Цитата(Кузнецов Д А @ Jan 29 2007, 18:26 )
Уважаемые форумчане, помогите!
Есть прибор СПГ741 (корректор газа) производства НПФ "Логика". Задача состоит в том, что нужно считывать с него данные по RS232C на контроллер МС8 (Контар). В новой версии Конграфа есть алгоблоки, позволяющие считывать данные из СПСеть, но проблема в том, что у СПГ741 порт имеет Tx+, Rx+, Tx-, Rx-, а контроллер имеет классический порт Tx, Rx, Ground. Соединили перемычкой Tx- и Rx- и подключили к Ground на контроллере, соответственно Tx+ на Rx контроллера, а Rx+ на Tx контроллера. Результат - СПГ741 не отвечает.
на сколько помню Логику - у них есть преобразователи интерфейсов для СПСети. Если нету, то купите свой. Еще один путь - попросить само МЗТА о помощи. Нам помогали в свое время.