уклон он резервуара к насосной станции |
|
|
|
29.1.2018, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
В сп 31 а 10.15 . Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. Как это понять? получается что уклон не к насосу а от насоса? это чтоб систему сливать? как то вроде бы логичнее уклон сверху вниз к насосу делать...
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 67)
|
29.1.2018, 16:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 29.1.2018, 17:32)  В сп 31 а 10.15 . Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. Как это понять? получается что уклон не к насосу а от насоса? это чтоб систему сливать? как то вроде бы логичнее уклон сверху вниз к насосу делать... Для удаления воздуха.
|
|
|
|
|
29.1.2018, 16:44
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Это из условия исключения образования воздушных мешков во всасывающем трубопроводе. Для того же и переходы только эксцентрические на всасе
|
|
|
|
|
29.1.2018, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2018, 16:44)  Это из условия исключения образования воздушных мешков во всасывающем трубопроводе. Для того же и переходы только эксцентрические на всасе но ведь если трубопровод будет идти сверху вниз к насосу, то воздуха там по идее вообще быть не должно. а так получается (снизу вверх), что весь воздух мы специально к насосу гоним...
|
|
|
|
|
29.1.2018, 16:58
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(19sergei91 @ 29.1.2018, 18:50)  но ведь если трубопровод будет идти сверху вниз к насосу, то воздуха там по идее вообще быть не должно. а так получается (снизу вверх), что весь воздух мы специально к насосу гоним... И он беспрепятственно удаляется. И не образует нигде воздушных мешков. Воздух выделяется из воды при понижении давления, он обязательно будет появляться во всасе
|
|
|
|
|
30.1.2018, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2018, 16:58)  И он беспрепятственно удаляется. И не образует нигде воздушных мешков. Воздух выделяется из воды при понижении давления, он обязательно будет появляться во всасе А как на счет подачи воды к резервуарам? чтоб не ставить два резервуара со 100% запасом, нам нужно тянуть два водовода, и тогда можно поставить два резервуара с 50% запасом. и если я от кольцевой сети проложу два водовода совместной прокладки. и потом в колодце сделаю перемычку между ними это будет считаться как два водовода? или от разных сетей нужно запитываться? например от кольцевого речника и от кольцевого хозпротивопожарного?
|
|
|
|
|
30.1.2018, 20:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 30.1.2018, 13:23)  А как на счет подачи воды к резервуарам? чтоб не ставить два резервуара со 100% запасом, нам нужно тянуть два водовода, и тогда можно поставить два резервуара с 50% запасом. Это по каким нормам можно?
|
|
|
|
|
31.1.2018, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.1.2018, 20:54)  Это по каким нормам можно? ну как. СП 8..... 9.3. Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп. 5.1 - 5.9, 5.12 - 5.15, 6.1 - 6.3; специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров) согласно пп. 5.10 и 5.11; максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п. 5.13. 9.6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3. Примечание. Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.
|
|
|
|
|
1.2.2018, 10:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 31.1.2018, 13:27)  ну как. СП 8..... Ну да всё верно. Но 100%. Или у Вас при двух водоводах уже имелся пожарный запас, а Вы к нему дополнительный хотите добавить?  Дополнить можно тот запас который имеется. В данном случае дополняется регулирующий и аварийный запасы (при их наличии) ещё и пожарным. Естественно в размере 100%. С какой стати меньше если один водовод вышел из строя? Откуда ещё 50% возьмёте на 3-х часовое пожаротушение? Аналогичная история с 10-15 минутным пожарным запасом воды в башнях - это отнюдь не освобождает от необходимости иметь запас на оставшееся время 2 или 3 часов. Просто остальной запас можно хранить в резервуарах и подавать пожарным насосом на запуск которого и даются эти 10-15 минут. Но можно и в башне - если помещается.
|
|
|
|
|
1.2.2018, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368

|
Два водовода это два водовода и только, не важно к какой сети они подключаются главное чтоб один из них можно было отключить в случае аварии, ремонта или еще чего а по второму в это время весь расход мог пройти. Только надо соблюсти требования по расстоянию между ними, для ПЭ не менее 1,7м поэтому врятли в один колодец получится.
|
|
|
|
|
2.2.2018, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2018, 10:09)  Ну да всё верно. Но 100%. Или у Вас при двух водоводах уже имелся пожарный запас, а Вы к нему дополнительный хотите добавить?  Дополнить можно тот запас который имеется. В данном случае дополняется регулирующий и аварийный запасы (при их наличии) ещё и пожарным. Естественно в размере 100%. С какой стати меньше если один водовод вышел из строя? Откуда ещё 50% возьмёте на 3-х часовое пожаротушение? Аналогичная история с 10-15 минутным пожарным запасом воды в башнях - это отнюдь не освобождает от необходимости иметь запас на оставшееся время 2 или 3 часов. Просто остальной запас можно хранить в резервуарах и подавать пожарным насосом на запуск которого и даются эти 10-15 минут. Но можно и в башне - если помещается. У меня только пожарный запас. допустим 1000 кубов мне нужно на 3 часа пожара. если у меня один водовод на заполнение будет, то я должен буду ставить два по 1000. а если два водовода то два по 500 Цитата(Герман @ 1.2.2018, 11:33)  Два водовода это два водовода и только, не важно к какой сети они подключаются главное чтоб один из них можно было отключить в случае аварии, ремонта или еще чего а по второму в это время весь расход мог пройти. Только надо соблюсти требования по расстоянию между ними, для ПЭ не менее 1,7м поэтому врятли в один колодец получится. а как же сп 31 п 11.54 Внутренний диаметр футляра следует принимать при производстве работ: открытым способом – на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода; закрытым способом – в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно СП 48.13330. П р и м е ч а н и е – В одном футляре или туннеле допускаются укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрокабели, связь и т.д.).
|
|
|
|
|
2.2.2018, 10:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Герман @ 1.2.2018, 11:33)  Два водовода это два водовода и только, не важно к какой сети они подключаются Очень интересная мысль Цитата(19sergei91 @ 2.2.2018, 10:42)  У меня только пожарный запас. допустим 1000 кубов мне нужно на 3 часа пожара. если у меня один водовод на заполнение будет, то я должен буду ставить два по 1000. а если два водовода то два по 500 Еще интереснее. С какого вам нужно 2 по 100% и как это связано с количеством трубопроводов?
|
|
|
|
|
2.2.2018, 16:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 2.2.2018, 11:42)  У меня только пожарный запас. допустим 1000 кубов мне нужно на 3 часа пожара. если у меня один водовод на заполнение будет, то я должен буду ставить два по 1000. а если два водовода то два по 500 Чего-то Вы сильно не понимаете. Попробуйте почитать учебники. Или поработать с толковым главспецом. А то напроектируете на свою голову.. Цитата(Герман @ 1.2.2018, 12:33)  Два водовода это два водовода и только, не важно к какой сети они подключаются главное чтоб один из них можно было отключить в случае аварии, ремонта или еще чего а по второму в это время весь расход мог пройти. Только надо соблюсти требования по расстоянию между ними, для ПЭ не менее 1,7м поэтому врятли в один колодец получится. Если бы всё было так просто..
|
|
|
|
|
5.2.2018, 7:27
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(19sergei91 @ 2.2.2018, 12:42)  П р и м е ч а н и е – В одном футляре или туннеле допускаются укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрокабели, связь и т.д.). В одном футляре две нитки тащить хотите?
|
|
|
|
|
6.2.2018, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2018, 16:23)  Чего-то Вы сильно не понимаете. Попробуйте почитать учебники. Или поработать с толковым главспецом. А то напроектируете на свою голову..
Если бы всё было так просто.. ну как. СП 8..... 9.3. Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения: пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно пп. 5.1 - 5.9, 5.12 - 5.15, 6.1 - 6.3; специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров) согласно пп. 5.10 и 5.11; максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п. 5.13. 9.6. При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3. Примечание. Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с. Вот же написано все. если один водовод на заполнение резервуара то дополнительный объем воды! я не понимаю вас...
|
|
|
|
|
6.2.2018, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
по п.9.3 определяют весь объем воды в РЧВ который нужен на пож.тушение, пит.нужды и прочее во время тушения пожара. но он может быть уменьшен согласно прим.к п.9.4. если прим.к п.4 не выполняется, тогда в РЧВ Вы обязаны дополнительно к аварийному, регулирующему запасу предусмотреть объем воды согласно п.9.3 Цитата(19sergei91 @ 29.1.2018, 16:32)  В сп 31 а 10.15 . Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005. Как это понять? получается что уклон не к насосу а от насоса? это чтоб систему сливать? как то вроде бы логичнее уклон сверху вниз к насосу делать... Цитата(Serg Ivanov @ 29.1.2018, 16:41)  Для удаления воздуха. Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2018, 16:58)  И он беспрепятственно удаляется. И не образует нигде воздушных мешков. Воздух выделяется из воды при понижении давления, он обязательно будет появляться во всасе это если всасывающий трубопровод заканчивается коленом вниз в резервуаре. а если труба вмоноличена в дно резервуара как в типовых, тогда разницы нет в какую сторону уклон - все равно воздух выйдет или через насос или обратно в резервуар.
|
|
|
|
|
6.2.2018, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Dima_UA @ 6.2.2018, 13:08)  по п.9.3 определяют весь объем воды в РЧВ который нужен на пож.тушение, пит.нужды и прочее во время тушения пожара. но он может быть уменьшен согласно прим.к п.9.4.
если прим.к п.4 не выполняется, тогда в РЧВ Вы обязаны дополнительно к аварийному, регулирующему запасу предусмотреть объем воды согласно п.9.3
это если всасывающий трубопровод заканчивается коленом вниз в резервуаре. а если труба вмоноличена в дно резервуара как в типовых, тогда разницы нет в какую сторону уклон - все равно воздух выйдет или через насос или обратно в резервуар. Но тогда как вы понимаете пункт 9.6 СП 8 ? У нас всегда замечания от экспертов были если мы только один водовод на пополнение резервуара тянули и не предусматривали 100 % запас воды. Всегда замечание было что мол либо увеличивайте объемы резервуаров либо делайте второй ввод.
|
|
|
|
|
6.2.2018, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я же расписал как я понимаю Цитата по п.9.3 определяют весь объем воды в РЧВ который нужен на пож.тушение, пит.нужды и прочее во время тушения пожара. но он может быть уменьшен согласно прим.к п.9.4.
если прим.к п.4 не выполняется, тогда в РЧВ Вы обязаны дополнительно к аварийному, регулирующему запасу предусмотреть объем воды согласно п.9.3
|
|
|
|
|
6.2.2018, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Dima_UA @ 6.2.2018, 14:06)  я же расписал как я понимаю Да вот как раз мы определили по пункту 9.3 нужный объем. Для простоты будем считать что это только на 3 часа пожара. а пункт 9.6 говорит, что если по одному вводу- то дополнительный объем в размере, который мы определили по пункту 9.3. значит плюс еще столько же!
|
|
|
|
|
6.2.2018, 15:38
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Как я понимаю, если у нас 1 или 2 категория водоснабжения и 2 водовода, то нам не нужен полный объём по п.9.3. Посмотрите п.9.2 - пожарный объём воды надлежит предусматривать, когда получение необходимого количества воды на тушение непосредственно из источника либо нецелесообразно, либо невозможно. Когда один водовод подаёт воду в резики, то тут и вступает в действие п.9.6 и к прочим объёмам необходимо дополнительно добавлять полный пожарный объём по п.9.3. Ибо получение пожарного расхода из источника не обеспечено по 1 или 2 категории
|
|
|
|
|
6.2.2018, 16:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dima_UA @ 6.2.2018, 13:08)  а если труба вмоноличена в дно резервуара как в типовых, тогда разницы нет в какую сторону уклон - все равно воздух выйдет или через насос или обратно в резервуар. Воздух постоянно будет выходить обратно в резервуар против движения воды? Не верю) Цитата(19sergei91 @ 6.2.2018, 13:39)  Но тогда как вы понимаете пункт 9.6 СП 8 ? У нас всегда замечания от экспертов были если мы только один водовод на пополнение резервуара тянули и не предусматривали 100 % запас воды. 100% запас вы и так предусматриваете в резервуаре. 100% запас на 100% запас - масло масляное.
|
|
|
|
|
6.2.2018, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2018, 16:28)  Воздух постоянно будет выходить обратно в резервуар против движения воды? Не верю) какая разница куда ему выходить, главное чтобы он не делал воздушных пробок в трубопроводе. если забор воды с резервуара через колено вниз в приямок например и уклоном вниз к насосам, то да-воздух будет скапливаться на колене. а если нет колена, то и негде ему скапливаться и без разницы куда уклон.
|
|
|
|
|
6.2.2018, 16:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 6.2.2018, 15:27)  Да вот как раз мы определили по пункту 9.3 нужный объем. Для простоты будем считать что это только на 3 часа пожара. а пункт 9.6 говорит, что если по одному вводу- то дополнительный объем в размере, который мы определили по пункту 9.3. значит плюс еще столько же! С какой стати такой вывод? Это Вы ещё с сейсмикой не сталкивались - глядишь и до 400% допроектируетесь.. 
|
|
|
|
|
7.2.2018, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.2.2018, 16:53)  С какой стати такой вывод? Это Вы ещё с сейсмикой не сталкивались - глядишь и до 400% допроектируетесь..   вы проходили экспертизу с такими решениями? посмотрите как вы заполняете противопожарные резервуары. еще ни разу не прокатывало в экспертизе чтобы по одному водоводу было заполнение резервуаов без 100 % запаса
|
|
|
|
|
7.2.2018, 10:35
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Всё верно - 100% пожарный запас. Но не 200%. А вы предлагаете 200% устроить
|
|
|
|
|
7.2.2018, 10:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 11:22)  вы проходили экспертизу с такими решениями? посмотрите как вы заполняете противопожарные резервуары. еще ни разу не прокатывало в экспертизе чтобы по одному водоводу было заполнение резервуаов без 100 % запаса Я и есть экспертиза.  100% 200% - при сейсмике 8-9 баллов.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 10:35)  Всё верно - 100% пожарный запас. Но не 200%. А вы предлагаете 200% устроить дополнительный объем воды, в размере, определенном согласно пункту 9.3 я не предлагаю 200%. Я предлагаю дополнительный объем, в размере 9.3. вы же вчера тоже написали написали: Ferdipendoz сообщение Вчера, 15:38 Сообщение #20 Филипп Группа: Участники форума Сообщений: 1443 Регистрация: 28.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 10918 Как я понимаю, если у нас 1 или 2 категория водоснабжения и 2 водовода, то нам не нужен полный объём по п.9.3. Посмотрите п.9.2 - пожарный объём воды надлежит предусматривать, когда получение необходимого количества воды на тушение непосредственно из источника либо нецелесообразно, либо невозможно. Когда один водовод подаёт воду в резики, то тут и вступает в действие п.9.6 и к прочим объёмам необходимо дополнительно добавлять полный пожарный объём по п.9.3. Ибо получение пожарного расхода из источника не обеспечено по 1 или 2 категории я говорю про случай когда однин водовод подает воду а не два! если по двум водоводам то дополнительного объема не нужно
Сообщение отредактировал 19sergei91 - 7.2.2018, 11:28
|
|
|
|
|
7.2.2018, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Вы вцепились в слово дополнительный. а оно не означает дополнительный к уже имеющему пожарному объему.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Dima_UA @ 7.2.2018, 11:51)  Вы вцепились в слово дополнительный. а оно не означает дополнительный к уже имеющему пожарному объему. а что он означает? вот допустим условия задачи: по пункту 9.3 я определил, что на 3 часа пожара мне нужно 300м3. Для заполнения резервуара у меня есть один водопровод.я смотрю на пункт 9.6 и вижу. водопровод один- значит нужно дополнительный объем воды, в размере определенном пунктом 9.3. Я вижу варианты: либо нужно 2 водовода на заполнение резервуаров и берем тогда 2 резервуара по 150 м3, либо оставляет один водовод на заполнение, но тогда по пункту 9.6 берем дополнительный объем воды в размере определенном пунктом 9.3 Что по вашему означет дополнительный? Решите задачу по своему. что видете вы?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 12:09
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Если у вас два водовода, то вам не обязателен 100% запас, вот в чём дело.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 12:09)  Если у вас два водовода, то вам не обязателен 100% запас, вот в чём дело. а если один?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 12:28
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
То обязателен. 100%. По п.9.3. Если у вас 300 кубов на пожар, то будут 2х150
|
|
|
|
|
7.2.2018, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 12:04)  а что он означает? вот допустим условия задачи: по пункту 9.3 я определил, что на 3 часа пожара мне нужно 300м3. Для заполнения резервуара у меня есть один водопровод.я смотрю на пункт 9.6 и вижу. водопровод один- значит нужно дополнительный объем воды, в размере определенном пунктом 9.3. Я вижу варианты: либо нужно 2 водовода на заполнение резервуаров и берем тогда 2 резервуара по 150 м3, либо оставляет один водовод на заполнение, но тогда по пункту 9.6 берем дополнительный объем воды в размере определенном пунктом 9.3 Что по вашему означет дополнительный? Решите задачу по своему. что видете вы? Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 12:09)  Если у вас два водовода, то вам не обязателен 100% запас, вот в чём дело. Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 12:26)  а если один? Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 12:28)  То обязателен. 100%. По п.9.3. Если у вас 300 кубов на пожар, то будут 2х150 и я о том же
|
|
|
|
|
7.2.2018, 13:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 12:04)  а что он означает? вот допустим условия задачи: по пункту 9.3 я определил, что на 3 часа пожара мне нужно 300м3. Для заполнения резервуара у меня есть один водопровод.я смотрю на пункт 9.6 и вижу. водопровод один- значит нужно дополнительный объем воды, в размере определенном пунктом 9.3. Я вижу варианты: либо нужно 2 водовода на заполнение резервуаров и берем тогда 2 резервуара по 150 м3, Общий объем на пожар 300 м3, при этом 2 резервуара по 150 м3.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 12:28)  То обязателен. 100%. По п.9.3. Если у вас 300 кубов на пожар, то будут 2х150 А если один ввод на заполнение резервуаров??
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 14:34)  А если один ввод на заполнение резервуаров?? Если ни одного - тоже 2х150м3. По рукаву заполнять можно. Или 2х150 или 0. Есть I категория - нет пожзапаса. Нет I категории - есть пожзапас. http://www.jvanetsky.ru/data/text/t6/avas/
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:42
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:34)  А если один ввод на заполнение резервуаров?? Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 14:28)  То обязателен. 100%. По п.9.3. Если у вас 300 кубов на пожар, то будут 2х150 Я не знаю, как ещё донести до вас.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Ferdipendoz @ 7.2.2018, 14:42)  Я не знаю, как ещё донести до вас. а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! который п. 9.6 требует?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:00
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я пас. До свидания
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 14:57)  а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! который п. 9.6 требует? Уважаемый, не тупите
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Dmitry_vk @ 7.2.2018, 15:13)  Уважаемый, не тупите  ))))) ну где? нужно 300 кубов. с одним вводом вы берете 2 по 150 кубов. И где дополнительный объем вы дели?)))))
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 14:57)  а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! который п. 9.6 требует? по п.9.6 как раз пож.объем и есть дополнительный к регулирующему и аварийному при одном водоводе.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:18)  ))))) ну где? нужно 300 кубов. с одним вводом вы берете 2 по 150 кубов. И где дополнительный объем вы дели?))))) У меня всё есть, все четко. Но сначала публичные извинения) Здесь так принято
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:57)  а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! который п. 9.6 требует? Ну понимаете, дополнительного пожарного запаса в природе не существует. Примите это как данность свыше.  Пожарный запас или есть или его нет. Всё.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Dmitry_vk @ 7.2.2018, 15:37)  У меня всё есть, все четко. Но сначала публичные извинения) Здесь так принято   за что? Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2018, 15:45)  Ну понимаете, дополнительного пожарного запаса в природе не существует. Примите это как данность свыше.  Пожарный запас или есть или его нет. Всё. да ну нет!))))))))) в смысле не существует? написано же  Значит существует!))))) а вы не предусматриваете его))) совсем не давно. меньше года назад было замечание у меня от экспертов по этому поводу.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 15:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 16:50)   за что? да ну нет!))))))))) в смысле не существует? написано же  Значит существует!))))) а вы не предусматриваете его))) совсем не давно. меньше года назад было замечание у меня от экспертов по этому поводу. Нет - так нет. Не морочьте людям голову - пишите запрос пожарным. Потом нам торжествующе скан ответа выложите.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 17:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:50)   за что? За каждое слово Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 14:57)  а где дополнительный ваш объем то тогда? умники?! Кому охота после такого чего-то объяснять? Цитата(19sergei91 @ 7.2.2018, 15:50)  совсем не давно. меньше года назад было замечание у меня от экспертов по этому поводу. Значит и вам, и эксперту
|
|
|
|
|
7.2.2018, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ИТОГО: никто дополнительно к пож.объему не считает еще запас воды по п.9.6.
ПС: а тема то про уклон трубопровода была
|
|
|
|
|
9.2.2018, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2018, 15:56)  Нет - так нет. Не морочьте людям голову - пишите запрос пожарным. Потом нам торжествующе скан ответа выложите.  выкладываю
|
|
|
|
|
9.2.2018, 8:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Ну-ну. Я даже знаю, что вы здесь увидели
|
|
|
|
|
9.2.2018, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
если один водовод длиннее 500 метров то дополнительный объем по мимо основного
|
|
|
|
|
9.2.2018, 11:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Не удивлен.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2018, 11:03)  Не удивлен. черным по белому же пишут пожарники. предусмотреть дополнительный объем воды на пожаротушение на случай пожара в период ликвидации аварии. Вот вы меня удивляете если и сейчас говорите обратное
Сообщение отредактировал 19sergei91 - 9.2.2018, 11:14
|
|
|
|
|
9.2.2018, 11:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 12:11)  черным по белому же пишут пожарники. Отсканируйте официальный ответ пожарных и выложите сюда. Пока что это Ваш личный бред.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 11:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 11:11)  черным по белому же пишут пожарники. предусмотреть дополнительный объем воды на пожаротушение на случай пожара в период ликвидации аварии. Черным по белому они пишут для специалистов, которые понимают, что Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2018, 14:14)  Если ни одного - тоже 2х150м3. По рукаву заполнять можно. Или 2х150 или 0. Дилетанту хоть кол на голове теши. Вы не первый такой
|
|
|
|
|
9.2.2018, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2018, 11:49)  Отсканируйте официальный ответ пожарных и выложите сюда. Пока что это Ваш личный бред. я же выложил выше
|
|
|
|
|
9.2.2018, 12:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 13:26)  я же выложил выше Так выполняйте то что выложили. Без идиотского домысливания. При двух водоводах и I категории надёжности пожарный запас НЕ ТРЕБУЕТСЯ. При одном - требуется. Так до какого хрена Вы его дополнять собираетесь? Если сомневаетесь - задайте этот конкретный вопрос пожарным.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 13:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2018, 12:34)  Если сомневаетесь - задайте этот конкретный вопрос пожарным. Для этого еще нужно умудриться грамотно сформулировать вопрос.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 13:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2018, 14:25)  Для этого еще нужно умудриться грамотно сформулировать вопрос. Да. Чувствую придётся тему в мусорку отправить..
|
|
|
|
|
9.2.2018, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2018, 12:34)  Так выполняйте то что выложили. Без идиотского домысливания. При двух водоводах и I категории надёжности пожарный запас НЕ ТРЕБУЕТСЯ. При одном - требуется. Так до какого хрена Вы его дополнять собираетесь? Если сомневаетесь - задайте этот конкретный вопрос пожарным. Вот и я говорю о том, что при двух водоводах не требуется а при одном требуется дополнительный. значит если на 3 часа пожара нужно 300м3 и у нас два водовода к резервуарам то мы ставим два по 150 м3. все. дополнительный пожарный запас не предусмотрен. А теперь вариант с одним водоводом на заполнение резервуара- нужно предусмотреть дополнительный пожарный запас. и вы всеравно все предлагаете ставить 2 по 150 м3. но тогда где этот дополнительный пожарный запас?
|
|
|
|
|
9.2.2018, 14:35
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 16:14)  Вот и я говорю о том, что при двух водоводах не требуется а при одном требуется дополнительный. Дак вы же согласились, что не нужен при двух. Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 16:14)  значит если на 3 часа пожара нужно 300м3 и у нас два водовода к резервуарам то мы ставим два по 150 м3. все. дополнительный пожарный запас не предусмотрен. Значит не ставим вообще никаких, японский городовой. Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 16:14)  А теперь вариант с одним водоводом на заполнение резервуара- нужно предусмотреть дополнительный пожарный запас. и вы всеравно все предлагаете ставить 2 по 150 м3. но тогда где этот дополнительный пожарный запас? Вот он. 2х150.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 9.2.2018, 14:35
|
|
|
|
|
9.2.2018, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
[quote name='Ferdipendoz' date='9.2.2018, 14:35' post='1353278'] Дак вы же согласились, что не нужен при двух.
Значит не ставим вообще никаких, японский городовой.
Я не сказал а вы не учли, что у меня сеть не обеспечивает необходимый расход. мне нужны резервуары полюбому... а вот два по 300 или 2 по 150 зависит от того сколько водоводов я к ним подведу на заполнение
|
|
|
|
|
9.2.2018, 14:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 14:51)  а вот два по 300 или 2 по 150 зависит от того сколько водоводов я к ним подведу на заполнение
|
|
|
|
|
9.2.2018, 15:07
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(19sergei91 @ 9.2.2018, 16:51)  [Я не сказал а вы не учли, что у меня сеть не обеспечивает необходимый расход. мне нужны резервуары полюбому... а вот два по 300 или 2 по 150 зависит от того сколько водоводов я к ним подведу на заполнение Если бы у вас по 1 или 2 категории водоснабжение было, то пожзапас определялся бы с учётом пополнения во время пожара. А так как у вас один водовод, то просто запас будет полный, все 100%
|
|
|
|
|
9.2.2018, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703

|
Цитата(19sergei91 @ 30.1.2018, 12:23)  А как на счет подачи воды к резервуарам? чтоб не ставить два резервуара со 100% запасом, нам нужно тянуть два водовода, и тогда можно поставить два резервуара с 50% запасом. и если я от кольцевой сети проложу два водовода совместной прокладки. и потом в колодце сделаю перемычку между ними это будет считаться как два водовода? или от разных сетей нужно запитываться? например от кольцевого речника и от кольцевого хозпротивопожарного? В соответствии с СП 8....: 5.18 Системы противопожарного водоснабжения предприятий (водоводы, насосные станции, резервуары противопожарного запаса воды) следует относить по степени обеспеченности подачи воды к I категории водоснабжения. 8.3 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п. 9.3. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п. 8.2. Кольцевая сеть - это уже не один источник по определению. Но и водоводы до резервуаров от этой сети должны обеспечивать 1 категорию. Соответственно, если это тупиковая ветка, то не более 200 метров (8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.) или извольте выполнить требование - 9.6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3. А п. 9.3 нас отсылает к п.5.2, где в примечании сказано: - В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 ч. Вот эти 3 часа и есть дополнительный объем.
|
|
|
|
|
19.2.2018, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
19sergei91 Вы аварийный запас с пожарным перепутали.
|
|
|
|