	 |  Проблема Vitogas 100 96 кВт , Пламя снаружи горелки |  |  |  
	
		|  | 
				  6.2.2018, 12:52 |  
		| 
 Инженер наладчик КиПИа
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 328
 Регистрация: 29.11.2011
 Пользователь №: 131247
 
 
 
  
 | 
				Добрый день коллеги.  Котел Vitogas 100 96 кВт. Периодически пламя загорается снаружи котла внутри горелки, а именно между форсункой  и горелкой (в зоне смешения газ воздух).  Давление газа как в статике так и в динамике на каждом клапана одинаковое и в норме. (0,7 кПа на малом горении и 1,45 кПа на большом горении).  какие могут быть причины такой неисправности? Подскажите кто с таким сталкивался. Спасибо. Поймал момент когда горит пламя.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 10)
	 
	
		|  | 
				  6.2.2018, 18:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4287
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Возможно, сопла для пропан/бутана.Возможно, давление газа очень низкое, Вы его где замеряли, до блока клапанов?
 
 Сообщение отредактировал Галиев - 6.2.2018, 18:53
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2018, 0:51 |  
		| 
 Инженер наладчик КиПИа
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 328
 Регистрация: 29.11.2011
 Пользователь №: 131247
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 6.2.2018, 18:52)  Возможно, сопла для пропан/бутана.Возможно, давление газа очень низкое, Вы его где замеряли, до блока клапанов?
 Нет! Сопла точно метановые так как котлу 10 лет и все было нормально. Давление газа мерил на клапане, там есть место замера давления газа на форсунке, и оно отвечает паспортным... я проверял.(там на фото даже напоромер есть, видно где замерял.) Завтра с утра буду полностью разбирать.... ,такое впечатление, что пламя лежит на горелке, словно слишком малая тяга... и забиты каналы между секциями теплообменника.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2018, 11:33 |  
		| 
 Инженер наладчик КиПИа
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 328
 Регистрация: 29.11.2011
 Пользователь №: 131247
 
 
 
  
 | 
				Вскрыл котел. Более менее чистый. Но есть деформации в самой горелки, а именно, местами щели не соответствует своим геометрическим параметрам. Где то больше, где-то меньше, где-то покручены. Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки?
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2018, 12:11 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 11:33)  есть деформации в самой горелки, а именно, местами щели не соответствует своим геометрическим параметрам. Где то больше, где-то меньше, где-то покручены.Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки?
 "Где-то больше" - это может. Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 0:51)  такое впечатление, что пламя лежит на горелке, словно слишком малая тяга... Дайте угадаю. Нет приточной вентиляции?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2018, 13:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1224
 Регистрация: 1.1.2010
 Пользователь №: 43572
 
 
 
  
 | 
				Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 11:33)  Это может быть причиной того, что пламя горит не снаружи а внутри горелки? Нет. И с порванными перемычками горелки нормально работают (в пределах разумного).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2018, 14:23 |  
		| 
 Инженер наладчик КиПИа
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 328
 Регистрация: 29.11.2011
 Пользователь №: 131247
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 7.2.2018, 13:11)  Дайте угадаю. Нет приточной вентиляции? Вентиляция есть. Но не достаточно.  Связался с висманом. Сказали что при деформации горелок может быть заварот пламени внутрь горелки при недостатке воздуха или низком давлении газа. Давление газа у меня в норме остался воздух.  Трубы горелок в замену. Рекомендуется поднять давление газа при малом горении чтобы избежать заворота пламени, так как на большом горении в любом случае нормально. Цитата(Гризли @ 7.2.2018, 14:36)  Нет. И с порванными перемычками горелки нормально работают (в пределах разумного). То есть при повышенном давлении на форсунке? А на сколько повышать? Паспортного давления мне явно не достаточно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.2.2018, 17:51 |  
		| 
 Инженер наладчик КиПИа
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 328
 Регистрация: 29.11.2011
 Пользователь №: 131247
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 7.2.2018, 14:41)  Огромное спасибо!! Завтра с утра проверю кратность воздуха и его количество с учетом вышеизложенной информации!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.2.2018, 5:44 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(11Therion11 @ 7.2.2018, 17:51)  Завтра с утра проверю кратность воздуха и его количество с учетом вышеизложенной информации!!! Какая ещё "кратность"?!     "С учётом вышеизложенной информации" просто посмотрИте, есть ли в помещении теплогенераторной воздуховод, начинающийся над полом.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.2.2018, 21:01 |  
		| 
 Инженер наладчик КиПИа
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 328
 Регистрация: 29.11.2011
 Пользователь №: 131247
 
 
 
  
 | 
				Заменил 2 трубы из 7, и поднял давление газа на форсунке до 1 кПа при работе на пониженной мощности. (Первая ступень).  Пока вроде работает нормально,  А дальше посмотрим. С вентиляцией все в норме. Вент канал до пола есть. Только он почему-то принудительной вентиляции, но вроде дует. И вообще помещение под напором получается.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |