ИТП с подмешивающим насосом - проблемы с давлением |
|
|
|
|
14.2.2018, 7:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
Здравствуйте, товарищи специалисты. Имеется ИТП с подмешивающим насосом и клапаном. 10-и этажное здание общежития ОГУ.Система однотрубная с верхним розливом. Температурный график 150/70 , располагаемое давление 10 кгс/см2 на подаче и 3,2 на обратке. 3 года назад подрядчики поменяли схему с элеваторной на данную. Проблема такая: при закрывании клапана вследствие повышения наружной температуры давление после клапана падает до 3 кгс/см2 и естественно завоздушивается система, со всеми вытекающими последствиями. Допустима ли установка регулятора давления до себя в обратке? Или есть какое-нибудь другое решение? Специалисты с тепловых сетей говорят, что такие регуляторы ненадежны и если шток заклинит то давление в системе может возрасти до давления в подающей магистрали , что разорвет все радиаторы.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 46)
|
|
14.2.2018, 8:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ан74 @ 14.2.2018, 7:31)  располагаемое давление 10 кгс/см2 на подаче и 3,2 на обратке. 3 года назад подрядчики поменяли схему с элеваторной на данную. А раньше не было дроссельной диафрагмы в обратном трубопроводе?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2018, 8:46
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Специалисты тепловых сетей какую то чушь несут, если заклинит шток РД установленном в обратке то ничего не возрастет, а вот если у РК заклинит, тогда может, но за 3 года ничего ж не порвало куда интереснее как такая схема 6кг гасит без шайбы если на манометре в подаче после рк тоже что и до него при открытом состоянии я бы перенес его в обратку, вопрос статики это решит, а вопрос высокого давления кроме как РД в динамике решать нечем ну и ПК должон быть обязательно и кстати предложите им для надежности 2 РД в параллель 50+50%
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 14.2.2018, 8:51
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2018, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ivan-l-ing @ 14.2.2018, 8:46)  Специалисты тепловых сетей какую то чушь несут, если заклинит шток РД установленном в обратке то ничего не возрастет, а вот если у РК заклинит, тогда может, но за 3 года ничего ж не порвало куда интереснее как такая схема 6кг гасит без шайбы если на манометре в подаче после рк тоже что и до него при открытом состоянии я бы перенес его в обратку, вопрос статики это решит, а вопрос высокого давления кроме как РД в динамике решать нечем ну и ПК должон быть обязательно и кстати предложите им для надежности 2 РД в параллель 50+50% По выделенному согласен по основным пунктам. Жаль, что движок форума не позволяет просто Вам поставить плюсик.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2018, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930

|
Цитата(ivan-l-ing @ 14.2.2018, 8:46)  Специалисты тепловых сетей какую то чушь несут, если заклинит шток РД установленном в обратке то ничего не возрастет, а вот если у РК заклинит, тогда может, но за 3 года ничего ж не порвало куда интереснее как такая схема 6кг гасит без шайбы если на манометре в подаче после рк тоже что и до него при открытом состоянии я бы перенес его в обратку, вопрос статики это решит, а вопрос высокого давления кроме как РД в динамике решать нечем ну и ПК должон быть обязательно и кстати предложите им для надежности 2 РД в параллель 50+50% Позвольте, как не может возрасти давление во внутренней СО если заклинит в прикрытом состоянии Регулятора Давления установленный на обратке, это же его прямая функция в данной ситуации должна быть - создать "подпор" в СО. Откроется РК на подаче. увеличит расход в СО, следовательно увеличится и расход через РД на обратке, а если РД не откроется и тем самым не снизит своё гидравлическое сопротиление. то давление в контуре СО поднимется, и вплоть до давления подачи. То же самое что ЗА на обратке из ИТП закрыть.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2018, 14:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
Цитата(tiptop @ 14.2.2018, 10:23)  А раньше не было дроссельной диафрагмы в обратном трубопроводе?  Никакой диафрагмы не было, элеватор гасил давление Предохранительный клапан стоит. Регулировка давления на обратке сейчас регулируется примитивным методом-задвижкой.Слесари выставляют примерно 5 кгс/см2. на манометре в обратке. И клапан сейчас стоит в ручном режиме, переведешь в автомат весь режим сбивается. Не понятно почему при заклинивании РД не произойдет рост давления в обратке? Хотелось бы узнать отзывы по РД до себя.
Сообщение отредактировал ан74 - 14.2.2018, 14:54
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2018, 15:02
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 1001
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
По вашему вопросу - все правильно. Вообще при давлении на подаче больше допускаемого надо независимую систему делать, но раз уж сделали зависимую - только РД и поможет для мин. давления. А для защиты от превышения ставят отсечные на подаче, и при необходимости на обратке.
-------------------
Задам до кучи свой вопрос, как раз в тему. В кои-то веки - о чудо - получил ТУ с перепадом в 20 м. Тот самый случай когда все классики советуют ставить насос на перемычке. Почему-то казалось что он меньше, чем насос на подаче или обратке. Но если рассчитать режим полного закрытия клапана на подаче - то получится расход и напор насоса требуются одинаковые во всех случаях!? Вся выгода только в том что на максимальном теплопотреблении насос на перемычке можно полностью вырубать, я правильно понимаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2018, 17:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(dvortsov @ 14.2.2018, 15:02)  Вообще при давлении на подаче больше допускаемого надо независимую систему делать Так просто? Наверное, работаете в "ковбойской" монтажной фирме?
Сообщение отредактировал tiptop - 14.2.2018, 17:27
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2018, 17:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ан74 @ 14.2.2018, 14:51)  Никакой диафрагмы не было, элеватор гасил давление
Предохранительный клапан стоит. Регулировка давления на обратке сейчас регулируется примитивным методом-задвижкой.Слесари выставляют примерно 5 кгс/см2. на манометре в обратке. И клапан сейчас стоит в ручном режиме, переведешь в автомат весь режим сбивается. Не понятно почему при заклинивании РД не произойдет рост давления в обратке? Хотелось бы узнать отзывы по РД до себя. РД до себя в закрытом состоянии клинит редко, он нормально открытый, но зачем Вам эта игрушка? Дорого же. Достаточно сделать вокруг регулятора какой-нибудь байпас, чтобы поддерживал давление и шайбу в обратку. Всё считается по расходу. Байпас конечно не выход, да и запрещён правилами, можно просто завысить график, чтобы расход в ноль не падал. Подпора, судя по всему, не хватает считанные метры, т.е. можно начать с шайбы в 30 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2018, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647

|
единственное что не пойму - а почему нельзя на обратку поставить ручной балансировочный клапан, как ни крути но 1-1,5 бара он подожмет, может и больше, и стоит по божески...
Сообщение отредактировал tolik-8422 - 14.2.2018, 17:58
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2018, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479

|
Потому что при полном закрытии РК на подаче этот ваш подпор всё равно в обратку сети утечёт, хоть через балансировочный клапан, хоть через шайбу. Секунд на несколько позже разве что.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 2:43
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 1001
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(tiptop @ 15.2.2018, 1:22)  Так просто? Наверное, работаете в "ковбойской" монтажной фирме?  Конкретный наезд! Да все еще проще: "СП 60.13330.2016 п. 6.1.2. При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует присоединять к тепловым сетям по независимой схеме". Все. Без вариантов. Да и даже по старым ПТЭ ТЭ п.9.1.8 для 12 эт. домов делали независимое. Литературку читайте. И вообще - что за предвзятость к монтажникам? Я то сам проектировщик, просто за коллег обидно!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 8:18
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
я б рк в обратку унес, а в подачу рд после себя поставил
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647

|
Цитата(Ацетилен @ 14.2.2018, 22:39)  Потому что при полном закрытии РК на подаче этот ваш подпор всё равно в обратку сети утечёт, хоть через балансировочный клапан, хоть через шайбу. Секунд на несколько позже разве что. А для чего он полностью закрывается при работающей системе отопления? Некорректно настроен контроллер???
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
Цитата(tolik-8422 @ 15.2.2018, 10:21)  А для чего он полностью закрывается при работающей системе отопления? Некорректно настроен контроллер??? Контроллер работает нормально. Клапан закрывается процентов до 40.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 11:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
Цитата(HeatServ @ 14.2.2018, 19:36)  РД до себя в закрытом состоянии клинит редко, он нормально открытый, но зачем Вам эта игрушка? Дорого же. РД есть новый на складе, но тепловики боятся его ставить. А по поводу того ,что РД "до себя" нормально открытый позвольте усомниться. Он нормально ЗАКРЫТЫЙ.
Сообщение отредактировал ан74 - 15.2.2018, 12:05
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 3.1.2018
Пользователь №: 334479

|
А манометры до и после насоса что кажут? А ГВС у вас через покуда?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 12:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ан74 @ 15.2.2018, 11:55)  РД есть новый на складе, но тепловики боятся его ставить. А по поводу того ,что РД "до себя" нормально открытый позвольте усомниться. Он нормально ЗАКРЫТЫЙ. Да вроде бы и такие и сякие есть. Шайба проще. Чтобы система "не сдувалась" гляньте что за контроллер, если по точкам настраивается, то можно поиграть с температурой смешения на "тёплых" диапазонах наружных температур.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.2.2018
Пользователь №: 336963

|
Каким образом при давлении в обратке 3,2 давление в подаче падает до 3,0? Плюс там ещё и насос есть. Какие характеристики насоса? Почему насос не поменять, с таким же расходом, но большим напором?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 15:16
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Лукичь @ 15.2.2018, 15:11)  Каким образом при давлении в обратке 3,2 давление в подаче падает до 3,0? Плюс там ещё и насос есть. Какие характеристики насоса? Почему насос не поменять, с таким же расходом, но большим напором? Статическая разность высот, даже метр-другой манометром может отрисоваться как два метра вод. ст. А насос менять какой смысл. Он же не подпорный, а всего лишь циркуляционный.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 18:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(dvortsov @ 15.2.2018, 2:43)  Литературку читайте. И вообще - что за предвзятость к монтажникам? Я то сам проектировщик "Литературку" почитать? Это, конечно же, никогда не лишнее. Но на мой взгляд, настоящий проектировщик вовсе не похож на юриста. Он сначала обдумывает техническое решение, а потом уже, при необходимости, находит его "поддержку" в каком-нибудь нормативном документе.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.2.2018, 18:59
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2018, 23:24
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 1001
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Ну с технической точки зрения в этом доме элеватор - лучшее решение, но элеваторы запретили. Что происходит при работе клапанов - уже написали. И что остаётся? Теплообменник. Фиксированный расход по внутреннему контуру гарантирует стабильность давлений и тд. Вот я это все рассказал. Так лучше? Мне кажется первый вариант - проще.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 8:02
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
Цитата(Лукичь @ 15.2.2018, 17:11)  Каким образом при давлении в обратке 3,2 давление в подаче падает до 3,0? Плюс там ещё и насос есть. Какие характеристики насоса? Почему насос не поменять, с таким же расходом, но большим напором? Сдвоенные насосы Wilo TOP SD50/7. Давление в обратке (3,2)-это давление из технических условий Тепловых сетей, в реальности оно бывает и ниже. Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 1:24)  И что остаётся? Теплообменник. Фиксированный расход по внутреннему контуру гарантирует стабильность давлений и тд. Вот я это все рассказал. Так лучше? Мне кажется первый вариант - проще. Абсолютно согласен с Вами, что теплообменник лучше,но как всегда проблема с финансированием, ведь мы- университет,бюджетная организация.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 8:18
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(dvortsov @ 15.2.2018, 23:24)  Ну с технической точки зрения в этом доме элеватор - лучшее решение, но элеваторы запретили. Что происходит при работе клапанов - уже написали. И что остаётся? Теплообменник. Фиксированный расход по внутреннему контуру гарантирует стабильность давлений и тд. Вот я это все рассказал. Так лучше? Мне кажется первый вариант - проще. Кто запретил элеваторы?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 8:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 16.2.2018, 8:18)  Кто запретил элеваторы? Наверное, Пырков...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 8:38
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 1001
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(HeatServ @ 16.2.2018, 16:18)  Кто запретил элеваторы? Я бы тоже хотел посмотреть в лицо этому человеку. И не только посмотреть. А так - СП 60.13330.2016 п.6.1.2 "Присоединение систем внутреннего теплоснабжения через автоматизированный элеваторный узел не допускается"
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 9:23
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 8:38)  Я бы тоже хотел посмотреть в лицо этому человеку. И не только посмотреть. А так - СП 60.13330.2016 п.6.1.2 "Присоединение систем внутреннего теплоснабжения через автоматизированный элеваторный узел не допускается" Бред какой-то. Впрочем, неудивительно, смотрим исполнителей: "........., ООО "Данфосс". Пора этих благодетелей на Украину отправлять. О, там и Ливчак есть. Замечательно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.2.2018, 9:29
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 13:38
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.2.2018
Пользователь №: 336963

|
Цитата(HeatServ @ 15.2.2018, 15:16)  Статическая разность высот, даже метр-другой манометром может отрисоваться как два метра вод. ст. А насос менять какой смысл. Он же не подпорный, а всего лишь циркуляционный. Статическая разность высот это что? Любой насос, после себя, поднимает давление. Если в 9 этажном доме обратка 3,2 атм, то подними, даже циркуляционным насосом на пол очка и завоздушки не будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 13:39
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Лукичь @ 16.2.2018, 13:38)  Статическая разность высот это что? Любой насос, после себя, поднимает давление. Если в 9 этажном доме обратка 3,2 атм, то подними, даже циркуляционным насосом на пол очка и завоздушки не будет. Пожалуй, я воздержусь от комментариев.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 14:40
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 1001
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(HeatServ @ 16.2.2018, 17:23)  О, там и Ливчак есть. Замечательно. Эт хто?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 14:46
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 14:40)  Эт хто? Да вроде умный мужик. https://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=11А тут под такой ахинеей подписаться...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 15:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(dvortsov @ 16.2.2018, 8:38)  Цитата(HeatServ @ 16.2.2018, 14:46)  А тут под такой ахинеей Вот так эпитет! А люди на это смотрят как чуть ли не на ФНиП.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 15:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 16.2.2018, 15:01)  Вот так эпитет! А люди на это смотрят как чуть ли не на ФНиП. Ну а как это ещё назвать? Если изначально (не помню какой год) независимое подключение можно было применять только к зданиям выше 12-ти этажей (ТО были латунные, а стране нужны были снаряды и пули), а потом норму доработали и допустили такое подключение согласно ТЗ, т.е. желания заказчика, то сейчас это будет обязательно. Для всех. Ну это ж вообще никуда нигадидзе. Это ж явно куплено продаванами ТО.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.2.2018, 15:10
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2018, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 904
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ан74 @ 16.2.2018, 13:02)  Давление в обратке (3,2)-это давление из технических условий Тепловых сетей, в реальности оно бывает и ниже. как всегда проблема с финансированием, ведь мы- университет,бюджетная организация. Вот с них(Тепловых сетей) и требуйте выполнения ТУ. Ведь У вас (в Университете) наверное много умных людей есть(может даже юристов  ). Ознакомьтесь с Договором на теплоснабжение. ЗЫ. А тепловой узел у Вас нормальный, про недостающий регулятор перепада тут уже говорили.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2018, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(ан74 @ 14.2.2018, 11:31)  Здравствуйте, товарищи специалисты. Имеется ИТП с подмешивающим насосом и клапаном. 10-и этажное здание общежития ОГУ.Система однотрубная с верхним розливом. Температурный график 150/70 , располагаемое давление 10 кгс/см2 на подаче и 3,2 на обратке. 3 года назад подрядчики поменяли схему с элеваторной на данную. Проблема такая: при закрывании клапана вследствие повышения наружной температуры давление после клапана падает до 3 кгс/см2 и естественно завоздушивается система, со всеми вытекающими последствиями. Допустима ли установка регулятора давления до себя в обратке? Или есть какое-нибудь другое решение? Специалисты с тепловых сетей говорят, что такие регуляторы ненадежны и если шток заклинит то давление в системе может возрасти до давления в подающей магистрали , что разорвет все радиаторы. Здравствуйте. У Вас располагаемый напор, если я правильно понял: 10-3,2 =6,8 (кг/см2). Это довольно большой перепад. В вашей схеме: зависимой, с насосом на перемычке «гасить» можно клапаном и задвижками… других элементов нет. Теперь: 1. Просится на подаче РД, РПД.. 2. Давление в обратке держать можно: - балансировочным клапаном, но это ручное, и бюджетное решение. - клапан подпора «до себя»- это то что надо, но денег стоит. Обычное, штатное решение… Прикрепляю фото ИТП объекта: МКД, 10этаж., однотрубка, ОП «Комфорт», ИТП-зависимый, ГВС ПТО. На обратке по проекту балансир… Вот, я им статику и «поднял». Однако, весной придется (кому-то) и подкрутить балансир, т.к. ТСО весной уменьшает располагаемый напор… И здесь гидравлические грабли: располагаемый напор - пропускная способность регулирующего клапана… В вашем случае, ИМХО- нужно принять кому-то проектное решение.. Успехов, и не замерзнуть..
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2018, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
[quote name='zr84' post='1355106' date='17.2.2018, 16:32']2. Давление в обратке держать можно: - балансировочным клапаном, но это ручное, и бюджетное решение. - клапан подпора «до себя»- это то что надо, но денег стоит.
Да есть он ,на складе лежит ,закупили его, но начальник отдела теплоэнергетики боится его ставить, вдруг шток заклинит и капец всем трубам и радиаторам.
Сообщение отредактировал ан74 - 19.2.2018, 9:27
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2018, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
Цитата(awlan @ 16.2.2018, 20:49)  Вот с них(Тепловых сетей) и требуйте выполнения ТУ. Ведь У вас (в Университете) наверное много умных людей есть(может даже юристов  ). Ознакомьтесь с Договором на теплоснабжение. ЗЫ. А тепловой узел у Вас нормальный, про недостающий регулятор перепада тут уже говорили. Ну даже если и будут соблюдать ТУ, все равно давление обратки 3.2 мало для десятиэтажки. Цитата(zr84 @ 17.2.2018, 16:32)  На обратке по проекту балансир… Вот, я им статику и «поднял». Однако, весной придется (кому-то) и подкрутить балансир, т.к. ТСО весной уменьшает располагаемый напор… И здесь гидравлические грабли: располагаемый напор - пропускная способность регулирующего клапана… А как ведет себя система, (что с давлением?) при погодном регулировании, когда регулирующий клапан то прикроется то приоткроется, он же меняет расход, а балансировочник настроен на какой-то определенный расход?
Сообщение отредактировал ан74 - 19.2.2018, 9:49
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2018, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 9:16)  Да есть он ,на складе лежит ,закупили его, но начальник отдела теплоэнергетики боится его ставить, вдруг шток заклинит и капец всем трубам и радиаторам. Придумали тоже всякие паровые двигатели, всю жизнь на повозке ездили и нечё... Клапан "до себя" скорее всего "нормально закрыт", а заклинить всякое может, и для того чтобы не возникло превышение давления выше допустимого, ставят предохранительные клапаны. з.ы. Передайте начальнику, что в России ружья уже давно не кирпичами чистят.
Сообщение отредактировал borm - 19.2.2018, 10:08
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2018, 9:49
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 9:16)  Да есть он ,на складе лежит ,закупили его, но начальник отдела теплоэнергетики боится его ставить, вдруг шток заклинит и капец всем трубам и радиаторам. Вообще проще проблема решается, сделайте запрос в тепловые сети, пусть подопрут с квартальной камеры обратку. Перепад позволяет. Не все же в квартале автоматизированы.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2018, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
Цитата(borm @ 19.2.2018, 11:48)  Придумали тоже всякие паровые двигатели, всю жизнь на повозке ездили и нечё... Клапан "до себя" скорее всего "нормально закрыт", а заклинить всякое может, и для того чтобы не возникло превышение давления выше допустимого, ставят предохранительные клапаны. з.ы. Передайте начальнику, что в России ружья уже давно не кирпичами чистят.  Так и сделаю!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2018, 12:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 11:08)   Так и сделаю!!! Угу. Т.е. РД заклинит, а клапан пусть себе поливает на потеху честному народу. Так не победим.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2018, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647

|
Цитата(HeatServ @ 19.2.2018, 13:33)  Угу. Т.е. РД заклинит, а клапан пусть себе поливает на потеху честному народу. Так не победим. Верно. Сбросной поставят полдюймовый и получат не 10 а 9 бар =)) Цитата(ан74) А как ведет себя система, (что с давлением?) при погодном регулировании, когда регулирующий клапан то прикроется то приоткроется, он же меняет расход, а балансировочник настроен на какой-то определенный расход? Насколько сильно у вас меняется расход?? Отстройте чтобы при среднем расходе перепад на клапане был ~1,2-1,5 бара. Ручные балансировочники безпроблемно держат до 2 бар, а по факту и больше... Если его подобрать по верхней границе....
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2018, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 904
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(ан74 @ 19.2.2018, 14:44)  Ну даже если и будут соблюдать ТУ, все равно давление обратки 3.2 мало для десятиэтажки. Давления хватает, впритык. Если бы было мало, то запроектировали бы независимое подключение.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2018, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
Цитата(awlan @ 19.2.2018, 18:07)  Давления хватает, впритык. Если бы было мало, то запроектировали бы независимое подключение. Если бы проектировали профессионалы то запроектировали бы независимое подключение, а реконструкцию делали по типовому проекту( такая же схема есть в пятиэтажном общежитии) наш отдел теплоэнергетики своими силами.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2018, 14:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ан74 @ 20.2.2018, 14:08)  Если бы проектировали профессионалы то запроектировали бы независимое подключение, а реконструкцию делали по типовому проекту( такая же схема есть в пятиэтажном общежитии) наш отдел теплоэнергетики своими силами. Да нет никаких проблем-то, хватает давления, договоритесь с энергетиками, пусть подожмут квартальную задвижку, ваше здание ведь не одно на этой камере? Обычное дело для них, пусть выставят килограмма четыре и забудете про эти проблемы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.2.2018, 14:12
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2018, 11:13
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270316

|
Цитата(HeatServ @ 20.2.2018, 16:11)  Да нет никаких проблем-то, хватает давления, договоритесь с энергетиками, пусть подожмут квартальную задвижку, ваше здание ведь не одно на этой камере? Обычное дело для них, пусть выставят килограмма четыре и забудете про эти проблемы. Ну не знаю, неужели это так просто с ними договориться?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2018, 21:29
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50502
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(ан74 @ 22.2.2018, 11:13)  Ну не знаю, неужели это так просто с ними договориться?  Да нормальные они люди, всё понимают. Может шайбу какую туда запилят или ещё чего.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)