Считайте грубо, чтобы снять с испарителя 1кВт, потребуется 200м/куб.ч, посмотрите график производительности приточки, узнайте сколько она сейчас реально выдает, и сколько будет выдавать при доп нагрузке( сопротивление испарителя и каплеотбойника) исходя из этого получите какой испаритель( сколько кВт) можно поставить, не забудьте про поддон для конденсата.
В жизни это работает, если Вы из Москвы, могу дать адресс, где именно так сделано.
ЗЫ: испаритель подбирайте такого сечения, что бы скорость воздуха на нем была не выше 2,8м/с.
|