть, то система должна работать от ЦН. Подключите его не в магистраль, а в байпас малого диаметра параллельно магистрали, установив в магистрали междуврезками обратный клапан малого сопротивления (типа "захлопка", а не подпружиненный). Тогда при пропадании эл-ва, ЕСЛИ КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ НЕГО, за счет ЦЕ домик не так остынет.
|
|
|
|
|
3.2.2007, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3581

|
Цитата мощность прибора 2-го этажа должна превышать мощность прибора 1-го этажа на том же стояке, а не наоборот? Цитата обратный клапан малого сопротивления (типа "захлопка", а не подпружиненный) вот это очень актуально, никогда не сталкивался. Кинете ссылочку? Однотрубную сделать не получится, окна не расположены друг над другом, а кучу опусков делать... Цитата Подключите его не в магистраль, а в байпас малого диаметра параллельно магистрали Примерно что-то такое и будет, а еще теплый пол всего 1 этажа, ГВС, бассейн и вентиляция =))) Как Вы сказали: Цитата домик не так остынет Домик никак не остынет =))) Цитата Попробуйте клиента уболтать на приямок для котла в гараже, глубиной хотя бы 1м, иначе лучше о работе ТОЛЬКО на ЕЦ забудьте... Да, ЕЦ это запасной вариант. Все варианты надо предусмотреть =))) ЗЫ притча про варианты: поехали простые русские парни в Финляндию домик купить на берегу озера - там это можно. Всем хорош домик: сам ладненький, начинка по последнему слову, дорога подъездная заасфальтирована, электричество бесперебойно подается! Только хотели с продавцом по рукам ударить, да покупочку обмыть, и спросил один из парней: "а из автомата домик простреливается?" Финн честно ответил "Конечно да". А наши погрустнели сразу, развернулись и уехали. Потому что безопасность превыше всего!
|
|
|
|
|
4.2.2007, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитирую сам себя Цитата Если делать схему с однотрубными стояками при сохранении отметок радиаторов 1 эт. и котла, как у Вас изначально задано, тогда чтобы ЕЦ, ВОЗМОЖНО, работала, Цитата мощность прибора 2-го этажа должна превышать мощность прибора 1-го этажа на том же стояке По поводу такого клапана. Вот что нашел http://www.egoplast.ru/site.htm?s=884А вообще домик серьезный. Не нужна там ЕЦ, а нужен там резервный источник электропитания с автозапуском на оборудование котельной. Хватает у клиента на бассейн - хватит и на это. А притча хороша...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|