Общий стояк В1 и Т3 на три квартиры на лестничной клетке. Шесть водомеров надо втиснуть в ограниченное пространство шкафа. У кого-нить есть пример чертежа узла учета? Благодарность не будет иметь границ в пределах разумного.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
29.1.2007, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(Serg Ivanov @ Jan 29 2007, 18:02 ) Общий стояк В1 и Т3 на три квартиры на лестничной клетке. Простите, может я не прав, а так можно?
|
|
|
|
|
30.1.2007, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938

|
таковых нету... предполагаю надо будет 600х800
|
|
|
|
|
30.1.2007, 10:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Александр-технолог @ Jan 29 2007, 18:05 ) Цитата(Serg Ivanov @ Jan 29 2007, 18:02 ) Общий стояк В1 и Т3 на три квартиры на лестничной клетке. Простите, может я не прав, а так можно? Можно и нужно. Стояки отопления також делают в подъезде. Новый 9 этажный дом для новых молдован. Капитализъм - это прежде всего учёт и контроль!
|
|
|
|
|
30.1.2007, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Нужен одиночный квартирный узел учета? Или весь шестиквартирный шкаф?
|
|
|
|
|
30.1.2007, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
черт, опять наверное повторюсь, что таковое вродеб у меня есть.. это я вспомнил., что обещал комуто еще поквартирный пожарный узел поискать.. только вот оно дома..а дома, я комп форматировал недавно, вот.. все конечно сохранил, только акад никак не установлю.. вот мож на днях обещали притащить 6ой.. я как установлю, обязательно поищу... только шкапчики у меня не маленькие, а в полне хорошенькие такие... ну а если советом, то это выглядит так: между стояками оставляеете по 100мм., делаете отвод под гребенку в шахматном порядке, первый можно начать с пол метра от земли, лепите на отвод все приблуды, включая счетчик, фильтр, и т.д. на пластиковой поквартирной разводке. когда вся механика установлена, подводку прижимаете к стояку, и лепите уже с соседнего стояка счетчик с приблудой ( и как в шашках). Воот.. предполагается, что вы входите в квартиру под потолком над дверью..
|
|
|
|
|
31.1.2007, 10:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexplumb @ Jan 30 2007, 18:23 ) Нужен одиночный квартирный узел учета? Или весь шестиквартирный шкаф? И пиво! Хоть что-то бы Добавлено - 10:26 Цитата(dudkas3 @ Jan 30 2007, 22:02 ) черт, опять наверное повторюсь, что таковое вродеб у меня есть.. это я вспомнил., что обещал комуто еще поквартирный пожарный узел поискать.. только вот оно дома..а дома, я комп форматировал недавно, вот.. все конечно сохранил, только акад никак не установлю.. вот мож на днях обещали притащить 6ой.. я как установлю, обязательно поищу... только шкапчики у меня не маленькие, а в полне хорошенькие такие... ну а если советом, то это выглядит так: между стояками оставляеете по 100мм., делаете отвод под гребенку в шахматном порядке, первый можно начать с пол метра от земли, лепите на отвод все приблуды, включая счетчик, фильтр, и т.д. на пластиковой поквартирной разводке. когда вся механика установлена, подводку прижимаете к стояку, и лепите уже с соседнего стояка счетчик с приблудой ( и как в шашках). Воот.. предполагается, что вы входите в квартиру под потолком над дверью.. Что-то, конечно, понятно. Но лучьше один раз увидеть..
|
|
|
|
|
31.1.2007, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата И пиво! нате про шкаф: я так делаю... все стояки в ряд ставлю и с них вертикальные опуски со счетчиками... далее этот опуск завожу в конструкцию пола и в квартиру так же вхожу... но никакого специального узла-шкафа не показываю в чертежах, условно на схемах опуск-счетчик, только высчитываю в какой размер влезет и задаю конструкторам выходила на объект смотрела... все чудесно монтируется
|
|
|
|
|
31.1.2007, 11:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алиса-X @ Jan 31 2007, 10:39 ) Цитата И пиво! нате про шкаф: я так делаю... все стояки в ряд ставлю и с них вертикальные опуски со счетчиками... далее этот опуск завожу в конструкцию пола и в квартиру так же вхожу... но никакого специального узла-шкафа не показываю в чертежах, условно на схемах опуск-счетчик, только высчитываю в какой размер влезет и задаю конструкторам выходила на объект смотрела... все чудесно монтируется А нам экспертиза вертикально счетчики не разрешает, только горизонтально. :wacko:
|
|
|
|
|
31.1.2007, 19:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Так сойдёт? А какой шаг между водомерами по вертикали? Водомеры Ду15мм.
Прикрепленные файлы
uzel.JPG ( 65,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
ну а что испугало то? нормальный узел такой... только посмотрите обозначения.. в принципе это конечно не важно, но всеж лучше водомер и фильтр рисовать как все.. а так вполне живучая схемка.. но я не так делал, я делал через гребенку, всеж оно поправильнее, когда через гребенку то...
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dudkas3 @ Feb 1 2007, 10:29 ) ну а что испугало то? нормальный узел такой... только посмотрите обозначения.. в принципе это конечно не важно, но всеж лучше водомер и фильтр рисовать как все.. а так вполне живучая схемка.. В разных местностях все рисуют по разному.. Скинули бы как у вас рисуют.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
ну есть же ГОСТовские обозначения, я к этому.. ну знаете таким квадратиком, закрашеным на половину по диаганали, счетчик обозначают.. а свой узел, скину.. Вот на выходных обязательно установлю акад дома и поищу.. а вы пока обратите внимание на использование гребенок, мож. все-таки с ними?? у вас подводка 25ая получилась(ну пластик если)?
|
|
|
|
|
1.2.2007, 11:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dudkas3 @ Feb 1 2007, 10:45 ) ну есть же ГОСТовские обозначения, я к этому.. ну знаете таким квадратиком, закрашеным на половину по диаганали, счетчик обозначают.. а свой узел, скину.. Вот на выходных обязательно установлю акад дома и поищу.. а вы пока обратите внимание на использование гребенок, мож. все-таки с ними?? у вас подводка 25ая получилась(ну пластик если)? Стояки стальнные Ду32. Подводка в квартиру металоппласт Ф20х2 над дверью. В прихожей гребенки за подшивным потолком. От них Ф16х2 в штробе по стене вниз и дальше к каждому водопотребителю в полу цельным куском металопласта Ф16х2 без стыков.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Я имел ввиду со стояка снимать 20ую трубу через гребенку.. снять со стояка гребенкой, и от гребенки вертикально влепить счетчики и тащить в квартиру.. вот так я делал.. экспертиза просто тупит.. в Москве нонсенс чтов вертикально запретили счетчик влепить....
|
|
|
|
|
1.2.2007, 12:56
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Все отлично но я проглядел Т4 и сушило Везде это сушило. И еще какие то счетчики на циркуляцию. Но жизнь на снип не всегда похожа.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 16:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
У меня сушила взяли на себя ОВ. У них свои теплосчётчики в подъезде на каждую кв. Циркуляцию кидаю токо по стоякам. Т4 тож сталь Ду15. Хватит? Стояки стальные Ду32. Вварятся 20-кой на каждую кв.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
нееее.. берите Т4 20ку.. тем более у вас если полотенчиков нет, то сталобыть и патери существенно меньше чем должны быть.. берите 20ку, цирк. насос 5м. а лучше гидравлику посчитать ИМХО..
|
|
|
|
|
1.2.2007, 16:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Возьму 20. А считаю не я. Наружку и котельную не знамо кто делает.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 1 2007, 16:28 ) Возьму 20. А считаю не я. Наружку и котельную не знамо кто делает. дык вы гидравлику на внутренние сети посчитайте, а не на наружку... а тот кто котельную делать станет все равно к вам придет за цирк. насосом.. гидравлика - такая бумажка, кот. можно потом от многих проблем отмахаться.. да и приятно просто с таким проектом потом остальным смежникам работать..
|
|
|
|
|
2.2.2007, 12:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А такой?-
Прикрепленные файлы
yz2.jpg ( 99,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
2.2.2007, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Да нормально все, не парьтесь уже за этот узел..
|
|
|
|
|
2.2.2007, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 2 2007, 12:31 ) А такой?- А не большеватое ли у Вас расстояние для счетчика? 460 мм однако для расположения в стесненном ящике! Или счетчик какой-то хитрый?
|
|
|
|
|
2.2.2007, 13:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ Feb 2 2007, 13:24 ) Цитата(Serg Ivanov @ Feb 2 2007, 12:31 ) А такой?- А не большеватое ли у Вас расстояние для счетчика? 460 мм однако для расположения в стесненном ящике! Или счетчик какой-то хитрый? Счетчик не хитрый. Экспертиза требует прямой участок до и после счетчика определенной длины, для точности показаний.
|
|
|
|
|
2.2.2007, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
а если не сикрет, где сие экспертизу проходит?
|
|
|
|
|
2.2.2007, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ Feb 2 2007, 13:55 ) Счетчик не хитрый. Экспертиза требует прямой участок до и после счетчика определенной длины, для точности показаний. Не поняла при чем здесь экспертиза, длина участков до и после счетчиков расписана в паспортах этих счетчиков и редко когда требуют больше 5 Ду до и 1-3 Ду после. Но видно у Вас там своя песня! Миллиметров 100 сэкономили бы, что для такого ящика существенно!
|
|
|
|
|
2.2.2007, 15:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dudkas3 @ Feb 2 2007, 13:59 ) а если не сикрет, где сие экспертизу проходит? В Кишинёве, естесно. Есть "верификатор проекта" есть и госэкспертиза. Добавлено - 15:05 Цитата(OlgaO @ Feb 2 2007, 14:00 ) Цитата(Serg Ivanov @ Feb 2 2007, 13:55 ) Счетчик не хитрый. Экспертиза требует прямой участок до и после счетчика определенной длины, для точности показаний. Не поняла при чем здесь экспертиза, длина участков до и после счетчиков расписана в паспортах этих счетчиков и редко когда требуют больше 5 Ду до и 1-3 Ду после. Но видно у Вас там своя песня! Миллиметров 100 сэкономили бы, что для такого ящика существенно! Там ниша шириной 1200мм.
|
|
|
|
|
2.2.2007, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
2 dudkas3[QUOTE]Feb 1 2007, 12:20[/QUOTE] [/QUOTE]в Москве нонсенс чтов вертикально запретили счетчик влепить.... [QUOTE] Правильно запретили. Порог чувствительности счетчиков в горизонтальном положении ниже. 2 Serg IvanovВозможно пригодится в работе каталог водомерных узлов питерского ЦИРВ (Центр измерения расходов воды), по которому в Питере работают, надеюсь, все. Правда 2005 г. Сейчас, говорят, уже новый вышел. Там есть и пример обвязки квартирного счетчика. Архив 7-zip, 2Mb.
|
|
|
|
|
2.2.2007, 18:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexplumb @ Feb 2 2007, 17:31 ) 2 dudkas3Цитата Feb 1 2007, 12:20 в Москве нонсенс чтов вертикально запретили счетчик влепить.... Цитата Правильно запретили. Порог чувствительности счетчиков в горизонтальном положении ниже. 2Serg Ivanov Возможно пригодится в работе каталог водомерных узлов питерского ЦИРВ (Центр измерения расходов воды), по которому в Питере работают, надеюсь, все. Правда 2005 г. Сейчас, говорят, уже новый вышел. Там есть и пример обвязки квартирного счетчика. Архив 7-zip, 2Mb. Большое спасибо!
|
|
|
|
|
24.12.2007, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте. Делаю проект реконструкции 4-эт жилого дома. Ввод В1 в дом произведён в подъезд (на лесничную клетку). Верхняя разводка В1. Хочу поставить водомерный узел на вводе на лесничной клетке. Его нужно размещать в специальном шкафу?
|
|
|
|